Fuite d'eau split Fujitsu Atlantic
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
2936
Question forum dépannage climatisation : Fuite d'eau split Fujitsu Atlantic
Bonjour à tous,
J'ai fait installer une clim de la marque Fujitsu Atlantic inverter de puissance 5kg la semaine dernière par un pro afin de refroidir une grande pièce (50m² )
Le problème que je rencontre c'est qu'au bout de quelques jours, le split intérieur s est mis a fuir...
Des gouttes ont ruisselé le long du mur mais également des gouttes sur les ailettes...
La clim a en plus été installée au dessus de tout mon matériel hifi vidéo, donc je vous dis pas les dégâts.
J'ai appelé l'assurance qui envoie un expert début septembre et l'entrepreneur qui est en vacances...
Le problème est bizarre car aléatoire..ça l'a fait samedi dernier...mais après avoir tout essuyé, nous avons pu réutiliser la clim toute la semaine sans problème..(un ouvrier était passé le lundi et n'avait constaté rien d'anormal) jusqu'à hier ou catastrophe...cela a recommencé..
J'ai de nouveau tout essuyé, et le reste de la soirée s est bien passé avec la clim allumée...et ce matin, ma femme l'a rallumé et a mis en mode boost... et là c est carrément une flaque qui est tombée!
J'ai vérifié et j'ai bien de l'eau qui s'évacue dehors dans une bassine, ce qui me permet de voir qu elle produit beaucoup d'eau...je l'ai vidée plusieurs fois hier ..facile 6 litres sur la journée je pense...
Pouvez vous m'aider ?
Est-ce que quelqu'un saurait d’où cela peut venir ?
Les installateurs ne seront pas de retour de vacances avant au moins 1 semaine...)
Dernière question, est ce normal/dangereux que le poseur ait mis la clim a dessus d'appareils électrique?
Merci d'avance.
J'ai fait installer une clim de la marque Fujitsu Atlantic inverter de puissance 5kg la semaine dernière par un pro afin de refroidir une grande pièce (50m² )
Le problème que je rencontre c'est qu'au bout de quelques jours, le split intérieur s est mis a fuir...
Des gouttes ont ruisselé le long du mur mais également des gouttes sur les ailettes...
La clim a en plus été installée au dessus de tout mon matériel hifi vidéo, donc je vous dis pas les dégâts.
J'ai appelé l'assurance qui envoie un expert début septembre et l'entrepreneur qui est en vacances...
Le problème est bizarre car aléatoire..ça l'a fait samedi dernier...mais après avoir tout essuyé, nous avons pu réutiliser la clim toute la semaine sans problème..(un ouvrier était passé le lundi et n'avait constaté rien d'anormal) jusqu'à hier ou catastrophe...cela a recommencé..
J'ai de nouveau tout essuyé, et le reste de la soirée s est bien passé avec la clim allumée...et ce matin, ma femme l'a rallumé et a mis en mode boost... et là c est carrément une flaque qui est tombée!
J'ai vérifié et j'ai bien de l'eau qui s'évacue dehors dans une bassine, ce qui me permet de voir qu elle produit beaucoup d'eau...je l'ai vidée plusieurs fois hier ..facile 6 litres sur la journée je pense...
Pouvez vous m'aider ?
Est-ce que quelqu'un saurait d’où cela peut venir ?
Les installateurs ne seront pas de retour de vacances avant au moins 1 semaine...)
Dernière question, est ce normal/dangereux que le poseur ait mis la clim a dessus d'appareils électrique?
Merci d'avance.
08 août 2015 à 12:10
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Fuite d'eau split Fujitsu Atlantic
Bonjour.
Si un split est correctement monté, il n'y a pas de contre-indication de mettre du matériel électrique au dessous, car il ne doit pas "fuir". Entre le bac à condensats (interne au split) et la sortie à l'extérieur du mur, le tuyau d'évacuation DOIT avoir une pente descendante d'au moins 5°. Si ce n'est pas le cas, il suffit que le vent vienne d'en face, et il va en quelque sorte repousser le filet d'eau et faire monter le niveau dans le bac... Ce phénomène peut être aggravé si le split n'est pas de niveau, dans ce cas vous pouvez -en plus- avoir de l'eau stagnante avec développement de bactéries...
D'autre part, plus il y a production de condensats (boost, humidité ambiante forte, consigne agressive...), plus l'appareil risque de vous jouer des tours.
Cordialement, Dom.
Si un split est correctement monté, il n'y a pas de contre-indication de mettre du matériel électrique au dessous, car il ne doit pas "fuir". Entre le bac à condensats (interne au split) et la sortie à l'extérieur du mur, le tuyau d'évacuation DOIT avoir une pente descendante d'au moins 5°. Si ce n'est pas le cas, il suffit que le vent vienne d'en face, et il va en quelque sorte repousser le filet d'eau et faire monter le niveau dans le bac... Ce phénomène peut être aggravé si le split n'est pas de niveau, dans ce cas vous pouvez -en plus- avoir de l'eau stagnante avec développement de bactéries...
D'autre part, plus il y a production de condensats (boost, humidité ambiante forte, consigne agressive...), plus l'appareil risque de vous jouer des tours.
Cordialement, Dom.
08 août 2015 à 14:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Fuite d'eau split Fujitsu Atlantic
Merci pour votre réponse..
Pour le positionnement cela me rassure car je ne me voyais pas trop tout faire reboucher, repeindre pour le décaler ailleurs ...reprendre toute l’installation en résumé..
Pour ce qui est des réponses sur la fuite, merci également je vais regarder le niveau.. pour la pente je laisserais faire le pro car je me sens pas de tout démonter d'autant que c 'est sous garantie...
Je sais que lorsque les tuyaux et cuivre sortent dehors, ils descendent sur plus de 2 m à la verticale puis partent a droite sur 2 mètres aussi pour finir sur le compresseur pour le cuivre et dans une bassine pour le tuyau.
Je pense qu'il aurait du rajouter du tuyau pour le faire tomber directement dans le jardin plutôt que sur la terrasse et donc la bassine pour pas avoir de l'eau qui stagne..
Pour le positionnement cela me rassure car je ne me voyais pas trop tout faire reboucher, repeindre pour le décaler ailleurs ...reprendre toute l’installation en résumé..
Pour ce qui est des réponses sur la fuite, merci également je vais regarder le niveau.. pour la pente je laisserais faire le pro car je me sens pas de tout démonter d'autant que c 'est sous garantie...
Je sais que lorsque les tuyaux et cuivre sortent dehors, ils descendent sur plus de 2 m à la verticale puis partent a droite sur 2 mètres aussi pour finir sur le compresseur pour le cuivre et dans une bassine pour le tuyau.
Je pense qu'il aurait du rajouter du tuyau pour le faire tomber directement dans le jardin plutôt que sur la terrasse et donc la bassine pour pas avoir de l'eau qui stagne..
08 août 2015 à 15:12
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Fuite d'eau split Fujitsu Atlantic
Bonsoir,
Votre problème peut venir :
1/ soit d'un problème d'isolation correcte au niveau du branchement de la tuyauterie du split derrière ce dernier.
2/ soit un manque de fluide est une prise en glace trop rapide du split.
Mais d’après votre description je pencherai pour le problème d'isolation.
www.maclimatisation.com
Votre problème peut venir :
1/ soit d'un problème d'isolation correcte au niveau du branchement de la tuyauterie du split derrière ce dernier.
2/ soit un manque de fluide est une prise en glace trop rapide du split.
Mais d’après votre description je pencherai pour le problème d'isolation.
www.maclimatisation.com
08 août 2015 à 20:25
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Fuite d'eau split Fujitsu Atlantic
Bonsoir AAC.
J'ai poster sur votre boite mail un message, si je ne me suis pas trompé ???
Maintenant j'ai un doute !!
Ma demande concerné les COP et puissance absorbé par apport à la msz-fh 25 vehz de Mitsubishi à 0 degrés , à-5 , à - 10, et à -15 , sachant que vous m'aviez fait déjà passer les COP de la 35 et 50 hyper heating.
Merci pour votre réponse.
Bonne soirée cordialement, cathars.
J'ai poster sur votre boite mail un message, si je ne me suis pas trompé ???
Maintenant j'ai un doute !!
Ma demande concerné les COP et puissance absorbé par apport à la msz-fh 25 vehz de Mitsubishi à 0 degrés , à-5 , à - 10, et à -15 , sachant que vous m'aviez fait déjà passer les COP de la 35 et 50 hyper heating.
Merci pour votre réponse.
Bonne soirée cordialement, cathars.
08 août 2015 à 21:58
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Fuite d'eau split Fujitsu Atlantic
Bonjour,
Après des recherches, il ce peut que votre split ne sois pas bien positionner, avec une petite pente au sens contraire à l’évacuation des condensats (le petit tuyau blanc cannelé sur le coté gauche de l'appareil).
Donc il ce peut qu'il et bien marcher pendant 3 ou 4 jours avec une température moins chaude, donc moins de condensat et une journée ou il fait bien plus chaud créant ainsi beaucoup plus de condensats ne pouvant alors plus évacué normalement du à la pente contraire à l’écoulement des condensats.
Il ce peut aussi que comme expliquer par Dom-Aom le tuyau des condensats remonte légèrement en passant pas le trou du mur d'adossement du split, créant le même phénomène.
Cordialement, cathars
Après des recherches, il ce peut que votre split ne sois pas bien positionner, avec une petite pente au sens contraire à l’évacuation des condensats (le petit tuyau blanc cannelé sur le coté gauche de l'appareil).
Donc il ce peut qu'il et bien marcher pendant 3 ou 4 jours avec une température moins chaude, donc moins de condensat et une journée ou il fait bien plus chaud créant ainsi beaucoup plus de condensats ne pouvant alors plus évacué normalement du à la pente contraire à l’écoulement des condensats.
Il ce peut aussi que comme expliquer par Dom-Aom le tuyau des condensats remonte légèrement en passant pas le trou du mur d'adossement du split, créant le même phénomène.
Cordialement, cathars
09 août 2015 à 08:03
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Fuite d'eau split Fujitsu Atlantic
Bonjour.
Il existe un phénomène qui s' appelle le poids d'eau ce qui veut dire que si vous avez une contre pente avec un diamètre suffisant mais que vous mettez une température trop froide normalement on met 5/7 °c en dessous de l'extérieur.
Vous allez produire plus d'eau que le temps d'évacuation.
Donc débordement.
Faire un essai, en ayant préalablement enlevé tout ce qu'il y a en dessous de l'ui clim à l'arrêt souffler à l'autre bout si de l'eau refoule,certainement une contre pente et donc bouchon partiel empêchant l'évacuation normal.
Personnellement je ne mets rien en dessous d'un risque de fuite éventuelle.
Tableaux de maitre. Informatique, télévision etc... on ne sait jamais ce qu'il peut arriver.
Il existe un phénomène qui s' appelle le poids d'eau ce qui veut dire que si vous avez une contre pente avec un diamètre suffisant mais que vous mettez une température trop froide normalement on met 5/7 °c en dessous de l'extérieur.
Vous allez produire plus d'eau que le temps d'évacuation.
Donc débordement.
Faire un essai, en ayant préalablement enlevé tout ce qu'il y a en dessous de l'ui clim à l'arrêt souffler à l'autre bout si de l'eau refoule,certainement une contre pente et donc bouchon partiel empêchant l'évacuation normal.
Personnellement je ne mets rien en dessous d'un risque de fuite éventuelle.
Tableaux de maitre. Informatique, télévision etc... on ne sait jamais ce qu'il peut arriver.
09 août 2015 à 17:02