Invité
Bonjour,
Je possède une climatisation Split System Mural de 7 kW dans mon snack, elle fait son cycle correctement (enclenchement / coupure) mais au soufflage il y a une fumée qui sort à l'enclenchement du compresseur et l'appareil condense énormément (les plastiques sont mouillés et l'eau coule au sol), pourtant il a une pente correcte sur les condensats, et la longueur de tube et la charge de gaz sont correctes.
Merci de vos lanternes.
Je possède une climatisation Split System Mural de 7 kW dans mon snack, elle fait son cycle correctement (enclenchement / coupure) mais au soufflage il y a une fumée qui sort à l'enclenchement du compresseur et l'appareil condense énormément (les plastiques sont mouillés et l'eau coule au sol), pourtant il a une pente correcte sur les condensats, et la longueur de tube et la charge de gaz sont correctes.
Merci de vos lanternes.
27 juin 2010 à 11:40
Fiches travaux dépannage 1 climatisation
Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Probablement appareil mal entretenu. Il faut nettoyer le condenseur intérieur, vérifier et déboucher le cas échéant l'évacuation des condensats. Puis dégraisser le condenseur extérieur. Par ailleurs comment pouvez vous dire que la longueur de tube et la charge de gaz sont bons. Avez vous mis les manos et pris les deltas ?
Allo Assistance Climatisation
Allo Assistance Climatisation
28 juin 2010 à 06:51
Fiches travaux dépannage 2 climatisation
Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
L'internaute 1 a raison, un bon entretien est absolument nécessaire, surtout en restauration, un contrôle sanitaire peut arriver à tout moment, et gare aux amendes si vous n'avez pas les factures des vérifications périodiques de la climatisation, risque de légionellose, et le risque de fermeture du restaurant s'il y a un jour un problème de ce genre.
Vous devez aussi mettre trop bas le point de consigne, d'où une condensation importante, et liée à l'entretien, mauvaise filtration, donc manque de débit d'air, BP trop basse, et risque de dégradation rapide de votre matériel.
On veut gagner 3 sous et on en perd 10. Et effectivement, rien ne nous garantie que les liaisons frigorifiques sont de la bonne longueur, bien installées, sans fuites, et que cette installation est correctement chargée en fluide frigorigène.
Cordialement.
Vous devez aussi mettre trop bas le point de consigne, d'où une condensation importante, et liée à l'entretien, mauvaise filtration, donc manque de débit d'air, BP trop basse, et risque de dégradation rapide de votre matériel.
On veut gagner 3 sous et on en perd 10. Et effectivement, rien ne nous garantie que les liaisons frigorifiques sont de la bonne longueur, bien installées, sans fuites, et que cette installation est correctement chargée en fluide frigorigène.
Cordialement.
28 juin 2010 à 21:04
Fiches travaux dépannage 3 climatisation
Invité

Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Invité
Bonjour,
A l'attention d'Allo Assistance Climatisation.
L'appareil est neuf, les manos ont été montés pour tirage au vide, mise en service et complément de fluide pour les mètres supplémentaires.
Concernant le nettoyage du condenseur et de l'évaporateur ils sont neufs.
Merci.
A l'attention d'Allo Assistance Climatisation.
L'appareil est neuf, les manos ont été montés pour tirage au vide, mise en service et complément de fluide pour les mètres supplémentaires.
Concernant le nettoyage du condenseur et de l'évaporateur ils sont neufs.
Merci.
28 juin 2010 à 19:07
Fiches travaux dépannage 4 climatisation
Invité

Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Invité
Quand vous dites qu'il y a une fumée qui sort... qui sort d'où ?
29 juin 2010 à 09:22
Fiches travaux dépannage 5 climatisation
Invité

Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Invité
Bonjour,
A l'attention de PL : j'ai fait l'installation moi-même car je suis frigoriste de profession (le snack est mis en gérance), donc pour la température d'évaporation elle est OK, le métrage maxi respecté ainsi que la charge de gaz par mètre de tube supplémentaire.
La fumée blanchâtre sort du soufflage.
Cordialement.
A l'attention de PL : j'ai fait l'installation moi-même car je suis frigoriste de profession (le snack est mis en gérance), donc pour la température d'évaporation elle est OK, le métrage maxi respecté ainsi que la charge de gaz par mètre de tube supplémentaire.
La fumée blanchâtre sort du soufflage.
Cordialement.
29 juin 2010 à 17:15
Fiches travaux dépannage 6 climatisation
Invité

Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Invité
Je pense que vous évaporez trop bas. Avez-vous du givre sur l'aspiration ?
30 juin 2010 à 10:24
Fiches travaux dépannage 7 climatisation
Invité

Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Invité
Bonjour
Au niveau de ma température d'évaporation, elle est de + 2°c, je n'ai pas de givre mais seulement une condensation importante (le compresseur est trempé). Merci
Au niveau de ma température d'évaporation, elle est de + 2°c, je n'ai pas de givre mais seulement une condensation importante (le compresseur est trempé). Merci
30 juin 2010 à 16:41
Fiches travaux dépannage 8 climatisation
Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Peut-être que la réponse 6 est sur la bonne voie, effectivement si vous évaporez trop bas, une fumée genre "fumigène" peut sortir de l'évaporateur, un mauvais dimensionnement de l'installation pourrait en être la cause, un tube plié ou pincé qui peut engendrer une pré-détente, une BP basse tout en étant bien chargée.
Reprenez vos pressions ainsi que la surchauffe, sauf si c'est un inverter, dans ce cas tout recommencer en suivant les préconisations constructeurs. Cordialement.
Reprenez vos pressions ainsi que la surchauffe, sauf si c'est un inverter, dans ce cas tout recommencer en suivant les préconisations constructeurs. Cordialement.
30 juin 2010 à 18:22
Fiches travaux dépannage 9 climatisation
Invité

Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Invité
Bonsoir,
les tuyauteries sont dimensionnées comme sur la notice, aucune pré-détente, il s'agit d'une vitesse fixe et non d'un inverter. J'ai dans cette pièce un taux d'hygrométrie assez important dû à la cuisson.
Merci.
les tuyauteries sont dimensionnées comme sur la notice, aucune pré-détente, il s'agit d'une vitesse fixe et non d'un inverter. J'ai dans cette pièce un taux d'hygrométrie assez important dû à la cuisson.
Merci.
30 juin 2010 à 21:06
Fiches travaux dépannage 10 climatisation
Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Il est certain que s'il y a une très haute humidité, celle-ci va se piéger sur la batterie, car par principe le froid déshumidifie, et donc "manger" une partie de la puissance frigo.
La climatisation est donc en reprise au-dessus de la cuisson ? Regarder s'il n'y a pas la possibilité d'augmenter ou baisser d'un cran la vitesse de ventilation. Cordialement.
La climatisation est donc en reprise au-dessus de la cuisson ? Regarder s'il n'y a pas la possibilité d'augmenter ou baisser d'un cran la vitesse de ventilation. Cordialement.
03 juillet 2010 à 08:47
Fiches travaux dépannage 11 climatisation
Invité

Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Invité
Bonsoir,
La climatisation se trouve à environ 4 mètres du plan de cuisson.
Avec une vitesse de ventilation Mini / Médium / Maxi ou Auto, le problème est identique ; reste à trouver une solution au niveau de la hotte (augmentation du nombre de m3 / heure). Merci.
La climatisation se trouve à environ 4 mètres du plan de cuisson.
Avec une vitesse de ventilation Mini / Médium / Maxi ou Auto, le problème est identique ; reste à trouver une solution au niveau de la hotte (augmentation du nombre de m3 / heure). Merci.
03 juillet 2010 à 19:56
Fiches travaux dépannage 12 climatisation
Invité

Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Invité
En fait, tel qu'on s'imagine son emplacement, on peut dire que cette climatisation tourne dans un environnement très chaud et humide.
Peut-être n'en avez-vous pas tenu compte lors de son dimensionnement.
Faites un relevé de pression et temps et donnez-nous les valeurs de BP et surchauffe bulbe ainsi que surchauffe totale.
Et tant qu'on y est, quelle est la puissance du groupe et le volume du confinement de l'évaporateur ?
Peut-être n'en avez-vous pas tenu compte lors de son dimensionnement.
Faites un relevé de pression et temps et donnez-nous les valeurs de BP et surchauffe bulbe ainsi que surchauffe totale.
Et tant qu'on y est, quelle est la puissance du groupe et le volume du confinement de l'évaporateur ?
04 juillet 2010 à 12:30
Fiches travaux dépannage 13 climatisation
Invité

Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Invité
Bonjour, je suis un technicien en froid et climatisation, j'ai installé pas mal de splits et j'ai remarqué ce problème dans des salons de coiffeuse, ça fait le 3ème climatiseur que j'installe dans ce milieu et le problème est que le climatiseur souffle de l'air frais mais humide (injecte de l'eau), j'ai tout vérifié, la pente, la condensation etc.
Mais quand j'ai installé un petit extracteur pour extraire un peu dhumidité dégagée par les séchoirs etc. ça a fonctionné, effectivement c'est vrai dans des endroits où l'humidité est très élevée et avec une température d'évaporation très bas ce problème existe (voir le diagramme de l'air humide).
Mais quand j'ai installé un petit extracteur pour extraire un peu dhumidité dégagée par les séchoirs etc. ça a fonctionné, effectivement c'est vrai dans des endroits où l'humidité est très élevée et avec une température d'évaporation très bas ce problème existe (voir le diagramme de l'air humide).
11 juillet 2011 à 12:20
Fiches travaux dépannage 14 climatisation
Invité

Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Invité
"risque de légionellose".
Sur un split ! Faudra m'expliquer là...
"Les légionelles sont des bactéries présentes à létat naturel dans les eaux douces et les sols, où elles sont généralement inoffensives pour lhomme. En revanche, dans les bâtiments ou les installations industrielles, elles peuvent trouver des conditions favorables à leur prolifération (température comprise entre 25°C et 45°C, eaux stagnantes ). Lorsquelles se trouvent en suspension dans lair associées à des gouttelettes deau, elles peuvent être respirées et entraîner des infections de lappareil respiratoire".
A quel moment vous atteignez ces T° de vaporisation des condensats dans un évaporateur de clim ? Mi²
Sur un split ! Faudra m'expliquer là...
"Les légionelles sont des bactéries présentes à létat naturel dans les eaux douces et les sols, où elles sont généralement inoffensives pour lhomme. En revanche, dans les bâtiments ou les installations industrielles, elles peuvent trouver des conditions favorables à leur prolifération (température comprise entre 25°C et 45°C, eaux stagnantes ). Lorsquelles se trouvent en suspension dans lair associées à des gouttelettes deau, elles peuvent être respirées et entraîner des infections de lappareil respiratoire".
A quel moment vous atteignez ces T° de vaporisation des condensats dans un évaporateur de clim ? Mi²
28 avril 2012 à 16:53
Fiches travaux dépannage 15 climatisation
Invité

Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Invité
" Il faut nettoyer le condenseur intérieur..."
"Allo Assistance Climatisation 83560".
C'est juste moi qui suis pointilleux, ou il y a incompatibilité là ? Mi²
"Allo Assistance Climatisation 83560".
C'est juste moi qui suis pointilleux, ou il y a incompatibilité là ? Mi²
28 avril 2012 à 16:56