Claustra face groupe extérieur clim
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
4721
Question Forum Climatisation : Claustra face groupe extérieur clim
Bonjour,
Je vais meubler le bout de terrain sur lequel souffle mon bloc extérieur, pour en faire une terrasse.
Actuellement, le bloc souffle directement sur ce qui sera la future terrasse, et j'envisage de couper le souffle en posant une claustra devant le bloc.
Je sais cependant qu'il faut que l'air circule librement autour du bloc extérieur.
Quelle distance dois-je par conséquent respecter entre le ventilateur et la claustra ?
Merci pour vos avis.
Emmanuel
Je vais meubler le bout de terrain sur lequel souffle mon bloc extérieur, pour en faire une terrasse.
Actuellement, le bloc souffle directement sur ce qui sera la future terrasse, et j'envisage de couper le souffle en posant une claustra devant le bloc.
Je sais cependant qu'il faut que l'air circule librement autour du bloc extérieur.
Quelle distance dois-je par conséquent respecter entre le ventilateur et la claustra ?
Merci pour vos avis.
Emmanuel
23 mai 2018 à 15:49
Réponse 1 du forum-climatisation
Claustra face groupe extérieur clim
Bonjour.
Soyons clair. Plus il y a de l'espace de respiration pour une clim, plus elle durera, si vous confinez, il est certain que le fonctionnement ne va perdurer.
Je comprends que vous voulez évoluer dans votre confort extérieur.
Donc il faudra déplacer (une possibilité) votre UE ou encore l'incliner autrement.
Ne connaissant pas les plans et vos possibilités....
Donc si vous voulez simplement mettre un panneau genre panneau de jardin ou plantes, oui cela est possible avec 30/40 cm permettant le soufflage correct de l'UE, afin d’éviter le recyclage de l'air aussi bien en chaud qu'en froid.
Soyons clair. Plus il y a de l'espace de respiration pour une clim, plus elle durera, si vous confinez, il est certain que le fonctionnement ne va perdurer.
Je comprends que vous voulez évoluer dans votre confort extérieur.
Donc il faudra déplacer (une possibilité) votre UE ou encore l'incliner autrement.
Ne connaissant pas les plans et vos possibilités....
Donc si vous voulez simplement mettre un panneau genre panneau de jardin ou plantes, oui cela est possible avec 30/40 cm permettant le soufflage correct de l'UE, afin d’éviter le recyclage de l'air aussi bien en chaud qu'en froid.
23 mai 2018 à 19:43
Réponse 2 du forum-climatisation
Claustra face groupe extérieur clim
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Je pensais en fait mettre une claustra à lames horizontales ("cassant" le flux d'air sans l'arrêter), à 1m devant le ventilateur, pas moins.
Dans le doute cependant, je demanderai l'avis du chauffagiste lors du contrôle de juin.
Et s'il est dubitatif, je ferai pivoter le bloc pour qu'il souffle perpendiculairement à la terrasse, et non face à elle.
D'ailleurs : Le bloc doit-il impérativement être sur dalle ciment ou peut-il être posé sur la terre même (il est sur silentblocs) ?
Emmanuel
Merci pour votre réponse.
Je pensais en fait mettre une claustra à lames horizontales ("cassant" le flux d'air sans l'arrêter), à 1m devant le ventilateur, pas moins.
Dans le doute cependant, je demanderai l'avis du chauffagiste lors du contrôle de juin.
Et s'il est dubitatif, je ferai pivoter le bloc pour qu'il souffle perpendiculairement à la terrasse, et non face à elle.
D'ailleurs : Le bloc doit-il impérativement être sur dalle ciment ou peut-il être posé sur la terre même (il est sur silentblocs) ?
Emmanuel
24 mai 2018 à 08:47
Réponse 3 du forum-climatisation
Claustra face groupe extérieur clim
Bonjour,
Vous pouvez mettre une grille en tôle galvanisée inclinée à 45°pour faire un déflecteur devant la grille du ventilateur comme cela, l'air soufflé montera en biais, puis vous pourrez mettre un cache qui sera séparé de cet ensemble d'environ 50 cm pour faire office cheminée.
Latéralement, il faut laisser un espace de 20 cm autour de l'unité extérieure. L'air doit doit pénétrer sur les côtés.
Cet ensemble doit être démontable pour assurer la maintenance.
Cordialement. JIMA
Vous pouvez mettre une grille en tôle galvanisée inclinée à 45°pour faire un déflecteur devant la grille du ventilateur comme cela, l'air soufflé montera en biais, puis vous pourrez mettre un cache qui sera séparé de cet ensemble d'environ 50 cm pour faire office cheminée.
Latéralement, il faut laisser un espace de 20 cm autour de l'unité extérieure. L'air doit doit pénétrer sur les côtés.
Cet ensemble doit être démontable pour assurer la maintenance.
Cordialement. JIMA
24 mai 2018 à 09:20
Réponse 4 du forum-climatisation
Claustra face groupe extérieur clim
Bonjour à tous,
Certaines marques ont un espace minimum de soufflage, donc face à l’unité extérieure à respecter !!
Soit 1.50 m ou 2 m dans une grande majorité des cas.
Cordialement, cathars
Certaines marques ont un espace minimum de soufflage, donc face à l’unité extérieure à respecter !!
Soit 1.50 m ou 2 m dans une grande majorité des cas.
Cordialement, cathars
24 mai 2018 à 10:42
Réponse 5 du forum-climatisation
Claustra face groupe extérieur clim
Bonjour. L’idée de jima est simple et éviterait d'engager des frais de déplacement de l'UE.
26 mai 2018 à 09:56
Réponse 6 du forum-climatisation
Claustra face groupe extérieur clim
Bonjour,
Merci pour vos réponses, je vais suivre l'idée de Jima en effet, tout en trouvant la doc du bloc extérieur pour avoir les distances à respecter.
Je m'y colle :) merci encore à tous.
Emmanuel
Merci pour vos réponses, je vais suivre l'idée de Jima en effet, tout en trouvant la doc du bloc extérieur pour avoir les distances à respecter.
Je m'y colle :) merci encore à tous.
Emmanuel
26 mai 2018 à 12:23
Réponse 7 du forum-climatisation
Claustra face groupe extérieur clim
Bonjour. A partir du moment où vous deviez l'air vous pouvez réduire la profondeur par un panneau au niveau de cette déviation.
26 mai 2018 à 18:09