Gainable Toshiba souffle chaud en mode clim
Actuellement
10 211
questions dans le
forum climatisation
10185
Forum Conseils Dépannage Climatiseur : Gainable Toshiba souffle chaud en mode clim
Bonjour.
J'ai un gainable Toshiba RAS-2M18U2AVG-E bi-spit.
Depuis le passage en mode été (clim) j'ai des problèmes.
En effet et aléatoirement, alors que l'air souffle froid, le système se met à produire du chaud comme s'il était en mode hiver.
La température est capable de monter d'un seul coup jusqu'à 30 degrés dans la chambre !
Aucun message d'erreur ou voyant particulier.
La seule solution identifiée est de disjoncter tout le système pour le remettre en route.
Alors instantanément ça repasse en production de froid, jusqu'au prochain problème...
Quelqu’un peux m'aider ?
Merci.
J'ai un gainable Toshiba RAS-2M18U2AVG-E bi-spit.
Depuis le passage en mode été (clim) j'ai des problèmes.
En effet et aléatoirement, alors que l'air souffle froid, le système se met à produire du chaud comme s'il était en mode hiver.
La température est capable de monter d'un seul coup jusqu'à 30 degrés dans la chambre !
Aucun message d'erreur ou voyant particulier.
La seule solution identifiée est de disjoncter tout le système pour le remettre en route.
Alors instantanément ça repasse en production de froid, jusqu'au prochain problème...
Quelqu’un peux m'aider ?
Merci.
08 juillet 2025 à 10:15
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseurs
Gainable Toshiba souffle chaud en mode clim
Bonjour.
Probablement un problème au niveau de la V4V, celle-ci permet de rediriger le fluide frigorigène en fonction du mode demandé.
En l’occurrence elle ne se déplace pas correctement à la demande de froid et laisse passer le fluide à l'état gazeux en sortie de compresseur directement jusque dans l'évaporateur.
Probablement un problème au niveau de la V4V, celle-ci permet de rediriger le fluide frigorigène en fonction du mode demandé.
En l’occurrence elle ne se déplace pas correctement à la demande de froid et laisse passer le fluide à l'état gazeux en sortie de compresseur directement jusque dans l'évaporateur.
08 juillet 2025 à 12:43
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseurs
Gainable Toshiba souffle chaud en mode clim
Merci, Barbaa.
Quelle est l'idée ? Que faut-il faire ? Merci.
Quelle est l'idée ? Que faut-il faire ? Merci.
08 juillet 2025 à 21:42
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseurs
Gainable Toshiba souffle chaud en mode clim
Bonjour.
Quand vous dites air chaud qui sort attention que ne soit pas de l'air brassé, l’Idéal est de prendre la température de soufflage si cela recommence, prendre aussi cette température quand le froid fonctionne, nous renseigner si possible.
Oui il se peut que la V4V dans l'UE se bloque, plusieurs méthode tapoter doucement avec un petit marteau sur cette V4V, ou la débrancher et la rebrancher plusieurs fois afin de bien débloquer le tiroir interne.
Si cette pièce est bien la cause de votre problème, appeler un frigoriste, car il y a toute une procédure de récupération fluide, réinjection gaz, soudures, test azote, tirage au vide etc....
Le fait de couper le courant et de le remettre réinitialiser le code défaut qui peut apparaitre qu'au bout de plusieurs essais de démarrage.
Là il faut être un peu patient.
Les symptômes que vous décrivez pourraient ètre aussi un manque de gaz, entrainant une surchauffe compresseur.
Quand vous dites air chaud qui sort attention que ne soit pas de l'air brassé, l’Idéal est de prendre la température de soufflage si cela recommence, prendre aussi cette température quand le froid fonctionne, nous renseigner si possible.
Oui il se peut que la V4V dans l'UE se bloque, plusieurs méthode tapoter doucement avec un petit marteau sur cette V4V, ou la débrancher et la rebrancher plusieurs fois afin de bien débloquer le tiroir interne.
Si cette pièce est bien la cause de votre problème, appeler un frigoriste, car il y a toute une procédure de récupération fluide, réinjection gaz, soudures, test azote, tirage au vide etc....
Le fait de couper le courant et de le remettre réinitialiser le code défaut qui peut apparaitre qu'au bout de plusieurs essais de démarrage.
Là il faut être un peu patient.
Les symptômes que vous décrivez pourraient ètre aussi un manque de gaz, entrainant une surchauffe compresseur.
09 juillet 2025 à 09:18
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseurs
Gainable Toshiba souffle chaud en mode clim
Bonjour.
Merci pour ces précisions.
Il savait bien de l'air chaud, chaud.
C'est à dire que le sol et le tour de la bouche est chaud.
Par contre pas moyen de prendre la température.
Merci pour ces précisions.
Il savait bien de l'air chaud, chaud.
C'est à dire que le sol et le tour de la bouche est chaud.
Par contre pas moyen de prendre la température.
09 juillet 2025 à 13:10
Réponse 5 du forum-climatisation climatiseurs
Gainable Toshiba souffle chaud en mode clim
Bonjour.
N'y aurait-il pas de mode automatique mis parce-que le fait que la clim envois du chaud signifie qu'il y a une demande en chaud réel (alimentation de la V4V) de l'unité.
En mode froid la V4V n'est pas alimentée.
N'y aurait-il pas de mode automatique mis parce-que le fait que la clim envois du chaud signifie qu'il y a une demande en chaud réel (alimentation de la V4V) de l'unité.
En mode froid la V4V n'est pas alimentée.
09 juillet 2025 à 17:31
Réponse 7 du forum-climatisation climatiseurs
Gainable Toshiba souffle chaud en mode clim
Bonjour.
Y a t'il une gaine de reprise isophonique et thermique ?
Je vous pose cette question car, si vous avez en reprise avec aucune gaine, la reprise en vrac aspire l'air chaud qui peut être énorme dans les comble, surtout avec les périodes de chaleur excessives récentes, 40°C dehors dans les combles 50°C voire plus.
Pour en revenir, qu'il y a une peut être un manque de gaz.
C'est une supposition.
Avez vous effectué les manipulations comme décrite dans ma réponse 3.
Y a t'il une gaine de reprise isophonique et thermique ?
Je vous pose cette question car, si vous avez en reprise avec aucune gaine, la reprise en vrac aspire l'air chaud qui peut être énorme dans les comble, surtout avec les périodes de chaleur excessives récentes, 40°C dehors dans les combles 50°C voire plus.
Pour en revenir, qu'il y a une peut être un manque de gaz.
C'est une supposition.
Avez vous effectué les manipulations comme décrite dans ma réponse 3.
10 juillet 2025 à 09:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
- N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
- 2. Console Toshiba émet un souffle bruyant
- N°7575 : Bonjour. Mon installation réalisée les 10 et 11 septembre 2020 est composée de : Un groupe extérieur Toshiba de 5,2 kw (RAS-2M18U2AVG-E) Un split Toshiba Seiya de 3,5 Kw (RAS-B13J2KVG-2) Une console Toshiba double flux de...
- 3. Unité intérieure Toshiba RAS-B10N3KV2-E fonction en chaud
- N°5966 : Bonjour, Je possède une installation multisplit avec deux groupes extérieurs. Sur les unités intérieures, il y a un bouton "Reset". Quand je lis la notice, en appuyant dessus, l'unité en question est censée se mettre : -...
- 4. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 6. Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN
- N°3018 : Bonsoir, J'ai acheté une maison équipée d'une clim réversible gainable DAIKIN. Tout fonctionne mode clim, mode chauffage. Mais, question, arrivé à la température souhaitée en mode chauffage la clim ralentie, jusque...
- 7. Clim Toshiba Inverter 137SKV E6 impossible à contrôle en mode chauffage
- N°7487 : Bonjour à tous. J'ai récemment acheté un appartement qui disposait d'une clim Toshiba 137SKV E6. Celle-ci marchait très bien les 3er mois, que ça soit en clim ou en mode chauffage. Depuis environ 1 semaine, le chauffage ne...
- 8. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
- N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
- 9. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 10. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
- 11. Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA
- N°4222 : Bonjour à tous. J'ai un Mitsubishi MSZ-SF15VA dans une petite pièce de 13m² environ. Je n'arrive pas régler correctement la température en mode chaud. En effet, il faut toujours trop chaud. Quand je choisis 19°C il fait...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite