Bonjour.
J’aurais besoin de vos conseils.
Retraité depuis peu, j’ai des connaissances en mécanique, électrotechnique et électronique, mais aucune dans le domaine de la climatisation.
Mon installation Daikin composée d’une UE 3MXM68N et de 2 UI FTXM35N ne fonctionne plus.
Ci-dessous les symptômes et constatations :
- Malgré une consigne en chauffage largement supérieure à la température ambiante, aucune des 2 UI ne souffle de l’air chaud (idem avec un test en mode climatisation).
- Situation identique avec la télécommande ou Onecta (La température ambiante est bien mesurée dans l’appli Onecta)
- Les trappes s’ouvrent, un très léger souffle est perceptible, mais aucun réglage du ventilateur n’est possible (en mode chauffage et Clim, mais OK et réglable en mode ventilateur seul).
- Le ventilateur de l’UE tourne très légèrement (puissance absorbée totale environ 250W)
- Aucun code défaut défaut n’a été relevé sur la télécommande après appui prolongé sur la touche "Cancel"
- Dans l’UE, le voyant vert "A" clignote, aucun voyant rouge n’est allumé.
- Le système a été coupé plusieurs minutes : Après allumage, aucune amélioration.
- J’ai laissé fonctionner plusieurs heures : Aucun changement.
Merci beaucoup pour votre aide.
J’aurais besoin de vos conseils.
Retraité depuis peu, j’ai des connaissances en mécanique, électrotechnique et électronique, mais aucune dans le domaine de la climatisation.
Mon installation Daikin composée d’une UE 3MXM68N et de 2 UI FTXM35N ne fonctionne plus.
Ci-dessous les symptômes et constatations :
- Malgré une consigne en chauffage largement supérieure à la température ambiante, aucune des 2 UI ne souffle de l’air chaud (idem avec un test en mode climatisation).
- Situation identique avec la télécommande ou Onecta (La température ambiante est bien mesurée dans l’appli Onecta)
- Les trappes s’ouvrent, un très léger souffle est perceptible, mais aucun réglage du ventilateur n’est possible (en mode chauffage et Clim, mais OK et réglable en mode ventilateur seul).
- Le ventilateur de l’UE tourne très légèrement (puissance absorbée totale environ 250W)
- Aucun code défaut défaut n’a été relevé sur la télécommande après appui prolongé sur la touche "Cancel"
- Dans l’UE, le voyant vert "A" clignote, aucun voyant rouge n’est allumé.
- Le système a été coupé plusieurs minutes : Après allumage, aucune amélioration.
- J’ai laissé fonctionner plusieurs heures : Aucun changement.
Merci beaucoup pour votre aide.
27 avril 2026 à 17:56
Réponse 1 forum réparation climatisation climatiseurs
Panne incompréhensible installation climatiseur Daikin
Bonjour.
Cela me fait penser à un manque de fluide frigorigène.
Cordialement,
Maclimatisation.com
Cela me fait penser à un manque de fluide frigorigène.
Cordialement,
Maclimatisation.com
27 avril 2026 à 19:26