Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
8752
Conseils Dépannage Climatiseur : Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
Bonjour.
J'aurais besoin d'aide concernant ma climatisation Hitachi RAM 80.
Un compresseur sur deux fonctionne, la LED 302B clignote en orange quatre fois et le compresseur essaie de démarrer sans résultat.
Pouvez-vous me conseiller ?
Merci d'avance.
J'aurais besoin d'aide concernant ma climatisation Hitachi RAM 80.
Un compresseur sur deux fonctionne, la LED 302B clignote en orange quatre fois et le compresseur essaie de démarrer sans résultat.
Pouvez-vous me conseiller ?
Merci d'avance.
10 juillet 2023 à 19:35
Questions / Réponses Panne Climatisation1
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
Bonjour.
Si la 301B est allumée, alors 4 x 302B signifie que la sonde du petit tuyau de l'UI n°3 a un problème (CN7B, fils 7 et 8). Comparez sa valeur ohmique avec celle de l'UI n°4 (fils 3 et 4). De préférence courant coupé et câble des 4 sondes débranché.
Si la 301B est allumée, alors 4 x 302B signifie que la sonde du petit tuyau de l'UI n°3 a un problème (CN7B, fils 7 et 8). Comparez sa valeur ohmique avec celle de l'UI n°4 (fils 3 et 4). De préférence courant coupé et câble des 4 sondes débranché.
11 juillet 2023 à 09:06
Questions / Réponses Panne Climatisation2
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
Merci pour votre retour Dom.
J'ai effectué la mesure ohmique des 4 sondes quasi pareil sur les 4 environ 1,9 ?
Avez-vous une autre piste ?
La led 301B est bien allumé et la 302B clignote 4 fois ! Merci à bientôt.
J'ai effectué la mesure ohmique des 4 sondes quasi pareil sur les 4 environ 1,9 ?
Avez-vous une autre piste ?
La led 301B est bien allumé et la 302B clignote 4 fois ! Merci à bientôt.
11 juillet 2023 à 11:13
Questions / Réponses Panne Climatisation3
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
Alors, rebranchez le câble, remettez sous tension sans démarrer la machine et mesurez sur chaque couple de fils la tension continue présente dessus, entre 1 et 3V normalement (4 fois la même valeur, sauf sur la sonde en question). On a eu le cas d'une résistance HS sur une carte Hitachi, mais les cartes RAM80 sont très différentes. Chez vous cette résistance serait sur une des cartes microP engluée dans un matériau noir.
Si la tension 7/8 est différente des autres, alors coupez le jus, débranchez le câble et mesurez les résistances vues entre les 4 fils 1-3-5-7 et le 0V, que vous trouverez sur la plaque de cuivre qui entoure C303B et 305B (vous pouvez appliquer votre pointe de touche sur un petit trou de cuivre, ça devrait le faire, vérifiez qu'entre 2 trous voisins vous avez bien 0 ohm, donc un court-jus).
Attention à l'unité, vous parliez de 1.9, ce sont des kilohms, donc 1900 ohms.
Si la tension 7/8 est différente des autres, alors coupez le jus, débranchez le câble et mesurez les résistances vues entre les 4 fils 1-3-5-7 et le 0V, que vous trouverez sur la plaque de cuivre qui entoure C303B et 305B (vous pouvez appliquer votre pointe de touche sur un petit trou de cuivre, ça devrait le faire, vérifiez qu'entre 2 trous voisins vous avez bien 0 ohm, donc un court-jus).
Attention à l'unité, vous parliez de 1.9, ce sont des kilohms, donc 1900 ohms.
11 juillet 2023 à 12:53
Questions / Réponses Panne Climatisation4
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
Précision : "les 4 fils 1-3-5-7" : je parle des broches du connecteur sur la carte.
Est-ce que des pistes de cuivre présentent des segments qui ont viré au marron? Comme en question 2980, post 25.
Est-ce que des pistes de cuivre présentent des segments qui ont viré au marron? Comme en question 2980, post 25.
11 juillet 2023 à 13:45
Questions / Réponses Panne Climatisation5
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
Merci pour votre intérêt concernant mon problème.
J'ai mesuré sous la sortie des sondes, j'ai environ 2,6 volts sauf sur une sortie où il n'y a rien du tout.
Concernant les pistes cuivres, il y a bien de l'oxydation !
Par contre, je n'ai pas de pistes 305B et je n'y vois pas de résistance engluée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai mesuré sous la sortie des sondes, j'ai environ 2,6 volts sauf sur une sortie où il n'y a rien du tout.
Concernant les pistes cuivres, il y a bien de l'oxydation !
Par contre, je n'ai pas de pistes 305B et je n'y vois pas de résistance engluée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 juillet 2023 à 18:05
Questions / Réponses Panne Climatisation7
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
Vous ne dites pas si la tension absente est bien sur les fils 7/8 du câble des 4 sondes... je suppose que oui.
La sonde est bonne (1900 ohms) mais aucun courant ne la traverse. 2 raisons possibles : une piste est coupée (ça peut être le cas à gauche de la photo de 18:05), ou une résistance engluée de noir est coupée.
Déjà vous pouvez suivre la piste signal de la sonde 7/8 (donc fil 7) et voir à l'ohmmètre si elle est coupée entre le connecteur et l'arrivée sur la carte noire ; validez la méthode en suivant les sondes fonctionnelles (1-3-5). Si les 4 pistes sont passantes, alors il faut mesurer les 4 résistances invisibles de la carte noire.
Pour ce faire, assurez-vous d'avoir un bon contact de masse. Sur la photo de 18:59, on voit des trous alignés près du point de colle. Vérifiez qu'en mettant les 2 pointes de touche sur 2 trous vous avez bien passage du courant (et donc que le cuivre est à nu au débouché du trou). Puis mesurez la résistance entre cette "prise de masse" (un des trous) et les picots 1-3-5-7 du connecteur (câble enlevé).
La sonde est bonne (1900 ohms) mais aucun courant ne la traverse. 2 raisons possibles : une piste est coupée (ça peut être le cas à gauche de la photo de 18:05), ou une résistance engluée de noir est coupée.
Déjà vous pouvez suivre la piste signal de la sonde 7/8 (donc fil 7) et voir à l'ohmmètre si elle est coupée entre le connecteur et l'arrivée sur la carte noire ; validez la méthode en suivant les sondes fonctionnelles (1-3-5). Si les 4 pistes sont passantes, alors il faut mesurer les 4 résistances invisibles de la carte noire.
Pour ce faire, assurez-vous d'avoir un bon contact de masse. Sur la photo de 18:59, on voit des trous alignés près du point de colle. Vérifiez qu'en mettant les 2 pointes de touche sur 2 trous vous avez bien passage du courant (et donc que le cuivre est à nu au débouché du trou). Puis mesurez la résistance entre cette "prise de masse" (un des trous) et les picots 1-3-5-7 du connecteur (câble enlevé).
12 juillet 2023 à 09:55
Questions / Réponses Panne Climatisation9
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
J'ai contrôlé tout est passant ? Je ne sais pas quoi faire ?
12 juillet 2023 à 12:01
Questions / Réponses Panne Climatisation10
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
Avez-vous mis en application mon dernier paragraphe de 9:55? Parce que là, on ne parle plus de passant mais de résistances de quelques milliers d'ohms.
On voit effectivement de la corrosion. Vous êtes sûr de vous pour ce qui est de la santé des pistes affectées?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On voit effectivement de la corrosion. Vous êtes sûr de vous pour ce qui est de la santé des pistes affectées?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 juillet 2023 à 15:43
Questions / Réponses Panne Climatisation11
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
Je viens de changer la carte j'ai mis celle du 2ème groupe RAM 80 tout est OK par contre sur la carte en question j'ai vu avec mon voisin qui touche un peu il y a bien une rupture de piste sur la 1/2
12 juillet 2023 à 16:07
Questions / Réponses Panne Climatisation12
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
12 juillet 2023 à 17:01
Questions / Réponses Panne Climatisation13
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
On a refait la piste 2 pour la continuité, par contre le compresseur a essayé de démarrer mais maintenant le voyant 301B clignote deux fois ?
12 juillet 2023 à 17:52
Questions / Réponses Panne Climatisation14
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
Bonjour à vous tous.
Concernant mon dernier message, il y a eu du changement. Les deux fils du compresseur, soit le rouge et blanc et le jaune et blanc, n'étaient pas branchés aux mêmes endroits sur la carte de puissance que mon autre groupe.
En les intervertissant, les codes défauts n'étaient pas les mêmes ! Le voyant 301B et 302B s'allume une fois sur le démarrage du compresseur, puis celui-ci s'arrête et le voyant 301B clignote cinq fois !
Avez-vous une solution pour mon nouveau problème ? Merci d'avance.
Concernant mon dernier message, il y a eu du changement. Les deux fils du compresseur, soit le rouge et blanc et le jaune et blanc, n'étaient pas branchés aux mêmes endroits sur la carte de puissance que mon autre groupe.
En les intervertissant, les codes défauts n'étaient pas les mêmes ! Le voyant 301B et 302B s'allume une fois sur le démarrage du compresseur, puis celui-ci s'arrête et le voyant 301B clignote cinq fois !
Avez-vous une solution pour mon nouveau problème ? Merci d'avance.
13 juillet 2023 à 08:46
Questions / Réponses Panne Climatisation15
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
Déjà un erratum : les schémas (du RAM80QH4, pas du QH5) indiquent que les fils 2-4-6-8 sont reliés au 5V. Or il semblerait d'après les photos que ce soit les 1-3-5-7.
J'avais de très gros doutes sur les pistes 8 et 2, car on leur voit de longs segments corrodés. Dans ces cas là, il suffit parfois de toucher la piste avec le doigt pour achever de la couper ou à l'inverse réparer (très temporairement) la coupure ; je ne saurais donc trop vous conseiller de faire aussi la 8... et tous les endroits suspects... et il doit y en avoir un certain nombre.
Car il n'est pas impossible que votre nouveau code erreur (coupure due à une surintensité) doit due à un autre endroit qui présente de la corrosion. Attention aussi aux trous de communication d'une face à l'autre, il peut être bouffé sans que ce ne soit très visible. Voir pour cela la réponse 82 de la question déjà citée.
Avez-vous fait les mesures demandées en fin de réponse 7? En remplaçant il est vrai 1-3-5-7 par 2-4-6-8.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'avais de très gros doutes sur les pistes 8 et 2, car on leur voit de longs segments corrodés. Dans ces cas là, il suffit parfois de toucher la piste avec le doigt pour achever de la couper ou à l'inverse réparer (très temporairement) la coupure ; je ne saurais donc trop vous conseiller de faire aussi la 8... et tous les endroits suspects... et il doit y en avoir un certain nombre.
Car il n'est pas impossible que votre nouveau code erreur (coupure due à une surintensité) doit due à un autre endroit qui présente de la corrosion. Attention aussi aux trous de communication d'une face à l'autre, il peut être bouffé sans que ce ne soit très visible. Voir pour cela la réponse 82 de la question déjà citée.
Avez-vous fait les mesures demandées en fin de réponse 7? En remplaçant il est vrai 1-3-5-7 par 2-4-6-8.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 juillet 2023 à 09:28
Questions / Réponses Panne Climatisation16
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
J'ai bien contrôlé la continuité des sondes vers la carte noire engluée, c'est OK.
Il y a bien du 2,6V sur l'arrivée des sondes ?
Pour le reste, oui, il y a bien d'autres pistes corrodées à contrôler. Il faut que je redémonte la carte.
Merci pour votre aide.
Il y a bien du 2,6V sur l'arrivée des sondes ?
Pour le reste, oui, il y a bien d'autres pistes corrodées à contrôler. Il faut que je redémonte la carte.
Merci pour votre aide.
13 juillet 2023 à 17:52
Questions / Réponses Panne Climatisation17
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
"J'ai bien contrôlé la continuité des sondes vers la carte noire engluée, c'est OK." Je vous demandais AUSSI de vérifier les résistances incluses dans la carte noire, pas seulement la continuité des fils.
Hier je n'ai pas vu passer votre réponse de 8:46, publiée après la mienne de 9:28 (par le modérateur). D'après ma doc, les fils rouge/blanc/jaune vont au compresseur "A" ; je ne comprends pas trop votre histoire, qui allume des LEDs pour la partie "B"
"Il y a bien du 2,6V sur l'arrivée des sondes ?" (Si c'est une question), cette valeur me semble correcte.
Quelle est la référence de votre groupe en panne? RAM80QH4 ou 5? Et celle du groupe sans problème?
Hier je n'ai pas vu passer votre réponse de 8:46, publiée après la mienne de 9:28 (par le modérateur). D'après ma doc, les fils rouge/blanc/jaune vont au compresseur "A" ; je ne comprends pas trop votre histoire, qui allume des LEDs pour la partie "B"
"Il y a bien du 2,6V sur l'arrivée des sondes ?" (Si c'est une question), cette valeur me semble correcte.
Quelle est la référence de votre groupe en panne? RAM80QH4 ou 5? Et celle du groupe sans problème?
14 juillet 2023 à 10:17
Questions / Réponses Panne Climatisation18
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
Bonjour.
Pour répondre à votre question il s'agit de 2 RAM 80 QH4 quand j'aurai un ptit moment je verrai avec un ami pour essayer de vérifier plus en détail la carte en défaut.
Bonne journée à vous.
Pour répondre à votre question il s'agit de 2 RAM 80 QH4 quand j'aurai un ptit moment je verrai avec un ami pour essayer de vérifier plus en détail la carte en défaut.
Bonne journée à vous.
17 juillet 2023 à 11:51