Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes
Actuellement
10 223
questions dans le
forum climatisation
10201
Question Forum Climatisation : Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes
Bonjour.
Depuis quelque temps, ma climatisation Toshiba RAS-077 s’arrête en mode froid au bout de 12 minutes.
ça dépend des jours, après avoir été re-initialisée une première fois (coupure alimentation de 5 minutes) suite à une arrêt complet, elle a fonctionné plusieurs jours d'affilés, jusqu'à un nouvel arrêt.
Depuis elle ne fonctionne que 12 minutes puis s'arrête avec le volet intérieur ouvert.
Puis je la redémarre en coupant l'alim pendant 5 minutes (re-init électronique si j'ai bien compris).
Sinon : les ventilateurs intérieur et extérieur fonctionnent, elle fait bien du froid, les tuyaux allé et retour condense.
Au niveau du bloc extérieur.
Pas de code d'erreur remonté par la clim.
Le seul truc entre le moment où elle fonctionnait bien et le premier arrêt a été l'intervention d'un installateur de porte de placard dans la pièce où se trouve la clim, ces portes étant montées à côté de l'unité de clim.
Je n'ai pas vu de dégâts sur l'unité intérieure si ce n'est le bouton de reset qui était incurvé vers l'intérieur, mais je ne sais pas si c'était le cas avant.
En tout cas le bouton de reset marche normalement.
Merci d'avance pour votre aide.
Depuis quelque temps, ma climatisation Toshiba RAS-077 s’arrête en mode froid au bout de 12 minutes.
ça dépend des jours, après avoir été re-initialisée une première fois (coupure alimentation de 5 minutes) suite à une arrêt complet, elle a fonctionné plusieurs jours d'affilés, jusqu'à un nouvel arrêt.
Depuis elle ne fonctionne que 12 minutes puis s'arrête avec le volet intérieur ouvert.
Puis je la redémarre en coupant l'alim pendant 5 minutes (re-init électronique si j'ai bien compris).
Sinon : les ventilateurs intérieur et extérieur fonctionnent, elle fait bien du froid, les tuyaux allé et retour condense.
Au niveau du bloc extérieur.
Pas de code d'erreur remonté par la clim.
Le seul truc entre le moment où elle fonctionnait bien et le premier arrêt a été l'intervention d'un installateur de porte de placard dans la pièce où se trouve la clim, ces portes étant montées à côté de l'unité de clim.
Je n'ai pas vu de dégâts sur l'unité intérieure si ce n'est le bouton de reset qui était incurvé vers l'intérieur, mais je ne sais pas si c'était le cas avant.
En tout cas le bouton de reset marche normalement.
Merci d'avance pour votre aide.
20 juillet 2025 à 17:05
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes
Bonjour.
Ces symptômes pourraient être liés à un manque de gaz, qui induit une surchauffe du gaz qui reste et une alerte au sein du système. Dans ce cas, le temps de fonctionnement devrait être notablement accru si l'air extérieur est moins chaud et limite la surchauffe. Essayez en début de matinée pour voir si les 12 mn fatidiques sont dépassées.
Ces symptômes pourraient être liés à un manque de gaz, qui induit une surchauffe du gaz qui reste et une alerte au sein du système. Dans ce cas, le temps de fonctionnement devrait être notablement accru si l'air extérieur est moins chaud et limite la surchauffe. Essayez en début de matinée pour voir si les 12 mn fatidiques sont dépassées.
20 juillet 2025 à 18:15
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes
Bonjour, je pense à la vanne 4 voies, si vous dites qu'il n'y a pas de code défaut. Combien de temps a votre installation ?
20 juillet 2025 à 19:14
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes
Bonjour.
Merci pour vos réponses.
@Dom-Aom, j'ai réessayé ce matin avec température extérieure 23 ° au lieu de 30 hier, le temps de fonctionnement est encore plus cours: 10 minutes (essayé plusieurs fois), de plus j'ai bien de la condensation sur les 2 tuyaux départ et arrivé unité extérieure ce qui tendrait à dire qu'il y a assez de gaz non ?
@Mick38 l'installation date de 2013 c'est l'unité que clim que j'utilise de plus dans la maison car télétravail.
Qu'est-ce qui vous fait penser à la vanne 4 voies ?
Merci.
Merci pour vos réponses.
@Dom-Aom, j'ai réessayé ce matin avec température extérieure 23 ° au lieu de 30 hier, le temps de fonctionnement est encore plus cours: 10 minutes (essayé plusieurs fois), de plus j'ai bien de la condensation sur les 2 tuyaux départ et arrivé unité extérieure ce qui tendrait à dire qu'il y a assez de gaz non ?
@Mick38 l'installation date de 2013 c'est l'unité que clim que j'utilise de plus dans la maison car télétravail.
Qu'est-ce qui vous fait penser à la vanne 4 voies ?
Merci.
21 juillet 2025 à 10:56
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes
Bonjour.
OK pour vos manips, le manque de gaz est beaucoup moins probable, du coup.
Vous dites initialement : "Depuis elle ne fonctionne que 12 minutes puis s'arrête avec le volet intérieur ouvert." Une fois arrêtée, est-ce que un ou plusieurs voyants restent allumés, et est-ce que l'UI continue de bipper aux ordres de la télécommande? Si "non" aux 2 questions, alors on dirait que l'alimentation de l'UI cesse brutalement de fonctionner, il est alors normal que la température extérieure n'ait aucune influence.
OK pour vos manips, le manque de gaz est beaucoup moins probable, du coup.
Vous dites initialement : "Depuis elle ne fonctionne que 12 minutes puis s'arrête avec le volet intérieur ouvert." Une fois arrêtée, est-ce que un ou plusieurs voyants restent allumés, et est-ce que l'UI continue de bipper aux ordres de la télécommande? Si "non" aux 2 questions, alors on dirait que l'alimentation de l'UI cesse brutalement de fonctionner, il est alors normal que la température extérieure n'ait aucune influence.
21 juillet 2025 à 12:29
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes
Bonjour, vous dites qu'après une disjonction, elle a fonctionné plusieurs jours, elle fait bien du froid.
J'élimine donc le manque de gaz.
Vous dites qu'il n'y a pas de codes erreur remontés par la clim (cela n'est très précis) mais je suppose que vous êtes allé contrôler les voyants sur votre UE ou que votre UI ne clignote pas avant de disjoncter.
J'élimine toute panne donnant lieu à un code erreur.(L'installateur de de portes peut avoir fait de la "poussière", pincer un tuyau, endommagé un câble ou modifié le flux d'air de votre UI...)
Fonctionne-t-elle en mode chaud ?
J'élimine donc le manque de gaz.
Vous dites qu'il n'y a pas de codes erreur remontés par la clim (cela n'est très précis) mais je suppose que vous êtes allé contrôler les voyants sur votre UE ou que votre UI ne clignote pas avant de disjoncter.
J'élimine toute panne donnant lieu à un code erreur.(L'installateur de de portes peut avoir fait de la "poussière", pincer un tuyau, endommagé un câble ou modifié le flux d'air de votre UI...)
Fonctionne-t-elle en mode chaud ?
21 juillet 2025 à 16:16
Réponse 6 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes
Bonjour.
Il est fort possible qu'il y ai un manque de gaz, fonctionne plusieurs jours, puis que quelques heures, puis que quelques minutes, de la condensations sur les deux tubes, le gros au touché doit être très frais.
La clim souffle à quelle température? et quelle température de reprise ?
Il se peut aussi qu'il y ai une sonde qui soit décalée.
Quand vous coupez le courant vous réinitialiser les éventuels codes défauts, donc vous ne verrez rien. attendre et nous transmettre le nombre de clignotements et quelles led.
Il est fort possible qu'il y ai un manque de gaz, fonctionne plusieurs jours, puis que quelques heures, puis que quelques minutes, de la condensations sur les deux tubes, le gros au touché doit être très frais.
La clim souffle à quelle température? et quelle température de reprise ?
Il se peut aussi qu'il y ai une sonde qui soit décalée.
Quand vous coupez le courant vous réinitialiser les éventuels codes défauts, donc vous ne verrez rien. attendre et nous transmettre le nombre de clignotements et quelles led.
21 juillet 2025 à 18:07
Réponse 7 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes
Réponse à @ Dom-Aom
La réponse est non aux 2 questions et on voit une led s’éteindre petit à petit comme quand un condensateur d'alim qui se vide.
J'ai fait des mesures électriques sur le bornier de l'UI qui vient de l'UE. Entre la terre et les 3 pôle de l'UI
Avant arrêt Pole 1 : 248 V pole 2 0 V, pole 3 0 V
Après arrêt Pole 1 : 248 V pole 2 0 V, pole 3 118 V
Si ça peut aider, peut être que c'est l'UE qui a coupé.
j'ai aussi constaté que quand je remets le courant pour réinitialise la clim et que celle-ci n'est pas en mode redémarrage automatique suite à coupure secteur.
Et bien elle s'arrête quand même au bout d'un moment (10 minutes environ)
vu que je soupçonne un choc sur l'UI, je me demande comment ça aurait pu affecter celle-ci, je compte démonter la partie électronique, en tout le circuit intégré qui contient le bouton reset et les leds n'a aucuns composants abimés.
@Mick38 :
Fonctionne-t-elle en mode chaud ?
Pas encore essayé, c'est une pièce où j'ai pas mal de travaux et l'idée de m'envoyer du chaud sachant que la clim ne fonctionne pas pour l'instant bof, mais là j'ai terminé les travaux.
Effectivement c'est une idée,
Je viens de mettre en route le chaud -> il marche.
est-ce que je dois faire un test d'endurance dans ce mode ?.
Concernant les codes d'erreurs, juste avant que le clim s'arrête et ne communique pas avec la télécommande, je fais les check et je balaie tous les code de diagnostique (CHECK) j'ai les clignotement rapide (5 par seconde) mais pas les bip prononcé qu'il doit y avoir en cas d'erreur.
Extrait de la procédure:
If there is no fault with a code, the indoor unit will beep
once (Beep) and the display of the remote controller will
change as follows :
• The TIMER indicator of the indoor unit flashes continuously.
(5 times per 1 sec.)
• Check the unit with all 52 check codes ( to )
as shown in Table-11-4-1.
• Press [TEMP ] or [TEMP ] button to change the check
code backward.
If there is a fault, the indoor unit will beep for 10
seconds (Beep, Beep, Beep...).
Note the check code on the display of th
Quand elle va s'arrêter, la led de fonctionnement clignote toute les secondes.
Et après ça ne communique plus.
Je dois faire une coupure longue pour redémarrer et communiquer à nouveau.
@PL :
La condensations sur les deux tubes, le gros au touché doit être très frais.
Oui c'est le cas.
La clim souffle à quelle température ? et quelle température de reprise ?
Vous voulez que je joue sur les consigne pour voir à quel température elle fonctionne ?
Pour l'instant c'est réglé à 23 et ça me souffle du froid.
Je viens de régler à 29 elle ne souffle de l'air ambiant, à 25 elle me souffle du froid.
Ce matin la clim fonctionne toujours depuis 40 minutes
Merci.
La réponse est non aux 2 questions et on voit une led s’éteindre petit à petit comme quand un condensateur d'alim qui se vide.
J'ai fait des mesures électriques sur le bornier de l'UI qui vient de l'UE. Entre la terre et les 3 pôle de l'UI
Avant arrêt Pole 1 : 248 V pole 2 0 V, pole 3 0 V
Après arrêt Pole 1 : 248 V pole 2 0 V, pole 3 118 V
Si ça peut aider, peut être que c'est l'UE qui a coupé.
j'ai aussi constaté que quand je remets le courant pour réinitialise la clim et que celle-ci n'est pas en mode redémarrage automatique suite à coupure secteur.
Et bien elle s'arrête quand même au bout d'un moment (10 minutes environ)
vu que je soupçonne un choc sur l'UI, je me demande comment ça aurait pu affecter celle-ci, je compte démonter la partie électronique, en tout le circuit intégré qui contient le bouton reset et les leds n'a aucuns composants abimés.
@Mick38 :
Fonctionne-t-elle en mode chaud ?
Pas encore essayé, c'est une pièce où j'ai pas mal de travaux et l'idée de m'envoyer du chaud sachant que la clim ne fonctionne pas pour l'instant bof, mais là j'ai terminé les travaux.
Effectivement c'est une idée,
Je viens de mettre en route le chaud -> il marche.
est-ce que je dois faire un test d'endurance dans ce mode ?.
Concernant les codes d'erreurs, juste avant que le clim s'arrête et ne communique pas avec la télécommande, je fais les check et je balaie tous les code de diagnostique (CHECK) j'ai les clignotement rapide (5 par seconde) mais pas les bip prononcé qu'il doit y avoir en cas d'erreur.
Extrait de la procédure:
If there is no fault with a code, the indoor unit will beep
once (Beep) and the display of the remote controller will
change as follows :
• The TIMER indicator of the indoor unit flashes continuously.
(5 times per 1 sec.)
• Check the unit with all 52 check codes ( to )
as shown in Table-11-4-1.
• Press [TEMP ] or [TEMP ] button to change the check
code backward.
If there is a fault, the indoor unit will beep for 10
seconds (Beep, Beep, Beep...).
Note the check code on the display of th
Quand elle va s'arrêter, la led de fonctionnement clignote toute les secondes.
Et après ça ne communique plus.
Je dois faire une coupure longue pour redémarrer et communiquer à nouveau.
@PL :
La condensations sur les deux tubes, le gros au touché doit être très frais.
Oui c'est le cas.
La clim souffle à quelle température ? et quelle température de reprise ?
Vous voulez que je joue sur les consigne pour voir à quel température elle fonctionne ?
Pour l'instant c'est réglé à 23 et ça me souffle du froid.
Je viens de régler à 29 elle ne souffle de l'air ambiant, à 25 elle me souffle du froid.
Ce matin la clim fonctionne toujours depuis 40 minutes
Merci.
22 juillet 2025 à 10:00
Réponse 8 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes
Bonjour.
En faisant basculer votre clim en chaud, puis remis en froid, vous avez fait travailler 4 voies qui se sont sûrement débloquées…
Si le problème revient, essayer de basculer plusieurs fois, sinon ouvrir l'unité extérieure et tapoter sur la vanne 4 voies.
Dans le pire des cas, celle-ci sera à remplacer…ou repartir sur une clim neuve.
En faisant basculer votre clim en chaud, puis remis en froid, vous avez fait travailler 4 voies qui se sont sûrement débloquées…
Si le problème revient, essayer de basculer plusieurs fois, sinon ouvrir l'unité extérieure et tapoter sur la vanne 4 voies.
Dans le pire des cas, celle-ci sera à remplacer…ou repartir sur une clim neuve.
22 juillet 2025 à 10:44
Réponse 9 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes
Bonjour.
Une LED n'a aucune raison de s'éteindre petit à petit dans une clim. SAUF si l'alim cesse de fonctionner, et vide ses condos, au primaire ou aux secondaires... En général, et probablement dans votre cas, un condo chimique a perdu ses propriétés, voire s'est dégradé. Quand ce composant est sur le fil du rasoir, un rien suffit à faire basculer le système de bon à mauvais et inversement, par exemple la température de la carte, qui est forcément influencée par le mode froid ou chaud de l'UI.
12 ans, c'est l'âge où des condos commencent à en avoir marre. Avec une photo de la carte, je vous dirai les principaux suspects.
Une LED n'a aucune raison de s'éteindre petit à petit dans une clim. SAUF si l'alim cesse de fonctionner, et vide ses condos, au primaire ou aux secondaires... En général, et probablement dans votre cas, un condo chimique a perdu ses propriétés, voire s'est dégradé. Quand ce composant est sur le fil du rasoir, un rien suffit à faire basculer le système de bon à mauvais et inversement, par exemple la température de la carte, qui est forcément influencée par le mode froid ou chaud de l'UI.
12 ans, c'est l'âge où des condos commencent à en avoir marre. Avec une photo de la carte, je vous dirai les principaux suspects.
22 juillet 2025 à 12:12
Réponse 10 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes
Bonjour.
@Mick38:
Après avoir fonctionné 1H elle s'est arrêtée et après les temps d'utilisation n'ont été que de 5 minutes
Après cette longue utilisation, sur l'UE, le conduit le plus petit était très froid l'autre plus gros moins.
Je ferais la manip pour la vannes 4 voies un peu plus tard.
@Dom-Aom:
Merci, Je ne connais pas trop sur les clims, mais sur des amplis, ou autre appareil quand on coupe le courant les leds restent allumées un moment, je pensais que ça fonctionnais pareil.
Comme je comptais démonté la carte de L'UI, j'enverrais des photos.
Merci encore.
@Mick38:
Après avoir fonctionné 1H elle s'est arrêtée et après les temps d'utilisation n'ont été que de 5 minutes
Après cette longue utilisation, sur l'UE, le conduit le plus petit était très froid l'autre plus gros moins.
Je ferais la manip pour la vannes 4 voies un peu plus tard.
@Dom-Aom:
Merci, Je ne connais pas trop sur les clims, mais sur des amplis, ou autre appareil quand on coupe le courant les leds restent allumées un moment, je pensais que ça fonctionnais pareil.
Comme je comptais démonté la carte de L'UI, j'enverrais des photos.
Merci encore.
22 juillet 2025 à 13:23
Réponse 11 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes
@Mick38 : J'ai pu repasser en chaud et avoir du chaud du coup, puis froid ça n'a rien résolu au niveau du fait qu'elle s'arrête.
@Dom-Aom :
Voici les photos de la carte côté composants, avec un zoom sur le gros condensateur du milieu.
Merci encore.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


@Dom-Aom :
Voici les photos de la carte côté composants, avec un zoom sur le gros condensateur du milieu.
Merci encore.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


22 juillet 2025 à 16:20
Réponse 12 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes
Bonjour, vous semblez avoir trouvé votre problème, bravo à vous et à Dom-Aom.
22 juillet 2025 à 17:44
Réponse 13 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes
"sur des amplis ou autres appareils, quand on coupe le courant les leds restent allumées un moment, je pensais que ça fonctionnait pareil"
C'est exactement ça! Sauf que vous n'avez pas coupé le courant sur votre clim!! Il s'est coupé tout seul, l'alim ayant décidé d'arrêter de fonctionner...
Sur votre carte, pas beaucoup de composants visibles, la plupart sont derrière. Faites une photo optimisée de chaque face : pour vos photos, la1ère est trop grossie, la 2ème pas assez.. Le principal suspect dans ce genre de panne... ben je ne vois pas ; on pourrait avoir un régulateur avec une panne vicieuse, c'est déjà arrivé.
Manip à votre portée : on voit sur le gros plan les points de test +12V et +5V par rapport à la référence GND. Mesurez ces 2 tensions quand vous venez de remettre sous tension, puis quand la panne est arrivée. Je parie qu'il y aura du changement...
C'est exactement ça! Sauf que vous n'avez pas coupé le courant sur votre clim!! Il s'est coupé tout seul, l'alim ayant décidé d'arrêter de fonctionner...
Sur votre carte, pas beaucoup de composants visibles, la plupart sont derrière. Faites une photo optimisée de chaque face : pour vos photos, la1ère est trop grossie, la 2ème pas assez.. Le principal suspect dans ce genre de panne... ben je ne vois pas ; on pourrait avoir un régulateur avec une panne vicieuse, c'est déjà arrivé.
Manip à votre portée : on voit sur le gros plan les points de test +12V et +5V par rapport à la référence GND. Mesurez ces 2 tensions quand vous venez de remettre sous tension, puis quand la panne est arrivée. Je parie qu'il y aura du changement...
22 juillet 2025 à 17:58
Réponse 14 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes
Bonjour.
Il faut que je re-démonte plus, mais en attendant j'ai zoomé la photo générale, car je ne sais pas si le site dégrade la qualité de la photo.
Sur celle-ci on peut voir qu'il n'y a pas de soudure qui montre des composants sur l'autre face, j'ai l'impression que le PCB est prévu pour différentes configurations de composants.
Je souhaite vraiment que l'origine de la panne vienne d'un composant défectueux facile à changer et sur le UI car l'UE est sur un toit et difficile d'accès (j'ai déjà changé le moteur du ventilo extérieur sans succès, bien que la fiabilité de la clim s'était amélioré au début).
Mais après 2 nuits fraiches la clim fonctionne d'abord plus longtemps, ce qui prouverait peut être une surchauffe d'un élément de l'UE.
Est-ce que les alims UE et UI sont indépendantes? et est-ce qu'un problème détecté par l'UE qui reçoit les câbles d'alimentations peut affecter l'alim de l'UI ?
Mes mesures aux borniers de l'UI venant de l'UE montraient ces valeurs. Que j'avais posté hier.
