Conseils Forum Dépannage Climatisation : Split fait moins de froid
Bonjour,
J'ai un problème de production de froid sur l'UI A la plus éloignée de l'UE.
Matériels installés :
- UE trisplit AOYG18LAT3
- 3x UI ASYG07
Distance entre l'UI A et l'UE environ 13.4m
Distance entre l'UI B et l'UE environ 5.9m
Distance entre l'UI C et l'UE environ 8.8m
Que UI C allumée = très froid
Que UI B allumée = très froid
Que UI A allumée = froid (moins froid que le B ou C)
UI C + B allumées = très froid
UI C ou B + A allumées = C ou B très froid et A tiède
UI C + B + A allumées = C et B très froid, A tiède
Pensez-vous qu'il y a un manque de gaz ?
Il n'y a pas de code erreur sur les UI.
L'installation date de 2012, je n'ai pas l'historique de l'installation et des entretiens.
Merci par avance.
J'ai un problème de production de froid sur l'UI A la plus éloignée de l'UE.
Matériels installés :
- UE trisplit AOYG18LAT3
- 3x UI ASYG07
Distance entre l'UI A et l'UE environ 13.4m
Distance entre l'UI B et l'UE environ 5.9m
Distance entre l'UI C et l'UE environ 8.8m
Que UI C allumée = très froid
Que UI B allumée = très froid
Que UI A allumée = froid (moins froid que le B ou C)
UI C + B allumées = très froid
UI C ou B + A allumées = C ou B très froid et A tiède
UI C + B + A allumées = C et B très froid, A tiède
Pensez-vous qu'il y a un manque de gaz ?
Il n'y a pas de code erreur sur les UI.
L'installation date de 2012, je n'ai pas l'historique de l'installation et des entretiens.
Merci par avance.
19 juillet 2025 à 22:20
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Split fait moins de froid
Bonjour.
Vous faites bien de vous inquiétez, en effet cela ressemble à un manque de gaz, suspicion de fuite ou mauvaise mise en service si clim neuve.
Le mieux est d'appeler un frigoriste afin de contrôler le poids de gaz suivant prescription constructeur.
Si manque de gaz effectuer une recherche de fuite.
Vous faites bien de vous inquiétez, en effet cela ressemble à un manque de gaz, suspicion de fuite ou mauvaise mise en service si clim neuve.
Le mieux est d'appeler un frigoriste afin de contrôler le poids de gaz suivant prescription constructeur.
Si manque de gaz effectuer une recherche de fuite.
20 juillet 2025 à 08:35
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Split fait moins de froid
Bonjour.
L'UE est tout à fait en capacité de faire du très froid sur l'UI à problème, vu qu'elle arrive à faire parfaitement son boulot quand B et C fonctionnent ensemble. Pour moi le problème n'est pas lié à la quantité de gaz.
En revanche un tuyau pincé qui réduirait le débit de fluide... oui. Ou alors l'électrovanne qui serait limitée dans son ouverture, mais c'est quand même peu probable.
L'UE est tout à fait en capacité de faire du très froid sur l'UI à problème, vu qu'elle arrive à faire parfaitement son boulot quand B et C fonctionnent ensemble. Pour moi le problème n'est pas lié à la quantité de gaz.
En revanche un tuyau pincé qui réduirait le débit de fluide... oui. Ou alors l'électrovanne qui serait limitée dans son ouverture, mais c'est quand même peu probable.
20 juillet 2025 à 09:32
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Split fait moins de froid
Bonjour, avez-vous essayé avec l'UI A seule en fonctionnement ?
20 juillet 2025 à 11:40
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Split fait moins de froid
C'est dit : "Que UI A allumée = froid (moins froid que le B ou C)"
20 juillet 2025 à 11:42
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Split fait moins de froid
Bonjour, le débit d'air soufflé par la A est-il identique aux deux autres ? Si oui, je pencherai vers un manque de charge également.
20 juillet 2025 à 11:43
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Split fait moins de froid
Bonjour,
Merci pour vos retours.
Pour le tuyau pincé, mise à part un contrôle visuel, y a-t-il un autre contrôle pouvant être fait par le frigoriste ? Car la majorité des liaisons de cette UI sont encastrées dans le placo.
Le fait que c'est l'UI la plus éloignée qui a le problème ne prouve pas également un manque de gaz ?
Pour l'électrovanne et les liaisons, est-ce pertinent de faire un test en inversant les liaisons au niveau du groupe entre le A et le B par exemple ?
Le débit d'air a l'air identique aux 2 autres.
Merci pour votre aide.
Merci pour vos retours.
Pour le tuyau pincé, mise à part un contrôle visuel, y a-t-il un autre contrôle pouvant être fait par le frigoriste ? Car la majorité des liaisons de cette UI sont encastrées dans le placo.
Le fait que c'est l'UI la plus éloignée qui a le problème ne prouve pas également un manque de gaz ?
Pour l'électrovanne et les liaisons, est-ce pertinent de faire un test en inversant les liaisons au niveau du groupe entre le A et le B par exemple ?
Le débit d'air a l'air identique aux 2 autres.
Merci pour votre aide.
20 juillet 2025 à 18:42
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Split fait moins de froid
Bonjour.
Je ne pense pas au détendeur, car vous dites que lorsque l'unité A tourne seule, elle fait du froid.
Mais ce n'est pas impossible qu’il soit en cause.
Je ne pense pas au détendeur, car vous dites que lorsque l'unité A tourne seule, elle fait du froid.
Mais ce n'est pas impossible qu’il soit en cause.
20 juillet 2025 à 23:26
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Split fait moins de froid
Bonjour.
Si les tuyaux sont invisibles, ça va être compliqué de trouver le pincement éventuel... Peut-être en utilisant une caméra endoscopique dans le gros tuyau (c'est lui qui risque d'être pincé), mais sera-t-elle capable de franchir le 1er coude? Pas sûr. Ou alors propulser une bille calibrée avec un fil à la patte en utilisant de l'air comprimé?... Sinon tirer une nouvelle ligne apparente!
Les 13m ne sont pas un problème. Des installations fonctionnent très bien avec plus de 20m sur un split. Une inversion entre A et B, pour qu'elle ait un sens, suppose que l'on permute aussi les tuyaux, et seul un pro peut faire cela (retrait du gaz préalable).
Je crois comprendre que vous avez emménagé récemment. Le précédent occupant avait-il déjà constaté ce phénomène? Depuis le début? Si oui à cette dernière question, alors l'EV est hors de cause.
Si les tuyaux sont invisibles, ça va être compliqué de trouver le pincement éventuel... Peut-être en utilisant une caméra endoscopique dans le gros tuyau (c'est lui qui risque d'être pincé), mais sera-t-elle capable de franchir le 1er coude? Pas sûr. Ou alors propulser une bille calibrée avec un fil à la patte en utilisant de l'air comprimé?... Sinon tirer une nouvelle ligne apparente!
Les 13m ne sont pas un problème. Des installations fonctionnent très bien avec plus de 20m sur un split. Une inversion entre A et B, pour qu'elle ait un sens, suppose que l'on permute aussi les tuyaux, et seul un pro peut faire cela (retrait du gaz préalable).
Je crois comprendre que vous avez emménagé récemment. Le précédent occupant avait-il déjà constaté ce phénomène? Depuis le début? Si oui à cette dernière question, alors l'EV est hors de cause.
21 juillet 2025 à 09:35
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Split fait moins de froid
Bonjour,
Merci pour vos retours.
Je n'ai plus de contact avec l'ancien occupant et je n'ai commencé à utiliser la climatisation que cet été.
Je vais faire intervenir un frigoriste pour peser le gaz.
1er cas : s'il manque du gaz, faire une recherche de fuite, puis rajouter la quantité de gaz manquante.
2ème cas : si la quantité de gaz est correcte, est-ce que ça vaut le coup d'intervertir les liaisons frigorifique entre A et B ?
Si A a toujours le même problème, ça veut dire qu'il y a un problème sur les liaisons de A.
Ou sinon intervertir les électrovannes entre A et B ?
Merci pour votre aide.
Merci pour vos retours.
Je n'ai plus de contact avec l'ancien occupant et je n'ai commencé à utiliser la climatisation que cet été.
Je vais faire intervenir un frigoriste pour peser le gaz.
1er cas : s'il manque du gaz, faire une recherche de fuite, puis rajouter la quantité de gaz manquante.
2ème cas : si la quantité de gaz est correcte, est-ce que ça vaut le coup d'intervertir les liaisons frigorifique entre A et B ?
Si A a toujours le même problème, ça veut dire qu'il y a un problème sur les liaisons de A.
Ou sinon intervertir les électrovannes entre A et B ?
Merci pour votre aide.
03 août 2025 à 16:48
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Split fait moins de froid
Bonjour.
Je suis convaincu que la quantité de gaz est bonne, mais que le (gros) tuyau A est pincé. Parce que l'UE arrive à fournir 2 UI de 7 à la perfection, mais peine à fournir uniquement l'UI de 7 dite "A". Alors qu'elle n'a que 4.6m de plus que l'UI "C"?... ça n'a pas de sens.
Si votre intervenant est d'accord, alors faites lui tirer une ligne gaz (gros tube) temporaire entre l'UE et l'UI A. Je pense qu'il est peu utile de faire le 2ème tube, plus étroit et donc peu sujet aux pincements. Si avec ce tube temporaire l'UI A retrouve la performance des 2 autres, alors c'est bien un pincement sur la ligne encastrée. Toute autre manip va vous faire perdre du temps ET de l'argent.
Essayez d'estimer le plus court chemin entre l'UE et l'UI A (à travers portes et fenêtres) pour que le frigoriste amène un tuyau de longueur adéquate qu'il aurait "en stock". Inutile qu'il ait de l'isolant pour la manip.
Je suis convaincu que la quantité de gaz est bonne, mais que le (gros) tuyau A est pincé. Parce que l'UE arrive à fournir 2 UI de 7 à la perfection, mais peine à fournir uniquement l'UI de 7 dite "A". Alors qu'elle n'a que 4.6m de plus que l'UI "C"?... ça n'a pas de sens.
Si votre intervenant est d'accord, alors faites lui tirer une ligne gaz (gros tube) temporaire entre l'UE et l'UI A. Je pense qu'il est peu utile de faire le 2ème tube, plus étroit et donc peu sujet aux pincements. Si avec ce tube temporaire l'UI A retrouve la performance des 2 autres, alors c'est bien un pincement sur la ligne encastrée. Toute autre manip va vous faire perdre du temps ET de l'argent.
Essayez d'estimer le plus court chemin entre l'UE et l'UI A (à travers portes et fenêtres) pour que le frigoriste amène un tuyau de longueur adéquate qu'il aurait "en stock". Inutile qu'il ait de l'isolant pour la manip.
03 août 2025 à 19:59