Question Dépannage Climatisation : Thermoseme TE90A Hitachi RAM-72QH5 disjonction au démarrage compresseur

GuillaumeC
Membre inscrit
GuillaumeC
1 message
Bonjour à tous.

Je sollicite votre aide sur un groupe Thermoseme TE90A, qui correspond à un Hitachi RAM-72QH5 (PAC/clim multisplit)
Le symptôme :
Le différentiel 30mA déclenche au moment où le compresseur se met en route. On entend bien le "clic" du relais de commande, et ça disjoncte instantanément sur le 30mA. Au début ça démarrait parfois, maintenant ça disjoncte systématiquement dès le clic.

Ce que j'ai testé — la permutation de cartes :
J'ai la chance de posséder un second groupe identique. J'ai donc interverti toutes les cartes électroniques entre les deux groupes :
Les cartes du groupe en panne, montées sur l'autre groupe → l'autre groupe fonctionne parfaitement.
Les cartes du groupe sain, montées sur le groupe en panne → le défaut persiste (toujours disjonction 30mA au démarrage compresseur).
Donc l'électronique est hors de cause. Le défaut est bien sur la partie UE du groupe en panne (compresseur ou câblage).

Mesures au multimètre (hors tension, connecteur compresseur débranché) :
Continuité entre les 3 bornes du compresseur (2 paires) : 110 Ω à chaque fois, parfaitement équilibré → enroulements sains et symétriques.
Isolement bornes / masse à l'ohmmètre (calibre 2 MΩ) : "1" (infini) sur les 3 bornes, pas de court-circuit franc à la masse détectable.

Mon analyse :
Le moteur semble sain à froid (110 Ω équilibrés, pas de fuite franche). Mais le 30mA déclenche bien en charge.

Mes questions :
Êtes-vous d'accord avec ce diagnostic ?
Avez-vous déjà vu ce cas où un compresseur claque à la masse en charge mais teste OK au multimètre ?
Avant de conclure au compresseur HS (et la facture frigoriste qui va avec), y a-t-il d'autres pistes à écarter ?
Une mesure au mégohmmètre 500V serait-elle l'étape suivante logique pour confirmer ?

Merci d'avance pour vos retours.
28 juin 2026 à 19:28

Proposer une réponse à Thermoseme TE90A Hitachi RAM-72QH5 disjonction au démarrage compresseur



image_addAjouter nouveau fichier

Juin 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 2. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 3. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 4. Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5
    N°6100 : Bonjour. J'ai un problème avec le compresseur de mon installation de climatisation réversible Hitachi RAM-80QH5, installation de 2006. L’installation comporte le compresseur et 4 splits intérieurs. Au démarrage de la clim...
  • 5. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
    N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
  • 6. RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm
    N°7577 : Bonjour. Je possède donc une unité Hitachi RAM 72QH5 avec 4 splits. Aucun ne fonctionne led rouges qui clignotent à l'allumage. Après lecture de plusieurs réponses j'ai donc ouvert la bête !!! Tensions 12v et 35v...
  • 7. Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
    N°8752 : Bonjour. J'aurais besoin d'aide concernant ma climatisation Hitachi RAM 80. Un compresseur sur deux fonctionne, la LED 302B clignote en orange quatre fois et le compresseur essaie de démarrer sans résultat. Pouvez-vous me...
  • 8. Problème UE Hitachi RAM 72QH5
    N°7853 : Bonjour à toutes et tous et tout. D'abord félicitations aux participants qui fournissent de précieux renseignements. Je possède 2 groupes extérieurs Hitachi RAM 72QH5 depuis 2008 et bien sûr surviennent quelques pannes de...
  • 9. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
    N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
  • 10. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
    N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
  • 11. Grésillement PAC Hitachi RAM 130
    N°3570 : Bonjour, Je suis équipée d'une PAC Hitachi ram 130 avec 5 splits rak 18 et d'un ram 35-qh5 avec un split rak35. Nous avons un souci depuis hier sur le ram 130 avec le groupe du bas qui grésille énormément, un bruit...
>>> Résultats suivants pour : Thermoseme TE90A Hitachi RAM-72QH5 disjonction au démarrage compresseur >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur climfuite compresseur clim mitsubishicomposant electronique cmsdepannage climatisation reversible



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite