Compresseur ne démarre pas PAC Hitachi Ram-130QH5
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
8128
Question Forum Dépannage Climatisation : Compresseur ne démarre pas PAC Hitachi Ram-130QH5
Bonjour à tous.
Je possède une pompe à chaleur réversible HITACHI modèle RAM-130QH5
Toutes les UI intérieurs fonctionne normalement cependant certaines ne produisent pas de chaud (et oui l’hiver arrive..)
Je me suis donc rapproché de mes 2 UE.
La première UE fonctionnement parfaitement, elle me remonte bien un voyant me signalent que le compresseur fonctionne => Parfait
Sur la seconde UE le ventilateur quant à lui ne tourne pas. Et le compresseur ne semble pas fonctionner. Mais pas de code défaut.
J’ai commencé par intervertir les cartes POWER P.W.B entre les UE mais le problème persiste sur la seconde UE => les cartes power p.w.b fonctionnent
J’ai ensuite testé les enroulements des 2 compresseur à l’ohmmètre et les valeurs sont identiques => compresseurs ok
Ensuite j’ai pris la tension à la sortie de la carte "système power module" qui alimente le compresseur :
- Sur la première UE j’ai 88V continu sur chaque phase
- Sur la seconde UE j’ai 0-1V continu sur chaque phase
Je conclu à une non-alimentation du compresseur.
J’ai donc ensuite testé l’alimentation électrique à l’entrée de la carte "système power module" entre les fils bleu et jaune à l’entrée du « diode stack »
- Sur la première UE j’ai 220V alternatif
- Sur la seconde UE j’ai 0V alternatif
Je conclu donc que la carte Power p.w.b d’où proviennent les fils bleu et jaune n’envoie pas de courant.
Cependant cette même carte fonctionne quant je la change d’UE.
Si vous arrivez à m’éclairer d’avantage j’en serais ravis.
En photo ci-joint le schéma électrique ainsi qu’une photo de la carte "système power module".


Je possède une pompe à chaleur réversible HITACHI modèle RAM-130QH5
Toutes les UI intérieurs fonctionne normalement cependant certaines ne produisent pas de chaud (et oui l’hiver arrive..)
Je me suis donc rapproché de mes 2 UE.
La première UE fonctionnement parfaitement, elle me remonte bien un voyant me signalent que le compresseur fonctionne => Parfait
Sur la seconde UE le ventilateur quant à lui ne tourne pas. Et le compresseur ne semble pas fonctionner. Mais pas de code défaut.
J’ai commencé par intervertir les cartes POWER P.W.B entre les UE mais le problème persiste sur la seconde UE => les cartes power p.w.b fonctionnent
J’ai ensuite testé les enroulements des 2 compresseur à l’ohmmètre et les valeurs sont identiques => compresseurs ok
Ensuite j’ai pris la tension à la sortie de la carte "système power module" qui alimente le compresseur :
- Sur la première UE j’ai 88V continu sur chaque phase
- Sur la seconde UE j’ai 0-1V continu sur chaque phase
Je conclu à une non-alimentation du compresseur.
J’ai donc ensuite testé l’alimentation électrique à l’entrée de la carte "système power module" entre les fils bleu et jaune à l’entrée du « diode stack »
- Sur la première UE j’ai 220V alternatif
- Sur la seconde UE j’ai 0V alternatif
Je conclu donc que la carte Power p.w.b d’où proviennent les fils bleu et jaune n’envoie pas de courant.
Cependant cette même carte fonctionne quant je la change d’UE.
Si vous arrivez à m’éclairer d’avantage j’en serais ravis.
En photo ci-joint le schéma électrique ainsi qu’une photo de la carte "système power module".


07 novembre 2022 à 17:06
Réponse 1 du forum-climatisation
Compresseur ne démarre pas PAC Hitachi Ram-130QH5
Bonjour.
Sur la carte Power il y a 2 relais qui bloquent ou non l'arrivée du jus sur le pont de diodes. Ces relais sont activés par le microP qui se trouve sur la carte que vous n'avez pas échangée (la "Main"). Soit cette carte est mal alimentée par la carte Power, soit elle est HS, soit quelque chose interdit le démarrage de la demi-machine (sonde...).
Pour tester les tensions fournies par la Power, faites des mesures sur le connecteur CN3. 1/2 0V (- du voltmètre), 3/4 5V, 5/6 12V, 8 -5V. Entre 10 et 11 : 17V.
Sur la carte Power il y a 2 relais qui bloquent ou non l'arrivée du jus sur le pont de diodes. Ces relais sont activés par le microP qui se trouve sur la carte que vous n'avez pas échangée (la "Main"). Soit cette carte est mal alimentée par la carte Power, soit elle est HS, soit quelque chose interdit le démarrage de la demi-machine (sonde...).
Pour tester les tensions fournies par la Power, faites des mesures sur le connecteur CN3. 1/2 0V (- du voltmètre), 3/4 5V, 5/6 12V, 8 -5V. Entre 10 et 11 : 17V.
08 novembre 2022 à 00:27
Réponse 2 du forum-climatisation
Compresseur ne démarre pas PAC Hitachi Ram-130QH5
Bonjour Dom,
Merci de votre retour.
Suite des investigations :
J’ai avant de prendre les mesures comme tu m’as indiqué échanger les deux cartes "main".
En débranchant la carte "main" de l’UE qui ne fonctionnait pas j’ai enfin eu une vision sur cette carte, car celle-ci était très peu accessible (UE du bas).
Voici ci-joint une photo de la carte "main" de l’UE qui ne fonctionne pas.
Celle-ci est très oxydée, je l’ai quand même rebranché sur l’UE qui fonctionnait et à la remise sous tension, UE ne fonctionne plus, même défaut que sur la seconde UE.
Conclusion la carte "main" est hors d’usage, je viens d’en commander une (360€)
Je posterais un message dès réception de celle-ci.
Merci.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci de votre retour.
Suite des investigations :
J’ai avant de prendre les mesures comme tu m’as indiqué échanger les deux cartes "main".
En débranchant la carte "main" de l’UE qui ne fonctionnait pas j’ai enfin eu une vision sur cette carte, car celle-ci était très peu accessible (UE du bas).
Voici ci-joint une photo de la carte "main" de l’UE qui ne fonctionne pas.
Celle-ci est très oxydée, je l’ai quand même rebranché sur l’UE qui fonctionnait et à la remise sous tension, UE ne fonctionne plus, même défaut que sur la seconde UE.
Conclusion la carte "main" est hors d’usage, je viens d’en commander une (360€)
Je posterais un message dès réception de celle-ci.
Merci.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 novembre 2022 à 11:51
Réponse 3 du forum-climatisation
Compresseur ne démarre pas PAC Hitachi Ram-130QH5
Sage décision!
C'est la sortie 27 du microP qui commande le relais, et on voit que la piste qui en part a les 2/3 de son parcours complètement rongés de l'intérieur. Voir photo, c'est celle indiquée par les 2 petites flèches. Mais le nombre de pistes touchées est assez considérable, une réparation aurait été longue et pénible. L'aspect jaune des dépôts laisse à penser que c'est de l'urine animale qui a occasionné les dégâts...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est la sortie 27 du microP qui commande le relais, et on voit que la piste qui en part a les 2/3 de son parcours complètement rongés de l'intérieur. Voir photo, c'est celle indiquée par les 2 petites flèches. Mais le nombre de pistes touchées est assez considérable, une réparation aurait été longue et pénible. L'aspect jaune des dépôts laisse à penser que c'est de l'urine animale qui a occasionné les dégâts...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 novembre 2022 à 18:26
Réponse 4 du forum-climatisation
Compresseur ne démarre pas PAC Hitachi Ram-130QH5
Merci de votre retour et des tes explications Dom.
Au vu de l’espace très exiguë l’animal ne doit pas être des plus gros.
Au vu de l’espace très exiguë l’animal ne doit pas être des plus gros.
08 novembre 2022 à 19:16