Code Erreur F3 climatiseur Daikin
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
6696
Question Forum Dépannage Climatisation : Code Erreur F3 climatiseur Daikin
Bonjour.
Je viens vers vous suite à un code erreur sur ma clim Daikin.
Je possède un groupe intérieur de référence FTXS35D3VMW et un groupe extérieur de référence RXS35F2V1B de 2007.
Depuis quelques temps ma clim se met en erreur, quand j'utilise la télécommande pour savoir de quel défaut il s'agit, un bip long retentit au code F3 (Contrôle des tuyaux d'évacuation haute température) qui viendrait du groupe extérieur.
Après de multiples recherches, je suis tombé sur le site "drdaikin" et sur plusieurs personnes ayant le même problème. Mais cela reste toujours flou pour moi.
J'ai pu lire que cela pouvait venir d'un manque de gaz, mais aussi d'une sonde de température (thermistor) sur le tuyau d'évacuation haute température.
J'aurais aimé avoir vos avis sur les différentes solutions que je pourrais avoir.
Merci par avance.
Cordialement
Maxime
Je viens vers vous suite à un code erreur sur ma clim Daikin.
Je possède un groupe intérieur de référence FTXS35D3VMW et un groupe extérieur de référence RXS35F2V1B de 2007.
Depuis quelques temps ma clim se met en erreur, quand j'utilise la télécommande pour savoir de quel défaut il s'agit, un bip long retentit au code F3 (Contrôle des tuyaux d'évacuation haute température) qui viendrait du groupe extérieur.
Après de multiples recherches, je suis tombé sur le site "drdaikin" et sur plusieurs personnes ayant le même problème. Mais cela reste toujours flou pour moi.
J'ai pu lire que cela pouvait venir d'un manque de gaz, mais aussi d'une sonde de température (thermistor) sur le tuyau d'évacuation haute température.
J'aurais aimé avoir vos avis sur les différentes solutions que je pourrais avoir.
Merci par avance.
Cordialement
Maxime
27 décembre 2020 à 11:15
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Code Erreur F3 climatiseur Daikin
Bonjour.
Pour votre code erreur F3 vous avez la température de refoulement qui est trop haute.
Généralement il s'agit d'un manque de fluide suite à une fuite sur un raccord ou classiquement une défaillance d'une valve S
Schrader.
Quelquefois cela peut venir de la tuyauterie qui est obstruée, du contact déconnecteur défectueux ou de la sonde de thermistance de refoulement défaillante.
Dans tous les cas, sauf thermistance défectueuse, un appel à un pro sera obligatoire.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour votre code erreur F3 vous avez la température de refoulement qui est trop haute.
Généralement il s'agit d'un manque de fluide suite à une fuite sur un raccord ou classiquement une défaillance d'une valve S
Schrader.
Quelquefois cela peut venir de la tuyauterie qui est obstruée, du contact déconnecteur défectueux ou de la sonde de thermistance de refoulement défaillante.
Dans tous les cas, sauf thermistance défectueuse, un appel à un pro sera obligatoire.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 décembre 2020 à 15:53
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Code Erreur F3 climatiseur Daikin
Bonjour et bonnes fêtes, du même avis que AAC.
27 décembre 2020 à 16:08
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Code Erreur F3 climatiseur Daikin
Bonjour.
Je vous remercie pour votre réponse et ainsi que sa rapidité.

Demain je fais appel à un professionnel.
Autre question, est-ce que cela peut être dû à un excédent de tuyaux qui est enroulé (en couronne) au niveau du groupe extérieur.
Il aurait peut-être pu se boucher ou autre du fait de sa longueur excessive ?
Merci beaucoup.
Bonne fin d'année et bonnes fêtes.
Je vous remercie pour votre réponse et ainsi que sa rapidité.


Demain je fais appel à un professionnel.
Autre question, est-ce que cela peut être dû à un excédent de tuyaux qui est enroulé (en couronne) au niveau du groupe extérieur.
Il aurait peut-être pu se boucher ou autre du fait de sa longueur excessive ?
Merci beaucoup.
Bonne fin d'année et bonnes fêtes.
27 décembre 2020 à 16:47
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Code Erreur F3 climatiseur Daikin
Re,
Votre machine est préchargée pour 15ML et la longueur maxi est de 20ML. Au delà de 15ML, et dans la limite des 20ML, il faut rajouter 20gr au ML supplémentaires.
Cordialement.
Maclimatisation.com
Votre machine est préchargée pour 15ML et la longueur maxi est de 20ML. Au delà de 15ML, et dans la limite des 20ML, il faut rajouter 20gr au ML supplémentaires.
Cordialement.
Maclimatisation.com
27 décembre 2020 à 17:19
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Code Erreur F3 climatiseur Daikin
Bonjour et bonnes fêtes, ce qui dommage est qu'il aurait fallut couper ces tuyauteries qui sont enroulées, mais bon depuis 13 ans je crois qu'il y a longtemps que vous auriez eu des problèmes.
Si un vient profitez en pour lui demander de contrôler la sonde de refoulement, et on le répète encore une fois, le contrôle de charge ne se fait aucunement par un simple contrôle de pression, mais par enlèvement du gaz et pesée.
Si manque recherche de fuites si pression de contrôle sous azote ok, par précaution, on remplace les Schrader sur valves de pression.
Si un vient profitez en pour lui demander de contrôler la sonde de refoulement, et on le répète encore une fois, le contrôle de charge ne se fait aucunement par un simple contrôle de pression, mais par enlèvement du gaz et pesée.
Si manque recherche de fuites si pression de contrôle sous azote ok, par précaution, on remplace les Schrader sur valves de pression.
28 décembre 2020 à 12:00
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Code Erreur F3 climatiseur Daikin
Bonsoir.
Il aurait peut-être pu se boucher ou autre du fait de sa longueur excessive.
Non, pas du tout aucun rapport avec le défaut.
L'installateur a procédé ainsi pour assurer la longueur minimale exigée par le constructeur.
Si vous avez un multimètre, commencez par mesurer la sonde de refoulement histoire de s'assurer qu'elle soit en bonne santé.
Si elle est bonne, là en effet, il faudrait se pencher sur la partie fluidique et s'assurer de faire au minimum un relevé des températures en fonctionnement afin de vous dire ce qui s'y passe.
Cordialement.
Citation :Autre question, est-ce que cela peut être dû à un excédent de tuyau qui est enroulé (en couronne) au niveau du groupe extérieur.
Demain je fais appel à un professionnel.
Il aurait peut-être pu se boucher ou autre du fait de sa longueur excessive.
Non, pas du tout aucun rapport avec le défaut.
L'installateur a procédé ainsi pour assurer la longueur minimale exigée par le constructeur.
Si vous avez un multimètre, commencez par mesurer la sonde de refoulement histoire de s'assurer qu'elle soit en bonne santé.
Si elle est bonne, là en effet, il faudrait se pencher sur la partie fluidique et s'assurer de faire au minimum un relevé des températures en fonctionnement afin de vous dire ce qui s'y passe.
Cordialement.
28 décembre 2020 à 21:17