Question Forum Dépannage Climatisation : Panne clim Mitsubishi Electric MXZ-5F102VF2

Nosalys
Membre inscrit
Nosalys
1 message
Bonjour à tous.

Je me permets de poster ici car je rencontre un problème assez complexe sur une installation Mitsubishi Electric récente, et je souhaiterais savoir si certains d’entre vous ont déjà rencontré un cas similaire.

Installation :
-> Groupe extérieur : Mitsubishi Electric MXZ-5F102VF2
-> Unités intérieures :
1x MSZ-AP50VG
1x MSZ-AP35VG
2x MSZ-AY15VGK

Installation réalisée en septembre 2025.
Les 2 unités AP étaient déjà existantes, les 2 AY15 ainsi que le groupe extérieur sont neufs.
En effet, auparavant les 2 AP étaient reliées à un tri-split (MXZ-3F68VF installé en 2016 par les précédents propriétaires.), mais nous avons décidé d'ajouter 2 splits intérieurs supplémentaires pour climatiser et chauffer davantage de pièces, d'où également le redimensionnement du groupe extérieur.

Historique du problème :
Dès les premières semaines d’utilisation (octobre 2025), le groupe extérieur se mettait parfois en défaut :
-> arrêt du groupe extérieur
operating LED des splits intérieurs clignotant 7 fois toutes les 2 secondes

Le système repartait ensuite dès qu’on éteignait n’importe quel split intérieur. Puis le problème réapparaissait au bout de 2 à 3 semaines.

En observant les leds de la control PCB lorsque le problème survenait :
-> LED rouge fixe sur la carte extérieure
-> LED jaune : 12 clignotements

Après consultation du service manual => correspondance avec Error 10 : “Zero cross detecting circuit (Outdoor power PCB)”

L'installateur ne comprenait pas l'origine du problème. Il a contacté le support Mitsubishi qui, après avoir fait tester au multimètre pratiquement tout le groupe à mon installateur, a alors conclu à un défaut de Power PCB.
Mon installateur a donc commandé et installé une nouvelle Power PCB.
Après remplacement de la carte, panne complète du groupe :

=> Apparition immédiate de Error 23 : “Bus-bar voltage protection”
=> suivi de Error 2 : “Outdoor power system / overcurrent protection” (protection qui se déclenche logiquement après la 23 du fait de la même erreur consécutive, si j'ai bien interprété)

Tension alimentation mesurée : environ 245 V constant. Pour info, niveau installation électrique, le groupe est branché en direct au tableau, section de câble en 3G4mm² et disjoncteur 25A.

Même en remettant l'ancienne carte, le même problème persiste.
Le support a alors demandé :
Remplacement à nouveau de la Power PCB (shocked)
Remplacement de la bobine (car elle n'avait aucune continuité lorsqu'il l'a testé et cela pouvait être une piste)

Mais malgré cela, les mêmes erreurs (23 puis 2) persistent.
Le compresseur semble OK mécaniquement (le groupe fonctionnait bien juste avant le changement de power PCB, error 10 mis à part bien sûr).
Mais il ne reçoit pas de courant. Le ventilateur se met en marche puis coupe au bout de quelques secondes.
Le compresseur ne démarre pas.

Mon installateur pense désormais à un défaut compresseur et préconise un remplacement du groupe, plutôt qu'un remplacement de compresseur qui serait une intervention lourde et invraisemblable compte tenu de la récence de la machine encore sous-garantie forcément.

Le support Mitsubishi est désormais escaladé via le fournisseur, avec demande d’expertise.
Le fournisseur fait trainer... L'installateur attend son retour.
Dans l'intervalle, il a demandé un avis à l'un de ses contacts qui est station technique agréé Mitsubishi qui est récemment passé examiner le groupe. Il exclu un défaut d'installation et s'oriente vers le même diagnostic.

Mes questions :
Certains ont-ils déjà rencontré cette séquence : Error 10 puis après une telle intervention Error 23 → Error 2 ?
Avez-vous déjà vu un compresseur inverter provoquer initialement un défaut “zéro-cross / PCB” ?
Un compresseur qui lâche sur une machine neuve est-il "courant" ou bien n'ai-je vraiment pas de chance ?
Pensez-vous qu’un remplacement groupe complet soit plus cohérent qu’un remplacement compresseur sur une machine de moins d’un an ?
Voyez-vous une autre piste technique crédible qui aurait pu être manquée ?

Merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de me répondre.
15 mai 2026 à 17:08
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne clim Mitsubishi Electric MXZ-5F102VF2

AAC
Membre inscrit
AAC
3 410 messages
Bonjour.

Déjà vérifiez les références que vous annoncées.
En effet le groupe déjà installé en 2016 ne peut être un MXZ-3F68VF car à l'poque les références étaient MXZ-3D68VA.
Par ailleurs les modèles MSZ-AP sont apparu en 2022.
Donc aucune chance que cela date de 2016. De plus les modèles MSZ-AP50VG et MSZ-AP35VG ne sont pas compatibles avec le groupe MXZ-5F102VF2. Les modèles AP compatibles avec ce groupe sont les puissances 60 ou 71.
En puissance 50 le modèle compatible est le MSZ-AY50VGK et pour le 35 le MSZ-AY35VGK

Votre installation ne pourra jamais fonctionner dans votre configuration.dizzy

Cordialement.
maclimatisation.com
15 mai 2026 à 18:06
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne clim Mitsubishi Electric MXZ-5F102VF2

AAC
Membre inscrit
AAC
3 410 messages
Bonsoir,

J'ai déjà répondu et je ne vais pas reprendre.
Il y a une pause, mais les matériels sont incompatibles les uns avec les autres.
15 mai 2026 à 19:12

Proposer une réponse à Panne clim Mitsubishi Electric MXZ-5F102VF2



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
    N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
  • 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 3. Panne Mitsubishi electric MXZ-2D40VA bi-split
    N°6538 : Bonjour. J'ai depuis 20125, une PAC Mitsubishi MXZ-2D40VA avec une UI MSZ-SF15VA et une MSZ-EF35VES. Lorsque j'essaie de les mettre en route, l'aube de l'UI tourne pendant environ 30s puis s'arrête et la LED de gauche clignote...
  • 4. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
    N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
  • 5. Panne sortie de courant PCB Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA-E3
    N°5192 : Bonjour. Je souhaiterai de l'aide car a priori ma PCB Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA-E3 ne se vend plus et donc je ne peux la changer, donc j'aimerai la réparer moi-même. Le courant arrive bien sur la carte mais ne repart pas...
  • 6. Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA
    N°4579 : Bonjour. J'ai un souci avec un tri split Mitsubishi Electric Réf : MXZ-3E68VA J'ai un problème de tension électrique. En effet j'ai 100 volts entre le neutre et la terre du groupe extérieur ... Je ne sais pas d'où...
  • 7. Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
    N°2419 : Bonsoir à tous. Ma climatisation ne refroidit pas il s'agit d'un quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D sur lequel j'ai branché que 2 unités type consoles une de 3.5 k et l'autre de 2.5 k sur une longueur de circuit d'environ 18...
  • 8. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
    N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
  • 9. Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas
    N°2762 : Bonjour, Mon ventilateur extérieur ne tourne pas ni en chauffage ni en clim, problème de carte t2we40424 J'ai contrôlé le fusible de la carte, qui est OK. Je voudrais tester le ventilateur mais je ne sais pas comment...
  • 10. Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
    N°4081 : Bonjour à tous, J'ai un ensemble 4 splits avec une MXZ-5D102VA. Lors de l’allumage de l'un d'entre eux, la Led "sous tension" clignote. Effectivement l’unité extérieure ne fonctionne pas. J'ai regardé la partie...
  • 11. Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
    N°9164 : Bonjour à tous. J'aurais besoin de votre aide. Je possède une pompe à chaleur Air/Eau Mitsubishi électrique PUHZ-RP140VHA2 qui a très bien fonctionné jusqu'à hier soir. En rentrant, plus rien : l'écran de la commande...
>>> Résultats suivants pour : Panne clim Mitsubishi Electric MXZ-5F102VF2 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation climatisation toiturepanne compresseur clim mitsubishipanne split clim mitsubishiinstallation climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite