Pompe à chaleur Ariston ne dégivre pas
Actuellement
10 425
questions dans le
forum climatisation
9949
Conseils Forum Climatisation : Pompe à chaleur Ariston ne dégivre pas
Bonjour.
Cette question s'adresse je pense à une personne ayant une parfaite connaissance de la pompe à chaleur Ariston.
Avec le froid plus prononcé de ces derniers jours, un matin j'ai trouvé l'unité extérieure complètement givrée, et au niveau du thermostat une erreur indiquant une impossibilité de récupération du fluide.
Je connais les manipulations au niveau du menu technicien pour faire la réinitialisation, ce qui a apparemment fonctionné. Mais ensuite, tout au long de la journée, je compresseur a fonctionné par courtes périodes, s'est arrêté, est reparti, sans jamais chauffer les radiateurs ni dégivrer la pompe.
De nombreuses fois le même message d'anomalie concernant le récupération du fluide s'est affiché que j'ai à chaque fois supprimé en réinitialisant avec les mêmes manips.
Mais le résultat a toujours été le même, se répétant donc tout au long de la journée.
J'ai donc laissé ainsi pour la nuit, avec le message affiché.
Toute la journée suivante a été identique.
Le surlendemain, pendant la nuit, la température extérieure est nettement remontée, j'ai de nouveau refait les manips de réinitialisation et finalement la pompe est repartie normalement et a bien chauffé les radiateurs.
Je précise que le fait d'activer ou non le mode "green" n'a aucun effet.
Je pense donc qu'il s'agit d'un problème interne technique que l'unité extérieure.
Quelqu'un pourrait-il me le confirmer et éventuellement m'indique l'origine de ce problème ?
Merci à tous et bonne journée.
Didier.
Cette question s'adresse je pense à une personne ayant une parfaite connaissance de la pompe à chaleur Ariston.
Avec le froid plus prononcé de ces derniers jours, un matin j'ai trouvé l'unité extérieure complètement givrée, et au niveau du thermostat une erreur indiquant une impossibilité de récupération du fluide.
Je connais les manipulations au niveau du menu technicien pour faire la réinitialisation, ce qui a apparemment fonctionné. Mais ensuite, tout au long de la journée, je compresseur a fonctionné par courtes périodes, s'est arrêté, est reparti, sans jamais chauffer les radiateurs ni dégivrer la pompe.
De nombreuses fois le même message d'anomalie concernant le récupération du fluide s'est affiché que j'ai à chaque fois supprimé en réinitialisant avec les mêmes manips.
Mais le résultat a toujours été le même, se répétant donc tout au long de la journée.
J'ai donc laissé ainsi pour la nuit, avec le message affiché.
Toute la journée suivante a été identique.
Le surlendemain, pendant la nuit, la température extérieure est nettement remontée, j'ai de nouveau refait les manips de réinitialisation et finalement la pompe est repartie normalement et a bien chauffé les radiateurs.
Je précise que le fait d'activer ou non le mode "green" n'a aucun effet.
Je pense donc qu'il s'agit d'un problème interne technique que l'unité extérieure.
Quelqu'un pourrait-il me le confirmer et éventuellement m'indique l'origine de ce problème ?
Merci à tous et bonne journée.
Didier.
23 janvier 2025 à 09:39
Questions / Réponses Climatisation 1
Pompe à chaleur Ariston ne dégivre pas
Bonjour.
Je ne sais pas ce que veut dire le code défaut "impossibilité de récupération de fluide" toutefois comme chez n'importe quelle marque il pourrait s'agir d'un manque de fluide.
Je ne sais pas ce que veut dire le code défaut "impossibilité de récupération de fluide" toutefois comme chez n'importe quelle marque il pourrait s'agir d'un manque de fluide.
23 janvier 2025 à 10:55
Questions / Réponses Climatisation 2
Pompe à chaleur Ariston ne dégivre pas
Re bonjour.
Je pense que je n'ai pas été assez clair et que j'ai mal exposé le problème...
Il ne s'agit nullement de savoir à quoi correspond le message d'erreur concernant le fluide, je sais parfaitement reinitiola PAC afin de la faire repartir.
