Problème climatiseur Daikin 4mxs80 code défaut U9
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
1748
Question forum climatisation : Problème climatiseur Daikin 4mxs80 code défaut U9
Bonjour,
J'ai un souci avec mon climatiseur Daikin 4mxs80, ça fait 3 ans que je l'ai sans souci, j'ai eu le code défaut U9.
J'ai rechargé en gaz et changé la carte extérieure, le défaut est parti, le groupe extérieur marche mais les tuyaux ne chauffent pas et les unités intérieures restent bloquées en position pré-chauffage, sans code défaut.
Auriez-vous une idée sur la panne ?
Merci d'avance.
J'ai un souci avec mon climatiseur Daikin 4mxs80, ça fait 3 ans que je l'ai sans souci, j'ai eu le code défaut U9.
J'ai rechargé en gaz et changé la carte extérieure, le défaut est parti, le groupe extérieur marche mais les tuyaux ne chauffent pas et les unités intérieures restent bloquées en position pré-chauffage, sans code défaut.
Auriez-vous une idée sur la panne ?
Merci d'avance.
01 novembre 2012 à 18:38
Conseils 1 dépannage clim
Problème climatiseur Daikin 4mxs80 code défaut U9
Bonjour.
Êtes-vous certain que toutes les UI sont en mode chauffage ?
U9 = dysfonctionnement provoqué par la transmission (autre système).
Vous avez rechargé en gaz ?
Comment ? Par quel moyen? 
Cela ne se fait pas comme ça, il y a de nombreuses procédures à respecter. Détention d'une attestation d’aptitude (cela m'a coûté 2000€) autorisant la manipulation des fluides, depuis le 04 juillet 2011, le gaz vous l'avez eu comment ?
Il faut une attestation de capacité (6000€ la 1ère fois + 600 € / an pendant 4 ans et on recommence) autorisant l'achat et la revente des fluides frigorigènes depuis 04 juillet 2009 et cela coûte très cher, environ 15000 € d'amende si vous êtes pris, ainsi que le revendeur et non droit d'exercer.
De plus on ne recharge jamais une clim au petit bonheur la chance, c'est comme pour les voitures, s'il faut changer le gaz tous les ans ce sont des voleurs. Le 0 fuite est de rigueur.
Ah oui , la charge se fait au poids suivant les préconisations constructeur. En tant que pro je m'insurge et vous faites n'importe quoi.
i.




Et encore je suis gentil de vous aider.
PL
Êtes-vous certain que toutes les UI sont en mode chauffage ?
U9 = dysfonctionnement provoqué par la transmission (autre système).
Vous avez rechargé en gaz ?
Comment ? Par quel moyen? 
Cela ne se fait pas comme ça, il y a de nombreuses procédures à respecter. Détention d'une attestation d’aptitude (cela m'a coûté 2000€) autorisant la manipulation des fluides, depuis le 04 juillet 2011, le gaz vous l'avez eu comment ?
Il faut une attestation de capacité (6000€ la 1ère fois + 600 € / an pendant 4 ans et on recommence) autorisant l'achat et la revente des fluides frigorigènes depuis 04 juillet 2009 et cela coûte très cher, environ 15000 € d'amende si vous êtes pris, ainsi que le revendeur et non droit d'exercer.
De plus on ne recharge jamais une clim au petit bonheur la chance, c'est comme pour les voitures, s'il faut changer le gaz tous les ans ce sont des voleurs. Le 0 fuite est de rigueur.
Ah oui , la charge se fait au poids suivant les préconisations constructeur. En tant que pro je m'insurge et vous faites n'importe quoi.
i.




Et encore je suis gentil de vous aider.
PL

02 novembre 2012 à 14:11
Conseils 2 dépannage clim
Problème climatiseur Daikin 4mxs80 code défaut U9
Bonjour, la recharge en gaz a été faite par un professionnel qui a récupéré le gaz avec une station, le poids récupéré était bon, il a éprouvé à l'azote à 28 bars, tiré au vide et rechargé.
03 novembre 2012 à 11:05
Conseils 3 dépannage clim
Problème climatiseur Daikin 4mxs80 code défaut U9
Et je me suis trompé de code, c'est le code défaut U0, désolé pour l'erreur.
03 novembre 2012 à 13:30
Conseils 4 dépannage clim
Problème climatiseur Daikin 4mxs80 code défaut U9
Bonjour.
Merci pour votre réponse, qui je pense est franche.
Donc, revenons à nos moutons, est-ce que toutes les machines étaient en mode chaud par exemple ?
Merci pour votre réponse, qui je pense est franche.
Donc, revenons à nos moutons, est-ce que toutes les machines étaient en mode chaud par exemple ?
03 novembre 2012 à 18:08
Conseils 5 dépannage clim
Problème climatiseur Daikin 4mxs80 code défaut U9
Bonsoir.
U0 = manque de réfrigérant. Tout est dit.
Appeler une société détenant son attestation de capacité ainsi que l'attestation d'aptitude pour le technicien intervenant.
Il y a certainement une fuite. Et surtout faire un test d’étanchéité 28 bars mini pendant 24h.
Cordialement. PL
U0 = manque de réfrigérant. Tout est dit.
Appeler une société détenant son attestation de capacité ainsi que l'attestation d'aptitude pour le technicien intervenant.
Il y a certainement une fuite. Et surtout faire un test d’étanchéité 28 bars mini pendant 24h.
Cordialement. PL
03 novembre 2012 à 18:26
Conseils 6 dépannage clim
Problème climatiseur Daikin 4mxs80 code défaut U9
Pour info PL
UO = Température d'aspiration est trop élevée donc OK très probablement problème de fluide.
U9 = Erreur de communication entre d'autres unités intérieures et extérieures au niveau d'un même système, ou
Erreur de communication entre une autre unité BS et une unité intérieure/extérieure.
Extrait des codes erreurs Daikin.
UO = Température d'aspiration est trop élevée donc OK très probablement problème de fluide.
U9 = Erreur de communication entre d'autres unités intérieures et extérieures au niveau d'un même système, ou
Erreur de communication entre une autre unité BS et une unité intérieure/extérieure.
Extrait des codes erreurs Daikin.
12 novembre 2012 à 18:05
Conseils 7 dépannage clim
Invité

Problème climatiseur Daikin 4mxs80 code défaut U9
Invité
Certainement un manque de gaz charge initiale de 2,99 kg de R410A sur le 4MXS80, mais il n'est pré-chargé que pour 30m de tubes donc il faut rajouter 20 grammes par mètre de tubes en plus.
11 décembre 2012 à 13:11