Problème climatisation bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
1782
Question forum dépannage : Problème climatisation bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN
Bonsoir.
Je possède un climatiseur bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN (2 compresseurs), une des deux unités intérieures fonctionne très bien, l'autre fonctionne 2 minutes et se met à l’arrêt, son compresseur également, en chaud comme en froid.
Pourriez vous me dire d’où pourrait venir ce problème et où commander la pièce défectueuse ?
Merci.
Je possède un climatiseur bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN (2 compresseurs), une des deux unités intérieures fonctionne très bien, l'autre fonctionne 2 minutes et se met à l’arrêt, son compresseur également, en chaud comme en froid.
Pourriez vous me dire d’où pourrait venir ce problème et où commander la pièce défectueuse ?
Merci.
25 novembre 2012 à 22:27
Réponses panne clim Ariston 1
Problème climatisation bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN
Bonsoir. Le plus classique, certainement un manque de gaz.
Cordialement.
Cordialement.
26 novembre 2012 à 19:55
Réponses panne clim Ariston 2
Problème climatisation bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN
Bonsoir,
Bi-split avec 2 compresseurs êtes-vous sûr de cela ? Car très étonné on trouve 2 compresseurs à partir, en règle générale, d'un Quadri-Split.
Bi-split avec 2 compresseurs êtes-vous sûr de cela ? Car très étonné on trouve 2 compresseurs à partir, en règle générale, d'un Quadri-Split.
26 novembre 2012 à 20:10
Réponses panne clim Ariston 3
Problème climatisation bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN
Oui il y a bien 2 compresseurs et ce n'est pas un manque de gaz, manos branchés, bonne pression et pas de pressostat bp évidemment (système non inverter).
Klixon shunté pour diagnostic et toujours pareil. La panne doit venir du compresseur mais pourquoi l'évaporateur se coupe t-il également ? Sans doute avec la carte électronique de l'unité extérieure.
Quelqu'un aurait-il un autre explication ? (j'ai oublié de prendre l'intensité du compresseur).
Depuis aujourd’hui le disjoncteur saute.
Klixon shunté pour diagnostic et toujours pareil. La panne doit venir du compresseur mais pourquoi l'évaporateur se coupe t-il également ? Sans doute avec la carte électronique de l'unité extérieure.
Quelqu'un aurait-il un autre explication ? (j'ai oublié de prendre l'intensité du compresseur).
Depuis aujourd’hui le disjoncteur saute.
27 novembre 2012 à 20:32
Réponses panne clim Ariston 4
Problème climatisation bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN
Bonsoir.
Si votre compresseur est à l’arrêt, les pressions ne veulent rien dire, il peut très bien y avoir un manque de gaz ?
Pour l'UI elle ne démarrera pas tant qu'il n'y aura pas une montée en température, c'est normal, chez certains constructeurs, l'UI démarre le volet s'ouvre et puis la ventilation stoppe jusqu'à cette montée en température, ce qui est normal aussi.
Faire un essai car apparemment vous êtes du métier. HORS TENSION.
Comme c'est un compresseur non-inverter débrancher sur la carte ou sur le compresseur concerné les câbles, voir s'il y a bien une tension qui sort de la carte ou fils.
Cela peut être un relais ou CT dans l'UE, ou encore un fil cassé ou défait. Et comment avoir une Intensité si cela ne marche pas ?
Cordialement.
Si votre compresseur est à l’arrêt, les pressions ne veulent rien dire, il peut très bien y avoir un manque de gaz ?
Pour l'UI elle ne démarrera pas tant qu'il n'y aura pas une montée en température, c'est normal, chez certains constructeurs, l'UI démarre le volet s'ouvre et puis la ventilation stoppe jusqu'à cette montée en température, ce qui est normal aussi.

Faire un essai car apparemment vous êtes du métier. HORS TENSION.
Comme c'est un compresseur non-inverter débrancher sur la carte ou sur le compresseur concerné les câbles, voir s'il y a bien une tension qui sort de la carte ou fils.
Cela peut être un relais ou CT dans l'UE, ou encore un fil cassé ou défait. Et comment avoir une Intensité si cela ne marche pas ?
Cordialement.
28 novembre 2012 à 18:08
Réponses panne clim Ariston 5
Problème climatisation bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN
J'ai quand même pris mes pressions en mode froid et bien sûr, compresseur en marche et UI également. Pression bp ok.
Je suis ensuite passé en mode chauffage cela fonctionne très bien, côté compresseur et UI pendant 2 à 3 minutes et ensuite les 2 se coupent.
J’attends un court instant et par la télécommande tout refonctionne, et re-arrêt.
Cordialement.
Je suis ensuite passé en mode chauffage cela fonctionne très bien, côté compresseur et UI pendant 2 à 3 minutes et ensuite les 2 se coupent.
J’attends un court instant et par la télécommande tout refonctionne, et re-arrêt.
Cordialement.
28 novembre 2012 à 19:35
Réponses panne clim Ariston 6
Problème climatisation bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN
Bonsoir.
Cela n'a plus rien à voir avec votre première question ? Ou je ne comprends rien.
Vous êtes du métier ou pas ?
AAC vous pose une question, et moi j'essaie de vous aider, pareil.
Donc quel type de gaz ? Et les pressions en mode froid, répondez correctement et cela va aller beaucoup plus vite, à vous de voir.
Ah oui, si vous mettez les manos sur un système comme le vôtre et même non inverter vous perdez environ 100 gr de gaz et c'est foutu.
Cordialement.
Cela n'a plus rien à voir avec votre première question ? Ou je ne comprends rien.
Vous êtes du métier ou pas ?
AAC vous pose une question, et moi j'essaie de vous aider, pareil.
Donc quel type de gaz ? Et les pressions en mode froid, répondez correctement et cela va aller beaucoup plus vite, à vous de voir.
Ah oui, si vous mettez les manos sur un système comme le vôtre et même non inverter vous perdez environ 100 gr de gaz et c'est foutu.Cordialement.
28 novembre 2012 à 20:41
Réponses panne clim Ariston 7
Problème climatisation bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN
Bonjour.
Je possède la même climatisation avec deux compresseurs.
L'un fonctionne très bien, mais l'autre ne fonctionne qu'avec le sélecteur sur "test" et "auto".
Il refuse de fonctionner avec la télécommande.
Cordialement.
Je possède la même climatisation avec deux compresseurs.
L'un fonctionne très bien, mais l'autre ne fonctionne qu'avec le sélecteur sur "test" et "auto".
Il refuse de fonctionner avec la télécommande.
Cordialement.
02 août 2024 à 19:06
Réponses panne clim Ariston 8
Problème climatisation bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN
Bonjour.
Le mode test ignore certains paramètres comme les sondes. Si la machine produit du froid, vous êtes au moins rassuré sur sa partie thermodynamique (compresseur et son IPM bons, présence de gaz, ventilo OK...)
Je n'ai aucune doc sur cette marque. Essayez de trouver les sondes et de mesurer leur résistance, et leur sensibilité à la température. La résistance doit baisser de 3% par degré supplémentaire.
Le mode test ignore certains paramètres comme les sondes. Si la machine produit du froid, vous êtes au moins rassuré sur sa partie thermodynamique (compresseur et son IPM bons, présence de gaz, ventilo OK...)
Je n'ai aucune doc sur cette marque. Essayez de trouver les sondes et de mesurer leur résistance, et leur sensibilité à la température. La résistance doit baisser de 3% par degré supplémentaire.