Bonjour à tous.
Je vais vous expliquer mon problème. J'ai acheté une climatisation Daikin il y a moins d'un mois et je l'ai installée avec un ami. Lors du montage, nous avons perdu du gaz à cause d'un mauvais serrage du gros tuyau en cuivre sur l'unité extérieure, ce qui a provoqué une fuite.
Une fois le montage terminé, elle a fonctionné parfaitement.
Cependant, depuis 2-3 jours, elle ne fait plus de froid et se contente de brasser de l'air.
En regardant l'unité extérieure, j'ai remarqué qu'elle ne tournait même plus et j'ai trouvé le code F3 sur la télécommande.
Auriez-vous des idées pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance.
Je vais vous expliquer mon problème. J'ai acheté une climatisation Daikin il y a moins d'un mois et je l'ai installée avec un ami. Lors du montage, nous avons perdu du gaz à cause d'un mauvais serrage du gros tuyau en cuivre sur l'unité extérieure, ce qui a provoqué une fuite.
Une fois le montage terminé, elle a fonctionné parfaitement.
Cependant, depuis 2-3 jours, elle ne fait plus de froid et se contente de brasser de l'air.
En regardant l'unité extérieure, j'ai remarqué qu'elle ne tournait même plus et j'ai trouvé le code F3 sur la télécommande.
Auriez-vous des idées pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance.
29 août 2024 à 19:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
Bonjour,
Préparez le chéquier car effectivement vous avez un manque de fluide.
Bref maintenant il va falloir trouver un pro qui veuille bien intervenir et vous risquez de sentir la douloureuse élevée.
De plus la mise en service n'ayant pas été effectué par un pro agréé vous n'aurez aucune garantie.
Cordialement.
maclimatisation.com
Préparez le chéquier car effectivement vous avez un manque de fluide.
Bref maintenant il va falloir trouver un pro qui veuille bien intervenir et vous risquez de sentir la douloureuse élevée.
De plus la mise en service n'ayant pas été effectué par un pro agréé vous n'aurez aucune garantie.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 août 2024 à 21:27
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Il s'agit d'une climatisation que j'ai achetée sur internet, donc j'ai dû me débrouiller un peu pour l'installer...
Il s'agit du modèle Daikin FTXC60D RXC60D.
Merci pour votre réponse.
Il s'agit d'une climatisation que j'ai achetée sur internet, donc j'ai dû me débrouiller un peu pour l'installer...
Il s'agit du modèle Daikin FTXC60D RXC60D.
29 août 2024 à 22:40
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
Bonjour, si vous avez réussi à mal serrer le gros tube à l'extérieur qui est quand même très accessible, je pense que celui sous la murale doit être encore moins bien serrer.
Donc comme l'indique AAC gros manque de gaz.
Donc comme l'indique AAC gros manque de gaz.
30 août 2024 à 06:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
Bonjour.
Et même Daikin vous le dit (pour F3) : "shortage of gas"
http://drdaikin.com/
Et même Daikin vous le dit (pour F3) : "shortage of gas"
http://drdaikin.com/
30 août 2024 à 08:27
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
Bonjour.
Vous avez tout dit.
Et comme expliqué par AAC maintenant cela va vous couter cher, et le pire va être de trouver un frigoriste pour réparer tout ça. C'est presque un chantier complet.
Citation :
Il s'agit d'une climatisation que j'ai achetée sur internet, donc j'ai dû me débrouiller un peu pour l'installer...
Vous avez tout dit.
Et comme expliqué par AAC maintenant cela va vous couter cher, et le pire va être de trouver un frigoriste pour réparer tout ça. C'est presque un chantier complet.
30 août 2024 à 08:42
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
Non, mais ensuite, nous avions bien resserré les tuyaux... Le manque vient du fait que nous en avons perdu pas mal lors du montage, car en peu de temps, on peut perdre une grosse quantité...
30 août 2024 à 11:59
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
Non, mais ensuite, nous l'avons bien resserrée. Elle a parfaitement fonctionné pendant un mois. Cependant, comme nous avons perdu du gaz...
30 août 2024 à 12:01
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
Bonjour.
Les tuyauteries ne se serrent pas au pifomètre mais à la clé dynamométrique.
Ensuite avez vous fait un tirage au vide ?
Bref essayez de trouver maintenant un pro dans votre secteur qui veuille bien intervenir.
Budget à prévoir environ 350€ à 600€
Cordialement.
maclimatisation.com
Les tuyauteries ne se serrent pas au pifomètre mais à la clé dynamométrique.
Ensuite avez vous fait un tirage au vide ?
Bref essayez de trouver maintenant un pro dans votre secteur qui veuille bien intervenir.
Budget à prévoir environ 350€ à 600€
Cordialement.
maclimatisation.com
30 août 2024 à 13:16
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
Je pensais m'inscrire sur un forum d'entraide entre particuliers pas sur un forum d'artisans/pro qui vous font des remontrances parce qu'on est pas passé par eux …
30 août 2024 à 13:27
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
Bien sur que c'est un forum d'entraide.
Cependant pour un manque de gaz on ne pourra rien faire de plus malheureusement.
Cependant pour un manque de gaz on ne pourra rien faire de plus malheureusement.
30 août 2024 à 14:32
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
Bonjour, ben on vous aide, et comme dit par Climatisation76, manque de gaz.
On ne pourra rien faire par messages, à part vous conseiller de contacter un pro frigoriste.
A la limite vous auriez contacter avant d'effectuer votre installation vous n'en seriez peut être pas à ce point de dépannage.
Et de plus il faut avoir une habilitation que l'on paie environ 800€ qui nous autorise à ouvrir simplement les vannes sur une clim comme la votre.
Et si vous voulez vraiment savoir tout ce qu'il faut savoir sur une installation frigorifique et toutes les contraintes.
Allez voir sur internet vous verrez que ce n'est pas si simple que ça.
On ne pourra rien faire par messages, à part vous conseiller de contacter un pro frigoriste.
A la limite vous auriez contacter avant d'effectuer votre installation vous n'en seriez peut être pas à ce point de dépannage.
Et de plus il faut avoir une habilitation que l'on paie environ 800€ qui nous autorise à ouvrir simplement les vannes sur une clim comme la votre.
Et si vous voulez vraiment savoir tout ce qu'il faut savoir sur une installation frigorifique et toutes les contraintes.
Allez voir sur internet vous verrez que ce n'est pas si simple que ça.
30 août 2024 à 18:52
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation
Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas
Bonjour.
Alors j ai fait ce que vous m'avez dit …
J'ai trouvé un pro, je lui ai expliqué comment la clim a été installée, il l’a relancé l’unité extérieur en coupant son disjoncteur et en le rallumant …
Il ma expliqué pas mal de choses et surtout il a vérifié si il y a avait une fuite avec de l'azote, pas de fuite, par contre il m a dit à qu'il manquait beaucoup de gaz.
Après avoir fait un tirage à vide il la rechargé en R32 à 1,1kg comme indiqué sur l'étiquette…
Et tout refonctionne à merveille.
Alors j ai fait ce que vous m'avez dit …
J'ai trouvé un pro, je lui ai expliqué comment la clim a été installée, il l’a relancé l’unité extérieur en coupant son disjoncteur et en le rallumant …
Il ma expliqué pas mal de choses et surtout il a vérifié si il y a avait une fuite avec de l'azote, pas de fuite, par contre il m a dit à qu'il manquait beaucoup de gaz.
Après avoir fait un tirage à vide il la rechargé en R32 à 1,1kg comme indiqué sur l'étiquette…
Et tout refonctionne à merveille.
04 septembre 2024 à 18:57