J'ai fait des mesures électriques sur le bornier de l'UI qui vient de l'UE. Entre la terre et les 3 pôle de l'UI
Avant arrêt Pole 1 : 248 V pole 2 0 V, pole 3 0 V
Après arrêt (sans redémarrage par coupure secteur) Pole 1 : 248 V pole 2 0 V, pole 3 118 V'
J'envoie les photos et les tests plus tard.
Merci.
Il faut que je re-démonte plus, mais en attendant j'ai zoomé la photo générale, car je ne sais pas si le site dégrade la qualité de la photo.
Sur celle-ci on peut voir qu'il n'y a pas de soudure qui montre des composants sur l'autre face, j'ai l'impression que le PCB est prévu pour différentes configurations de composants.
Je souhaite vraiment que l'origine de la panne vienne d'un composant défectueux facile à changer et sur le UI car l'UE est sur un toit et difficile d'accès (j'ai déjà changé le moteur du ventilo extérieur sans succès, bien que la fiabilité de la clim s'était amélioré au début).
Mais après 2 nuits fraiches la clim fonctionne d'abord plus longtemps, ce qui prouverait peut être une surchauffe d'un élément de l'UE.
Est-ce que les alims UE et UI sont indépendantes? et est-ce qu'un problème détecté par l'UE qui reçoit les câbles d'alimentations peut affecter l'alim de l'UI ?
Mes mesures aux borniers de l'UI venant de l'UE montraient ces valeurs. Que j'avais posté hier.
J'ai fait des mesures électriques sur le bornier de l'UI qui vient de l'UE. Entre la terre et les 3 pôle de l'UI
Avant arrêt Pole 1 : 248 V pole 2 0 V, pole 3 0 V
Après arrêt (sans redémarrage par coupure secteur) Pole 1 : 248 V pole 2 0 V, pole 3 118 V'
J'envoie les photos et les tests plus tard.
Merci.
23 juillet 2025 à 09:43
Réponse 15 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes
Bonjour.
J'ai déjà vu des circuits imprimés simple face qui avaient des composants CMS soudé sur la face cuivre. Cela dit, je ne vois pas de microP sur vos photos, du coup ou bien il est effectivement derrière, ou bien il est sur une autre carte. Mais la carte en photo porte apparemment l'alimentation, et c'est donc elle ma suspecte.
Sur le "pôle 3", il est courant de voir des tensions fluctuantes de plusieurs dizaines de volts, du coup lire 118V en cas d'arrêt cardiaque ne m'étonne pas trop.
Les alims UE et UI sont indépendantes, toutes tributaires du secteur. Si lui est stable, alors les alims sont stables... sauf quand elles ont un problème.
J'ai déjà vu des circuits imprimés simple face qui avaient des composants CMS soudé sur la face cuivre. Cela dit, je ne vois pas de microP sur vos photos, du coup ou bien il est effectivement derrière, ou bien il est sur une autre carte. Mais la carte en photo porte apparemment l'alimentation, et c'est donc elle ma suspecte.
Sur le "pôle 3", il est courant de voir des tensions fluctuantes de plusieurs dizaines de volts, du coup lire 118V en cas d'arrêt cardiaque ne m'étonne pas trop.
Les alims UE et UI sont indépendantes, toutes tributaires du secteur. Si lui est stable, alors les alims sont stables... sauf quand elles ont un problème.
24 juillet 2025 à 09:41
Réponse 16 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes
Bonjour.
Voici les photos, effectivement il y des composants de l'autre côté du CI, ce ne sont que des CMS, effectivement ça manquait de puce de l'autre côté.
Depuis que j'ai démonté la carte, regardé et touché les condensateurs pour voir s'ils n'était pas dessoudés.
Puis remonté
Et bin la clim ne s'arrête plus !!
2 heure hier soir avec notamment du 17 degrés pendant 1/4 heure
1 heure ce matin.
Du coup j'ai bien mon 5V et 12 V mais pas pu faire le test par arrêt de la clim d'elle-même.
Merci en tout cas.
Je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Voici les photos, effectivement il y des composants de l'autre côté du CI, ce ne sont que des CMS, effectivement ça manquait de puce de l'autre côté.
Depuis que j'ai démonté la carte, regardé et touché les condensateurs pour voir s'ils n'était pas dessoudés.
