Fuite condensat inexplicable sur unité intérieure Fujitsu-Atlantic
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
8881
Forum Dépannage Climatiseurs : Fuite condensat inexplicable sur unité intérieure Fujitsu-Atlantic
Bonjour.
J'ai une clim Fujitsu-Atlantic avec 5 splits.
2 splits me posent problème car le condensat déborde mais uniquement lors des fortes chaleurs.
Je m'explique : les splits sont en mode clim depuis juin et RAS, 1 des splits n'avait d'ailleurs jamais fuit en 3 ans.
Depuis les fortes chaleurs de ces derniers jours, les 2 splits ont fuit !
L'évacuation de ces 2 splits est assez labyrinthique car elle passe dans les cloisons de l'étage pour finir dans l'évacuation générale au sous-sol.
Lorsque je crée une dépression (aspirateur) à la sortie de ces évacuations, j'obtiens toujours de l'eau qui stagne quelque part dans les tuyaux. Hier j'ai obtenu 800cl pour les deux splits aspirés...
Je fais entretenir la clim tous les ans, j'avais déjà parlé de ces refoulements à l'installateur qui avait refait le branchement du flexible au niveau du split mais manifestement ça n'a rien changé.
Comment expliquer le fait que les condensats ne débordent qu'en cas de fortes chaleurs ? Je me dis que les flexibles (annelés) d'évacuation ont sûrement des contrepentes mais cela va être très dur de vérifier...
Merci pour votre aide.
J'ai une clim Fujitsu-Atlantic avec 5 splits.
2 splits me posent problème car le condensat déborde mais uniquement lors des fortes chaleurs.
Je m'explique : les splits sont en mode clim depuis juin et RAS, 1 des splits n'avait d'ailleurs jamais fuit en 3 ans.
Depuis les fortes chaleurs de ces derniers jours, les 2 splits ont fuit !
L'évacuation de ces 2 splits est assez labyrinthique car elle passe dans les cloisons de l'étage pour finir dans l'évacuation générale au sous-sol.
Lorsque je crée une dépression (aspirateur) à la sortie de ces évacuations, j'obtiens toujours de l'eau qui stagne quelque part dans les tuyaux. Hier j'ai obtenu 800cl pour les deux splits aspirés...
Je fais entretenir la clim tous les ans, j'avais déjà parlé de ces refoulements à l'installateur qui avait refait le branchement du flexible au niveau du split mais manifestement ça n'a rien changé.
Comment expliquer le fait que les condensats ne débordent qu'en cas de fortes chaleurs ? Je me dis que les flexibles (annelés) d'évacuation ont sûrement des contrepentes mais cela va être très dur de vérifier...
Merci pour votre aide.
22 août 2023 à 21:35
Questions / Réponses Climatisation 1
Fuite condensat inexplicable sur unité intérieure Fujitsu-Atlantic
Bonjour.
Je pense que vous avez répondu vous même à la question, tube annelé si il y a des mauvaise pente alors le débit d'eau est moins important, et quand il fait chaud la clim tourne plus longtemps et donc produit beaucoup plus d'eau.
Je pense que vous avez répondu vous même à la question, tube annelé si il y a des mauvaise pente alors le débit d'eau est moins important, et quand il fait chaud la clim tourne plus longtemps et donc produit beaucoup plus d'eau.
24 août 2023 à 17:15
Questions / Réponses Climatisation 2
Fuite condensat inexplicable sur unité intérieure Fujitsu-Atlantic
Merci pour votre réponse.
Je vais redemander à l'installateur de revérifier les évacuations au niveau du split, je ne vois pas trop ce que je peux faire d'autre, à moins qu'il y ait une solution miracle pour éliminer les mauvaises pentes des flexibles sans ouvrir les murs ?
Je vais redemander à l'installateur de revérifier les évacuations au niveau du split, je ne vois pas trop ce que je peux faire d'autre, à moins qu'il y ait une solution miracle pour éliminer les mauvaises pentes des flexibles sans ouvrir les murs ?
26 août 2023 à 17:08