Bonjour à tous,
Référence bloc extérieur : RAS-3M26UAV-E
Il y a quelques semaines, nous avons subi une grosse coupure d'électricité dans le quartier (incendie du transformateur). Suite à cela, le disjoncteur de la climatisation est resté sur off et sautait immédiatement dès que je tentais de le réenclencher.
J’ai réussi à isoler le court-circuit à l’aide d’un multimètre, en le localisant sur la carte principale (MCC-1571). J’ai remplacé les deux gros ponts de diodes par des pièces identiques, et le court-circuit a disparu.
J’ai tout rebranché et essayé de remettre en service. Les blocs intérieurs sont bien alimentés, mais ils ne se connectent pas à l’unité extérieure, qui ne démarre pas.
Codes 01 et 04 affichés sur les 3 blocs intérieurs.
Sur le petit circuit (MCC-5071), seules les LED orange (D502, D511 et D517) clignotent, mais pas les LED vertes situées en dessous, ni les D80x.
Est-ce que quelqu’un aurait une idée de ce que je pourrais vérifier ou essayer avant d’envisager le remplacement des deux cartes (vu leur prix) ?
Merci d’avance pour vos avis et conseils.
Lien vers la documentation technique que j’ai utilisée :
https://www.toshiba-aircon.co.uk/wp-content/uploads/2017/09/Current_20130918_Outdoor_3M26UAV-E_SM_A11-017_RAS-3M26UAV-E____EN_00.pdf
Référence bloc extérieur : RAS-3M26UAV-E
Il y a quelques semaines, nous avons subi une grosse coupure d'électricité dans le quartier (incendie du transformateur). Suite à cela, le disjoncteur de la climatisation est resté sur off et sautait immédiatement dès que je tentais de le réenclencher.
J’ai réussi à isoler le court-circuit à l’aide d’un multimètre, en le localisant sur la carte principale (MCC-1571). J’ai remplacé les deux gros ponts de diodes par des pièces identiques, et le court-circuit a disparu.
J’ai tout rebranché et essayé de remettre en service. Les blocs intérieurs sont bien alimentés, mais ils ne se connectent pas à l’unité extérieure, qui ne démarre pas.
Codes 01 et 04 affichés sur les 3 blocs intérieurs.
Sur le petit circuit (MCC-5071), seules les LED orange (D502, D511 et D517) clignotent, mais pas les LED vertes situées en dessous, ni les D80x.
Est-ce que quelqu’un aurait une idée de ce que je pourrais vérifier ou essayer avant d’envisager le remplacement des deux cartes (vu leur prix) ?
Merci d’avance pour vos avis et conseils.
Lien vers la documentation technique que j’ai utilisée :
https://www.toshiba-aircon.co.uk/wp-content/uploads/2017/09/Current_20130918_Outdoor_3M26UAV-E_SM_A11-017_RAS-3M26UAV-E____EN_00.pdf
14 juin 2025 à 16:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatisation Mitsubishi ou Toshiba
- N°3826 : Salut à tous, Je souhaite faire installer une clim dans mon appartement (2 pièces sur la gironde). L'appartement est de 2011 et il se compose d'une pièce de vie de 23m² et une chambre de 13m² (plus SDB, cellier...). Je...
- 2. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
- 3. Court cycle climatisation Toshiba inverter
- N°6148 : Bonjour, Un climatiseur a mis en place chez moi une clim Toshiba. Trisplit alimentant trois unités intérieures. Une unité intérieure RAS M07PKVSGE pour ma chambre de 14 m². Depuis le début, j'ai un problème de court cycle...
- 4. Climatisation inverter Toshiba régler thermostat d'ambiance
- N°1318 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec ma climatisation inverter de marque Toshiba, en fait quand je règle la température sur 23/24°c elle s'arrête au bout de quelque temps comme si la température de la pièce avait atteint la...
- 5. Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus
- N°6274 : Bonjour, Climatisation Toshiba split à 2 unités murales Daisakai modèle RAS-B10EKVP-E. J'aurai besoin de faire appel à vos services car mon split Toshiba doté de 2 unités murales ne démarre plus. La panne est survenue...
- 6. Code télécommande Toshiba rav sp1102at e rav sm1102bt e
- N°1412 : Bonjour je recherche les codes installation télécommande Toshiba rbc-amt 32e groupe rav-sp1102at-e gainable rav-sm1102bt-e suite problème température ils m'ont mis la sonde dans le gainable. Tant que la température dans les...
- 7. Conseil choix climatisation réversible
- N°57 : Bonjour, je suis sur le point de faire installer une climatisation gainable réversible Inverter avec télécommande dans chaque pièce. Jhésite encore entre les marques DAIKIN et MITSUBISHI. (3 chambres, 1 bureau, séjour et...
- 8. Recherche carte pour une clim Toshiba
- N°4705 : Bonjour. Je suis à la recherche d'une carte Toshiba MCC867-04 neuve ou reconditionnée. Où puis-je la trouver ? Qui peut m'aider ? Merci. Ettore
- 9. Changer compresseur pompe à chaleur Toshiba
- N°342 : Bonjour. Est-il facile de changer un compresseur sur une pompe à chaleur TOSHIBA de type RAS-3M26 YAV-E ? Merci.
- 10. Conseils achat climatisation Toshiba
- N°1979 : Bonjour, Je possède déjà une clim Toshiba inverter et je voudrai en poser une autre plus petite pour compléter la première. Mais voilà j'hésite entre 2 modèles : Toshiba RAS 107 SKV et Toshiba SUPER DAISEIKAI RAS 07...
- 11. Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation
- N°6109 : Bonjour, Pouvez-vous me donner votre avis sur le choix de l'abonnement qu'il nous faudrait pour une Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF ? On avait déjà tout préparé, l'électricité et donc mis le disjoncteur courbé D et 16A et...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite