Code panne F7 climatiseur Zenith inverter AF-SIPAP-35
Actuellement
10 407
questions dans le
forum climatisation
4720
Question Forum Climatisation : Code panne F7 climatiseur Zenith inverter AF-SIPAP-35
Bonjour à tous.
Quand j'allume ma clim de marque Zénith inventer pap réf : AF-SIPAP-35 j'ai le voyant F7 qui s’allume et elle ne fait plus rien.
Savez-vous pourquoi ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Quand j'allume ma clim de marque Zénith inventer pap réf : AF-SIPAP-35 j'ai le voyant F7 qui s’allume et elle ne fait plus rien.
Savez-vous pourquoi ?
Merci d'avance pour votre réponse.
22 mai 2018 à 09:12
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Code panne F7 climatiseur Zenith inverter AF-SIPAP-35
Bonsoir.
Si vous êtes certain du code défaut, F7 = défaut d'une sonde de température sur le condenseur de l'UE.
Il y en 3 ou 4 selon les constructeurs.
Suivant votre modèle il est possible qu'il y ait un seul connecteur pour plusieurs sondes (CN2 sur la carte UE) donc dans le doute il faut changer l'ensemble quelques €.
Si vous êtes certain du code défaut, F7 = défaut d'une sonde de température sur le condenseur de l'UE.
Il y en 3 ou 4 selon les constructeurs.
Suivant votre modèle il est possible qu'il y ait un seul connecteur pour plusieurs sondes (CN2 sur la carte UE) donc dans le doute il faut changer l'ensemble quelques €.
22 mai 2018 à 19:07
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Code panne F7 climatiseur Zenith inverter AF-SIPAP-35
Merci de votre aide.
Savez-vous où je peux trouver ça sur internet, c'est possible de trouver ça ?
Merci.
Savez-vous où je peux trouver ça sur internet, c'est possible de trouver ça ?
Merci.
22 mai 2018 à 20:30
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Code panne F7 climatiseur Zenith inverter AF-SIPAP-35
Bonsoir.
Pour quelques dizaines d'€ avec les frais d'envoi, je dirai qu'il ne faut pas trop se prendre la tête.
Allez sur le site du constructeur les appeler et voir comment procéder.
Pour quelques dizaines d'€ avec les frais d'envoi, je dirai qu'il ne faut pas trop se prendre la tête.
Allez sur le site du constructeur les appeler et voir comment procéder.
23 mai 2018 à 19:28
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com
Code panne F7 climatiseur Zenith inverter AF-SIPAP-35
Bonjour.
Sur la grande carte, vous avez un câble avec 3 fils rouge/blanc/noir. Les sondes sont sur le connecteur juste au dessous. Voir question 2591 : Erreur F7 clim Carrera pour plus de précisions. Carrera et Zenith ont à priori les mêmes cartes. Bizarrement, les photos 2 et 3 sont en contradiction, on dirait que c'est le schéma d'une autre clim.
Cordialement, Dom.
Sur la grande carte, vous avez un câble avec 3 fils rouge/blanc/noir. Les sondes sont sur le connecteur juste au dessous. Voir question 2591 : Erreur F7 clim Carrera pour plus de précisions. Carrera et Zenith ont à priori les mêmes cartes. Bizarrement, les photos 2 et 3 sont en contradiction, on dirait que c'est le schéma d'une autre clim.
Cordialement, Dom.
12 novembre 2018 à 09:50
Réponse 7 forum climatisation bricovideo.com
Code panne F7 climatiseur Zenith inverter AF-SIPAP-35
Bonjour.
Que donnent les résistances de ces 3 sondes à l'ambiante et à d'autres températures (verre d'eau avec glaçons, eau bouillante)?
Que donnent les résistances de ces 3 sondes à l'ambiante et à d'autres températures (verre d'eau avec glaçons, eau bouillante)?
25 juin 2019 à 10:56
Réponse 8 forum climatisation bricovideo.com
Code panne F7 climatiseur Zenith inverter AF-SIPAP-35
Re bonjour, merci de m'avoir répondu.
J'ai fait comme vous avez dit, je sais pas si j'ai bien réglé l'appareil, dites-moi.
Mais je pense que la C ne marche plus, si c'est ça où je peux trouver cette sonde ou équivalent, j'ai regardé sur internet, j'en ai trouvé mais qui marquait 5 k / 10k /20k je ne sais pas ce que c'est.
Sur le fil de la sonde c'est marqué AWM 2460 E237675 VW-1 105° 300v 26AWG LF RISHUN.
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai fait comme vous avez dit, je sais pas si j'ai bien réglé l'appareil, dites-moi.
Mais je pense que la C ne marche plus, si c'est ça où je peux trouver cette sonde ou équivalent, j'ai regardé sur internet, j'en ai trouvé mais qui marquait 5 k / 10k /20k je ne sais pas ce que c'est.
Sur le fil de la sonde c'est marqué AWM 2460 E237675 VW-1 105° 300v 26AWG LF RISHUN.
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 juin 2019 à 11:49
Réponse 9 forum climatisation bricovideo.com
Code panne F7 climatiseur Zenith inverter AF-SIPAP-35
Bonjour.
Désolé, je n'ai pas vu votre réponse hier. Effectivement, la 3ème semble en court-circuit. Sur une clim Carrera sur laquelle j'avais fait ces mesures, je trouvais 10k, 10k et 115k à 8°, ce qui est cohérent avec vos mesures, il y a le rapport 12 entre les faibles et la forte, comme chez vous. C'est donc une sonde en cuivre qui panne chez vous, de valeur nominale 5k à 20°. Soit vous changez le trio si vous le trouvez, soit vous en dégotez une de 5K en cuivre seule ou en couple, et vous la mettez à la place de celle HS. Tapez "sonde climatiseur" dans un moteur.
Cordialement, Dom.
Désolé, je n'ai pas vu votre réponse hier. Effectivement, la 3ème semble en court-circuit. Sur une clim Carrera sur laquelle j'avais fait ces mesures, je trouvais 10k, 10k et 115k à 8°, ce qui est cohérent avec vos mesures, il y a le rapport 12 entre les faibles et la forte, comme chez vous. C'est donc une sonde en cuivre qui panne chez vous, de valeur nominale 5k à 20°. Soit vous changez le trio si vous le trouvez, soit vous en dégotez une de 5K en cuivre seule ou en couple, et vous la mettez à la place de celle HS. Tapez "sonde climatiseur" dans un moteur.
Cordialement, Dom.
26 juin 2019 à 20:14