FORUM CLIMATISATION


S'inscrire Aide

Fuite d'eau split MSZ-GC22VA et MSZ-GB50VA

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

3 401

questions dans le
forum climatisation


2844

Question problème climatisation : Fuite d'eau split MSZ-GC22VA et MSZ-GB50VA

tontonseby77
Membre inscrit
tontonseby77
1 message
Bonjour à tous,

Voici mon problème :
Je viens d'acheter un pavillon dans lequel se trouve 3 splits GC22VA et un split MSZ-GB50VA de la marque Mitsubishi electric.
A la mise en route j'ai eu la désagréable surprise de voir de l'eau de condensation couler de 2 splits GC22VA et du GB50VA.

L'ex propriétaire était une fumeuse intensive et bien souvent les fenêtres fermées, d'ailleurs les splits sont vraiment jaunis par la nicotine.

Je travaille dans un hôpital où j'ai posé la question aux personnes qui gèrent les clims et ils m'ont répondu qu'il y avait de fortes chances que les bacs d’évacuation des condensats soient bouchés par des "algues" (?) et qu'il fallait nettoyer les filtres dans un premier temps bien sûr mais également ces fameux bacs.

Deuxième hypothèse : la panne des pompes d’évacuation des condensats s'il y en a de présente sur les appareils listés ci-dessus ?
Est-ce que quelqu'un ici pourrait me dire comment, soit aux bacs soit aux pompes ?
Mille mercis d'avance. funk
06 juillet 2015 à 17:07
Réponse 1 Forum dépannage climatisation

Fuite d'eau split MSZ-GC22VA et MSZ-GB50VA

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonsoir,

Les pompes sont souvent dans les goulottes, il faut les ouvrir pour vérifier, ou parfois en faux-plafond...
Pour accéder au bac des condensats il faut ôter le carter du split, en général 4 vis à enlever, elles sont localisées en bas de la sortie d'air et sous le capot d'accès aux filtres.
Faire basculer le carter à 45° et le tirer doucement vers vous.
Ne pas oublier d'enlever les filtres avant. Attention c'est du plastique fragile facilement cassable.

Nettoyez le bac avec un pinceau s'il y a des impuretés puis testez en y versant doucement 2 litres d'eau.

Autre hypothèse : chez un ami une PAC a été installée pour chauffer en hiver, cependant ils ont eu la désagréable surprise de voir que de l'eau coule en mode froid car l'installateur n'a tout simplement pas prévu d'évacuation des condensats... car ils n'étaient pas censés s'en servir à froid...

Bien cordialement,
Paul.
06 juillet 2015 à 19:01
Réponse 2 Forum dépannage climatisation

Fuite d'eau split MSZ-GC22VA et MSZ-GB50VA

PL
Membre inscrit
PL
6 821 messages
Bonjour.
Vos collègues de travail ont surement raison, les évacuations des condensats sont soit bouchées soit les pompes sont HS ou le flotteur est resté collé.
Si vous avez une évacuation en gravitaire, trouver l’extrémité opposée à l'UI puis souffler dedans afin de déboucher le tube,
Si avec pompe de relevage, les trouver généralement elles ne sont pas bien loin en dehors de l'UI, les débrancher électriquement et des tubes d’évacuation et aspiration, nettoyer ces pompes puis faire un essai en faisant couler de l'eau sur la batterie de l'UI en ouvrant le capot de façade en enlevant les filtres en profiter pour les laver.
Citation :
L'ex propriétaire était une fumeuse intensive et bien souvent les fenêtres fermées, d'ailleurs les splits sont vraiment jaunis par la nicotine.

Le tabac fait beaucoup de dégâts ne serait-ce que pour l'odeur qui s'est incrustée sur la batterie, la seule solution que j'ai trouvée est de pulvériser de l'eau de javel diluée, attention quand même c'est un peu dangereux, lunettes et gants sont de rigueur tout en frottant avec un pinceau, ensuite mettre un petit sapin odorant pour évacuer cette odeur tenace.
Réitérer l'opération si besoin est.
Pour le jauni sur les appareils soit vous essayez de les nettoyer avec du produit vitre mais je n'y crois pas trop, soit les poncer et les repeindre avec une peinture acrylique de la couleur de votre mur ça ne rend pas trop mal et se fond dans la "masse" ou encore changer le capot avec la façade.
On peut avoir ces pièces chez le constructeur.
06 juillet 2015 à 19:04
Réponse 3 Forum dépannage climatisation

Fuite d'eau split MSZ-GC22VA et MSZ-GB50VA

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonsoir,
Pour déjaunir le plastique je vous propose de jeter un coup d’œil à ce tutoriel http://goo.gl/5ltnC1

Cordialement,
Paul.
06 juillet 2015 à 20:41
Réponse 4 Forum dépannage climatisation

Fuite d'eau split MSZ-GC22VA et MSZ-GB50VA

cathars
Membre inscrit
cathars
773 messages
Bonsoir à tous,

Pour les Splits poncés avec du 280 pour rendre la surface accrocheuse, puis dans les grandes surfaces style bbj, acheter une bombe blanche pour carrosserie qui fait aussi les plastiques !! Vous aurez un bon rendu et de plus plusieurs gammes de couleur sont proposées, comme dit PL pourquoi pas comme les murs si toutefois vous devez les repeindre !
Cordialement.
Cathars
06 juillet 2015 à 22:04
Réponse 5 Forum dépannage climatisation

Fuite d'eau split MSZ-GC22VA et MSZ-GB50VA

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonsoir,
J'aimerais bien savoir pourquoi on ne valide pas mon message qui contient un lien vers un tutoriel que j'ai entièrement rédigé, auquel j'ai consacré beaucoup de temps et qui est bien approprié avec ce sujet, alors que certains se permettent de mettre des liens vers leur entreprise pour se faire dans la pub dans chacun de leur message et on les laisse. shocked sad sweat cry

Mon billet décrit précisément la méthode à suivre, les précautions à prendre et est illustré par mes soins, j'ai tout écrit moi-même je ne comprends pas pourquoi on le bloque.

Cordialement,
Paul.
06 juillet 2015 à 22:31
Réponse 6 Forum dépannage climatisation

Fuite d'eau split MSZ-GC22VA et MSZ-GB50VA


Invité
invité
Merci beaucoup pour vos réponses je vais déjà effectivement démonter et nettoyer pour commencer... si je vois que je ne suis pas à niveau je reviens vite vous voir pour reprendre des infos. :-)
06 juillet 2015 à 22:36
Réponse 7 Forum dépannage climatisation

Fuite d'eau split MSZ-GC22VA et MSZ-GB50VA

Romana
Modératrice
Romana
562 messages
Bonsoir Paulmarie,

Explication, vous avez essayé de passer un message avec une URL bizarre (pas celle de votre site), moi-même n'étant que modératrice, je n'ai pas les autorisations pour pouvoir passer votre message.
Il faut attendre qu'un administrateur ayant les droits nécessaires puisse le passer. Désolée.
Cordialement.
06 juillet 2015 à 22:49
Réponse 8 Forum dépannage climatisation

Fuite d'eau split MSZ-GC22VA et MSZ-GB50VA

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonsoir Romana, et merci de l'explication.
L'URL bizarre est en fait un raccourcisseur d'URL, pour éviter de trop encombrer le forum.
Voici le lien version "longue" Déjaunir du plastique ABS
Bonne soirée.
Paul
06 juillet 2015 à 23:03
Réponse 9 Forum dépannage climatisation

Fuite d'eau split MSZ-GC22VA et MSZ-GB50VA

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
3 138 messages
Bonjour.
Citation :
Encombrer le forum ???

Cordialement. Manu.
07 juillet 2015 à 07:50
Réponse 10 Forum dépannage climatisation

Fuite d'eau split MSZ-GC22VA et MSZ-GB50VA

PL
Membre inscrit
PL
6 821 messages
Bonsoir.
Le résultat du nettoyage est super, je ne suis pas un spécialiste du nettoyage, mais c'est bluffant quand même.
07 juillet 2015 à 19:02

Proposer une réponse à Fuite d'eau split MSZ-GC22VA et MSZ-GB50VA



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Changer moteur de Split MSZ-GB50VA
    N°2440 : Bonsoir, Je tente le démontage du moteur de mon Split de ma clim Mitsubishi modèle MSZ-GB50VA moteur qui fait beaucoup de bruit comme beaucoup d'autres moteurs de ce modèle. Bien que j’ai retiré toutes les vis, je ne...
  • 2. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
    N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
  • 3. Emplacement Split Mitsubishi MSZ-FH50VE RT2012 et mode CHAUD seul
    N°2998 : Bonjour, Je prévois de faire installer un mono-split MSZ-FH50VE dans ma future maison RT2012, 1) Au niveau de l'emplacement à votre avis quel serait l'emplacement idéal ? Selon le plan, 1, 2 ou 3 ? j'aurais tendance à...
  • 4. Problème split Mitsubishi MSZ-GC22VA led basse clignote
    N°2185 : Bonjour, Après plusieurs jours de fonctionnement sans avoir touché à la commande, le split Mitsubishi MSZ-GC22VA ne fait plus de chaud, led haute allumée, led basse clignotante, volet fermé. Je précise que les deux autres...
  • 5. Problème split Mitsubishi MSZ-GC22VA led haute clignote
    N°2259 : Bonsoir. Aujourd'hui jour de tempête en rentrant ce soir j'ai 2 splits MSZ-GC22VA (les 2 de l'étage) qui se sont mis à dysfonctionner alors que ceux du bas (4 en bas) fonctionne très bien. En fait sur les deux du haut ils...
  • 6. Dégivrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1
    N°2632 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid. Elle fonctionne depuis 3 ans. Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je...
  • 7. Fuite au niveau des cuivres climatisation Mitsubishi MSZ-GA-35VA
    N°2861 : Bonjour, Depuis hier j'ai la clim qui fuyait au niveau des tuyaux de cuivre. J'ai enlevé une partie de l'isolant en mousse grise et celui-ci est trempé et l'eau est très cuivrée. J'ai ouvert le clim et en enlevant la mousse...
  • 8. Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace
    N°2697 : Bonjour à tous. Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse. :smile: Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si...
  • 9. Étalonner sonde de température intérieure split clim Mitsubishi MSZ-FD50VA
    N°2207 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 -- Ext : MUZ-FD50VABH-E1). Depuis le début je trouve bizarre que lorsque je demande 20°c avec la télécommande (modèle simple 25/50) j'ai la pièce qui...
  • 10. Fuite d'eau split Fujitsu Atlantic
    N°2936 : Bonjour à tous, J'ai fait installer une clim de la marque Fujitsu Atlantic inverter de puissance 5kg la semaine dernière par un pro afin de refroidir une grande pièce (50m² ) Le problème que je rencontre c'est qu'au bout...
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau split MSZ-GC22VA et MSZ-GB50VA >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
fuite compresseur clim mitsubishipanne split clim mitsubishidepannage climatiseurs forumpac chocolat



information Informations sur le forum information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo