Gainable Daikin fonctionnement intermittent
Actuellement
10 192
questions dans le
forum climatisation
10146
Question Dépannage Climatisation : Gainable Daikin fonctionnement intermittent
Bonjour.
Comme décrit dans le sujet, j'expérimente un problème avec mon gainable DAIKIN :
Unité extérieure RXS50L2V1B
Unité intérieure FDXS50F2VEB9
Télécommande filaire BRC1E52A7
Les trois achetées et installées en 2015.
Le problème aujourd'hui est en mode froid, (35° à l'ombre je n'ai pas essayé le mode chauffage LOL)
Le système démarre, mais l'UE s'arrête au bout de 10 minutes environ, ventilateur et compresseur, puis redémarre encore au bout de 10 mn et le cycle continue, du coup, puissance divisée par 2.
En même temps que l'UE s'arrête, le ventilateur de l'UI baisse de puissance.
D'autant plus que la température de sortie du gainable ne descend pas en dessous de 21° avec 27° en température ambiante.
Pour rechercher le défaut, j'ai débranché 2 gaines sur 3 et la reprise se fait directement dans la même pièce.
Il n'y a pas de messages d'erreur sur la télécommande murale, le filtre est propre et le message de nettoyage a été réinitialisé.
J'ai aussi disjoncté l'alimentation pour réinitialiser tout ça.
La LED A sur la carte mère de l'UI clignote 1s on / 1s off ; d'après la notice c'est que le système fonctionne correctement, sinon elle est fixe ou éteinte.
J'ai vérifié les échangeurs, ils ne sont pas encrassés et les débits d'air sont corrects.
Sur la télécommande, tous les paramètres d'économie d'énergie sont désactivés.
Seule l'horloge est active pour allumer à 12h00 et éteindre à 21h00, ce qui fonctionne parfaitement.
Température de consigne 17° pour tester mais c'est toujours le même problème.
J'ai effectué un relevé des températures sur la sortie 1/4 de l'UE, dans la première minute qui suit le démarrage du compresseur, la température descend à 0° puis remonte à 21° dans la dernière minute précédent l'arrêt, la température redescend à 6°, après l'arrêt, elle remonte à la température ambiante.
Le même cycle pour les températures entrée de l'UI, mais avec 5° de moins, et dès que le tuyau 1/4 est givré, la température se stabilise à 0°, puis remonte après l'arrêt du compresseur.
Ce serait en mode chauffage, je penserais au dégivrage, mais en mode froid, je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas plus de froid.
J'espère avoir décrit au mieux le problème, si quelqu'un peut m'aider, il sera le bien venu.
Merci d'avance.
Serge
Comme décrit dans le sujet, j'expérimente un problème avec mon gainable DAIKIN :
Unité extérieure RXS50L2V1B
Unité intérieure FDXS50F2VEB9
Télécommande filaire BRC1E52A7
Les trois achetées et installées en 2015.
Le problème aujourd'hui est en mode froid, (35° à l'ombre je n'ai pas essayé le mode chauffage LOL)
Le système démarre, mais l'UE s'arrête au bout de 10 minutes environ, ventilateur et compresseur, puis redémarre encore au bout de 10 mn et le cycle continue, du coup, puissance divisée par 2.
En même temps que l'UE s'arrête, le ventilateur de l'UI baisse de puissance.
D'autant plus que la température de sortie du gainable ne descend pas en dessous de 21° avec 27° en température ambiante.
Pour rechercher le défaut, j'ai débranché 2 gaines sur 3 et la reprise se fait directement dans la même pièce.
Il n'y a pas de messages d'erreur sur la télécommande murale, le filtre est propre et le message de nettoyage a été réinitialisé.
J'ai aussi disjoncté l'alimentation pour réinitialiser tout ça.
La LED A sur la carte mère de l'UI clignote 1s on / 1s off ; d'après la notice c'est que le système fonctionne correctement, sinon elle est fixe ou éteinte.
J'ai vérifié les échangeurs, ils ne sont pas encrassés et les débits d'air sont corrects.
Sur la télécommande, tous les paramètres d'économie d'énergie sont désactivés.
Seule l'horloge est active pour allumer à 12h00 et éteindre à 21h00, ce qui fonctionne parfaitement.
Température de consigne 17° pour tester mais c'est toujours le même problème.
J'ai effectué un relevé des températures sur la sortie 1/4 de l'UE, dans la première minute qui suit le démarrage du compresseur, la température descend à 0° puis remonte à 21° dans la dernière minute précédent l'arrêt, la température redescend à 6°, après l'arrêt, elle remonte à la température ambiante.
Le même cycle pour les températures entrée de l'UI, mais avec 5° de moins, et dès que le tuyau 1/4 est givré, la température se stabilise à 0°, puis remonte après l'arrêt du compresseur.
Ce serait en mode chauffage, je penserais au dégivrage, mais en mode froid, je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas plus de froid.
J'espère avoir décrit au mieux le problème, si quelqu'un peut m'aider, il sera le bien venu.
Merci d'avance.
Serge
24 juin 2025 à 19:34
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Gainable Daikin fonctionnement intermittent
Bonjour.
Si le tube 1/4 reste givrée trop longtemps il ce peut qu'il vous manque du fluide frigorigène dans l'installation.
Le fait que le groupe extérieur s'arrête souvent peut venir d'un défaut mais il doit faire cette manipulation une dizaine de fois avant de vous notifier le défaut.
Si le tube 1/4 reste givrée trop longtemps il ce peut qu'il vous manque du fluide frigorigène dans l'installation.
Le fait que le groupe extérieur s'arrête souvent peut venir d'un défaut mais il doit faire cette manipulation une dizaine de fois avant de vous notifier le défaut.
25 juin 2025 à 13:55
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Gainable Daikin fonctionnement intermittent
Bonjour.
En inverter les relevés de température sur les tuyauteries ne servent à rien. ce sont les températures de soufflage et de reprise qui sont intéressantes.
Et comme climatisation76 certainement une fuite et donc manque de gaz.
En inverter les relevés de température sur les tuyauteries ne servent à rien. ce sont les températures de soufflage et de reprise qui sont intéressantes.
Et comme climatisation76 certainement une fuite et donc manque de gaz.
25 juin 2025 à 18:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 2. Problème clim gainable Daikin
- N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
- 3. Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN
- N°3018 : Bonsoir, J'ai acheté une maison équipée d'une clim réversible gainable DAIKIN. Tout fonctionne mode clim, mode chauffage. Mais, question, arrivé à la température souhaitée en mode chauffage la clim ralentie, jusque...
- 4. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
- N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
- 5. Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
- N°3677 : Bonjour à toutes et tous, Je suis nouveau sur le forum et je remercie chacun de vous pour vos aides et conseils. J'ai une PAC installé en 2006 Daikin UE RZQ 125B8W1B et l'UI (gainable) FBQ 125B8V3B en 380v tri. Elle n'a pas...
- 6. Conseils dépannage gainable Daikin
- N°8431 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour mon gainable Daikin. Ça fait plusieurs mois que je n'ai que des soucis avec et les frais devienne important. Pour résumer, mon dépanneur a changé les cartes UE et UI ainsi que le air zone...
- 7. Réduction écart température clim Daikin gainable
- N°4423 : Bonjour, Après avoir cherché au maximum une information concernant mon problème sur le forum, je ne trouve pas... Alors, voici mon problème : J'ai une clim gainable Daikin. Pompe extérieure : RZQSG100L7V1B Unité...
- 8. Problème air froid au démarrage gainable Daikin
- N°3092 : Bonjour. J'ai chez moi un gainable air air Daikin chaud et froid, mon problème, si c'est un problème :shocked: quand le chauffage se met en route et ventile par les bouches il sort dans les premières secondes de l'air très...
- 9. Clim Daikin 4mxs68f2v1b problème fonctionnement par temps froid
- N°2552 : Bonjour. J'ai une unité extérieure Daikin 4mxs68f2v1b, qui fonctionne bien en mode chaud, temps que la température extérieure n'est pas trop fraiche mais dès qu'il fait 0 à 1 degré j'ai le code erreur U2. Bien sûr on me...
- 10. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
- N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
- 11. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
- N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite