Pompe à chaleur Daikin ne fait plus de chaud mais fonctionne en froid
Actuellement
10 393
questions dans le
forum climatisation
7481
Question Réparation Climatisation : Pompe à chaleur Daikin ne fait plus de chaud mais fonctionne en froid
Bonjour.
Ma pompe à chaleur Daikin 4MXS80E ne fait plus de chaud mais fonctionne en froid.
En mode chaud elle s’arrête, les trois unités intérieures clignotent avec le code erreur E7 a priori le ventilateur mais celui-ci tourne librement.
En position froid la pompe à chaleur fonctionne.
En mode chaud au départ la led verte de l’unité extérieure clignote ensuite les 4 leds rouge s’allument.
Avez-vous une idée ?
Merci.
Ma pompe à chaleur Daikin 4MXS80E ne fait plus de chaud mais fonctionne en froid.
En mode chaud elle s’arrête, les trois unités intérieures clignotent avec le code erreur E7 a priori le ventilateur mais celui-ci tourne librement.
En position froid la pompe à chaleur fonctionne.
En mode chaud au départ la led verte de l’unité extérieure clignote ensuite les 4 leds rouge s’allument.
Avez-vous une idée ?
Merci.
14 décembre 2021 à 14:55
Réponse 1 du forum climatisation
Pompe à chaleur Daikin ne fait plus de chaud mais fonctionne en froid
Bonsoir Alan.
Des idées ?
Celles suggérées par Daikin sont dans le "service manual" de votre UE. A chercher en ligne.
Sur un service manual (pas forcément celui de votre UE), Daikin indique que l'erreur E7 est détectée par une vitesse anormale du ventilateur. Il ne semble pas suffisant que le ventilateur tourne librement.
Pour info, Daikin avertit que le connecteur du ventilateur ne doit être mis ou retiré qu'après avoir disjoncté l'installation.
Des idées ?
Celles suggérées par Daikin sont dans le "service manual" de votre UE. A chercher en ligne.
Sur un service manual (pas forcément celui de votre UE), Daikin indique que l'erreur E7 est détectée par une vitesse anormale du ventilateur. Il ne semble pas suffisant que le ventilateur tourne librement.
Pour info, Daikin avertit que le connecteur du ventilateur ne doit être mis ou retiré qu'après avoir disjoncté l'installation.
14 décembre 2021 à 17:56
Réponse 2 du forum climatisation
Pompe à chaleur Daikin ne fait plus de chaud mais fonctionne en froid
Oui j'ai vu pour le défaut E7 mais en froid elle fonctionne et le ventilateur tourne bien, pas très vite car il fait froid.
En mode chaud il doit tourner plus vite est-ce le tachymètre détecte une rotation non conforme ?
Est-ce que la carte électronique envoie assez de puissance au ventilateur ?
Sinon par défaut la vanne est en mode froid est-ce que la vanne s'ouvre pour passer en mode chaud, dans ce cas le code défaut ne serait pas E7 ?
J'ai essayé de démonter la carte pour voir si un composant est endommagé, j'ai enlevé les trois vis mais je n'arrive pas à la sortir.
Il y a une combine ??
En mode chaud il doit tourner plus vite est-ce le tachymètre détecte une rotation non conforme ?
Est-ce que la carte électronique envoie assez de puissance au ventilateur ?
Sinon par défaut la vanne est en mode froid est-ce que la vanne s'ouvre pour passer en mode chaud, dans ce cas le code défaut ne serait pas E7 ?
J'ai essayé de démonter la carte pour voir si un composant est endommagé, j'ai enlevé les trois vis mais je n'arrive pas à la sortir.
Il y a une combine ??
15 décembre 2021 à 17:26
Réponse 3 du forum climatisation
Pompe à chaleur Daikin ne fait plus de chaud mais fonctionne en froid
Bonjour.
J'ai oublié de préciser que l'installation a 14 ans (2007), donc faut-il entreprendre des frais ???
J'ai oublié de préciser que l'installation a 14 ans (2007), donc faut-il entreprendre des frais ???
15 décembre 2021 à 17:35
Réponse 4 du forum climatisation
Pompe à chaleur Daikin ne fait plus de chaud mais fonctionne en froid
Bonsoir,
Concernant le ventilateur, la première manipulation facile que je ferais consiste vérifier l'état des contacts de son connecteur. A savoir que le fait de débrancher/rebrancher (après disjonction !) suffit souvent à nettoyer les contacts du connecteur (s'ils ne sont pas tout oxydés...)
Effectivement, il est possible que la faible vitesse actuelle du ventilateur extérieur en froid ne le mette pas en défaut, à voir quand il devra tourner plus vite.
Concernant les frais sur une installation de 14 ans... effectivement elle a déjà bien vécu. Ici, si le code E7 est réel, le problème sera de diagnostiquer s'il s'agit du ventilateur ou de la carte. Le manuel de service donne des pistes. Reste ensuite (ou déjà) à envisager le coût d'une carte ou d'un ventilateur, s'ils sont disponibles...
Concernant le ventilateur, la première manipulation facile que je ferais consiste vérifier l'état des contacts de son connecteur. A savoir que le fait de débrancher/rebrancher (après disjonction !) suffit souvent à nettoyer les contacts du connecteur (s'ils ne sont pas tout oxydés...)
Effectivement, il est possible que la faible vitesse actuelle du ventilateur extérieur en froid ne le mette pas en défaut, à voir quand il devra tourner plus vite.
Concernant les frais sur une installation de 14 ans... effectivement elle a déjà bien vécu. Ici, si le code E7 est réel, le problème sera de diagnostiquer s'il s'agit du ventilateur ou de la carte. Le manuel de service donne des pistes. Reste ensuite (ou déjà) à envisager le coût d'une carte ou d'un ventilateur, s'ils sont disponibles...
15 décembre 2021 à 21:56
Réponse 5 du forum climatisation
Pompe à chaleur Daikin ne fait plus de chaud mais fonctionne en froid
Merci tam pour vos conseils, je vais regarder les contacts du ventilo demain.
Concernant la carte elle coûte 820 euros au moins 250 pour le ventilo plus la main d'œuvre, aie.
Concernant la carte électronique j'ai fait la mauvaise expérience sur un mono Samsung.
Carte HS donc je commande une nouvelle carte 350 euros (avec une réduction) elle grille à nouveau, en fait c'était le compresseur qui était HS.
Concernant la carte elle coûte 820 euros au moins 250 pour le ventilo plus la main d'œuvre, aie.
Concernant la carte électronique j'ai fait la mauvaise expérience sur un mono Samsung.
Carte HS donc je commande une nouvelle carte 350 euros (avec une réduction) elle grille à nouveau, en fait c'était le compresseur qui était HS.
15 décembre 2021 à 23:44
Réponse 6 du forum climatisation
Pompe à chaleur Daikin ne fait plus de chaud mais fonctionne en froid
J'ai nettoyé les contacts des prises de la carte avec de la bombe et ensuite la pompe a redémarré en chaud aussitôt.
J'ai crier victoire mais cela a duré seulement un quart d'heure, ensuite défaut.
Elle a redémarré brièvement mais ensuite de nouveau défaut E7.
Avez vous une idée, pas mal d'oxydation sur les prises quand même peu être normale au bout de quinze ans.
Au fait quelle est la durée de vie moyenne de se genre de pompe a chaleur ?
Merci.
J'ai crier victoire mais cela a duré seulement un quart d'heure, ensuite défaut.
Elle a redémarré brièvement mais ensuite de nouveau défaut E7.
Avez vous une idée, pas mal d'oxydation sur les prises quand même peu être normale au bout de quinze ans.
Au fait quelle est la durée de vie moyenne de se genre de pompe a chaleur ?
Merci.
16 décembre 2021 à 13:26
Réponse 7 du forum climatisation
Pompe à chaleur Daikin ne fait plus de chaud mais fonctionne en froid
Bonsoir Alan,
Je n'ai pas d'expérience propre en matière longévité (mon monosplit n'a que 2 ans) mais les retours sur ce forum me font dire que votre PAC serait plutôt en fin de vie, d'où ma réponse 4. Une oxydation au niveau des connecteurs va plutôt en ce sens.
Dommage qu'un bon nettoyage du connecteur n'ait pas suffit. Pour aller plus loin, il faudrait attaquer des mesures (La haute tension DC, la commutation des capteurs hall tachymétriques du ventilateur... voir manuel de service et question similaire sur le forum).
Quant au prix des pièces, (la carte est plus chère que mon mono !) il correspond malheureusement qu'au montant qu'un client est prêt à payer pour éviter de tout virer et repartir sur du neuf (un quadri-split dans votre cas, n'est-ce pas ?).
Je n'ai pas d'expérience propre en matière longévité (mon monosplit n'a que 2 ans) mais les retours sur ce forum me font dire que votre PAC serait plutôt en fin de vie, d'où ma réponse 4. Une oxydation au niveau des connecteurs va plutôt en ce sens.
Dommage qu'un bon nettoyage du connecteur n'ait pas suffit. Pour aller plus loin, il faudrait attaquer des mesures (La haute tension DC, la commutation des capteurs hall tachymétriques du ventilateur... voir manuel de service et question similaire sur le forum).
Quant au prix des pièces, (la carte est plus chère que mon mono !) il correspond malheureusement qu'au montant qu'un client est prêt à payer pour éviter de tout virer et repartir sur du neuf (un quadri-split dans votre cas, n'est-ce pas ?).
16 décembre 2021 à 20:48
Réponse 8 du forum climatisation
Pompe à chaleur Daikin ne fait plus de chaud mais fonctionne en froid
J'avais repéré dans une solderie chez nous une unité comme la mienne mais plus récente 2019 exactement.
Elle était cabossée suite à une chute mais neuve, serpentin endommagé.
Je l'ai achetée pour pièces.
J'ai mis le ventilateur sur la mienne est elle à redémarrer aussitôt.
Elle tourne depuis 4 heures sans problème.
Me voila donc avec une clim de rechange.
Merci tam pour les conseils et joyeuses fêtes de fin d'année aux membres du forum.
Elle était cabossée suite à une chute mais neuve, serpentin endommagé.
Je l'ai achetée pour pièces.
J'ai mis le ventilateur sur la mienne est elle à redémarrer aussitôt.
Elle tourne depuis 4 heures sans problème.
Me voila donc avec une clim de rechange.
Merci tam pour les conseils et joyeuses fêtes de fin d'année aux membres du forum.
16 décembre 2021 à 23:46
Réponse 9 du forum climatisation
Pompe à chaleur Daikin ne fait plus de chaud mais fonctionne en froid
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
17 décembre 2021 à 02:16