Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
Actuellement
10 419
questions dans le
forum climatisation
9164
Question Forum Dépannage Climatisation : Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
Bonjour à tous.
J'aurais besoin de votre aide. Je possède une pompe à chaleur Air/Eau Mitsubishi électrique PUHZ-RP140VHA2 qui a très bien fonctionné jusqu'à hier soir.
En rentrant, plus rien : l'écran de la commande (PAR21-MAA) ne s'affiche plus du tout, comme si elle était éteinte. J'ai coupé les disjoncteurs de l'unité intérieure et de l'unité extérieure et les ai relancés, mais toujours pareil.
Pourtant, j'entends bien une sorte de bourdonnement quand je remets le disjoncteur au niveau de l'UI, donc il a bien du courant.
Pensez-vous qu'il peut s'agir de la commande HS ou d'une carte, ou autres ?
Merci.
J'aurais besoin de votre aide. Je possède une pompe à chaleur Air/Eau Mitsubishi électrique PUHZ-RP140VHA2 qui a très bien fonctionné jusqu'à hier soir.
En rentrant, plus rien : l'écran de la commande (PAR21-MAA) ne s'affiche plus du tout, comme si elle était éteinte. J'ai coupé les disjoncteurs de l'unité intérieure et de l'unité extérieure et les ai relancés, mais toujours pareil.
Pourtant, j'entends bien une sorte de bourdonnement quand je remets le disjoncteur au niveau de l'UI, donc il a bien du courant.
Pensez-vous qu'il peut s'agir de la commande HS ou d'une carte, ou autres ?
Merci.
17 décembre 2023 à 13:09
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
Bonjour.
La commande est alimentée par 2 fils entre lesquels on doit trouver environ 12V continus, voire un peu plus. Mesurez cette tension, s'il n'y a rien, c'est qu'à l'autre bout la carte dans l'UI a un problème. Sans doute son alimentation basse tension qui ne fonctionne plus. Dans ce cas, faites une photo de la carte en question.
La commande est alimentée par 2 fils entre lesquels on doit trouver environ 12V continus, voire un peu plus. Mesurez cette tension, s'il n'y a rien, c'est qu'à l'autre bout la carte dans l'UI a un problème. Sans doute son alimentation basse tension qui ne fonctionne plus. Dans ce cas, faites une photo de la carte en question.
17 décembre 2023 à 15:20
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
Bonjour.
Donc probablement la petite carte qui ne marche plus. Le connecteur blanc est certainement l'arrivée secteur, et le noir la sortie. Mesurez à cette sortie en enlevant le câble, je pense qu'il y aura moins d'un volt. Vous pouvez aussi faire les mesures suivantes :
** entrée : 230V AC
** en sortie du pont de diodes DB411 : 330V DC (continus)
Faites une photo recto verso de la carte, et donnez la référence du circuit monté sur dissipateur.
Donc probablement la petite carte qui ne marche plus. Le connecteur blanc est certainement l'arrivée secteur, et le noir la sortie. Mesurez à cette sortie en enlevant le câble, je pense qu'il y aura moins d'un volt. Vous pouvez aussi faire les mesures suivantes :
** entrée : 230V AC
** en sortie du pont de diodes DB411 : 330V DC (continus)
Faites une photo recto verso de la carte, et donnez la référence du circuit monté sur dissipateur.
18 décembre 2023 à 10:52
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
Bonjour.
Je ne suis pas sûr de quel connecteur vous parlez.
J'ai entouré de différentes couleurs les connecteurs qui sont reliés sur les carte, je les transmets en photo.
Petite carte : connecteur entouré en Jaune CNSK, le rouge CN2S
Grande carte : connecteur entouré en Jaune CNDK, le rouge CN2D et le bleu CN22.
Le connecteur entouré en bleu arrive de la colonne de domino (désolé je n'ai pas le nom exact) l'endroit où l'alimentation arrive avec plein d'autres fils.
En face de ses 2 fils entourés en Bleu il y a les 2 fils vert qui vont à la commande PAR.
Concernant les mesures de l'entrée : 230V AC, il faut la prendre à quel endroit exactement ?
Pour la diode DB411 c'est bien celle que j'ai entourée en violet que je dois mesurer ?
Encore merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je ne suis pas sûr de quel connecteur vous parlez.
J'ai entouré de différentes couleurs les connecteurs qui sont reliés sur les carte, je les transmets en photo.
Petite carte : connecteur entouré en Jaune CNSK, le rouge CN2S
Grande carte : connecteur entouré en Jaune CNDK, le rouge CN2D et le bleu CN22.
Le connecteur entouré en bleu arrive de la colonne de domino (désolé je n'ai pas le nom exact) l'endroit où l'alimentation arrive avec plein d'autres fils.
En face de ses 2 fils entourés en Bleu il y a les 2 fils vert qui vont à la commande PAR.
Concernant les mesures de l'entrée : 230V AC, il faut la prendre à quel endroit exactement ?
Pour la diode DB411 c'est bien celle que j'ai entourée en violet que je dois mesurer ?
Encore merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



18 décembre 2023 à 22:12
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
Bonjour.
Je parlais (évidemment) de la petite carte, entrée 230 entourée jaune, sortie entourée rouge. Sur DB311, les pattes de sortie sont proches du condensateur et repérées + et -.
D'après vos photos, le secteur arrive sur la grande carte et en repart pour alimenter la petite carte (2 connecteurs entourés en jaune). La petite carte lui fournit son 12V en retour (2 connecteurs entourés en rouge). Cette tension brute se voit alors injecter les data numériques et en ressort sous forme "multiplexée" (2 connecteurs entourés en bleu) pour rejoindre la PAR.
Vérifiez aussi le fusible en haut de la grande carte.
Je parlais (évidemment) de la petite carte, entrée 230 entourée jaune, sortie entourée rouge. Sur DB311, les pattes de sortie sont proches du condensateur et repérées + et -.
D'après vos photos, le secteur arrive sur la grande carte et en repart pour alimenter la petite carte (2 connecteurs entourés en jaune). La petite carte lui fournit son 12V en retour (2 connecteurs entourés en rouge). Cette tension brute se voit alors injecter les data numériques et en ressort sous forme "multiplexée" (2 connecteurs entourés en bleu) pour rejoindre la PAR.
Vérifiez aussi le fusible en haut de la grande carte.
19 décembre 2023 à 08:45
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
Bonjour,
J'ai essayé tant bien que mal de prendre les mesures avec mon multimètre. À chaque résultat trouvé, je vous indiquerai sur quelle position j'ai mis mon multimètre.
Sur la grande carte :
Connecteur entouré en jaune : 3,7 V AC en position 200 ;
Connecteur entouré en rouge : 0, peu importe la position DC ou AC, aucune valeur ;
Connecteur entouré en bleu : 0,3 V DC position sur 200 m.
Petite carte désormais :
Connecteur entouré en jaune : 0 AC ou DC ;
Connecteur entouré en rouge : 0,4 V DC position sur 20 V ou 46 position sur 200 m ;
Diode DB411 : 8,15 V avec un pic à 8,7 V DC en position 20 V.
Je précise que j'ai pris les mesures sur les connecteurs de la carte et non sur les prises au bout des fils.
Je ne suis pas un expert mais toutes ces valeurs me paraissent bien faibles. J'ai aussi remarqué que le relais entouré en vert (voir photo) ne s'enclenche pas quand je mets le courant, contrairement à celui qui est juste au-dessus.
Est-ce normal ? J'ai interchangé les relais au cas où, mais cela ne change rien : celui du bas ne s'enclenche pas.
J'attends votre retour et encore merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai essayé tant bien que mal de prendre les mesures avec mon multimètre. À chaque résultat trouvé, je vous indiquerai sur quelle position j'ai mis mon multimètre.
Sur la grande carte :
Connecteur entouré en jaune : 3,7 V AC en position 200 ;
Connecteur entouré en rouge : 0, peu importe la position DC ou AC, aucune valeur ;
Connecteur entouré en bleu : 0,3 V DC position sur 200 m.
Petite carte désormais :
Connecteur entouré en jaune : 0 AC ou DC ;
Connecteur entouré en rouge : 0,4 V DC position sur 20 V ou 46 position sur 200 m ;
Diode DB411 : 8,15 V avec un pic à 8,7 V DC en position 20 V.
Je précise que j'ai pris les mesures sur les connecteurs de la carte et non sur les prises au bout des fils.
Je ne suis pas un expert mais toutes ces valeurs me paraissent bien faibles. J'ai aussi remarqué que le relais entouré en vert (voir photo) ne s'enclenche pas quand je mets le courant, contrairement à celui qui est juste au-dessus.
Est-ce normal ? J'ai interchangé les relais au cas où, mais cela ne change rien : celui du bas ne s'enclenche pas.
J'attends votre retour et encore merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 décembre 2023 à 22:05
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
Bonjour.
Je suppose que vos mesures ont été prises avec tous les câbles en place.
Dès lors que celui de la grande carte entouré jaune ne porte pas de 230V, ça ne peut pas marcher. Je vous avais demandé l'état du fusible... bon ou pas?
Vérifiez l'arrivée secteur sur la carte, je suppose juste à droite du fusible (mais je peux me tromper). Attention aux problèmes de contact si une pointe du multimètre n'arrive pas à toucher le cuivre d'un fil.
Je suppose que vos mesures ont été prises avec tous les câbles en place.
Dès lors que celui de la grande carte entouré jaune ne porte pas de 230V, ça ne peut pas marcher. Je vous avais demandé l'état du fusible... bon ou pas?
Vérifiez l'arrivée secteur sur la carte, je suppose juste à droite du fusible (mais je peux me tromper). Attention aux problèmes de contact si une pointe du multimètre n'arrive pas à toucher le cuivre d'un fil.
20 décembre 2023 à 09:48
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
Bonjour.
Oui j'ai fait les mesures avec tous les câbles en place à chaque fois, le fusible est en bon état visuellement.
J'essaie ce soir de prendre les mesures de l'arrivée du courant.
Oui j'ai fait les mesures avec tous les câbles en place à chaque fois, le fusible est en bon état visuellement.
J'essaie ce soir de prendre les mesures de l'arrivée du courant.
20 décembre 2023 à 11:08
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
Le visuel ne suffit pas, son petit fil peut-être coupé sous une des bagues aux extrémités. Testez hors tension en ohmmètre. Mais si le secteur n'arrive pas, il est à priori hors de cause.
20 décembre 2023 à 13:31
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
Bonjour,
J'ai trouvé le problème et il est résolu. Il n'était pas très compliqué, mais sans notice, ce n'était pas évident.
J'ai pu la retrouver sur internet, aide au diagnostic dans "Chaîne de sécurité hydraulique enclenchée".
Il parle d'une mise en sécurité en cas de pression trop basse sous 1,5 bar, avec un écran inaccessible.
J'ai tout simplement remis de l'eau dans le circuit et, comme par magie, l'écran s'est allumé. (Vous avez le droit de rire :-) )
En tout cas, je vous remercie de votre aide. J'ai quand même appris certaines choses.
J'ai trouvé le problème et il est résolu. Il n'était pas très compliqué, mais sans notice, ce n'était pas évident.
J'ai pu la retrouver sur internet, aide au diagnostic dans "Chaîne de sécurité hydraulique enclenchée".
Il parle d'une mise en sécurité en cas de pression trop basse sous 1,5 bar, avec un écran inaccessible.
J'ai tout simplement remis de l'eau dans le circuit et, comme par magie, l'écran s'est allumé. (Vous avez le droit de rire :-) )
En tout cas, je vous remercie de votre aide. J'ai quand même appris certaines choses.
20 décembre 2023 à 22:58
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
Bonjour.
Eh bien je n'aurais jamais trouvé ça! On a tous nos limites...
Cela dit, vous auriez assez vite vu que le secteur n'arrivait pas sur la grande carte (réponse 9), et après il ne devait être pas trop difficile de trouver l'élément qui justement coupait le secteur.
Eh bien je n'aurais jamais trouvé ça! On a tous nos limites...
Cela dit, vous auriez assez vite vu que le secteur n'arrivait pas sur la grande carte (réponse 9), et après il ne devait être pas trop difficile de trouver l'élément qui justement coupait le secteur.
21 décembre 2023 à 19:49