Question Forum Climatisation : Gouttelettes d'eau dans le split Atlantic
Bonjour,
J'ai une clim réversible Fujitsu / Atlantic ASYA 18 LACM.UI et je m'aperçois ce jour que tout le "radiateur" est plein de gouttelettes d'eau.
Je vérifie alors le tuyau d'évacuation et à ce niveau aucun problème, il n'est pas bouché.
Je remonte le tout et le problème continue.
Je n'ai pas pu vérifier le bac qui récolte l'eau car je ne sais pas comment y accéder.
Sinon y a t'il une petite pompe à part qui pourrait être HS ? Ou autre piste ?
Merci.
J'ai une clim réversible Fujitsu / Atlantic ASYA 18 LACM.UI et je m'aperçois ce jour que tout le "radiateur" est plein de gouttelettes d'eau.
Je vérifie alors le tuyau d'évacuation et à ce niveau aucun problème, il n'est pas bouché.
Je remonte le tout et le problème continue.
Je n'ai pas pu vérifier le bac qui récolte l'eau car je ne sais pas comment y accéder.
Sinon y a t'il une petite pompe à part qui pourrait être HS ? Ou autre piste ?
Merci.
31 août 2019 à 17:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Gouttelettes d'eau dans le split Atlantic
Bonjour.
Si vous avez de l'eau qui s’écoule le long de l’échangeur de votre UI c'est normal, on appelle cela le point de rosée, c'est la rencontre entre l'air chaud de la pièce et l’échangeur froid, un peu comme une bouteille d'eau que vous sortez du frigo, cette eau va s’écouler dans un bac situé en dessous de cet échangeur, qui ensuite s’écoule dans un tube d’évacuation, soit en gravitaire soit dans une pompe de relevage.
Comme vous êtes dans le cas d'une pompe de relevage, si la clim fuit, il fort possible que le petit bac de réception avec un flotteur de détection de niveau d'eau soit peut être collé au fond, si ce n'est pas le cas, la pompe elle-même est certainement HS.
C'est du consommable, et cette pompe coûte relativement chère.
Si vous avez de l'eau qui s’écoule le long de l’échangeur de votre UI c'est normal, on appelle cela le point de rosée, c'est la rencontre entre l'air chaud de la pièce et l’échangeur froid, un peu comme une bouteille d'eau que vous sortez du frigo, cette eau va s’écouler dans un bac situé en dessous de cet échangeur, qui ensuite s’écoule dans un tube d’évacuation, soit en gravitaire soit dans une pompe de relevage.
Comme vous êtes dans le cas d'une pompe de relevage, si la clim fuit, il fort possible que le petit bac de réception avec un flotteur de détection de niveau d'eau soit peut être collé au fond, si ce n'est pas le cas, la pompe elle-même est certainement HS.
C'est du consommable, et cette pompe coûte relativement chère.
01 septembre 2019 à 09:25