Question Forum Dépannage Climatisation : Code défaut F3 climatiseur Daikin
Invité
Bonjour,
Je viens de faire installer une clim Daikin FTXB35C, elle a très bien marché en froid pendant 2 semaines environ.
Je l'ai arrêtée pendant 15 jours car je m'absentais, et lors de mon retour je l'ai rallumée.
L'air qui en sortait est resté normal pas de froid, le voyant vert clignotait... puis après elle s'est éteinte toute seule et en regardant ma télécommande et faisant défiler les codes, le code F3 a bippé.
Ce matin je l'ai rallumé a priori ça fait un peu de froid je contrôle actuellement que ça descende en température.
Est-ce que le problème pourrait venir du fait que l'unité extérieure est plein soleil tout l’après midi et qu'en ce moment il fait très chaud ? mais alors si ma clim ne marche pas en plein été pour cause de chaleur ça serait un comble !!
Je vous remercie pour les réponses que vous voudrez bien m'apporter.
Je viens de faire installer une clim Daikin FTXB35C, elle a très bien marché en froid pendant 2 semaines environ.
Je l'ai arrêtée pendant 15 jours car je m'absentais, et lors de mon retour je l'ai rallumée.
L'air qui en sortait est resté normal pas de froid, le voyant vert clignotait... puis après elle s'est éteinte toute seule et en regardant ma télécommande et faisant défiler les codes, le code F3 a bippé.
Ce matin je l'ai rallumé a priori ça fait un peu de froid je contrôle actuellement que ça descende en température.
Est-ce que le problème pourrait venir du fait que l'unité extérieure est plein soleil tout l’après midi et qu'en ce moment il fait très chaud ? mais alors si ma clim ne marche pas en plein été pour cause de chaleur ça serait un comble !!
Je vous remercie pour les réponses que vous voudrez bien m'apporter.
10 juillet 2016 à 11:48
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Code défaut F3 climatiseur Daikin
Bonjour.
F3 = température de refoulement anormal.
Ce qui voudrait dire que soit la sonde est défectueuse d'origine, soi, manque de gaz due à une fuite.
Comme votre installation est neuve, appelez l'installateur pour un dépannage sous garantie.
Que l'UE soit en plein soleil ne dérange en rien à part seulement si l'installation n'est pas prévue pour le volume à traiter.
Il faut au moins 12°C de delta T°C entre l'aspiration et le soufflage de l'UI.
F3 = température de refoulement anormal.
Ce qui voudrait dire que soit la sonde est défectueuse d'origine, soi, manque de gaz due à une fuite.
Comme votre installation est neuve, appelez l'installateur pour un dépannage sous garantie.
Que l'UE soit en plein soleil ne dérange en rien à part seulement si l'installation n'est pas prévue pour le volume à traiter.
Il faut au moins 12°C de delta T°C entre l'aspiration et le soufflage de l'UI.
10 juillet 2016 à 18:05
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Code défaut F3 climatiseur Daikin
Merci pour la réponse.
11 juillet 2016 à 09:53
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Code défaut F3 climatiseur Daikin
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
11 juillet 2016 à 09:57