Question forum dépannage : Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Bonjour.
Problème sur un quadri-split Atlantic AOYG 30 LAT4, seulement 3 splits fonctionnent correctement en chaud ou en froid, le 4ème ne fait que souffler quel que soit le mode chaud, froid.
La charge de gaz est bonne.
La pression du circuit de ce split et ne varie pas même si je ferme les vannes.
Merci d'avance pour vos réponses.
Problème sur un quadri-split Atlantic AOYG 30 LAT4, seulement 3 splits fonctionnent correctement en chaud ou en froid, le 4ème ne fait que souffler quel que soit le mode chaud, froid.
La charge de gaz est bonne.
La pression du circuit de ce split et ne varie pas même si je ferme les vannes.
Merci d'avance pour vos réponses.
01 septembre 2018 à 12:13
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Bonjour. De quand date cette installation ? Qui l'a effectuée ? Avez-vous essayé de faire fonctionner seule cette UI ? C'est à dire sans celles qui fonctionnent.
Là il faut m'expliquer car cela ne veut rien dire du tout. Et je ne comprends pas votre manipulation.
Le compresseur démarre t-il si cette UI est en demande ?
Essayez de nous donner le maximum d'infos d’après vos observations.
Merci.
Citation :Comment avez-vous déterminé cela ?
La charge de gaz est bonne.
Citation :Vous avez mis des manos ?
La pression du circuit de ce split est né varie pas même si je ferme les vannes.
Là il faut m'expliquer car cela ne veut rien dire du tout. Et je ne comprends pas votre manipulation.

Le compresseur démarre t-il si cette UI est en demande ?
Essayez de nous donner le maximum d'infos d’après vos observations.
Merci.
01 septembre 2018 à 13:17
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
L'installation a été réalisée par un professionnel il y a 10 ans.
Je suis jeune frigoriste encore inexpérimenté.
La charge de gaz est bonne car je l'ai refaite.
Je mets les mano sur le retour du circuit en question, je ferme le départ, je suis en mode froid la pression ne diminue pas.
Elle reste stable.
Lorsque je démarre l'unité défaillante seule le compresseur ne démarre pas.
Je suis jeune frigoriste encore inexpérimenté.
La charge de gaz est bonne car je l'ai refaite.
Je mets les mano sur le retour du circuit en question, je ferme le départ, je suis en mode froid la pression ne diminue pas.
Elle reste stable.
Lorsque je démarre l'unité défaillante seule le compresseur ne démarre pas.
01 septembre 2018 à 14:20
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Bonjour.
Quelle idée et pourquoi ?
Normal sur un multi, et cela dépend de la façon de faire ??
Citation :La charge de gaz est bonne car je l'ai refaite.
Je suis jeune frigoriste encore inexpérimenté.
Quelle idée et pourquoi ?
Citation :En tant que jeune frigoleux attention avec la pose des manos.
Je mets les mano sur le retour du circuit en question, je ferme le départ, je suis en mode froid la pression ne diminue pas.Elle reste stable.
Normal sur un multi, et cela dépend de la façon de faire ??
Citation :Cela ressemblerait plus à une défaillance d'une carte UI par exemple qui ne donnerait pas l'ordre de fonctionnement, une possibilité, voir celle de l'UE.
Lorsque je démarre l'unité défaillante seule le compresseur ne démarre pas.
01 septembre 2018 à 18:15
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
D'abord merci pour vos réponses.
J'ai refait une charge car l’installation était en sous charge suite à une fuite sur un raccord.
Mais le problème est resté le même avant et après la charge.
Y a-t-il un moyen d'identifier si cela vient de la carte de UI ou de JE ?
J'ai refait une charge car l’installation était en sous charge suite à une fuite sur un raccord.
Mais le problème est resté le même avant et après la charge.
Y a-t-il un moyen d'identifier si cela vient de la carte de UI ou de JE ?
01 septembre 2018 à 19:00
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Bonsoir,
Comme le suggère PL, quelles sont les manipulations que vous avez faites ?
Car vous dites j'ai mis les manos et fermé le départ et la pression reste stable. ???
Qu'entendez-vous par là ?
