Bonjour à tous, je m'appelle Fred.
J'ai une question qui va sûrement vous paraître bizarre.
J'ai fait installer une climatisation dans un appartement de vacances à l'étranger...
Vu les contraintes, j'ai installé le bloc extérieur dans un caisson a l'intérieur d'une une véranda.
Le bloc est isolé de l'intérieur de la véranda et dispose d'assez de ventilation.
Le problème est que l'accès aux raccords de remplissage ne peut plus se faire.
Ma question est :
Est-il possible de déporter le remplissage sur les gaines cuivre qui vont du bloc extérieur vers l'unité intérieure ?
Car celles-ci sont accessibles, elles passent au fond d'un placard.
Merci.
J'ai une question qui va sûrement vous paraître bizarre.
J'ai fait installer une climatisation dans un appartement de vacances à l'étranger...
Vu les contraintes, j'ai installé le bloc extérieur dans un caisson a l'intérieur d'une une véranda.
Le bloc est isolé de l'intérieur de la véranda et dispose d'assez de ventilation.
Le problème est que l'accès aux raccords de remplissage ne peut plus se faire.
Ma question est :
Est-il possible de déporter le remplissage sur les gaines cuivre qui vont du bloc extérieur vers l'unité intérieure ?
Car celles-ci sont accessibles, elles passent au fond d'un placard.
Merci.
11 juillet 2025 à 19:30
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseurs
Bloc clim extérieur non accessible
Bonjour.
Lors de la mise en service, il aura fallu ouvrir les 2 vannes en sortie de l'UE. Comment cela a-t-il pu être fait si cet endroit est désormais inaccessible? N'y a-t-il pas la possibilité de déposer (temporairement) un flanc du caisson pour avoir accès à ces éléments essentiels, qui de toute façon doivent être "visitables" pour investiguer une éventuelle future fuite de gaz?
Je pense qu'il doit être possible d'installer une valve Schrader sur un T placé au beau milieu d'un tuyau, mais je doute que ce soit une pratique courante... (je ne suis pas frigoriste).
Lors de la mise en service, il aura fallu ouvrir les 2 vannes en sortie de l'UE. Comment cela a-t-il pu être fait si cet endroit est désormais inaccessible? N'y a-t-il pas la possibilité de déposer (temporairement) un flanc du caisson pour avoir accès à ces éléments essentiels, qui de toute façon doivent être "visitables" pour investiguer une éventuelle future fuite de gaz?
Je pense qu'il doit être possible d'installer une valve Schrader sur un T placé au beau milieu d'un tuyau, mais je doute que ce soit une pratique courante... (je ne suis pas frigoriste).
12 juillet 2025 à 07:19
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseurs
Bloc clim extérieur non accessible
Bonjour,
Ben oui, je rejoins Dom-Aom, il aurait fallu y penser avant. Même pour accéder à la partie électrique comment faire ? Et en règle générale l'accès dans toutes les parties de votre UE ?
Oui il est possible de mettre une vanne Schrader sur les tubes, mais il faut ramener le gaz dans l'UE donc accéder aux vannes de fermeture de l'UE. Et procéder à une nouvelle mise en service.
Mettre une UE dans une véranda, du jamais vu, car il fait souvent très très chaud.
Et l'UE confinée comme vous le décrivez, à mon avis ne va pas vivre longtemps.
Mais bon chacun fait comme il le veut.
Ben oui, je rejoins Dom-Aom, il aurait fallu y penser avant. Même pour accéder à la partie électrique comment faire ? Et en règle générale l'accès dans toutes les parties de votre UE ?
Oui il est possible de mettre une vanne Schrader sur les tubes, mais il faut ramener le gaz dans l'UE donc accéder aux vannes de fermeture de l'UE. Et procéder à une nouvelle mise en service.
Mettre une UE dans une véranda, du jamais vu, car il fait souvent très très chaud.
Et l'UE confinée comme vous le décrivez, à mon avis ne va pas vivre longtemps.
Mais bon chacun fait comme il le veut.