Ce message doit certainement s'afficher "par défaut" quand la PAC est coincée, en l'occurrence complètement givrée et bloquée par ce givre. La PAC fonctionne tout à fait correctement lorsque la température extérieure est positive depuis un moment (4 à 5°), les radiateurs chauffent bien.
La question est de savoir quel composant interne coince pour empêcher la PAC de partir en dégivrage.
À priori aucune manipulation à partir du thermostat ne permet de forcer le dégivrage.
Je pense que je n'ai pas été assez clair et que j'ai mal exposé le problème...
Il ne s'agit nullement de savoir à quoi correspond le message d'erreur concernant le fluide, je sais parfaitement reinitiola PAC afin de la faire repartir.
Ce message doit certainement s'afficher "par défaut" quand la PAC est coincée, en l'occurrence complètement givrée et bloquée par ce givre. La PAC fonctionne tout à fait correctement lorsque la température extérieure est positive depuis un moment (4 à 5°), les radiateurs chauffent bien.
La question est de savoir quel composant interne coince pour empêcher la PAC de partir en dégivrage.
À priori aucune manipulation à partir du thermostat ne permet de forcer le dégivrage.
23 janvier 2025 à 11:46
Questions / Réponses Climatisation 3
Pompe à chaleur Ariston ne dégivre pas
Bonjour.
C'est régulièrement la sonde du radiateur extérieur qui régule le dégivrage.
Mais votre problème peu également être du à la vanne 4 voies qui ne bascule plus.
C'est régulièrement la sonde du radiateur extérieur qui régule le dégivrage.
Mais votre problème peu également être du à la vanne 4 voies qui ne bascule plus.
23 janvier 2025 à 17:23
Questions / Réponses Climatisation 4
Pompe à chaleur Ariston ne dégivre pas
Bonsoir.
Merci pour la piste, je vais essayer d'approfondir.
Mais heureusement donc, avec la température actuelle positive, la pompe fonctionne correctement.
Bonne soirée.
Didier.
Merci pour la piste, je vais essayer d'approfondir.
Mais heureusement donc, avec la température actuelle positive, la pompe fonctionne correctement.
Bonne soirée.
Didier.
23 janvier 2025 à 17:28
Questions / Réponses Climatisation 5
Pompe à chaleur Ariston ne dégivre pas
Bonjour.
En effet la V4V pourrait ne pas basculer, a savoir qu'il y a une programmation d'usine pour des séquences de dégivrage, qui varie selon les constructeurs, de 45 à 60 minutes, puis la sonde extérieure suivant les températures plus basses peut augmenter ces cycles de dégivrage, afin d'avoir un meilleur rendement.
Cette sonde peut être aussi décalée et donc ne pas donner l'ordre de dégivrage.
Le basculement de la V4V fait un de "clac" suivi d'un "pshitt " venant du fluide chaud ce dégivrage varie aussi en temps, peut durer plusieurs minutes.
En effet la V4V pourrait ne pas basculer, a savoir qu'il y a une programmation d'usine pour des séquences de dégivrage, qui varie selon les constructeurs, de 45 à 60 minutes, puis la sonde extérieure suivant les températures plus basses peut augmenter ces cycles de dégivrage, afin d'avoir un meilleur rendement.
Cette sonde peut être aussi décalée et donc ne pas donner l'ordre de dégivrage.
Le basculement de la V4V fait un de "clac" suivi d'un "pshitt " venant du fluide chaud ce dégivrage varie aussi en temps, peut durer plusieurs minutes.
24 janvier 2025 à 11:13
Questions / Réponses Climatisation 6
Pompe à chaleur Ariston ne dégivre pas
Bonjour.
Merci beaucoup pour vos réponses concernant mon souci, elles sont précieuses et je vais donc tenter de suivre vos informations. J'espère donc que si une petite vague de froid revient, la PAC partira bien en dégivrage quand ce sera nécessaire.
Bonne journée.
Didier.
Merci beaucoup pour vos réponses concernant mon souci, elles sont précieuses et je vais donc tenter de suivre vos informations. J'espère donc que si une petite vague de froid revient, la PAC partira bien en dégivrage quand ce sera nécessaire.
Bonne journée.
Didier.
24 janvier 2025 à 11:24