Problème électrique trisplit Toshiba
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
10123
Conseils Forum Climatisation : Problème électrique trisplit Toshiba
Bonjour à tous,
Référence bloc extérieur : RAS-3M26UAV-E
Il y a quelques semaines, nous avons subi une grosse coupure d'électricité dans le quartier (incendie du transformateur). Suite à cela, le disjoncteur de la climatisation est resté sur off et sautait immédiatement dès que je tentais de le réenclencher.
J’ai réussi à isoler le court-circuit à l’aide d’un multimètre, en le localisant sur la carte principale (MCC-1571). J’ai remplacé les deux gros ponts de diodes par des pièces identiques, et le court-circuit a disparu.
J’ai tout rebranché et essayé de remettre en service. Les blocs intérieurs sont bien alimentés, mais ils ne se connectent pas à l’unité extérieure, qui ne démarre pas.
Codes 01 et 04 affichés sur les 3 blocs intérieurs.
Sur le petit circuit (MCC-5071), seules les LED orange (D502, D511 et D517) clignotent, mais pas les LED vertes situées en dessous, ni les D80x.
Est-ce que quelqu’un aurait une idée de ce que je pourrais vérifier ou essayer avant d’envisager le remplacement des deux cartes (vu leur prix) ?
Merci d’avance pour vos avis et conseils.
Lien vers la documentation technique que j’ai utilisée :
https://www.toshiba-aircon.co.uk/wp-content/uploads/2017/09/Current_20130918_Outdoor_3M26UAV-E_SM_A11-017_RAS-3M26UAV-E____EN_00.pdf
Référence bloc extérieur : RAS-3M26UAV-E
Il y a quelques semaines, nous avons subi une grosse coupure d'électricité dans le quartier (incendie du transformateur). Suite à cela, le disjoncteur de la climatisation est resté sur off et sautait immédiatement dès que je tentais de le réenclencher.
J’ai réussi à isoler le court-circuit à l’aide d’un multimètre, en le localisant sur la carte principale (MCC-1571). J’ai remplacé les deux gros ponts de diodes par des pièces identiques, et le court-circuit a disparu.
J’ai tout rebranché et essayé de remettre en service. Les blocs intérieurs sont bien alimentés, mais ils ne se connectent pas à l’unité extérieure, qui ne démarre pas.
Codes 01 et 04 affichés sur les 3 blocs intérieurs.
Sur le petit circuit (MCC-5071), seules les LED orange (D502, D511 et D517) clignotent, mais pas les LED vertes situées en dessous, ni les D80x.
Est-ce que quelqu’un aurait une idée de ce que je pourrais vérifier ou essayer avant d’envisager le remplacement des deux cartes (vu leur prix) ?
Merci d’avance pour vos avis et conseils.
Lien vers la documentation technique que j’ai utilisée :
https://www.toshiba-aircon.co.uk/wp-content/uploads/2017/09/Current_20130918_Outdoor_3M26UAV-E_SM_A11-017_RAS-3M26UAV-E____EN_00.pdf
14 juin 2025 à 16:26
Réponses / Questions Climatisation 1
Problème électrique trisplit Toshiba
Bonjour,
Suite à cet incident, pourquoi n'avez-vous pas demandé à votre assurance habitation de prendre en charge les réparations ?
En ne changeant que les ponts de diode, il est possible que la carte principale entière soit hors service, voire même les cartes des unités intérieures et des moteurs.
D'ailleurs, il arrive également que le moteur extérieur défectueux puisse perturber la carte principale pour la communication.
Suite à cet incident, pourquoi n'avez-vous pas demandé à votre assurance habitation de prendre en charge les réparations ?
En ne changeant que les ponts de diode, il est possible que la carte principale entière soit hors service, voire même les cartes des unités intérieures et des moteurs.
D'ailleurs, il arrive également que le moteur extérieur défectueux puisse perturber la carte principale pour la communication.
15 juin 2025 à 13:07
Réponses / Questions Climatisation 2
Problème électrique trisplit Toshiba
Bonjour.
Merci pour la proposition.
Cependant, dans mon contrat, il faut que le signalement ait lieu rapidement après l'incident.
Or, je m'en suis rendu compte plus d'une semaine après.
Il faut aussi que la surtension (qui n’est de mon côté qu’une supposition) soit reconnue officiellement, et ce ne sera clairement pas le cas pour moi.
Merci pour la proposition.
Cependant, dans mon contrat, il faut que le signalement ait lieu rapidement après l'incident.
Or, je m'en suis rendu compte plus d'une semaine après.
Il faut aussi que la surtension (qui n’est de mon côté qu’une supposition) soit reconnue officiellement, et ce ne sera clairement pas le cas pour moi.
16 juin 2025 à 09:45