Comment avez-vous procédé pour refaire la charge et pourquoi ?
Cordialement.
Comme le suggère PL, quelles sont les manipulations que vous avez faites ?
Car vous dites j'ai mis les manos et fermé le départ et la pression reste stable. ???
Qu'entendez-vous par là ?
Comment avez-vous procédé pour refaire la charge et pourquoi ?
Cordialement.
01 septembre 2018 à 19:01
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Bonjour.
Réparation suite à fuite sur un raccord.
Tirage au vide et injection de la charge.
En mode froid j'ai fermé la vanne départ liquide, le flexible raccordé sur l'aspiration, la pression ne chute pas elle reste stable.
Réparation suite à fuite sur un raccord.
Tirage au vide et injection de la charge.
En mode froid j'ai fermé la vanne départ liquide, le flexible raccordé sur l'aspiration, la pression ne chute pas elle reste stable.
02 septembre 2018 à 11:31
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Bonjour,
Pourquoi avoir fermé la vanne liquide ??
On fait cette manipulation lorsque l'on veut réintégrer le fluide dans le compresseur.
Cordialement.
Pourquoi avoir fermé la vanne liquide ??

On fait cette manipulation lorsque l'on veut réintégrer le fluide dans le compresseur.
Cordialement.
02 septembre 2018 à 11:51
Réponse 8 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Je voulais valider qu'il n'y avait pas de circulation de gaz.
A votre avis serait-il possible que la vanne 4 voies ne distribue pas le circuit défaillant ?
Et sinon comment m'en assurer ?
Comment valider si le problème provient de la carte UI ou UE ?
Merci pour vos retours.
A votre avis serait-il possible que la vanne 4 voies ne distribue pas le circuit défaillant ?
Et sinon comment m'en assurer ?
Comment valider si le problème provient de la carte UI ou UE ?
Merci pour vos retours.
02 septembre 2018 à 14:51
Réponse 9 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Bonjour,
1/ Vérifiez déjà que ladite unité n'est pas simplement en mode ventilation.
2/ La vanne 4 voies est, pour image, une simple porte. Elle délivre via une tuyauterie qui elle va passer par des électrovannes qui s'ouvrent à la demande et qui alimentent les unités intérieures.
3/ Si une unité intérieure ne fonctionne pas il faut regarder si au départ de votre groupe le départ liquide est froid. Si c'est le cas vérifier que vous n"avez pas la tuyauterie gaz qui est pincé sur son parcours.
Faites une inversion avec une électrovanne d'un circuit qui fonctionne.
Cordialement.
1/ Vérifiez déjà que ladite unité n'est pas simplement en mode ventilation.
2/ La vanne 4 voies est, pour image, une simple porte. Elle délivre via une tuyauterie qui elle va passer par des électrovannes qui s'ouvrent à la demande et qui alimentent les unités intérieures.
3/ Si une unité intérieure ne fonctionne pas il faut regarder si au départ de votre groupe le départ liquide est froid. Si c'est le cas vérifier que vous n"avez pas la tuyauterie gaz qui est pincé sur son parcours.
Faites une inversion avec une électrovanne d'un circuit qui fonctionne.
Cordialement.
02 septembre 2018 à 16:30
Réponse 10 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Bonjour.
Voir s'il y a bien 35V sur le bus.
Il se peut que ce soit la vanne, mais le compresseur ne démarre pas.
Donc si il ne démarre pas, la vanne ne s'ouvre pas donc pas d'ordre venant soit de l'UI soit une partie de la carte UE est HS.
Si vous avez le temps inverser une carte UI qui fonctionne et faites un essai. Hors tension.
Citation :Il faut dans ce cas fermer tous les départs liquide. Sinon il est certain que ça ne bougera pas.
Je voulais valider qu'il n'y avait pas de circulation de gaz. A votre avis serait-il possible que la vanne 4 voies ne distribue pas le circuit défaillant ? Et sinon comment m'en assurer ?
Voir s'il y a bien 35V sur le bus.
Il se peut que ce soit la vanne, mais le compresseur ne démarre pas.
