Bonjour à tous.

Je sollicite votre aide sur un groupe Thermoseme TE90A, qui correspond à un Hitachi RAM-72QH5 (PAC/clim multisplit)
Le symptôme :
Le différentiel 30mA déclenche au moment où le compresseur se met en route. On entend bien le "clic" du relais de commande, et ça disjoncte instantanément sur le 30mA. Au début ça démarrait parfois, maintenant ça disjoncte systématiquement dès le clic.

Ce que j'ai testé — la permutation de cartes :
J'ai la chance de posséder un second groupe identique. J'ai donc interverti toutes les cartes électroniques entre les deux groupes :
Les cartes du groupe en panne, montées sur l'autre groupe → l'autre groupe fonctionne parfaitement.
Les cartes du groupe sain, montées sur le groupe en panne → le défaut persiste (toujours disjonction 30mA au démarrage compresseur).
Donc l'électronique est hors de cause. Le défaut est bien sur la partie UE du groupe en panne (compresseur ou câblage).

Mesures au multimètre (hors tension, connecteur compresseur débranché) :
Continuité entre les 3 bornes du compresseur (2 paires) : 110 Ω à chaque fois, parfaitement équilibré → enroulements sains et symétriques.
Isolement bornes / masse à l'ohmmètre (calibre 2 MΩ) : "1" (infini) sur les 3 bornes, pas de court-circuit franc à la masse détectable.

Mon analyse :
Le moteur semble sain à froid (110 Ω équilibrés, pas de fuite franche). Mais le 30mA déclenche bien en charge.

Mes questions :
Êtes-vous d'accord avec ce diagnostic ?
Avez-vous déjà vu ce cas où un compresseur claque à la masse en charge mais teste OK au multimètre ?
Avant de conclure au compresseur HS (et la facture frigoriste qui va avec), y a-t-il d'autres pistes à écarter ?
Une mesure au mégohmmètre 500V serait-elle l'étape suivante logique pour confirmer ?

Merci d'avance pour vos retours.
28 juin 2026 à 19:28
forum consulter ce sujet Thermoseme TE90A Hitachi RAM-72QH5 disjonction au démarrage compresseur