Question Dépannage Climatisation : Code E7 pompe à chaleur Daikin 3MXS52E4V1B

Eric31
Membre inscrit
Eric31
23 messages
Bonjour.

Est ce que quelqu'un a déjà changé la carte de contrôle sur une pompe à chaleur Daikin 3MXS52E4V1B
Qui affiche un code erreur E7
J'ai l'impression que la carte est collée.
Il y a de la patte thermique ?

29 juin 2026 à 16:45
Réponse 1 forum réparation climatisation-climatiseurs

Code E7 pompe à chaleur Daikin 3MXS52E4V1B

AAC
Membre inscrit
AAC
3 433 messages
Bonjour.

Normalement code erreur E7 défaillance du moteur de ventilation du groupe extérieur.

Cordialement.
maclimatisation.com
29 juin 2026 à 20:52
Réponse 2 forum réparation climatisation-climatiseurs

Code E7 pompe à chaleur Daikin 3MXS52E4V1B

PL
Membre inscrit
PL
14 186 messages
Bonjour.

Comme ce moteur est gérée par la carte inverter il est recommandé de la remplacer avec le moteur.
30 juin 2026 à 17:12
Réponse 3 forum réparation climatisation-climatiseurs

Code E7 pompe à chaleur Daikin 3MXS52E4V1B

Eric31
Membre inscrit
Eric31
23 messages
Merci pour votre réponse.

Mais je voudrais savoir si changer la carte est difficile ou pas ?



30 juin 2026 à 21:11
Réponse 4 forum réparation climatisation-climatiseurs

Code E7 pompe à chaleur Daikin 3MXS52E4V1B

Eric31
Membre inscrit
Eric31
23 messages
Bon apparemment personne ne sait s'il faut de la patte thermique pour changer la carte.
01 juillet 2026 à 22:48
Réponse 5 forum réparation climatisation-climatiseurs

Code E7 pompe à chaleur Daikin 3MXS52E4V1B

PL
Membre inscrit
PL
14 186 messages
Bonjour, pas spécialement, il faut avoir un peu l'habitude quand meme.
02 juillet 2026 à 09:46
Réponse 6 forum réparation climatisation-climatiseurs

Code E7 pompe à chaleur Daikin 3MXS52E4V1B

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 919 messages
Bonjour.

Il est courant que, sur les cartes qui portent des composants de puissance, ceux-ci adhèrent au support métallique qui leur sert de dissipateur thermique, et ce même quand les vis ont été enlevées. Il faut alors tirer un peu pour supplanter l'effet "colle". A noter que je n'ai pas trop d'expérience avec Daikin, qui ne met pas à disposition ses schémas détaillés.

Si vous n'avez pas de pâte thermique, n'enlevez pas celle d'origine, elle servira au remontage. L'idéal étant quand même d'en mettre de la neuve.
03 juillet 2026 à 08:44
Réponse 7 forum réparation climatisation-climatiseurs

Code E7 pompe à chaleur Daikin 3MXS52E4V1B

PL
Membre inscrit
PL
14 186 messages
Bonjour, on met seulement de la pâte thermique sur le dissipateur de chaleur qui est ventilé par le ventilateur de votre UE.
04 juillet 2026 à 10:52
Réponse 8 forum réparation climatisation-climatiseurs

Code E7 pompe à chaleur Daikin 3MXS52E4V1B

Eric31
Membre inscrit
Eric31
23 messages
Bonsoir.
Je vais faire profiter de mon expérience.

Si ça peut servir tant mieux.
En fait je n'ai changer que le moteur du ventilateur en espérant que ça fonctionne sans changer la carte.
Et bien il semble que j'ai de la chance car cela remarche.
Alors je pense qu'il faut pas écouter ceux qui disent de changer les 2 car ce ne sont pas eux qui payent l'addition.
La carte 1500€.
Le moteur 300€.
Voilà je croise les doigts pour que ça tienne.
Je viens peut être d'économiser 1800€.
17 juillet 2026 à 20:54
Réponse 9 forum réparation climatisation-climatiseurs

Code E7 pompe à chaleur Daikin 3MXS52E4V1B

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 813 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.

Fermeture définitive possible des forums.
Le pillage par l'intelligence artificielle
17 juillet 2026 à 21:13
Réponse 10 forum réparation climatisation-climatiseurs

Code E7 pompe à chaleur Daikin 3MXS52E4V1B

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 919 messages
Bonjour.

Merci pour votre démarche altruiste. Disons que les situations sont variées. Si le moteur ne comporte que des enroulements, c'est la carte qui génère les stimuli, et un défaut de rotation vient souvent de la carte. Si le moteur est à haute tension continue et électronique intégrée, c'est souvent le moteur seul. Mais si ses composants HT ont claqué, il arrive que cela endommage la carte. Un oeil averti pourra analyser la situation et donner un pronostic quasiment à coup sûr.

On peut trouver en Chine des moteurs à prix bas. J'ai eu le cas en début d'année : 2 moteurs Hitachi changés pour 150€ au total port compris, machine RAM130 de 13 kW... A ce jour, tout continue de fonctionner. Question 9014.
18 juillet 2026 à 09:21

Proposer une réponse à Code E7 pompe à chaleur Daikin 3MXS52E4V1B



image_addAjouter nouveau fichier

Septembre 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
    N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma
    N°769 : Bonjour. Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H. Matériel : groupe extérieur ERHQ016A Daikin. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 Daikin. Que veut dire ce code ? Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul. Elle fonctionne...
  • 4. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
    N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
  • 5. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
    N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
  • 6. Code erreur E7 pompe à chaleur Daikin Altherma ERQ00116AW1
    N°3550 : Bonjour. Problème pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma ERQ00116AW1 Code erreur E7 = surcharge ventilo. Le ventilo intérieur tourne lentement puis la machine s’arrête avec le code E7 Problème moteur ventilo ? ou carte...
  • 7. Pompe à chaleur Daikin ne fait plus de chaud mais fonctionne en froid
    N°7481 : Bonjour. Ma pompe à chaleur Daikin 4MXS80E ne fait plus de chaud mais fonctionne en froid. En mode chaud elle s’arrête, les trois unités intérieures clignotent avec le code erreur E7 a priori le ventilateur mais celui-ci...
  • 8. Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt
    N°4498 : Bonjour. Panne PAC Daikin MY90CJ7V1 de 96 ; après changement de carte du groupe ext. Je pensais que les dysfonctionnements liés à cette carte HS allait se régler en fait, le redémarrage ne se fait pas, s'enclenche et se met...
  • 9. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 10. Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B
    N°4526 : Bonjour, Panne PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B de 2007. Défaut u4 correspondant à 1 panne moteur ventilateur et la carte de puissance eco 417-1(k). Changement moteur ventilateur : code erreur u2, le ventilo démarre quelques...
  • 11. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
    N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
>>> Résultats suivants pour : Code E7 pompe à chaleur Daikin 3MXS52E4V1B >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
test ventilateurs dysondepannage carte mere dc clim carrera avconseils depannage climatiseursbricovideo astuces de bricolage en video



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales