Témoin fonctionnement clignote unité intérieure Mitsubishi MSZ-AP20VGK
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
8129
Question Forum Cimatisation : Témoin fonctionnement clignote unité intérieure Mitsubishi MSZ-AP20VGK
Bonjour.
Une de mes unités intérieures Mitsubishi MSZ-AP20VGK fonctionne 5 à 10 minutes.
Après elle ne chauffe plus et le témoin de fonctionnement clignote.
A noter aussi que la carte wifi de celle-ci est en erreur.
Vous avez une idée ?
Merci.
Une de mes unités intérieures Mitsubishi MSZ-AP20VGK fonctionne 5 à 10 minutes.
Après elle ne chauffe plus et le témoin de fonctionnement clignote.
A noter aussi que la carte wifi de celle-ci est en erreur.
Vous avez une idée ?
Merci.
07 novembre 2022 à 19:18
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Témoin fonctionnement clignote unité intérieure Mitsubishi MSZ-AP20VGK
Bonjour.
Sonde batterie HS ou manque de fluide.
Sonde batterie HS ou manque de fluide.
11 novembre 2022 à 17:06
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Témoin fonctionnement clignote unité intérieure Mitsubishi MSZ-AP20VGK
Bonsoir.
Il faudrait savoir quel témoin et combien de fois il clignote.
maclimatisation.com
Il faudrait savoir quel témoin et combien de fois il clignote.
maclimatisation.com
11 novembre 2022 à 20:51
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Témoin fonctionnement clignote unité intérieure Mitsubishi MSZ-AP20VGK
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Témoin fonctionnement clignote unité intérieure Mitsubishi MSZ-AP20VGK
Bonjour.
Déjà je constate que les branchements des unités ne sont pas identiques à savoir :
S1 S2 S3
Unité gauche Gris Marron Noir
Unité droite Marron Gris Noir.
Déjà hors tension, rectifier cela et aller voir les mêmes correspondances sur l'unité extérieure.
Les deux fils supplémentaires sont certainement les connexions d'une pompe de relevage.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà je constate que les branchements des unités ne sont pas identiques à savoir :
S1 S2 S3
Unité gauche Gris Marron Noir
Unité droite Marron Gris Noir.
Déjà hors tension, rectifier cela et aller voir les mêmes correspondances sur l'unité extérieure.
Les deux fils supplémentaires sont certainement les connexions d'une pompe de relevage.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 novembre 2022 à 19:45
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Témoin fonctionnement clignote unité intérieure Mitsubishi MSZ-AP20VGK
Oui les deux fils c'est la pompe de relevage, je n'y avais pas pensé.
17 novembre 2022 à 19:52
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Témoin fonctionnement clignote unité intérieure Mitsubishi MSZ-AP20VGK
Il y a deux témoins, un toujours allumé et un autre qui s'allume 1 à 2 minutes après une mise sous tension.
Sur l'unité qui m'intéresse c'est celui qui est allumé en permanence sur les autres unités qui clignote en permanence.
Sur l'unité qui m'intéresse c'est celui qui est allumé en permanence sur les autres unités qui clignote en permanence.
17 novembre 2022 à 20:12
Réponse 7 forum dépannage climatisation
Témoin fonctionnement clignote unité intérieure Mitsubishi MSZ-AP20VGK
Bonjour.
Ça marche, c'est bien l'inversion du neutre et de la phase qui posait problème.
Ça marche, c'est bien l'inversion du neutre et de la phase qui posait problème.
18 novembre 2022 à 09:26