Climatiseur Mitsubishi Electric MSZ-AP25VG 6 clignotements
Actuellement
10 687
questions dans le
forum climatisation
10685
Question Forum Dépannage Climatisation : Climatiseur Mitsubishi Electric MSZ-AP25VG 6 clignotements
Bonjour à tous.
Sur un climatiseur Mitsubishi Electric MSZ-AP25VG, j'ai une erreur indiquée par 6 clignotements de la LED avec une pause sur la carte extérieure.
J'ai effectué de nombreux tests et n'ai rien trouvé d'anormal.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci d'avance.
Sur un climatiseur Mitsubishi Electric MSZ-AP25VG, j'ai une erreur indiquée par 6 clignotements de la LED avec une pause sur la carte extérieure.
J'ai effectué de nombreux tests et n'ai rien trouvé d'anormal.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci d'avance.
01 novembre 2026 à 19:27
Réponse 1 forum-climatisation-climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi Electric MSZ-AP25VG 6 clignotements
Bonjour.
Votre code erreur dit :
"Les thermistors extérieurs font court-circuit ou circuit ouvert pendant le fonctionnement du compresseur"
Faites intervenir un pro afin qu'il teste les thermistors ainsi que le compresseur.
Cordialement.
Maclimatisation.com
Votre code erreur dit :
"Les thermistors extérieurs font court-circuit ou circuit ouvert pendant le fonctionnement du compresseur"
Faites intervenir un pro afin qu'il teste les thermistors ainsi que le compresseur.
Cordialement.
Maclimatisation.com
01 novembre 2026 à 22:00
Réponse 2 forum-climatisation-climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi Electric MSZ-AP25VG 6 clignotements
Merci pour vos renseignements.
Juste une information : quand vous mettez la climatisation en mode froid, la turbine intérieure démarre et le mode ventilation également.
En revanche, en mode chaud, la turbine est à l'arrêt.
Le compresseur a été testé ainsi que toutes les sondes extérieures.
Juste une information : quand vous mettez la climatisation en mode froid, la turbine intérieure démarre et le mode ventilation également.
En revanche, en mode chaud, la turbine est à l'arrêt.
Le compresseur a été testé ainsi que toutes les sondes extérieures.
02 novembre 2026 à 18:15
Réponse 3 forum-climatisation-climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi Electric MSZ-AP25VG 6 clignotements
Bonjour.
En chaud, il est normal que la ventilation ne démarre pas, car le split attend que le gaz lui arrive à au moins 35° pour lancer sa turbine (sinon impression de froid désagréable).
Votre UE est-elle (bien) une MUZ-AP25VG (vous ne l'avez pas précisé)?
Vous n'avez pas des clignotements sur le split?
En chaud, il est normal que la ventilation ne démarre pas, car le split attend que le gaz lui arrive à au moins 35° pour lancer sa turbine (sinon impression de froid désagréable).
Votre UE est-elle (bien) une MUZ-AP25VG (vous ne l'avez pas précisé)?
Vous n'avez pas des clignotements sur le split?
02 novembre 2026 à 19:10
Réponse 4 forum-climatisation-climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi Electric MSZ-AP25VG 6 clignotements
Bonsoir.
Oui, l'unité extérieure est bien MUZ-AP25VG et à l'intérieur, il y a juste deux voyants fixes sur le split.
Merci d'avance.
Oui, l'unité extérieure est bien MUZ-AP25VG et à l'intérieur, il y a juste deux voyants fixes sur le split.
Merci d'avance.
02 novembre 2026 à 19:34
Réponse 5 forum-climatisation-climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi Electric MSZ-AP25VG 6 clignotements
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Fermeture définitive possible des forums.
Dans un futur proche, vous ne pourrez poser vos questions qu'à des intelligences artificielles.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo
L'intelligence artificielle va-elle tuer Internet.
Quand l'intelligence artificielle répond n'importe quoi.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Fermeture définitive possible des forums.
Dans un futur proche, vous ne pourrez poser vos questions qu'à des intelligences artificielles.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo
L'intelligence artificielle va-elle tuer Internet.
Quand l'intelligence artificielle répond n'importe quoi.
02 novembre 2026 à 19:50
Réponse 6 forum-climatisation-climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi Electric MSZ-AP25VG 6 clignotements
Bonjour.
Après étude des docs, aussi bien UI que UE, je peux dire les choses suivantes :
* Le diag d'AAC se base sur la mauvaise doc, celle de l'UI. On aurait bien un problème de thermistances >SI< c'était le voyant "opération" qui clignotait. Or chez vous c'est la LED dans l'UE qui clignote 6 fois...
* Un tel clignotement dans l'UE, avec l'UE qui ne démarre pas, indique un problème de communication entre UI et UE. En général, un tel problème vient de ce qu'une alim basse tension est HS, or il y a des signes de vie à la fois dans l'UI et l'UE. Donc la panne est plus "subtile".
Machine sous tension, déconnectez le fil de communication au niveau de l'UE, et mesurez la tension DC entre le neutre et chacune des extrémités que vous venez de séparer, donc celle reliée à l'UI et celle reliée à l'UE. Normalement chacune doit présenter une tension instable de quelques dizaines de volts. C'est du moins en général comme ça que ça se passe. Si une des extrémités est amorphe, alors le problème pourrait venir de son côté.
Après étude des docs, aussi bien UI que UE, je peux dire les choses suivantes :
* Le diag d'AAC se base sur la mauvaise doc, celle de l'UI. On aurait bien un problème de thermistances >SI< c'était le voyant "opération" qui clignotait. Or chez vous c'est la LED dans l'UE qui clignote 6 fois...
* Un tel clignotement dans l'UE, avec l'UE qui ne démarre pas, indique un problème de communication entre UI et UE. En général, un tel problème vient de ce qu'une alim basse tension est HS, or il y a des signes de vie à la fois dans l'UI et l'UE. Donc la panne est plus "subtile".
Machine sous tension, déconnectez le fil de communication au niveau de l'UE, et mesurez la tension DC entre le neutre et chacune des extrémités que vous venez de séparer, donc celle reliée à l'UI et celle reliée à l'UE. Normalement chacune doit présenter une tension instable de quelques dizaines de volts. C'est du moins en général comme ça que ça se passe. Si une des extrémités est amorphe, alors le problème pourrait venir de son côté.
03 novembre 2026 à 11:20