Problème démarrage split Sanyo SAP-KMRV74EH
Actuellement
10 444
questions dans le
forum climatisation
10079
Conseils Forum Climatisation : Problème démarrage split Sanyo SAP-KMRV74EH
Bonjour à tous.
Dans le cadre d'une réno de pièce j'ai débranché mon split Sanyo SAPKMRV74EH.
Après plusieurs mois je le ré-allume mais il ne fonctionne pas avec plusieurs problèmes :
- Il fait un bruit sourd (comme un transformateur) au niveau des tuyaux de gaz à l'arrivée et un "gloup gloup" qui vient probablement de la sortie d'eau.
Il ventile quelques secondes puis se met à clignoter rouge.
J'ai vérifié l'unité extérieure ne se déclenche pas. Il s'agit d'un split parmi 3 branchés sur l'unité extérieure, celle-ci se met en route sans souci quand je les allume.
Si j'allume tous les split, celui qui me pose problème ventile de la chaleur comme demandé mais s'arrête au bout d'une dizaine de secondes en clignotant rouge.
Les branchements électriques sont corrects.
J'ai activé le mode OP-3 mais il ne retrouve aucune erreur (les 3 led éteintes), je ne comprends pas ce qui pose problème donc.
Auriez-vous une idée pour me permettre d'avancer dans la résolution de ce problème ?
Merci à vous !
Dans le cadre d'une réno de pièce j'ai débranché mon split Sanyo SAPKMRV74EH.
Après plusieurs mois je le ré-allume mais il ne fonctionne pas avec plusieurs problèmes :
- Il fait un bruit sourd (comme un transformateur) au niveau des tuyaux de gaz à l'arrivée et un "gloup gloup" qui vient probablement de la sortie d'eau.
Il ventile quelques secondes puis se met à clignoter rouge.
J'ai vérifié l'unité extérieure ne se déclenche pas. Il s'agit d'un split parmi 3 branchés sur l'unité extérieure, celle-ci se met en route sans souci quand je les allume.
Si j'allume tous les split, celui qui me pose problème ventile de la chaleur comme demandé mais s'arrête au bout d'une dizaine de secondes en clignotant rouge.
Les branchements électriques sont corrects.
J'ai activé le mode OP-3 mais il ne retrouve aucune erreur (les 3 led éteintes), je ne comprends pas ce qui pose problème donc.
Auriez-vous une idée pour me permettre d'avancer dans la résolution de ce problème ?
Merci à vous !
19 avril 2025 à 11:59
Réponses / Question Climatisation 1
Problème démarrage split Sanyo SAP-KMRV74EH
Bonjour.
Quel est le nom du voyant qui clignote? Et il clignote régulièrement ou par séries de n flashes?
Vous aviez débranché ce split électriquement, ou électriquement et liaisons gaz?
Sur certaines UE Sanyo, vous avez 4 LEDs de diag. Si c'est le cas de la vôtre, dites leur état. Et donnez la référence de l'UE.
Quel est le nom du voyant qui clignote? Et il clignote régulièrement ou par séries de n flashes?
Vous aviez débranché ce split électriquement, ou électriquement et liaisons gaz?
Sur certaines UE Sanyo, vous avez 4 LEDs de diag. Si c'est le cas de la vôtre, dites leur état. Et donnez la référence de l'UE.
19 avril 2025 à 13:07
Réponses / Question Climatisation 2
Problème démarrage split Sanyo SAP-KMRV74EH
Bonjour, y a-t-il un nombre de clignotements rouges, continuel ?
19 avril 2025 à 13:41
Réponses / Question Climatisation 3
Problème démarrage split Sanyo SAP-KMRV74EH
Bonjour,
Merci de vos réponses.
C'est la LED "Opération" qui clignote rouge (Je suis en mode chauffage) de manière continue et régulière.
Le split a été débranché électriquement, il y a eu une microfuite de gaz dans le circuit car j'avais voulu le démonter complètement au début (oui pas très fin...).
L'UE est une R410A.
Pour le diag OP-3 toutes les led étaient éteintes.
Merci !
Merci de vos réponses.
C'est la LED "Opération" qui clignote rouge (Je suis en mode chauffage) de manière continue et régulière.
Le split a été débranché électriquement, il y a eu une microfuite de gaz dans le circuit car j'avais voulu le démonter complètement au début (oui pas très fin...).
L'UE est une R410A.
Pour le diag OP-3 toutes les led étaient éteintes.
Merci !
19 avril 2025 à 15:31
Réponses / Question Climatisation 4
Problème démarrage split Sanyo SAP-KMRV74EH
Bonjour.
Alors, très exceptionnellement : Joyeuse PAC!...
Pour vos symptômes, j'ai ce qui suit, reste à savoir si ça s'applique à votre modèle. R410A est le nom du gaz, pas la référence de la bête... :-)
Pour le diag "OP-3", connais pas. Mais je ne suis PAS un puits de science.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Alors, très exceptionnellement : Joyeuse PAC!...
Pour vos symptômes, j'ai ce qui suit, reste à savoir si ça s'applique à votre modèle. R410A est le nom du gaz, pas la référence de la bête... :-)
Pour le diag "OP-3", connais pas. Mais je ne suis PAS un puits de science.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 avril 2025 à 08:56
Réponses / Question Climatisation 5
Problème démarrage split Sanyo SAP-KMRV74EH
Aha en effet bonne PAC.
Merci pour la photo, j'ai l'équivalent sur mon modèle de split (le mode OP-3 justement) mais quand je le lance les 3 LED sont éteintes, signifiants que le split ne détecte pas de problème (selon la notice que j'ai trouvée sur internet) :
Service manual clim Sanyo-24KHS
(Pas exactement mon modèle mais s'en rapproche beaucoup).
Et malheureusement je ne vais pas pouvoir retrouver le modèle de l'UE, bien vieille tout est effacé et je n'ai pas de notice...
Merci de vos réponses !
Merci pour la photo, j'ai l'équivalent sur mon modèle de split (le mode OP-3 justement) mais quand je le lance les 3 LED sont éteintes, signifiants que le split ne détecte pas de problème (selon la notice que j'ai trouvée sur internet) :
Service manual clim Sanyo-24KHS
(Pas exactement mon modèle mais s'en rapproche beaucoup).
Et malheureusement je ne vais pas pouvoir retrouver le modèle de l'UE, bien vieille tout est effacé et je n'ai pas de notice...
Merci de vos réponses !
20 avril 2025 à 09:35
Réponses / Question Climatisation 7
Problème démarrage split Sanyo SAP-KMRV74EH
Bonjour,
Déjà il faut savoir si la quantité de fluide dans votre machine est toujours correcte. Pour cela il faut ravaler le gaz avec une station de récupération pour le peser.
En effet vous dites :"Le split a été débranché électriquement, il y a eu une microfuite de gaz dans le circuit car j'avais voulu le démonter complètement au début (oui pas très fin...)." donc suspicion d'un manque de fluide.
Ensuite une fois que la bonne quantité sera mise dans la machine et une vérification des serrages des raccords cuivre on pourra commencer à effectuer les tests. Mais pour cela il va falloir faire appel à un pro agréé.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà il faut savoir si la quantité de fluide dans votre machine est toujours correcte. Pour cela il faut ravaler le gaz avec une station de récupération pour le peser.
En effet vous dites :"Le split a été débranché électriquement, il y a eu une microfuite de gaz dans le circuit car j'avais voulu le démonter complètement au début (oui pas très fin...)." donc suspicion d'un manque de fluide.
Ensuite une fois que la bonne quantité sera mise dans la machine et une vérification des serrages des raccords cuivre on pourra commencer à effectuer les tests. Mais pour cela il va falloir faire appel à un pro agréé.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 avril 2025 à 15:47