Thermoseme TE90A Hitachi RAM-72QH5 disjonction au démarrage compresseur
Actuellement
10 662
questions dans le
forum climatisation
10571
Question Dépannage Climatisation : Thermoseme TE90A Hitachi RAM-72QH5 disjonction au démarrage compresseur
Bonjour à tous.
Je sollicite votre aide sur un groupe Thermoseme TE90A, qui correspond à un Hitachi RAM-72QH5 (PAC/clim multisplit)
Le symptôme :
Le différentiel 30mA déclenche au moment où le compresseur se met en route.
On entend bien le "clic" du relais de commande, et ça disjoncte instantanément sur le 30mA. Au début ça démarrait parfois, maintenant ça disjoncte systématiquement dès le clic.
Ce que j'ai testé — la permutation de cartes :
J'ai la chance de posséder un second groupe identique. J'ai donc interverti toutes les cartes électroniques entre les deux groupes :
Les cartes du groupe en panne, montées sur l'autre groupe → l'autre groupe fonctionne parfaitement.
Les cartes du groupe sain, montées sur le groupe en panne → le défaut persiste (toujours disjonction 30mA au démarrage compresseur).
Donc l'électronique est hors de cause. Le défaut est bien sur la partie UE du groupe en panne (compresseur ou câblage).
Mesures au multimètre (hors tension, connecteur compresseur débranché) :
Continuité entre les 3 bornes du compresseur (2 paires) : 110 Ω à chaque fois, parfaitement équilibré → enroulements sains et symétriques.
Isolement bornes / masse à l'ohmmètre (calibre 2 MΩ) : "1" (infini) sur les 3 bornes, pas de court-circuit franc à la masse détectable.
Mon analyse :
Le moteur semble sain à froid (110 Ω équilibrés, pas de fuite franche). Mais le 30mA déclenche bien en charge.
Mes questions :
Êtes-vous d'accord avec ce diagnostic ?
Avez-vous déjà vu ce cas où un compresseur claque à la masse en charge mais teste OK au multimètre ?
Avant de conclure au compresseur HS (et la facture frigoriste qui va avec), y a-t-il d'autres pistes à écarter ?
Une mesure au mégohmmètre 500V serait-elle l'étape suivante logique pour confirmer ?
Merci d'avance pour vos retours.
Je sollicite votre aide sur un groupe Thermoseme TE90A, qui correspond à un Hitachi RAM-72QH5 (PAC/clim multisplit)
Le symptôme :
Le différentiel 30mA déclenche au moment où le compresseur se met en route.
On entend bien le "clic" du relais de commande, et ça disjoncte instantanément sur le 30mA. Au début ça démarrait parfois, maintenant ça disjoncte systématiquement dès le clic.
Ce que j'ai testé — la permutation de cartes :
J'ai la chance de posséder un second groupe identique. J'ai donc interverti toutes les cartes électroniques entre les deux groupes :
Les cartes du groupe en panne, montées sur l'autre groupe → l'autre groupe fonctionne parfaitement.
Les cartes du groupe sain, montées sur le groupe en panne → le défaut persiste (toujours disjonction 30mA au démarrage compresseur).
Donc l'électronique est hors de cause. Le défaut est bien sur la partie UE du groupe en panne (compresseur ou câblage).
Mesures au multimètre (hors tension, connecteur compresseur débranché) :
Continuité entre les 3 bornes du compresseur (2 paires) : 110 Ω à chaque fois, parfaitement équilibré → enroulements sains et symétriques.
Isolement bornes / masse à l'ohmmètre (calibre 2 MΩ) : "1" (infini) sur les 3 bornes, pas de court-circuit franc à la masse détectable.
Mon analyse :
Le moteur semble sain à froid (110 Ω équilibrés, pas de fuite franche). Mais le 30mA déclenche bien en charge.
Mes questions :
Êtes-vous d'accord avec ce diagnostic ?
Avez-vous déjà vu ce cas où un compresseur claque à la masse en charge mais teste OK au multimètre ?
Avant de conclure au compresseur HS (et la facture frigoriste qui va avec), y a-t-il d'autres pistes à écarter ?
Une mesure au mégohmmètre 500V serait-elle l'étape suivante logique pour confirmer ?
Merci d'avance pour vos retours.
28 juin 2026 à 19:28
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Thermoseme TE90A Hitachi RAM-72QH5 disjonction au démarrage compresseur
Bonjour.
Il s'agit peut être d'une fuite à la terre.
Coupez l'alimentation, débranchez la terre puis remettez en route si cela ne disjoncte plus vous avez une fuite à la terre.
Attention faites cela uniquement pour le test ne jamais faire fonctionner sans brancher la terre.
Risque de prendre un coup de jus.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit peut être d'une fuite à la terre.
Coupez l'alimentation, débranchez la terre puis remettez en route si cela ne disjoncte plus vous avez une fuite à la terre.
Attention faites cela uniquement pour le test ne jamais faire fonctionner sans brancher la terre.
Risque de prendre un coup de jus.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 juin 2026 à 14:21
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Thermoseme TE90A Hitachi RAM-72QH5 disjonction au démarrage compresseur
Bonjour.
Comme AAC et bien lire ses recommandations, c'est dangereux, si vous ne vous en sentez pas capable ne faites rien.
Et aussi attention la chance d'avoir une autre clim identique et de jouer aux apprentis climaticien, en déshabillant Paul pour habiller Pierre c'est leur fête aujourd'hui, vous risquer de cramer définitivement les carte de l'une avec l'autre et là bonjour la douloureuse.
Bref, pour moi d'après vos constations le compresseur est HS à remplacer avec la carte Inverter.
Un test au mégohmmètre est une très bonne idée de contrôle.
Comme AAC et bien lire ses recommandations, c'est dangereux, si vous ne vous en sentez pas capable ne faites rien.
Et aussi attention la chance d'avoir une autre clim identique et de jouer aux apprentis climaticien, en déshabillant Paul pour habiller Pierre c'est leur fête aujourd'hui, vous risquer de cramer définitivement les carte de l'une avec l'autre et là bonjour la douloureuse.
Bref, pour moi d'après vos constations le compresseur est HS à remplacer avec la carte Inverter.
Un test au mégohmmètre est une très bonne idée de contrôle.
29 juin 2026 à 17:35
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Thermoseme TE90A Hitachi RAM-72QH5 disjonction au démarrage compresseur
Bonjour.
Merci à tous les deux pour vos réponses et vos conseils.
J'ai effectué le test en débranchant uniquement la terre, le temps d'un essai.
Effectivement, le groupe a démarré une fois, mais les essais suivants n'ont rien donné.
Je n'ai évidemment pas insisté et je ne compte pas faire fonctionner l'installation sans la terre, c'était uniquement dans un but de diagnostic.
Je suis bien conscient du risque à permuter des cartes entre les deux installations.
Cela dit, cette seconde clim m'a déjà permis à plusieurs reprises de confirmer certaines pannes, notamment celle du 35 V absent sur une unité intérieure, panne que vous m'aviez d'ailleurs aidé à identifier sur ce forum.
Aujourd'hui, tous les professionnels de la climatisation avec qui j'ai échangé convergent vers le même diagnostic : compresseur HS à 99 %. Un contrôle au mégohmmètre permettrait certainement de le confirmer définitivement, mais au vu de l'âge de l'installation (près de 20 ans, au R410A), remplacer un compresseur, voire la carte Inverter si nécessaire, ne me paraît plus vraiment économiquement pertinent.
J'envisage donc désormais le remplacement complet de l'installation par un système plus récent et plus performant.
Encore merci pour le temps que vous consacrez à aider les internautes.
Vos conseils m'ont été très utiles au fil des années.
Merci à tous les deux pour vos réponses et vos conseils.
J'ai effectué le test en débranchant uniquement la terre, le temps d'un essai.
Effectivement, le groupe a démarré une fois, mais les essais suivants n'ont rien donné.
Je n'ai évidemment pas insisté et je ne compte pas faire fonctionner l'installation sans la terre, c'était uniquement dans un but de diagnostic.
Je suis bien conscient du risque à permuter des cartes entre les deux installations.
Cela dit, cette seconde clim m'a déjà permis à plusieurs reprises de confirmer certaines pannes, notamment celle du 35 V absent sur une unité intérieure, panne que vous m'aviez d'ailleurs aidé à identifier sur ce forum.
Aujourd'hui, tous les professionnels de la climatisation avec qui j'ai échangé convergent vers le même diagnostic : compresseur HS à 99 %. Un contrôle au mégohmmètre permettrait certainement de le confirmer définitivement, mais au vu de l'âge de l'installation (près de 20 ans, au R410A), remplacer un compresseur, voire la carte Inverter si nécessaire, ne me paraît plus vraiment économiquement pertinent.
J'envisage donc désormais le remplacement complet de l'installation par un système plus récent et plus performant.
Encore merci pour le temps que vous consacrez à aider les internautes.
Vos conseils m'ont été très utiles au fil des années.
30 juin 2026 à 08:36
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Thermoseme TE90A Hitachi RAM-72QH5 disjonction au démarrage compresseur
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
01 juillet 2026 à 01:02
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Thermoseme TE90A Hitachi RAM-72QH5 disjonction au démarrage compresseur
Bonjour.
"Effectivement, le groupe a démarré une fois, mais les essais suivants n'ont rien donné." Que voulez-vous dire? Quels essais?
On peut tester l'isolation du compresseur avec les moyens du bord : une allonge, un voltmètre et une baladeuse... Je peux vous en dire plus si vous êtes intéressé...
"Effectivement, le groupe a démarré une fois, mais les essais suivants n'ont rien donné." Que voulez-vous dire? Quels essais?
On peut tester l'isolation du compresseur avec les moyens du bord : une allonge, un voltmètre et une baladeuse... Je peux vous en dire plus si vous êtes intéressé...
02 juillet 2026 à 19:45