Question Dépannage Climatisation : Erreur C9 après nettoyage condensats clim Daikin
Bonjour.
J'ai remarqué qu'une de mes unités intérieures Daikin fuyait à l'intérieur de ma maison.
J'ai voulu vérifier si le condensat n'était pas bouché en soufflant dedans et en nettoyant la petite pompe pour remonter l'eau.
En effet, elle est gainée par le plafond pour ensuite redescendre vers l'unité extérieure qui est plus basse.
En soufflant, j'ai entendu de l'eau couler, comme si je soufflais dans un verre avec une paille.
J'ai donc tout démonté, nettoyé la pompe et vérifié la carte électronique. Il y avait un peu d'eau que j'ai essuyée, c'est à ce niveau que ça coulait.
Tout fonctionne correctement au niveau électronique jusqu'à ce qu'elle se mette en C9.
Je vous remercie.
J'ai remarqué qu'une de mes unités intérieures Daikin fuyait à l'intérieur de ma maison.
J'ai voulu vérifier si le condensat n'était pas bouché en soufflant dedans et en nettoyant la petite pompe pour remonter l'eau.
En effet, elle est gainée par le plafond pour ensuite redescendre vers l'unité extérieure qui est plus basse.
En soufflant, j'ai entendu de l'eau couler, comme si je soufflais dans un verre avec une paille.
J'ai donc tout démonté, nettoyé la pompe et vérifié la carte électronique. Il y avait un peu d'eau que j'ai essuyée, c'est à ce niveau que ça coulait.
Tout fonctionne correctement au niveau électronique jusqu'à ce qu'elle se mette en C9.
Je vous remercie.
16 août 2026 à 16:22
Réponse 1 d'un humain du forum climatisation
Erreur C9 après nettoyage condensats clim Daikin
Bonjour.
C9 veut dire que l'UI a sa sonde de reprise d'air qui dysfonctionne. Peut-être son connecteur mal enfoncé?... Si de l'eau coule sur la carte (pas facile de décrypter vos dires), elle ne peut qu'apporter des soucis.
C9 veut dire que l'UI a sa sonde de reprise d'air qui dysfonctionne. Peut-être son connecteur mal enfoncé?... Si de l'eau coule sur la carte (pas facile de décrypter vos dires), elle ne peut qu'apporter des soucis.
16 août 2026 à 17:34
Réponse 2 d'un humain du forum climatisation
Erreur C9 après nettoyage condensats clim Daikin
OK.
Vous pouvez me dire comment je peux accéder à cette sonde.
L’unité est le modèle FTXA20A2V1BW.
Vous pouvez me dire comment je peux accéder à cette sonde.
L’unité est le modèle FTXA20A2V1BW.
16 août 2026 à 18:28
Réponse 3 d'un humain du forum climatisation
Erreur C9 après nettoyage condensats clim Daikin
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Fermeture définitive possible des forums.
L'intelligence artificielle va-elle tuer Internet.
Dans un futur proche, vous ne pourrez poser vos questions qu'à des "intelligences artificielles.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Fermeture définitive possible des forums.
L'intelligence artificielle va-elle tuer Internet.
Dans un futur proche, vous ne pourrez poser vos questions qu'à des "intelligences artificielles.
16 août 2026 à 19:49
Réponse 5 d'un humain du forum climatisation
Erreur C9 après nettoyage condensats clim Daikin
Bonjour.
La pompe fonctionne t'elle ? sans fuites ?
La fuite peut provenir de plus haut par débordement étant sur la droite de votre UI, le trou d'évacuation du bac est peut-être partiellement ou complètement bouché (?)
Attention de ne pas mettre trop froid en température demandée, la condensation peut-être supérieur à l'évacuation.
Citation :"
J'ai donc tout démonté, nettoyé la pompe et vérifié la carte électronique
La pompe fonctionne t'elle ? sans fuites ?
La fuite peut provenir de plus haut par débordement étant sur la droite de votre UI, le trou d'évacuation du bac est peut-être partiellement ou complètement bouché (?)
Attention de ne pas mettre trop froid en température demandée, la condensation peut-être supérieur à l'évacuation.