Question Forum Dépannage Climatisation : Gouttelettes projetées par mon split

Denis17472
Membre inscrit
Denis17472
4 messages
Bonjour.

Depuis quelques temps, ma Daikin Stylish projette des gouttelettes dans la pièce.
On entend les gouttes d'eau tomber sur le ventilateur et elles sont projetés dans la pièce.
A noter: les filtres sont propres, l'évaporateur du split est propre et les condensats s' évacuent bien, ce n'est pas bouché.

Exemple concret :
ce matin, température extérieure 24/25°
Je mets la clim à 25°C vitesse 2/5
Tout va bien, puis la température extérieure augmente.
Arrivé à 30°C extérieur, le problème commence.
Le problème se produit lorsque la température de consigne est environ à 4/5 degrés ou plus inférieure à la température extérieure.

J'ai essayé tous les réglages pendant des heures et des jours !!
Augmentation de la vitesse du ventilo, changement de température.
Rien n'y fait.
Et une fois que le ventilo est rempli d'eau, vaut mieux arrêter la clim est la mettre en mode ventilation pour la sécher 15/20 minutes.
Et ensuite remettre en mode clim.

J'ai aussi vaporisé de l'eau directement sur l'évaporateur.
L'eau coule dans le bac mais par sur le ventilo apparemment.
Elle ne semble pas manquer de gaz non plus apparemment.

En résumé, elle marche à peu près normalement sauf que je dois tout proteger dans le salon !!
Je n'ai plus aucune explication logique, je sèche...

Merci pour votre aide smile
Denis
28 juin 2026 à 20:49
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Gouttelettes projetées par mon split

julienclim
Membre inscrit
julienclim
3 messages
Bonjour.

Les liaisons frigorifiques sont-elles correctement isolées au niveau de l'UI (unité intérieure) ?
29 juin 2026 à 09:31
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Gouttelettes projetées par mon split


Invité
invité
Bonjour.

Oui, j'ai enlevé le capot et vérifié les protections des 2 tubes.
Ils sont bien emballés.
D'autre part, ils passent à l'arrière de l' UI et dans le bas du coffre et derrière le ventilo.
Il y a également une séparation entre ces 2 tubes et le ventilo, qui doit constituer le bac à condensats certainement.
Donc ils ne sont pas au-dessus du ventilo au cas où ils couleraient.
Il faudrait pouvoir regarder pendant le fonctionnement d'où provient l'eau qui tombe sur le ventilo.
Mais tout est d'un bloc (ventilo + évaporateur).

Merci.
29 juin 2026 à 11:19
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Gouttelettes projetées par mon split

AAC
Membre inscrit
AAC
3 433 messages
Bonjour.

Il s'agit probablement d'un manque de charge.
Faites appel à un professionnel.

Cordialement.
maclimatisation.com
29 juin 2026 à 14:15
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Gouttelettes projetées par mon split

PL
Membre inscrit
PL
14 186 messages
Bonjour.

Problème de charge, éventuellement regarder la volute de soufflage de votre UI, avec une lampe clim à l'arrêt, propreté de la batterie.
29 juin 2026 à 17:38
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Gouttelettes projetées par mon split

Denis17472
Membre inscrit
Denis17472
4 messages
Bonjour.

L’évaporateur semble très propre, presque comme neuf.
J'avais pensé aussi à un manque de charge, mais je n'ai pas de formation de glace à l'extérieur.
J'ai mis de l'eau savonneuse sur les 2 raccords de l'unité extérieure, pas vu de bulles.

En terme de performance, elle refroidit correctement, peut être un peu poussive, mais difficile à dire objectivement, c'est pas flagrant.
Même chose aujourd'hui : consigne réglée à 25° et vitesse réglée sur 2.
Les problèmes apparaissent à partir de 30° à l'extérieur.
Un pro va passer pour vérifier.
Elle a 5 ans, et mis à part s'il y a une fuite, vous pensez que c'est normal de devoir rajouter du gaz après 5 ans ?
30 juin 2026 à 01:28
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Gouttelettes projetées par mon split

PL
Membre inscrit
PL
14 186 messages
Bonjour.
Citation :
Elle a 5 ans, et mis à part s'il y a une fuite, vous pensez que c'est normal de devoir rajouter du gaz après 5 ans ?

Non, un circuit frigo doit être étanche, mais une micro fuite peut arriver, rien n'est certain à 100%.
Ce qui est intéressant de savoir est la température de reprise d'air et celle de soufflage.
Cela pourrait nous dire si la machine est assez puissante.
30 juin 2026 à 17:17
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Gouttelettes projetées par mon split

Denis17472
Membre inscrit
Denis17472
4 messages
Bonjour.

J'ai fait les mesures de température avec les moyens du bord, mais ça donne quand même de bonnes indications.

En revanche, quels réglages faut-il mettre pour effectuer ces mesures ?
Car selon la température demandée, l’écart entre l’entrée et la sortie de l’évaporateur varie énormément.

En fonctionnement au quotidien cet après-midi
T° extérieure 31°
T° demandée 25,5°
T° entrée de l’évaporateur 25,5°
T° sortie de l'évaporateur 19,5°

En demandant 18° sur la télécommande
T° extérieure 31°
T° demandée 18°
T° entrée évaporateur 25,5°
T° sortie évaporateur 14,5°

Donc à priori elle réagit bien mais je ne suis pas assez calé pour pouvoir interpréter ces données.

Merci de votre aide encore une fois.
30 juin 2026 à 18:10
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Gouttelettes projetées par mon split

PL
Membre inscrit
PL
14 186 messages
Bonjour.

J'aurai du spécifié, vitesse de ventilation la plus rapide, et la demande température la plus basse laisser fonctionner pendant 10/15 minutes avant les relevés.
02 juillet 2026 à 09:49
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs

Gouttelettes projetées par mon split

Denis17472
Membre inscrit
Denis17472
4 messages
Bonjour.

Voici les températures que j'ai pu relever ce matin.
Températures avant/après l'évaporateur :

Avant le début du test, fonctionnement stabilisé: 26°/21, 5°
Test avec vitesse ventilo maxi à 5 et consigne T° mini à 18°

Après 5 minutes : 25,5/16
Après 10 minutes : 25/13, 5
Après 15 minutes : 24,5/12
Après 20 minutes : 24/11, 5

A noter que pendant tout le test, l'évaporateur était rempli de condensats mais aucune projection.
Du coup, j'ai remis les réglages initiaux mais avec la soufflerie sur 4,puisque sur les vitesses 1,2 et 3, j'ai des projections.
Affaire à suivre...
16 juillet 2026 à 08:15
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs

Gouttelettes projetées par mon split

AAC
Membre inscrit
AAC
3 433 messages
Bonjour.

D'après vos derniers relevé cela confirme un manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
16 juillet 2026 à 16:59
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs

Gouttelettes projetées par mon split


Invité
invité
Ah bon !!
Pourriez vous m'expliquer comment vous analyser mes chiffres ?
Merci

16 juillet 2026 à 21:36
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs

Gouttelettes projetées par mon split

AAC
Membre inscrit
AAC
3 433 messages
Bonjour.

En essai à fond à 18°C en froid vous devriez avoir une température de soufflage proche de 0°C voire en négatif.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 juillet 2026 à 06:36
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs

Gouttelettes projetées par mon split

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 919 messages
Bonjour.

Quelle est la puissance restituée de votre installation? Notre réponse pourra différer suivant que c'est une 2.6 kW ou une 7 kW (9000 / 24000 BTU).
17 juillet 2026 à 08:56
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs

Gouttelettes projetées par mon split


Invité
invité
Bonjour,

Je pensais que pendant le test au maxi, la température de soufflage etait inférieure de 10/15 degrés à la température de reprise.
C'est ce que j'avais trouvé sur des videos ou tutos, qui m'ont l'air fiables.
17 juillet 2026 à 10:55
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs

Gouttelettes projetées par mon split


Invité
invité
C'est un monosplit Daikin Stylish 3,4 kW

17 juillet 2026 à 10:56

Proposer une réponse à Gouttelettes projetées par mon split



image_addAjouter nouveau fichier

Septembre 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Gouttelettes d'eau dans le split Atlantic
    N°5663 : Bonjour, J'ai une clim réversible Fujitsu / Atlantic ASYA 18 LACM.UI et je m'aperçois ce jour que tout le "radiateur" est plein de gouttelettes d'eau. Je vérifie alors le tuyau d'évacuation et à ce niveau aucun problème,...
  • 2. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 3. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 4. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 5. Conseils pour démonter roulement split Daikin
    N°2296 : Bonjour. Mon split Daikin (FTXS35D3VMW) siffle beaucoup. Je pense changer le roulement. J'ai démonté jusqu'à voir le roulement en question (voir photos). J'ai mis du WD40 sans succès. Comment poursuivre le démontage sans...
  • 6. Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
    N°1578 : Bonjour, Je possède une climatisation Split System Mural de 7 kW dans mon snack, elle fait son cycle correctement (enclenchement / coupure) mais au soufflage il y a une fumée qui sort à l'enclenchement du compresseur et...
  • 7. Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton
    N°6664 : Bonjour à tous. J'ai chez moi une bi-split Airton depuis 6 ou 7 ans. Depuis quelques temps le petit split est en panne. Il se met en E5 après quelques minutes de mise en marche. L'autre split fonctionne lui parfaitement aussi...
  • 8. Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus
    N°6274 : Bonjour, Climatisation Toshiba split à 2 unités murales Daisakai modèle RAS-B10EKVP-E. J'aurai besoin de faire appel à vos services car mon split Toshiba doté de 2 unités murales ne démarre plus. La panne est survenue...
  • 9. Problème bi-split inverter Airton transistors carte de puissance grillés
    N°1968 : Bonjour. J'ai un problème sur un bi-split inverter Airton TCA-21I2HA/DVO, les deux transistors sur la carte de puissance sont grillés et le problème est que leur référence a été soigneusement effacée de Q1 et...
  • 10. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 11. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
    N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
>>> Résultats suivants pour : Gouttelettes projetées par mon split >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur  climatisationbricolage travaux climatisationdepannage erreur e5 clim airton 001raccorder climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite