Bonjour.
Pourriez-vous m'indiquer quelle partie alimente la broche CN16 RED sur la carte de la plaque électronique Hitachi ZZRK2415 ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Pourriez-vous m'indiquer quelle partie alimente la broche CN16 RED sur la carte de la plaque électronique Hitachi ZZRK2415 ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
20 juillet 2025 à 12:04
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs
Panne carte électronique clim Hitachi ZZRK2415
Bonjour.
Désolé, personne ne pourra vous répondre, car personne ne connaît les réf des cartes par coeur. Dites plutôt quelle machine, UI ou UE... Et avec une photo de préférence.
Désolé, personne ne pourra vous répondre, car personne ne connaît les réf des cartes par coeur. Dites plutôt quelle machine, UI ou UE... Et avec une photo de préférence.
20 juillet 2025 à 15:17
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs
Panne carte électronique clim Hitachi ZZRK2415
Bonjour,
Le technicien m'a conseillé de remplacer la carte de l'unité extérieure car il y avait une odeur de brûlé sur un groupe double splits Thermosem TE145.
J'ai suivi son conseil et après avoir remplacé la carte, les leds 304 et 301 clignotent en continu. On entend également un bruit au niveau du compresseur. Ensuite, j'ai allumé les unités intérieures et au bout d'une minute, le disjoncteur a sauté.
Merci pour votre réponse.
Le technicien m'a conseillé de remplacer la carte de l'unité extérieure car il y avait une odeur de brûlé sur un groupe double splits Thermosem TE145.
J'ai suivi son conseil et après avoir remplacé la carte, les leds 304 et 301 clignotent en continu. On entend également un bruit au niveau du compresseur. Ensuite, j'ai allumé les unités intérieures et au bout d'une minute, le disjoncteur a sauté.
Merci pour votre réponse.
20 juillet 2025 à 15:54
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs
Panne carte électronique clim Hitachi ZZRK2415
Actuellement, je ne peux pas rechercher dans le forum les sujets traitant de Thermoseme 145, car la fonction est en panne depuis hier. Je suppose que c'est l'équivalent d'un RAM130 de Hitachi, qui est un double trisplit RAM65. Combien d'UI sont raccordées à votre UE?
Sur ces machines le connecteur CN16 rouge pilote une vanne d'expansion pour l'UI n°2 ou la n°5. On a déjà eu sur ce forum des vannes qui faisaient cramer leur pilote M54532, et/ou faisait disjoncter par fuite à la terre à cause d'un court-circuit fil de cuivre / masse métallique. C'est peut-être ce qui vous arrive. Observez à la loupe les pilotes (2x8 pattes) pour voir s'il n'y aurait pas une craquelure témoin olfactif et visuel du grabuge.
Sur ces machines le connecteur CN16 rouge pilote une vanne d'expansion pour l'UI n°2 ou la n°5. On a déjà eu sur ce forum des vannes qui faisaient cramer leur pilote M54532, et/ou faisait disjoncter par fuite à la terre à cause d'un court-circuit fil de cuivre / masse métallique. C'est peut-être ce qui vous arrive. Observez à la loupe les pilotes (2x8 pattes) pour voir s'il n'y aurait pas une craquelure témoin olfactif et visuel du grabuge.
20 juillet 2025 à 17:52
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs
Panne carte électronique clim Hitachi ZZRK2415
Bonsoir, je vous remercie déjà pour votre réponse. Je suis novice dans ce genre d'installation. Le technicien m'avait conseillé de remplacer cette carte car la société était fermée pour cause de vacances.
Ce que j'ai fait, car cela n'était pas compliqué pour moi, il suffisait de débrancher toutes les broches et de les rebrancher. Cependant, lorsque j'ai retiré la CN8, deux picots sont sortis.
Je les ai remis à l'intérieur de la broche, mais je crains que le contact ne soit pas correct. J'espère que ce n'est pas cela qui empêche le compresseur de démarrer.
Je l'entends faire du bruit, mais comme je l'ai dit précédemment, le disjoncteur saute au bout d'une minute lorsque j'allume les unités intérieures.
J'en ai cinq au total, trois sur un compresseur et deux sur l'autre.
Ce que j'ai fait, car cela n'était pas compliqué pour moi, il suffisait de débrancher toutes les broches et de les rebrancher. Cependant, lorsque j'ai retiré la CN8, deux picots sont sortis.
Je les ai remis à l'intérieur de la broche, mais je crains que le contact ne soit pas correct. J'espère que ce n'est pas cela qui empêche le compresseur de démarrer.
Je l'entends faire du bruit, mais comme je l'ai dit précédemment, le disjoncteur saute au bout d'une minute lorsque j'allume les unités intérieures.
J'en ai cinq au total, trois sur un compresseur et deux sur l'autre.
20 juillet 2025 à 20:18
Réponse 6 forum climatisation-climatiseurs
Panne carte électronique clim Hitachi ZZRK2415
??? C'est CN8 ou CN16 qui vous pose problème?... Pour CN16, j'ai répondu ; pour CN8, c'est le départ vers les sondes de température des 3 tuyaux étroits qui partent vers les UI concernées (2 ou 3 sur les 5).
Une fois remis en place, si les picots qui venaient de sortir sont parfaitement alignés avec les autres, les contacts se feront normalement. Observer prise mâle et prise femelle.
Quel disjoncteur saute? Un différentiel (en mA) ou un qui limite le courant (en A)?
Une fois remis en place, si les picots qui venaient de sortir sont parfaitement alignés avec les autres, les contacts se feront normalement. Observer prise mâle et prise femelle.
Quel disjoncteur saute? Un différentiel (en mA) ou un qui limite le courant (en A)?
21 juillet 2025 à 10:08
Réponse 7 forum climatisation-climatiseurs
Panne carte électronique clim Hitachi ZZRK2415
Bonjour, à l’installation il m’ont mis un disjoncteur 16 A avec affichage de consommation de courant pour l’alimentation du groupe extérieur c’est celui là qui saute pour en revenir à la broche oui c’est la CN8 red donc un picot était sorti et l’autre restait dedans la broche mais le fil de l’autre c’est arraché et j’ai dénudé le fil et repoussé à l’intérieur alors je me posais la question de savoir si le contact ce fait bien je ne sais pas où je pourrais acheter celle-ci pour la remplacer pouvez-vous me dire comment je pourrais tester pour voir si il y a bien une tension au départ de cette broche.
Merci de m’avoir un peu éclairé bonne journée.
Merci de m’avoir un peu éclairé bonne journée.
21 juillet 2025 à 13:18
Réponse 8 forum climatisation-climatiseurs
Panne carte électronique clim Hitachi ZZRK2415
Je vous mets les specs de la Hitachi RAM130, qui est je pense l'équivalent de la vôtre en Thermoseme. Ils demandent une protection 30A pour un courant de 19A en mode clim... Donc votre 16A semble inadapté...
Pour tester vos contacts, plantez une aiguille de couturière dans chacun des fils, en visant le centre du fil pour être sûr de toucher les brins de cuivre, vous pourrez alors mesurer une tension continue entre 1 et 4V sur les aiguilles. Mais attention, vous mettez des gants pour les enfoncer, ou alors vous les enfoncez hors tension.
Les picots faisaient partie de la prise soudée sur la carte (et dans ce cas ce sont bien des picots) ou de la prise en bout de câble (et dans ce cas ce ne sont pas des picots mais des mini-femelles)? Il arrive que des picots de la carte bougent, mais c'est assez rare.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour tester vos contacts, plantez une aiguille de couturière dans chacun des fils, en visant le centre du fil pour être sûr de toucher les brins de cuivre, vous pourrez alors mesurer une tension continue entre 1 et 4V sur les aiguilles. Mais attention, vous mettez des gants pour les enfoncer, ou alors vous les enfoncez hors tension.
Les picots faisaient partie de la prise soudée sur la carte (et dans ce cas ce sont bien des picots) ou de la prise en bout de câble (et dans ce cas ce ne sont pas des picots mais des mini-femelles)? Il arrive que des picots de la carte bougent, mais c'est assez rare.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 juillet 2025 à 17:17
Réponse 9 forum climatisation-climatiseurs
Panne carte électronique clim Hitachi ZZRK2415
Bonjour.
Je viens de regarder c’est un disjoncteur C16 30 mA ce que je comprends pas sur la carte électronique que j’ai changé la led 301 et 304 clignote sans arrêt sans donner de codes défaut et les leds 302 et 303 ne sont pas allumés ensuite j’entends un bruit au niveau du compresseur mais le ventilateur ne ce lance pas je rentre pour allumer les UI intérieur et le courant disjoncte.
Je viens de regarder c’est un disjoncteur C16 30 mA ce que je comprends pas sur la carte électronique que j’ai changé la led 301 et 304 clignote sans arrêt sans donner de codes défaut et les leds 302 et 303 ne sont pas allumés ensuite j’entends un bruit au niveau du compresseur mais le ventilateur ne ce lance pas je rentre pour allumer les UI intérieur et le courant disjoncte.
21 juillet 2025 à 17:22
Réponse 10 forum climatisation-climatiseurs
Panne carte électronique clim Hitachi ZZRK2415
Merci pour votre réactivité c’est bien sur la broche qui ce fixe sur les picots de la platine sur le CN8 red que les deux fils rouges se sont déconnectées je vais tester comme vous me l’avez dit pour voir si du courant entre 1 et 4 volts passe.
Merci.
Merci.
21 juillet 2025 à 18:50
Réponse 11 forum climatisation-climatiseurs
Panne carte électronique clim Hitachi ZZRK2415
A la remise sous tension, le système réinitialise les électrovannes, c'est probablement ce que vous entendez, et ce bruit est normal. LD301 clignote, c'est normal après une remise sous tension. LD304 clignote de manière normale si l'UI 1 n'est pas connectée (vous avez 5 UI sur les 6 possibles)
Attention, il y a 2 machines identiques dans votre UE, avec chacune son jeu de LD301-304...
Essai à faire : une fois le courant remis, mettez une seule UI en marche parmi les 3 d'une machine et voyez si ça disjoncte (et s'il y a production de froid). Puis recommencez avec une seule UI parmi les 2 de l'autre machine. Et donnez les résultats.
Attention, il y a 2 machines identiques dans votre UE, avec chacune son jeu de LD301-304...
Essai à faire : une fois le courant remis, mettez une seule UI en marche parmi les 3 d'une machine et voyez si ça disjoncte (et s'il y a production de froid). Puis recommencez avec une seule UI parmi les 2 de l'autre machine. Et donnez les résultats.
21 juillet 2025 à 19:48
Réponse 12 forum climatisation-climatiseurs
Panne carte électronique clim Hitachi ZZRK2415
Bonsoir,
J'ai effectué l'essai comme vous me l'avez indiqué sur l'UE du bas qui alimente les trois unités intérieures.
Il y a bien une production de froid sur l'une d'entre elles, mais pas sur les deux autres.
Une des unités reste ouverte tandis que l'autre s'ouvre et se referme immédiatement.
Pour l'instant, le courant n'a pas disjoncté.
J'ai effectué l'essai comme vous me l'avez indiqué sur l'UE du bas qui alimente les trois unités intérieures.
Il y a bien une production de froid sur l'une d'entre elles, mais pas sur les deux autres.
Une des unités reste ouverte tandis que l'autre s'ouvre et se referme immédiatement.
Pour l'instant, le courant n'a pas disjoncté.
21 juillet 2025 à 20:38
Réponse 13 forum climatisation-climatiseurs
Panne carte électronique clim Hitachi ZZRK2415
Après trois essais, les deux unités intérieures du groupe du haut, où j'ai changé la carte électronique, s'ouvrent.
Je laisse 10 minutes, mais pas d'air froid ne sort.
Dès que j'ouvre la deuxième unité, elle se referme immédiatement avec un voyant orange qui reste allumé.
Je laisse 10 minutes, mais pas d'air froid ne sort.
Dès que j'ouvre la deuxième unité, elle se referme immédiatement avec un voyant orange qui reste allumé.
21 juillet 2025 à 21:02
Réponse 14 forum climatisation-climatiseurs
Panne carte électronique clim Hitachi ZZRK2415
Bonjour.
Essai n°1 de 20:38. "Il y a bien une production de froid sur l'une d'entre elles, mais pas sur les deux autres." C'est normal si vous avez mis une seule UI en marche. "Une des unités reste ouverte tandis que l'autre s'ouvre et se referme immédiatement." Ça c'est moins normal, les 2 UI non sollicitées devraient se comporter de manière identique. Que donnent les voyants des 3 UI et les LD3xx de la demi-UE concernée?
Essai n°2 de 21:02. Que donnent les voyants des 2 UI et les LD3xx de la demi-UE concernée?
Coupez le jus, attendez un peu puis remettez le ; et faites le test n°1 mais cette fois avec les 3 UI en demande. Production de froid partout? Disjonction?
Essai n°1 de 20:38. "Il y a bien une production de froid sur l'une d'entre elles, mais pas sur les deux autres." C'est normal si vous avez mis une seule UI en marche. "Une des unités reste ouverte tandis que l'autre s'ouvre et se referme immédiatement." Ça c'est moins normal, les 2 UI non sollicitées devraient se comporter de manière identique. Que donnent les voyants des 3 UI et les LD3xx de la demi-UE concernée?
Essai n°2 de 21:02. Que donnent les voyants des 2 UI et les LD3xx de la demi-UE concernée?
Coupez le jus, attendez un peu puis remettez le ; et faites le test n°1 mais cette fois avec les 3 UI en demande. Production de froid partout? Disjonction?
22 juillet 2025 à 08:52
Réponse 15 forum climatisation-climatiseurs
Panne carte électronique clim Hitachi ZZRK2415
Bonjour et merci pour vos réponses.
Les trois unités du groupe extérieur du bas n’ont aucun problème tout fonctionne parfaitement les UI intérieur souffle du froid sans problème c’est celle du haut qui cause problème deux Ui intérieur sont branchés dessus après avoir changé cette carte comme ne l’avait préconisé le technicien à l’ouverture d’une UI pas de froid et à l’ouverture de l’autre elle se referme automatiquement pour les voyants sur les UI juste le voyant orange d’ouverture sur les deux pas d’autres allumés et au bout de quelques minutes ça disjoncte.
Les trois unités du groupe extérieur du bas n’ont aucun problème tout fonctionne parfaitement les UI intérieur souffle du froid sans problème c’est celle du haut qui cause problème deux Ui intérieur sont branchés dessus après avoir changé cette carte comme ne l’avait préconisé le technicien à l’ouverture d’une UI pas de froid et à l’ouverture de l’autre elle se referme automatiquement pour les voyants sur les UI juste le voyant orange d’ouverture sur les deux pas d’autres allumés et au bout de quelques minutes ça disjoncte.
22 juillet 2025 à 10:01
Réponse 16 forum climatisation-climatiseurs
Panne carte électronique clim Hitachi ZZRK2415
Donc maintenant on sait qu'une demi-machine n'a aucun problème, elle fait du froid partout et ne fait pas sauter le disjoncteur. Si vous ne mettez pas en marche l'autre demi-machine, celle aux 3 UI fait le job pendant des semaines s'il le faut. Vous êtes bien d'accord? Jusqu'à présent ce point n'était pas acquis.
Concernant la demi-machine aux 2 UI. Vous avez 3 cartes dans celle là (comme dans l'autre). Avez-vous changé la bonne? Car le technicien a pu vous donner ce conseil, mais en ne vous spécifiant pas de manière assez claire laquelle changer.
Avez-vous gardé l'ancienne? Si oui, voyez-vous dessus un composant fissuré? Car c'est en général ce qui crée une odeur de cramé. Si vous ne voyez rien, inspectez les autres cartes. Celle en réponse 3 est la "control". La plus grande est la "power", la petite le "system power module".
Je comprends que dans les essais 1 et 2 plus haut vous n'avez pas disjoncté. Vous confirmez? Car ça voudrait dire que c'est quand les 2 demi-machines fonctionnent ensemble que ça disjoncte... (voir début de réponse 8)
Concernant la demi-machine aux 2 UI. Vous avez 3 cartes dans celle là (comme dans l'autre). Avez-vous changé la bonne? Car le technicien a pu vous donner ce conseil, mais en ne vous spécifiant pas de manière assez claire laquelle changer.
Avez-vous gardé l'ancienne? Si oui, voyez-vous dessus un composant fissuré? Car c'est en général ce qui crée une odeur de cramé. Si vous ne voyez rien, inspectez les autres cartes. Celle en réponse 3 est la "control". La plus grande est la "power", la petite le "system power module".
Je comprends que dans les essais 1 et 2 plus haut vous n'avez pas disjoncté. Vous confirmez? Car ça voudrait dire que c'est quand les 2 demi-machines fonctionnent ensemble que ça disjoncte... (voir début de réponse 8)
22 juillet 2025 à 12:37
Réponse 17 forum climatisation-climatiseurs
Panne carte électronique clim Hitachi ZZRK2415
Oui c’est bien celle-ci qu’il m’a dit de changer par contre l’ancienne carte avait tout les leds allumés après la panne je regarde l’ancienne carte je ne trouve rien d’anormale par contre je ne suis pas du métier je vous envoie deux photos + le message du technicien.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Pour agrandir les images, cliquez dessus.




22 juillet 2025 à 13:50
Réponse 19 forum climatisation-climatiseurs
Panne carte électronique clim Hitachi ZZRK2415
Re bonjour non ça disjoncte sur l’unité extérieur du haut où j’ai changé la carte quand elle est fonctionnement en allumant les UI si je démarre une seule UI pas de froid et ne disjoncte pas du moment où j’allume la deuxième elle se referme automatiquement et peu de temps après ça disjoncte.
22 juillet 2025 à 14:36
Réponse 20 forum climatisation-climatiseurs
Panne carte électronique clim Hitachi ZZRK2415
Bonjour.
Votre histoire me laisse un peu perplexe. Proposition de manip, dans la mesure où vous avez écrit : "à l’installation il m’ont mis un disjoncteur 16 A avec affichage de consommation de courant".
Réglez la machine pour qu'elle disjoncte au bout de quelques minutes. Dès que ça démarre, mettez-vous devant votre afficheur de conso et guettez une montée soudaine éventuelle de la conso. Pourquoi je demande cela? Parce que le disjoncteur peut tomber pour fuite à la terre (>30mA) ou pour courant prohibitif (>16A). Si le courant reste sage, alors il faut trouver l'origine de la fuite à la terre...
Votre histoire me laisse un peu perplexe. Proposition de manip, dans la mesure où vous avez écrit : "à l’installation il m’ont mis un disjoncteur 16 A avec affichage de consommation de courant".
Réglez la machine pour qu'elle disjoncte au bout de quelques minutes. Dès que ça démarre, mettez-vous devant votre afficheur de conso et guettez une montée soudaine éventuelle de la conso. Pourquoi je demande cela? Parce que le disjoncteur peut tomber pour fuite à la terre (>30mA) ou pour courant prohibitif (>16A). Si le courant reste sage, alors il faut trouver l'origine de la fuite à la terre...
23 juillet 2025 à 07:55
Réponse 21 forum climatisation-climatiseurs
Panne carte électronique clim Hitachi ZZRK2415
Re : hier vous avez mis 2 photos de la carte, mais c'est celle que vous avez acheté, non? Car c'est la même que celle qu'on voit en réponse 3. Je demandais des photos de l'ancienne, qui était censé avoir cramé...
23 juillet 2025 à 08:43
Réponse 22 forum climatisation-climatiseurs
Panne carte électronique clim Hitachi ZZRK2415
Bonjour et merci pour vos réponses.
Les photos c’est l’ancienne carte je pense que je vais attendre que le technicien revienne de vacances pour faire un contrôle complet.
Les photos c’est l’ancienne carte je pense que je vais attendre que le technicien revienne de vacances pour faire un contrôle complet.
23 juillet 2025 à 09:10
Réponse 23 forum climatisation-climatiseurs
Panne carte électronique clim Hitachi ZZRK2415
Bonsoir.
Avez-vous reçu les photos de mon UE du haut après avoir parcouru des anciennes discussions mon problème serait-il pas le même je vous envoie l’adresse du lien :
http://www.forum-climatisation.com/pompe-a-chaleur-te-145-a-thermoseme.html
Avez-vous reçu les photos de mon UE du haut après avoir parcouru des anciennes discussions mon problème serait-il pas le même je vous envoie l’adresse du lien :
http://www.forum-climatisation.com/pompe-a-chaleur-te-145-a-thermoseme.html
23 juillet 2025 à 22:15
Réponse 24 forum climatisation-climatiseurs
Panne carte électronique clim Hitachi ZZRK2415
Bonjour.
Je reviens vers vous le technicien est passé d’après lui se serait le power module qui est HS il va faire l’essai avec un d’occasion je vous tiens au courant pour la suite.
Merci de m’avoir éclairé sur certaines choses.
Je reviens vers vous le technicien est passé d’après lui se serait le power module qui est HS il va faire l’essai avec un d’occasion je vous tiens au courant pour la suite.
Merci de m’avoir éclairé sur certaines choses.
06 août 2025 à 16:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 2. Panne clim Hitachi RAC506DH7
- N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
- 3. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 4. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 5. Dépannage carte électronique climatisation inverter
- N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
- 6. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
- N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
- 7. Panne carte électronique climatiseur Flyair
- N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...
- 8. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
- 9. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 10. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
- N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
- 11. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite