Question Forum Climatisation : Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo
Bonjours à tous.
Me voici de nouveau sur le forum.
Après avoir eu des problèmes de cartes principales qui ont été résolus par les nombreux échanges avec DOM, dont la compétence est remarquable, mon souci aujourd’hui : mon groupe extérieur fait du bruit, « ronronne, résonne ».
Une de mes consoles a une très mauvaise odeur.
Ma config :
1 groupe Sanyo SAP-CMRV3144EHF
4 consoles, « 2. KMRV94EHF 25KW au rez-de-chaussée. 2 KMRV74EHF 20KW à l’étage.
Remarque après la dépose de la plasturgie de la console : une odeur très forte en haut côté droit : Trace de gras au niveau du manchon de protection des cuivres de la batterie, et idem dans la goulotte d’évacuation des condensats (voir photos).
Mes questions : est-ce une fuite de tuyauterie de la batterie ou cuivre d’arrivée du fluide ?
Si oui, dans un premier temps comment isoler cette console et pouvoir fonctionner qu’avec les trois autres ?
Merci d’avance pour vos remarques et aides.
Michel.
Me voici de nouveau sur le forum.
Après avoir eu des problèmes de cartes principales qui ont été résolus par les nombreux échanges avec DOM, dont la compétence est remarquable, mon souci aujourd’hui : mon groupe extérieur fait du bruit, « ronronne, résonne ».
Une de mes consoles a une très mauvaise odeur.
Ma config :
1 groupe Sanyo SAP-CMRV3144EHF
4 consoles, « 2. KMRV94EHF 25KW au rez-de-chaussée. 2 KMRV74EHF 20KW à l’étage.
Remarque après la dépose de la plasturgie de la console : une odeur très forte en haut côté droit : Trace de gras au niveau du manchon de protection des cuivres de la batterie, et idem dans la goulotte d’évacuation des condensats (voir photos).
Mes questions : est-ce une fuite de tuyauterie de la batterie ou cuivre d’arrivée du fluide ?
Si oui, dans un premier temps comment isoler cette console et pouvoir fonctionner qu’avec les trois autres ?
Merci d’avance pour vos remarques et aides.
Michel.
12 novembre 2016 à 21:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo
Bonjour,
Si vous avez une trace de gras, c'est que vous avez une fuite de fluide.
Pour pouvoir vous servir des autres consoles il faut d'abord déconnecter au niveau fluidique cette qui fuit puis faire un test d'étanchéité à l'azote ou au nidron et si il n'y a pas de nouvelle fuite tirer au vide et recharger ; mais pour toutes ses opérations vous aurez besoin d'un pro.
Par contre arrêtez immédiatement votre installation car si vous continuez, vous allez casser le compresseur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous avez une trace de gras, c'est que vous avez une fuite de fluide.
Pour pouvoir vous servir des autres consoles il faut d'abord déconnecter au niveau fluidique cette qui fuit puis faire un test d'étanchéité à l'azote ou au nidron et si il n'y a pas de nouvelle fuite tirer au vide et recharger ; mais pour toutes ses opérations vous aurez besoin d'un pro.
Par contre arrêtez immédiatement votre installation car si vous continuez, vous allez casser le compresseur.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 novembre 2016 à 08:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo
Bonjour. Nous n'avons pas les photos ?
13 novembre 2016 à 09:46
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo
Bonsoir PL.
Je viens d'envoyer les trois photos.
Une question SVP.
Après avoir coupé l'installation, le fluide qui est dans les cuivres du groupe à la console, il continue de fuir ?
Merci de m'avoir lu.
Cordialement.
Michel.
Je viens d'envoyer les trois photos.
Une question SVP.
Après avoir coupé l'installation, le fluide qui est dans les cuivres du groupe à la console, il continue de fuir ?
Merci de m'avoir lu.
Cordialement.
Michel.
14 novembre 2016 à 20:41
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 943 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 943 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
14 novembre 2016 à 20:49
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo
Bonsoir,
Si vous avez une fuite même si vous arrêtez votre unité la fuite continuera jusqu'à ce que votre groupe soit vide.
Il faudra, le cas échéant faire démonter les connectiques de l'unité, mettre des bouchons sur les vannes liquides et gaz, et ensuite refaire toute une mise en service avec récupération au préalable du fluide.
Mais là appel à un pro impératif.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous avez une fuite même si vous arrêtez votre unité la fuite continuera jusqu'à ce que votre groupe soit vide.
Il faudra, le cas échéant faire démonter les connectiques de l'unité, mettre des bouchons sur les vannes liquides et gaz, et ensuite refaire toute une mise en service avec récupération au préalable du fluide.
Mais là appel à un pro impératif.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 novembre 2016 à 19:42
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo
Bonsoir AAC,
La fuite de la console, là où il y a une odeur, quand le groupe est en fonction, elle va continuer de perdre son fluide dans la pièce ?
Même si on ferme les deux vannes sur le groupe (voir photo) le départ des cuivres vers la console intérieure.
La charge du groupe (voir photo) est du R410A. 3.8 kg.
On peut rien faire ? que de laisser le groupe se vider de son fluide...
Encore merci et Bonne soirée.
Cordialement. Michel
La fuite de la console, là où il y a une odeur, quand le groupe est en fonction, elle va continuer de perdre son fluide dans la pièce ?
Même si on ferme les deux vannes sur le groupe (voir photo) le départ des cuivres vers la console intérieure.
La charge du groupe (voir photo) est du R410A. 3.8 kg.
On peut rien faire ? que de laisser le groupe se vider de son fluide...
Encore merci et Bonne soirée.
Cordialement. Michel
15 novembre 2016 à 21:12
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo
Bonjour,
D’après la photo des départs des tubes, si je ne me trompe pas, celui du haut il y a aussi une petite fuite non ??
Cordialement, cathars
D’après la photo des départs des tubes, si je ne me trompe pas, celui du haut il y a aussi une petite fuite non ??
Cordialement, cathars
16 novembre 2016 à 14:00
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo
Bonsoir cathars,
Non, rien de constaté au niveau des vannes.
La fuite est présente à l'intérieur de la console.
Des traces de gras dans la plasturgie et le manchon est imbibé de gras.
Difficile de voir où est la fuite. Derrière la console, sous le manchon de protection, aux raccords entre le groupe et le raccordement à la console...
Je suis bien embêté.
Cordialement,
Michel.
Non, rien de constaté au niveau des vannes.
La fuite est présente à l'intérieur de la console.
Des traces de gras dans la plasturgie et le manchon est imbibé de gras.
Difficile de voir où est la fuite. Derrière la console, sous le manchon de protection, aux raccords entre le groupe et le raccordement à la console...
Je suis bien embêté.
Cordialement,
Michel.
16 novembre 2016 à 19:45
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo
Bonjour Michel.
Dans la mesure où vos liaisons ont une vanne sur chaque tuyau, je pense qu'en les fermant vous devriez stopper la fuite. En revanche, n'effectuez pas de pump-down, vous risqueriez une entrée d'air.
Il arrive que les crosses d'échangeurs (petits demi-cercles de cuivre en bouts de tuyaux) aient une des brasures qui se fissure et se mette à fuire. Comme le gaz est sous très forte pression, genre 25/30 bars, cela crée un brouillard qui se dépose partout...
Désolé pour la petite carte anti microcoupure, ce n'est toujours pas en chantier! :-(
Cordialement, Dom.
Dans la mesure où vos liaisons ont une vanne sur chaque tuyau, je pense qu'en les fermant vous devriez stopper la fuite. En revanche, n'effectuez pas de pump-down, vous risqueriez une entrée d'air.
Il arrive que les crosses d'échangeurs (petits demi-cercles de cuivre en bouts de tuyaux) aient une des brasures qui se fissure et se mette à fuire. Comme le gaz est sous très forte pression, genre 25/30 bars, cela crée un brouillard qui se dépose partout...
Désolé pour la petite carte anti microcoupure, ce n'est toujours pas en chantier! :-(
Cordialement, Dom.
17 novembre 2016 à 14:23
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo
Bonsoir DOM.
Donc je peux fermer les deux vannes (voir photo) c'est à dire, ôter les bouchon et fermer les vannes.
Pump-down, Qu'est-ce que ça veut dire ?
Pour la petite carte anti microcoupure, pas de soucis (ce n'est pas une priorité).
Je vous suis toujours reconnaissant de donner de votre temps et encore merci.
Cordialement, Michel.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Donc je peux fermer les deux vannes (voir photo) c'est à dire, ôter les bouchon et fermer les vannes.
Pump-down, Qu'est-ce que ça veut dire ?
Pour la petite carte anti microcoupure, pas de soucis (ce n'est pas une priorité).
Je vous suis toujours reconnaissant de donner de votre temps et encore merci.
Cordialement, Michel.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 novembre 2016 à 16:50
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo
Bonjour.
Nous dire ce qu'il en est.
Ce qui permet par exemple, si un jour vous voulez effectuer une modification d'installation, de faire cette manœuvre afin de ne perdre aucun gramme de gaz. Ce système est différent suivant les constructeurs soit il y a un bouton qui donne cet ordre de pump down, une fois fait, on ferme les vannes de chaque circuit, soit on ferme les vannes ligne liquide (petit tube) en mode froid de chaque circuit, puis arrivé à 0 bar on ferme les autres vannes (gros tube) de chaque circuit, puis on stoppe l'installation, cela parait bâtard et compliqué mais avec de l'expérience c'est très simple.

Citation :OUI, Si vous fermez les vannes de service de la clim concernée donc celle qui fuit à un moment donné vous devriez avoir un code panne, normal les sondes vont détecter un manque de fluide ou problème de sonde sur ce circuit, donc il faut aussi débrancher le câble de liaison sur le bornier de l'UE, tout ayant été effectué hors tension, une fois le courant remis en gros la machine va "refaire" une mise en service donc repartir sur trois UI au lieux de quatre. Effectuer un essai une fois l'UI en panne déconnectée électriquement.
Donc je peux fermer les deux vannes (voir photo) c'est à dire, ôter les bouchon et fermer les vannes
Nous dire ce qu'il en est.
Citation :Cette expression purement technique veut simplement dire : on ramène le fluide dans l'UE.
Pump-down, Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ce qui permet par exemple, si un jour vous voulez effectuer une modification d'installation, de faire cette manœuvre afin de ne perdre aucun gramme de gaz. Ce système est différent suivant les constructeurs soit il y a un bouton qui donne cet ordre de pump down, une fois fait, on ferme les vannes de chaque circuit, soit on ferme les vannes ligne liquide (petit tube) en mode froid de chaque circuit, puis arrivé à 0 bar on ferme les autres vannes (gros tube) de chaque circuit, puis on stoppe l'installation, cela parait bâtard et compliqué mais avec de l'expérience c'est très simple.

17 novembre 2016 à 18:00
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo
Bonsoir PL,
Merci pour les informations. Demain, si le temps le permet, je vais procéder à la fermeture des deux vannes et ôter le câble du bornier (de la console qui fuit) (hors tension).
Après, je ferai la mise sous tension du groupe.
Si mauvais fonctionnement je fermerai le courant du groupe. Je vous tiendrai informé du résultat.
Encore merci et bonne soirée à vous.
Cordialement, Michel
Merci pour les informations. Demain, si le temps le permet, je vais procéder à la fermeture des deux vannes et ôter le câble du bornier (de la console qui fuit) (hors tension).
Après, je ferai la mise sous tension du groupe.
Si mauvais fonctionnement je fermerai le courant du groupe. Je vous tiendrai informé du résultat.
Encore merci et bonne soirée à vous.
Cordialement, Michel
17 novembre 2016 à 21:32
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo
Bonjour,
Voici les résultats de la manipulation.
Après avoir débranché électriquement la console du boitier groupe extérieur et la fermeture des deux vannes.
Redémarrage du groupe : essai sur une console, après plus de dix minutes de fonction, pas de chauffage, L'air soufflée est ambiante pas plus.
Manque de Fluide R410A ?
Comparaison avec mon deuxième groupe qui est identique, Sap-CMRV3144ehf et qui alimente aussi quatre consoles dans une autre zone de chauffage.
Mesure de la température de sortie sur une console : 57/58° après 5 minutes. Mesure prise au milieu de la console, avec un thermomètre en verre. (pas d'autre moyen de mesure)
Donc pas photo entre les deux zones de chauffage. .
Cordialement, Michel.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici les résultats de la manipulation.
Après avoir débranché électriquement la console du boitier groupe extérieur et la fermeture des deux vannes.
Redémarrage du groupe : essai sur une console, après plus de dix minutes de fonction, pas de chauffage, L'air soufflée est ambiante pas plus.
Manque de Fluide R410A ?
Comparaison avec mon deuxième groupe qui est identique, Sap-CMRV3144ehf et qui alimente aussi quatre consoles dans une autre zone de chauffage.
Mesure de la température de sortie sur une console : 57/58° après 5 minutes. Mesure prise au milieu de la console, avec un thermomètre en verre. (pas d'autre moyen de mesure)
Donc pas photo entre les deux zones de chauffage. .
Cordialement, Michel.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 novembre 2016 à 14:30
Réponse 16 d'un contributeur du forum
Invité

Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo
Invité
Bonjour,
Il est fort probable que votre circuit soit quasiment vide.
Et même s'il ne l'était pas, il aurait fallu procéder à un correctif lourd.
En effet, l'odeur que vous sentez est caractéristique d'une huile qui devient acide.
Il est impensable de se contenter juste de réparer la fuite et faire l'appoint.
Une huile acide attaquera les enroulements du compresseur qui finira par avoir un défaut d'isolement.
Il faut une intervention avec des étapes précises et spécifiques afin de redonner une jeunesse à cette PAC.
Cordialement.
Adelclimatisation
Il est fort probable que votre circuit soit quasiment vide.
Et même s'il ne l'était pas, il aurait fallu procéder à un correctif lourd.
En effet, l'odeur que vous sentez est caractéristique d'une huile qui devient acide.

Il est impensable de se contenter juste de réparer la fuite et faire l'appoint.
Une huile acide attaquera les enroulements du compresseur qui finira par avoir un défaut d'isolement.
Il faut une intervention avec des étapes précises et spécifiques afin de redonner une jeunesse à cette PAC.
Cordialement.
Adelclimatisation
20 novembre 2016 à 16:01
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo
Bonjour Adelclim,
Merci pour votre analyse et remarques.
Pouvez-vous m'expliquer plus en détail au sujet des deux remarques :
Est-ce très grave Docteur
?
Si oui combien pour ce genre de dépannage.
Bonne journée à vous.
Cordialement, Michel.
Merci pour votre analyse et remarques.
Pouvez-vous m'expliquer plus en détail au sujet des deux remarques :
Citation :Merci d'avance.
Par un correctif lourd, et une intervention avec des étapes précises et spécifiques.
Est-ce très grave Docteur
? Si oui combien pour ce genre de dépannage.
Bonne journée à vous.
Cordialement, Michel.
21 novembre 2016 à 10:21
Réponse 18 d'un contributeur du forum
Invité

Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo
Invité
Bonjour Adelclim,
Merci d'avance pour une réponse au n°17.
Bonne journée et à bientôt.
Cordialement,
Michel.
Merci d'avance pour une réponse au n°17.
Bonne journée et à bientôt.
Cordialement,
Michel.
12 décembre 2016 à 09:59
Réponse 19 d'un contributeur du forum
Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo
Bonjour Adelclim,
Je n'ai pas reçu les explications détaillées à la réponse (16) : Concernant une intervention avec des étapes précises et spécifiques.
Merci d'avance pour une réponse.
Cordialement,
Michel.
Je n'ai pas reçu les explications détaillées à la réponse (16) : Concernant une intervention avec des étapes précises et spécifiques.
Merci d'avance pour une réponse.
Cordialement,
Michel.