Puis remonté
Et bin la clim ne s'arrête plus !!
2 heure hier soir avec notamment du 17 degrés pendant 1/4 heure
1 heure ce matin.
Du coup j'ai bien mon 5V et 12 V mais pas pu faire le test par arrêt de la clim d'elle-même.
Merci en tout cas.
Je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






24 juillet 2025 à 11:19
Réponse 17 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes
Bon un point.
La clim marche depuis 6 Heures sans problème.
Ça tendrait à prouver l'hypothèse d'un choc lors de la pose des portes du placard, celle-ci sont très grande (2,30 m) notamment une lourde car a un miroir et l'UI est juste à côté du placard.
Bon on ne sait qu'est-ce qui était défectueux, soudure ? j'ai regardé longuement mes photos, rien vu de spécial, j'ai nettoyé le CI et les composants car plein de poussière du ponçage du lissage de mes murs.
Mais ce ponçage a été fait après la première panne donc je ne pense pas que ça a créé un problème.
En tout cas merci à tous et notamment à Dom-Aom qui a permis d'incriminer un problème sur la carte de l'UI.
Perso j'étais aussi sur une piste d'origine électronique mais plus sur l'UE, la fait que l'UI s'éteigne alors qu'elle reçoit toujours dont 220V était une bonne piste.
Merci encore à tous pour vos conseils et votre disponibilité.
La clim marche depuis 6 Heures sans problème.
Ça tendrait à prouver l'hypothèse d'un choc lors de la pose des portes du placard, celle-ci sont très grande (2,30 m) notamment une lourde car a un miroir et l'UI est juste à côté du placard.
Bon on ne sait qu'est-ce qui était défectueux, soudure ? j'ai regardé longuement mes photos, rien vu de spécial, j'ai nettoyé le CI et les composants car plein de poussière du ponçage du lissage de mes murs.
Mais ce ponçage a été fait après la première panne donc je ne pense pas que ça a créé un problème.
En tout cas merci à tous et notamment à Dom-Aom qui a permis d'incriminer un problème sur la carte de l'UI.
Perso j'étais aussi sur une piste d'origine électronique mais plus sur l'UE, la fait que l'UI s'éteigne alors qu'elle reçoit toujours dont 220V était une bonne piste.
Merci encore à tous pour vos conseils et votre disponibilité.
24 juillet 2025 à 17:12
Réponse 18 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
24 juillet 2025 à 18:17
Réponse 19 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes
Goude!
Je penche pour un connecteur oxydé, qui faisait contact par intermittence ; un bon suspect est celui qui amène le secteur sur la carte. Le fait d'avoir enlevé tous les câbles puis les avoir remis a "rafraîchi" la zone où les métaux se touchaient, et vous êtes peut-être reparti pour 5 ou 10 ans de fonctionnement normal... Le problème était très sensible à la température, raison pour laquelle il fallait 12 minutes pour que les dilatations atteignent le point de défaillance. Suivant le mode froid ou chaud, cette régularité était perturbée, comme je l'ai dit plus haut (rép 9).
Bon vent frais. Dom.
Je penche pour un connecteur oxydé, qui faisait contact par intermittence ; un bon suspect est celui qui amène le secteur sur la carte. Le fait d'avoir enlevé tous les câbles puis les avoir remis a "rafraîchi" la zone où les métaux se touchaient, et vous êtes peut-être reparti pour 5 ou 10 ans de fonctionnement normal... Le problème était très sensible à la température, raison pour laquelle il fallait 12 minutes pour que les dilatations atteignent le point de défaillance. Suivant le mode froid ou chaud, cette régularité était perturbée, comme je l'ai dit plus haut (rép 9).
Bon vent frais. Dom.
24 juillet 2025 à 20:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 5. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 6. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 7. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
- 8. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 9. Clim réversible Toshiba en mode chaud s'arrête au bout de quelques heures
- N°2154 : Bonjour, J'ai depuis peu une clim réversible Toshiba RAS 167SAV E3 (UE) et RAS 167 SKV E3 (UI), en mode froid, cette clim marche très bien, par contre depuis que je l'utilise en mode chaud, elle s'arrête au bout de quelques...
- 10. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 11. Pump down multi splits
- N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite