Membre inscrit PL sur le forum Climatisation

PL
a posté 9 247 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour, ce n'est pas parce que vous voyez 55°C affiché que c'est forcément la température de l'eau c'est peut ètre le point voire surement le point de consigne demandé. Effectivement il se pourrait que ce soit un manque de gaz, appeler votre installateur frigoriste (pas chauffagiste) car il y a une procédure de réparation éventuelle.
21 octobre 2022 à 08:49
forum consulter ce sujet PAC air eau Hitachi Yutaki S combi ECS toujours tiède

Bonjour, EL surintensité du moteur compresseur, généralement compresseur HS avec la carte Inverter. Là il vous faut un pro.
15 octobre 2022 à 17:56
forum consulter ce sujet Code erreur E6 climatiseur Daikin FTX35J2V1B

Publicité

Bonjour, 6 pour le 1/4 et 26 pour le 3.8. Perso je n'utilise pas ces couples de serrage, j'utilise les clés adaptées en fonction de la taille et je serre, mais ça c'est les vieux comme moi. tongue
15 octobre 2022 à 17:51
forum consulter ce sujet Installation clim Diloc serrage 3/8 à 26N/m c'est assez ?

Bonjour.
Il doit bien y avoir une doc renseignant ce fonctionnement, pour moi cela serait en mode "auto" le fonctionnement de la pompe de circulation lors de la demande chauffage ?
A voir, même éventuellement faire un essai.
15 octobre 2022 à 10:31
forum consulter ce sujet Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0

Bonjour.
Un conseil, à part si on vous la donne, ne pas acheter cette clim mobile avec ce type de gaz, le R407c étant à la base un gaz de transition, et à cause de l'âge de cette clim, ce type de gaz vieillit très mal, le plus courant manque de gaz à de fuites répétitives.
15 octobre 2022 à 10:27
forum consulter ce sujet Climatisation split mobile Novamatic

Bonjour,
Il faut ouvrir le panneau cache filtre, il doit y avoir un bouchon au niveau de la pompe de relevage, l'enlever ayant préalablement pris un seau.
S'il y a plus d'un litre de liquide qui s'écoule, la pompe est HS ou bloquée devrait disparaitre.
Ou encore s'il y a une protection électrique sur chaque cassette les couper une / une.
15 octobre 2022 à 10:20
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi tester pompe de relevage

Bonjour.

Manque de gaz.
24 septembre 2022 à 17:57
forum consulter ce sujet Climatiseur Toshiba vrv s'arrête systématiquement

Bonjour.

Ben justement vitrine positive et le R134A sert notamment pour du négatif, donc pas adapté.
24 septembre 2022 à 17:56
forum consulter ce sujet Calcul capillaire vitrine positive 330L gaz R134a

Bonjour.

Sur l'échangeur eau/gaz, soit manque de gaz, manque d'eau ou sonde antigel HS
24 septembre 2022 à 17:50
forum consulter ce sujet Emplacement du thermostat antigel PAC Mitsubishi

Bonjour, à part les deux sondes, il y a plus grand chose d'autre.
24 septembre 2022 à 17:44
forum consulter ce sujet Problème unité intérieure Daikin ftxs35D3vmw

Bonjour.

Voyez avec votre installateur, étant donné que le prix peut être négocié, remise en % avec la pose serait peut être moins chère.
24 septembre 2022 à 17:42
forum consulter ce sujet Erreur U4 climatiseur gainable Daikin

Bonjour.

On ne charge pas au petit bonheur la chance sans respecter différentes procédures, test azote, tirage au vide et remplissage gaz au poids suivant les prescriptions du constructeur.
24 septembre 2022 à 12:42
forum consulter ce sujet Fuite tuyau climatiseur

Bonjour.

Qu'il vous envoi la doc technique.
24 septembre 2022 à 12:39
forum consulter ce sujet Avis installation climatiseur réversible Daikin

Bonjour.

Effectivement une clim surpuissante entrainerait des nuisances de fonctionnement.
24 septembre 2022 à 12:38
forum consulter ce sujet Unité intérieure climatiseur pour chambre

Bonjour.

C'est quoi comme gaz ?
Je verrais bien le compresseur qui ne compresse pas suffisamment, donc HS.
24 septembre 2022 à 12:36
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Baxi Chappée

Bonjour.

C'est peut être faisable, il faut savoir qu'un plancher chauffant n'est pas forcement adapté pour le froid, il faudrait demander conseil à votre installateur.
24 septembre 2022 à 12:32
forum consulter ce sujet Efficacité placher chauffant raffraichissement maison

Bonjour.

En effet ce n'est pas courant comme panne, si vous avez une commande filaire pour les 3 UI, ce serait peut être normal, si ce n'est pas le cas, un problème sur les carte UI voir avec votre installateur, ou fournisseur.
24 septembre 2022 à 12:30
forum consulter ce sujet Tri-split démarrent simultanément

Bonjour, il se peut que soit que le flotteur qui soit bloqué, à vérifier.
18 septembre 2022 à 10:26
forum consulter ce sujet Code erreur climatiseur Hitachi RAD 70 PPD

Bonjour.

Je ne vois pas trop l'intérêt de tout remplacer pour le moment, ce n'est pas avec dix installation que vous savez tout faire, c'est déjà bien ce que vous avez, et surtout bien se familiariser avec les outils, le mano de vide électronique est peut être un plus.
17 septembre 2022 à 18:57
forum consulter ce sujet Outillage pour débuter en climatisation

Bonjour.
Non cela était valable il y a 30 ans il est parfaitement possible de couper le tube à la bonne longueur, par contre un conseil faire faire cette installation par un pro, et ne pas passer par ce revendeur, il vous dit n'importe quoi.
17 septembre 2022 à 18:53
forum consulter ce sujet Tuyau frigorifique 3m ou 5 mètres

Bonjour.

Daikin est la seule marque qui propose des relevés de décibels à 1 m.
Voir sur les documents fournies ou internet.
Toutefois si votre voisin ne se plaint pas, restez en-là, ou encore il existe des caches UE env 300€ jolis, et anti bruit.
17 septembre 2022 à 18:49
forum consulter ce sujet Niveau sonore climatiseur Daikin 2MXM68A

Bonjour.

La pompe de relevage est-elle bien branchée ? en 230 v sur une alimentation dédiée et protégée.
Les tubes d'aspiration et de refoulement sont-ils pas trop longs, si trop long suivant les prescriptions d'installation, la pompe force et fini par "cramée"
17 septembre 2022 à 18:43
forum consulter ce sujet Code erreur climatiseur Hitachi RAD 70 PPD

Bonjour.
Ben, il doit y avoir une autre fuite, à voir avec votre prestataire.
04 septembre 2022 à 09:15
forum consulter ce sujet Plus de froid ni de chaud clim Airton

Bonjour.

Je ne pense pas que l'on puisse mettre un maitre et un esclave, et ce serait logique, car avec le maitre vous ne pourrez pas réguler la température de toute la pièce.
Il vaut mieux mettre une température sur une et moins 2°C sur l'autre.
Et attention à l'installation surtout qu'elle ne soient pas en vis-à-vis, vous aurez que des soucis de régulation.
04 septembre 2022 à 09:12
forum consulter ce sujet Branchement électrique gainable Twin

Bonjour, cela vient du bac de condensat, en fait certainement de l'installation elle-même, sortie tube condensat plus haut que le bac, tube bouché, pas de tube condensat, pompe de relevage qui ne fonctionne pas, pas de pompe, clim inclinée.
04 septembre 2022 à 09:05
forum consulter ce sujet Unité intérieure Mitsubishi qui fuit

Bonjour.
Bon reflexe, un dernier essai, à faire laisser tourner quelques temps si le compresseur devient brûlant voire très brulant, un klixon va par sécurité couper le fonctionnement froid, 1ère conclusion manque de gaz.
La 2ème conclusion compresseur HS.
03 septembre 2022 à 17:40
forum consulter ce sujet Plus de froid ni de chaud clim Airton

Bonjour.
Comme je l'ai dit cela peut forcement que aider.
03 septembre 2022 à 17:36
forum consulter ce sujet Efficacité climatiseur purificateur

Bonjour.

En principe la platine sert pour une accroche au mur, si vous êtes bricoleur vous pouvez essayer de créer cette accroche simplement avec deux crochets les plus plats possible à la cote entre axe des points d'encrage.
Ou encore vous rapprocher d'une société qui effectue des installations de clim et qui jettent ces platines pour d'autres modèles et donc ne sont plus adaptées.
Avec un peu de d'outil et de réflexion, ce doit être possible.
03 septembre 2022 à 17:34
forum consulter ce sujet Recherche platine de fixation pour split Mitsubishi

Bonjour.
Ne connaissant pas cette marque (en France) je ne vous serais pas d'un grand secours.
Peut-être qu'avec une description des symptômes, nous pourrons essayer de vous aider.
03 septembre 2022 à 17:27
forum consulter ce sujet Climatiseur mural Napoleon code e1

Bonjour.

Possible, mais si un moteur à un problème "aléatoire", la panne à pu arrivée ponctuellement et provoquer une panne, la même ou une autre.
03 septembre 2022 à 10:22
forum consulter ce sujet Erreur 0 PJ sur PAC Ajtech Daikin

Bonjour, surtout pas.

Les machines sont prévues pour travailler d'un métré mini à un métré maxi.
Donc, vous êtes dans les clous.
03 septembre 2022 à 10:17
forum consulter ce sujet Enlever excédent de fluide frigorigène

Bonjour.

Effectuer une demande de froid par ex, à fond en ventilation et point de consigne le plus bas.
Aller à côté de votre UE vérifier si le ventilateur et le compresseur démarrent, si rien au bout de 5/10 minutes laisser comme cela plusieurs heures, un défaut devrait apparaitre, si rien on avisera.
Toutefois vous pouvez ouvrir le capot du dessus de votre UE et vérifier si une ou plusieurs leds seraient allumées.
03 septembre 2022 à 10:13
forum consulter ce sujet Plus de froid ni de chaud clim Airton

Bonjour.
Pourquoi pas ça peut aider, un purificateur d'air sert à purifier l'air, bactéries, poussière allergènes etc.
Je ne sais pas où vous habitez, mais à la campagne à côté de champs poussiéreux, en ville à côté d'un chantier (j'ai eu ce problème) à part prendre une personne de ménage à plein temps, ou de l'huile de coude je ne vois pas trop.
03 septembre 2022 à 10:07
forum consulter ce sujet Efficacité climatiseur purificateur

Bonjour.

En principe pour confirmer une modification de paramètre on appui su horloge/horloge barrée "88" apparait, si la modification n'est pas prise en compte c'est qu'elle n'est pas dans le programme.
03 septembre 2022 à 10:00
forum consulter ce sujet Validation de programmation Daikin BRC1D52

Bonjour.

La platine de fixation devait être avec, même l'UI encastrée.
Rapprochez-vous d'un distributeur ou la plateforme Mitsubishi électrique.
03 septembre 2022 à 09:56
forum consulter ce sujet Recherche platine de fixation pour split Mitsubishi

Bonjour.

Un VRV est une unité avec une UE et plusieurs UI, dans votre cas c'est un split, les réf seraient bien.
Avez vous installé ce matériel vous même ? ou une société ?
03 septembre 2022 à 09:52
forum consulter ce sujet Mise en route climatisation Daikin VRV ne marche pas

Bonjour, peut-être un problème de programmation ?
27 août 2022 à 16:05
forum consulter ce sujet Gainable Hitachi et Airzone ne s'arrête pas

Bonjour,
Il m'est arrivé que certains clients me demandaient d'isoler phoniquement le bruit du compresseur, je collais des plaques à la découpe goudronnées que je collais sur les parois internes de l'UE, ça fonctionnait très bien et moins cher.
27 août 2022 à 16:04
forum consulter ce sujet Isolation phonique compresseur climatiseur

Bonjour,
Voir la question 8019, la photo pourrait vous inspirer.
Les caches clim permettent de cacher la "misère" et les ailettes dirigent le souffle et le bruit dans une direction donnée.
De plus je suis d'accord avec votre installateur, les mesures en DB au moins chez Daikin, sont données à 1 m.
27 août 2022 à 15:58
forum consulter ce sujet Emplacement unités extérieures bruit...

Bonjour,
Le seul moyen de le savoir est d'enlever le cache et d'effectuer une comparaison en travaillant bien sûr dans les mêmes conditions de fonctionnement.
Pour moi ces caches sont étudiés pour un fonctionnement normal, il se peut qu'il fasse un peu moins chaud et que tout simplement que le fonctionnement froid est moins fréquent.
27 août 2022 à 11:55
forum consulter ce sujet Cache climatiseur récupération des condensats

Bonjour, non pas de problèmes particuliers.
27 août 2022 à 11:51
forum consulter ce sujet Panne dispositif de nettoyage automatique climatiseur

Bonjour,
Elle n'est pas au-dessus de l'UI ?
27 août 2022 à 11:50
forum consulter ce sujet Rechercher réference split LG NEO PLASMA

Bonjour,
Code défaut UA : combinaison UI et UE incorrecte.
27 août 2022 à 11:49
forum consulter ce sujet Problème entre UI et UE clim Daikin

Bonjour,
Si c'est le cas vous avez un autre souci, il n'y a pas assez de ventilation chez vous c'est à dire manque d'arrivée d'air (en volume).
27 août 2022 à 11:45
forum consulter ce sujet Bruit de touc touc unité intérieure Mitsubishi

Bonjour, voir l'état du filtre par la même occasion.
27 août 2022 à 11:43
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi MSZ-AP35VGK ne ventile pas fort

Bonjour,
Défaut E7 : dysfonctionnement provoqué par le moteur de ventilation de l'UE.
PJ : combinaison inverter et moteur ventilateur incorrect.
Il ne faut pas changer des cartes comme ça, à une année près, celles-ci peuvent ne pas correspondre d'autant plus que cette ancienne PAC est HS avec compresseur HS et cela a peut être provoqué des dégâts sur votre PAC.
Attendez-vous à avoir des conséquences de pannes consécutives.
Ce n'est pas la carte de commande qu'il fallait remplacer mais la carte inverter, avec les deux moteurs.
27 août 2022 à 11:42
forum consulter ce sujet Erreur 0 PJ sur PAC Ajtech Daikin

Bonjour, tout à fait, et pour nous ça coûte cher de passer l'attestation d'aptitude.
21 août 2022 à 11:50
forum consulter ce sujet Faire soi-même la recharge d'un climatiseur

Bonjour.

Samsung est une bonne marque mais ne vaut pas Mitsubishi électrique ou Daikin.
Pour les modèles qui vont sortir attendre qu'ils sortent.
21 août 2022 à 11:48
forum consulter ce sujet Nouveaux modèles climatiseur Mitsubishi

Bonjour.
Contacter votre revendeur en grandes surfaces de bricolage.
21 août 2022 à 11:45
forum consulter ce sujet Code erreur E1 clim Supra Blizair split 2900

Bonjour,
Ça a bien cramé, je dirais bien de remplacer la carte mais peut-être que certains composants pourraient suffire.
15 août 2022 à 16:03
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAM 80QH4 HS suite surtension