Question forum dépannage climatisation : Code erreur E7 pompe à chaleur Daikin Altherma ERQ00116AW1
Bonjour.
Problème pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma ERQ00116AW1
Code erreur E7 = surcharge ventilo.
Le ventilo intérieur tourne lentement puis la machine s’arrête avec le code E7
Problème moteur ventilo ? ou carte électronique ?
Où trouver sur le web des composants Daikin ?
Merci.
josse
Problème pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma ERQ00116AW1
Code erreur E7 = surcharge ventilo.
Le ventilo intérieur tourne lentement puis la machine s’arrête avec le code E7
Problème moteur ventilo ? ou carte électronique ?
Où trouver sur le web des composants Daikin ?
Merci.
josse
07 octobre 2016 à 08:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Code erreur E7 pompe à chaleur Daikin Altherma ERQ00116AW1
Bonjour.
Souvent la panne de la surchauffe du ventilo avec la carte est liée.
Mais dans un 1er temps ne changer que le moteur de l'UE.
Car cette carte est refroidie par ce ventilo donc il se peut qu'il y ait une surchauffe de celle-ci.
Par contre si votre appareil a moins de 3 ans la garantie rentre en ligne de compte.
Mais il faut que cette installation ait été mise en service par un pro, une société ayant son habilitation.
Éventuellement la rappeler.
De plus si c'est un double ventilo, changer les deux, c'est juste un conseil.
Souvent la panne de la surchauffe du ventilo avec la carte est liée.
Mais dans un 1er temps ne changer que le moteur de l'UE.
Car cette carte est refroidie par ce ventilo donc il se peut qu'il y ait une surchauffe de celle-ci.
Par contre si votre appareil a moins de 3 ans la garantie rentre en ligne de compte.
Mais il faut que cette installation ait été mise en service par un pro, une société ayant son habilitation.
Éventuellement la rappeler.
De plus si c'est un double ventilo, changer les deux, c'est juste un conseil.
07 octobre 2016 à 17:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Code erreur E7 pompe à chaleur Daikin Altherma ERQ00116AW1
Bonjour.
Problème E7 résolu par changement du ventilo.
Problème E7 résolu par changement du ventilo.
04 juin 2018 à 08:33