Consils Forum Dépannage Climatiseur : Perte de puissance bi-split Hitachi

mnsp
Membre inscrit
mnsp
3 messages
Bonjour.

Les combles aménagés de mon habitation sont équipés d'un bi-split Hitachi (RAM-40NP2B pour l'UE et RAK-18QXB pour les 2 UI).
Depuis quelques mois, pour obtenir la température de consigne désirée, il faut pour le chaud, majorer la consigne et pour du froid, il faut minorer la consigne de plusieurs degrés. Les températures de soufflage ne sont en effet pas au rendez-vous.

Si j'effectue une demande de froid maxi, la température de soufflage mesurée en sortie de l'UI ne descend pas en dessous de 16°. Idem pour une demande de chauffage maxi, ça ne souffle pas au dessus de 30°.

Dans ces conditions, la mise à température d'une chambre demande plusieurs heures, surtout en ce moment.
Aucun code d'erreur. Je pensais à un manque de gaz, mais j'ai fait effectuer un contrôle par un prestataire qui n'a rien trouvé d'anormal à ce niveau, mis à part que les températures de soufflage en sortie sont faibles.
Il pense à une possible dégradation du compresseur ou à un problème de carte électronique, mais c'est assez vague et que le mieux serait de changer l'UE....

J'ai effectué le checking electrical parts de l'UE qui est décrit p 66 du service manuel, mais rien ne correspond aux résultats mentionnés et j’obtiens les résultats suivants : à la mise sous tension de l'installation, LD401 et 402 sont allumées, LD353 "scintille" (ce n'est pas un clignotement cyclique que l'on peut compter), LD351 et 301 clignotent en alternance 36 fois.
Au bout d'une minute et 25s environ toutes les LEDs s'éteignent....
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci.
30 juin 2026 à 23:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum dépannage climatisation climatiseurs

Perte de puissance bi-split Hitachi

PL
Membre inscrit
PL
14 143 messages
Bonjour.

Il nous faudrait la température de soufflage et de reprise au niveau des deux UI.
Pour contrôler le gaz, il faut le peser, on ne verra rien si on mets simplement les manos.
Pour le checking, comme vous avez couper le courant la réinitialisation s'effectue, pour moi le cycle des leds serait normal.
02 juillet 2026 à 09:44
Réponse 2 d'un contributeur du forum dépannage climatisation climatiseurs

Perte de puissance bi-split Hitachi

mnsp
Membre inscrit
mnsp
3 messages
Bonjour.

N'ayant pas de thermomètre "sérieux" pour faire les relevés, je viens d'en commander un que je recevrai en milieu de semaine prochaine.
J'ai bien essayé avec la sonde de la télécommande, mais elle met trop de temps pour se recaler.
Pour les prises mesures à effectuer, je positionne les 2 UI sur plein froid max (16° sur les télécommandes), ou alors je fais une demande de consigne de 24° par exemple ?
Cordialement.
03 juillet 2026 à 17:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum dépannage climatisation climatiseurs

Perte de puissance bi-split Hitachi

PL
Membre inscrit
PL
14 143 messages
Bonjour, tout à fond demande de froid et vitesse de ventilation prendre les mesures après 10-15mn de fonctionnement.
04 juillet 2026 à 10:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum dépannage climatisation climatiseurs

Perte de puissance bi-split Hitachi

mnsp
Membre inscrit
mnsp
3 messages
Bonjour.
Appareil de mesure enfin reçu ce jour.

Voici les résultats au bout de 15 minutes de fonctionnement en demande froid à fond :
Split 1: air soufflé 21,9°, air repris 30,9°
Split 2: air soufflé 22,9°, air repris 30,3°
Unité extérieure: air à l'entrée du condenseur 39,9°, air en sortie 46,2°
Les mêmes mesures au bout de 5h de fonctionnement aux mêmes régimes :
Split 1: 19,7°, 24,9°
Split 2: 20°, 24,9°
UE: 28,7°, 31,3°
Les tuyauteries BP et HP pour les 2 splits au niveau de l'UE sont à peine froides.
08 juillet 2026 à 23:20

Proposer une réponse à Perte de puissance bi-split Hitachi



image_addAjouter nouveau fichier

Juillet 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Problème bi-split inverter Airton transistors carte de puissance grillés
    N°1968 : Bonjour. J'ai un problème sur un bi-split inverter Airton TCA-21I2HA/DVO, les deux transistors sur la carte de puissance sont grillés et le problème est que leur référence a été soigneusement effacée de Q1 et...
  • 3. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 4. Clim Hitachi RAM55QH5 bi-split 4 oranges et 12 led 301
    N°3178 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur votre forum et moi aussi j'ai un problème avec ma clim HITACHI RAM55QH5 bi-split. Sur mes 2 UI, j'ai un 4 clignotement orange. Je vous ai lu, et comme tout le monde démonté le dessus de...
  • 5. Que choisir comme puissance de clim ?
    N°3046 : Bonjour à tous. J'habite Vitrolles dans le sud (25 km de Marseille) un T2 orienté Ouest en RdC construction avant 1975. Les fenêtres sont en double vitrage posées cette année. Au sol pas de vide sanitaire d’où une...
  • 6. Question dimension PAC Mitsubishi config en bi-split
    N°6058 : Bonjour, Après avoir reçu tous nos devis et bien étudié les possibilités, notamment d'extension éventuelle de notre maison pour éviter de mettre le groupe extérieur n'importe ou, nous avons enfin toutes les billes : -...
  • 7. Panne clim Hitachi bi-split voyant timer orange clignote
    N°6666 : Bonjour. J'ai le voyant timer orange qui clignote par séquence de 12 sur les 2 unités intérieures RAK 35-RPD Impossible de remettre en marche les clims. Unité extérieure réf : RAM-53NP3B Merci de votre aide.
  • 8. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 9. Bi split avec 1 seul split en marche est-ce que cela pose un problème
    N°2679 : Bonjour, Je veux installer une climatisation réversible Mitsubishi pour chauffer une pièce en permanence (usage bureau à domicile) + une autre salle qui ne servira qu’occasionnellement. Ma question est : Si j'utilise un bi...
  • 10. Perte d'efficacité en réfrigération groupe Hitachi
    N°5375 : Bonjour à tous. Je rencontre un manque d'efficacité sur ma climatisation. J’ai un groupe Hitachi RAM 65 QH5 qui alimente trois consoles Thermoseme TIH 18B équivalentes à Hitachi RAK 18 NH5. La console 1 est alimentée...
  • 11. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
>>> Résultats suivants pour : Perte de puissance bi-split Hitachi >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
test ventilateurs dysonpanne clim aux erreur e5panne compresseur clim mitsubishiraccord climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite