Bonjour. Combien de temps faut-il pour un tirage au vide sur une PAC Mitsubishi air / air ? Merci.
19 novembre 2008 à 02:57
Dépannage 1 réparation climatisation
Invité

Tirage au vide sur une PAC Mitsubishi air / air
Invité
Bonjour, tout est fonction de la pompe et du volume à tirer.
G. B.
G. B.
Dépannage 2 réparation climatisation
Invité

Tirage au vide sur une PAC Mitsubishi air / air
Invité
Plus le tirage au vide est long, mieux c'est. De toute façon, pendant ce temps, vous pouvez faire autre chose.
Attention à la manuvre de fin de tirage : c'est délicat pour les non-expérimentés.
Attention à la manuvre de fin de tirage : c'est délicat pour les non-expérimentés.
Dépannage 3 réparation climatisation
Invité

Tirage au vide sur une PAC Mitsubishi air / air
Invité
Oui et non, quand le manomètre indique zéro, le tirage au vide est fait, le laisser 5 ou 10 minutes de plus. Cela dépend de la pompe employée : si c'est à une, deux ou trois étages.
POUR faire un bon vide, il faut envoyer de l'azote et puis tirer au vide, et recommencer l'opération deux, trois ou quatre fois ; et là vous aurez un très bon vide, presque parfait. Salut
POUR faire un bon vide, il faut envoyer de l'azote et puis tirer au vide, et recommencer l'opération deux, trois ou quatre fois ; et là vous aurez un très bon vide, presque parfait. Salut
Dépannage 4 réparation climatisation
Invité

Tirage au vide sur une PAC Mitsubishi air / air
Invité
-1 le tirage au vide et non 0. Si vous avez 0 c'est que vous avez une fuite.
Dépannage 5 réparation climatisation
Invité

Tirage au vide sur une PAC Mitsubishi air / air
Invité
Pour savoir si le tirage au vide est bon, laissez tourner la pompe, fermez les vannes des manomètres, et si la pompe change de bruit, il faut continuer le tirage.
C'est une astuce très simple.
C'est une astuce très simple.
14 janvier 2009 à 02:49
Dépannage 6 réparation climatisation
Invité

Tirage au vide sur une PAC Mitsubishi air / air
Invité
Moi je tire au vide de la façon suivante : 30 min par mètre.
06 novembre 2010 à 19:50
Dépannage 7 réparation climatisation
Invité

Tirage au vide sur une PAC Mitsubishi air / air
Invité
Bonjour,
Il ne faut pas un temps pour faire un tirage au vide mais il faut une pompe à vide mano et un vacuomètre.
Sur les manos, il faut aller de 0 à -1, et sur le vacuomètre il faut aller de 1000 à 0.
Enfin, non, il faut faire la pression température.
Il ne faut pas un temps pour faire un tirage au vide mais il faut une pompe à vide mano et un vacuomètre.
Sur les manos, il faut aller de 0 à -1, et sur le vacuomètre il faut aller de 1000 à 0.
Enfin, non, il faut faire la pression température.
17 janvier 2011 à 22:18
Dépannage 8 réparation climatisation
Invité

Tirage au vide sur une PAC Mitsubishi air / air
Invité
Bonjour à tous, je suis un technicien en installation de la climatisation.
Pour avoir un bon tirage au vide, il faut que le manomètre indique -1, et pas 0, comme l'a indiqué notre confrère à ce qu'il y a une fuite. Il faut la laisser tirer de 5min à 10min à -1 pour avoir un très bon tirage à vide.
Pour avoir un bon tirage au vide, il faut que le manomètre indique -1, et pas 0, comme l'a indiqué notre confrère à ce qu'il y a une fuite. Il faut la laisser tirer de 5min à 10min à -1 pour avoir un très bon tirage à vide.
24 janvier 2011 à 19:16
Dépannage 9 réparation climatisation
Invité

Tirage au vide sur une PAC Mitsubishi air / air
Invité
Bonjour, vous me faites mal là... Vous ne connaissez pas la différence relative / absolue ? Ou les vrais frigoristes ?
27 mai 2011 à 09:54
Dépannage 10 réparation climatisation
Invité

Tirage au vide sur une PAC Mitsubishi air / air
Invité
Et la température extérieure, elle n'a donc aucune importance ?! ... Vous avez 20m de tube, votre circuit a passé l'épreuve de l'étanchéité sous 40 bars sans accros, avec une température extérieure de 25 et vous tirez au vide pendant 10h ?... Si vous arrivez à facturer çà au client je veux bien être votre Padawan...
24 mars 2012 à 15:39
Dépannage 11 réparation climatisation
Invité

Tirage au vide sur une PAC Mitsubishi air / air
Invité
Pas de temps prédéfini, juste en fonction de la température extérieure on peut savoir le vide à obtenir, on cherche juste à évaporer l'eau (l'humidité) contenue dans le circuit ! A 20 degrés Celsius un tirage au vide à -0.8 bar peut suffire, pour les plus curieux rechercher le diagramme de l'eau.
12 novembre 2012 à 20:48
Dépannage 12 réparation climatisation
Tirage au vide sur une PAC Mitsubishi air / air
Il faut normalement tirer au vide avec un vacuomètre connecté et descendre à 500 microns soit 0,66mbars.
13 novembre 2012 à 17:17
Dépannage 13 réparation climatisation
Invité

Tirage au vide sur une PAC Mitsubishi air / air
Invité
Perso je tire au vide doucement au début par peur de geler l’humidité.
Arrivé à zéro (sur mon vacuomètre D), bruit pompe à vide, j'attends 10 minutes, puis retirage avec contrôle bruit + vacuomètre léger cassage du vide avec le départ liquide vers les 400grs absolu, puis retirage au vide.
Arrivé à zéro (sur mon vacuomètre D), bruit pompe à vide, j'attends 10 minutes, puis retirage avec contrôle bruit + vacuomètre léger cassage du vide avec le départ liquide vers les 400grs absolu, puis retirage au vide.