Bruit de glou glou pompe de relevage
Actuellement
10 665
questions dans le
forum climatisation
10647
Question Forum Dépannage Climatisation : Bruit de glou glou pompe de relevage
Bonjour.
J'ai fait installer une pompe à chaleur Daikin quadrisplit avec pompe de relevage Siccom DT20, il y a quelque semaines.
Nous n'avons pu la tester que quelques jours car nous partions en vacances.
Nous avions entendu le bruit que vous entendez dans la vidéo dès les premiers jours.
J'en ai parlé avec l'installateur. Il dit qu'il a testé et rajouté la pièce jaune après la pompe qu'on voit sur la photo.
De retour de vacances nous rallumons les clims, aucun souci le premier jour puis de nouveau ce bruit de glou glou/succion/paille dans le vide.
Perso je suppose que le tuyau des condensats doit être mal positionné.
Le bruit se fait entendre sur 2 splits, ce sont les mêmes pompes partout.
Le bruit n'est pas tout le temps. Les pompes sont silencieuses entre temps.
Qu'en pensez vous ?
Merci
Lien vidéo : https://transfert.free.fr/oE6Nndx
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai fait installer une pompe à chaleur Daikin quadrisplit avec pompe de relevage Siccom DT20, il y a quelque semaines.
Nous n'avons pu la tester que quelques jours car nous partions en vacances.
Nous avions entendu le bruit que vous entendez dans la vidéo dès les premiers jours.
J'en ai parlé avec l'installateur. Il dit qu'il a testé et rajouté la pièce jaune après la pompe qu'on voit sur la photo.
De retour de vacances nous rallumons les clims, aucun souci le premier jour puis de nouveau ce bruit de glou glou/succion/paille dans le vide.
Perso je suppose que le tuyau des condensats doit être mal positionné.
Le bruit se fait entendre sur 2 splits, ce sont les mêmes pompes partout.
Le bruit n'est pas tout le temps. Les pompes sont silencieuses entre temps.
Qu'en pensez vous ?
Merci
Lien vidéo : https://transfert.free.fr/oE6Nndx
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 août 2026 à 20:03
Réponse 1 d'un humain du forum climatisation
Bruit de glou glou pompe de relevage
Bonjour.
Ces petites pompes fonctionnent de la manière suivante :
Une fois que le petit réservoir (transparent) est suffisamment rempli, le flotteur enclenche la pompe de relevage.
Une fois que le réservoir est vide, la pompe s'arrête.
Si vous entendez un bruit de succion, il est possible qu'il y ait un problème avec le flotteur qui ne stoppe pas immédiatement la pompe.
Il faudra peut-être le remplacer. Il est important que le flotteur soit le plus plat possible.
Quant à la pièce jaune, il s'agit probablement d'un clapet anti-retour.
Ces petites pompes fonctionnent de la manière suivante :
Une fois que le petit réservoir (transparent) est suffisamment rempli, le flotteur enclenche la pompe de relevage.
Une fois que le réservoir est vide, la pompe s'arrête.
Si vous entendez un bruit de succion, il est possible qu'il y ait un problème avec le flotteur qui ne stoppe pas immédiatement la pompe.
Il faudra peut-être le remplacer. Il est important que le flotteur soit le plus plat possible.
Quant à la pièce jaune, il s'agit probablement d'un clapet anti-retour.
15 août 2026 à 23:40