Donc si il ne démarre pas, la vanne ne s'ouvre pas donc pas d'ordre venant soit de l'UI soit une partie de la carte UE est HS.
Si vous avez le temps inverser une carte UI qui fonctionne et faites un essai. Hors tension.
02 septembre 2018 à 16:53
Réponse 11 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Bonjour.
Il se passe quoi lorsque vous faites une demande que sur l'UI non opérationnelle ? Y a-t-il un bip de confirmation si télécommande infrarouge ?
Si télécommande filaire, y a-t-il un message ou un sigle qui s'affiche ?
On dirait que votre groupe ignore qu'il a une 4ème UI.
Y a-t-il au moins communication entre les deux ?
Faites faire un check à votre groupe afin qu'il recherche les UIs, s'il en trouve que 3, il est quasiment certain que la 4ème ne communique plus avec le groupe, dans ce cas, elle devrait vous donner un code défaut.
Si la com est OK, que les ordres sont bien pris en compte, c'est la carte de l'UI qui fait des siennes.
Sur un multi split, mono circuit, la V4V ne peut en aucun cas être responsable de ce dysfonctionnement.
Êtes-vous sûr que le compresseur ne démarre pas ?
Le détendeur pourrait être bloqué en fermeture mais le compresseur démarrera.
En tout cas y a un souci de communication/commande.
Cordialement.
Il se passe quoi lorsque vous faites une demande que sur l'UI non opérationnelle ? Y a-t-il un bip de confirmation si télécommande infrarouge ?
Si télécommande filaire, y a-t-il un message ou un sigle qui s'affiche ?
On dirait que votre groupe ignore qu'il a une 4ème UI.
Y a-t-il au moins communication entre les deux ?
Faites faire un check à votre groupe afin qu'il recherche les UIs, s'il en trouve que 3, il est quasiment certain que la 4ème ne communique plus avec le groupe, dans ce cas, elle devrait vous donner un code défaut.
Si la com est OK, que les ordres sont bien pris en compte, c'est la carte de l'UI qui fait des siennes.
Sur un multi split, mono circuit, la V4V ne peut en aucun cas être responsable de ce dysfonctionnement.
Êtes-vous sûr que le compresseur ne démarre pas ?
Le détendeur pourrait être bloqué en fermeture mais le compresseur démarrera.
En tout cas y a un souci de communication/commande.
Cordialement.
04 septembre 2018 à 19:14
Réponse 12 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Re,
Attention, en multi split, le groupe continue à assurer pour les autres UI tant que lui-même n'est pas en défaut, sauf si une erreur majeur se produit sur l'une des UIs.
Cordialement.
Attention, en multi split, le groupe continue à assurer pour les autres UI tant que lui-même n'est pas en défaut, sauf si une erreur majeur se produit sur l'une des UIs.
Cordialement.
04 septembre 2018 à 19:24
Réponse 13 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Bonjour tout le monde.
Il m'arrive de m'absenter plus au moins longtemps, du coup je ne suis plus les posts auxquels j'ai participé, voire même je ne m'en souviens plus...
Comment retrouver les posts en question ?
Habituellement je sélectionne "listes des questions par dernière réponse"
Merci pour votre aide.
Il m'arrive de m'absenter plus au moins longtemps, du coup je ne suis plus les posts auxquels j'ai participé, voire même je ne m'en souviens plus...
Comment retrouver les posts en question ?
Habituellement je sélectionne "listes des questions par dernière réponse"
Merci pour votre aide.
04 septembre 2018 à 19:44
Réponse 14 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Bonsoir adel,
Pour retrouver tous les posts auxquels vous avez participé il suffit de cliquer sur votre pseudo au-dessus de votre avatar. Cordialement, Romana du forum climatisation.
Pour retrouver tous les posts auxquels vous avez participé il suffit de cliquer sur votre pseudo au-dessus de votre avatar. Cordialement, Romana du forum climatisation.
04 septembre 2018 à 19:47
Réponse 15 du forum dépannage climatisation
Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
Bonjour,
Merci Romana et bonne fin de soirée.
Cordialement.
Merci Romana et bonne fin de soirée.
Cordialement.
05 septembre 2018 à 23:45