Problème code erreur C9 sur clim Daikin
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
9308
Question Dépannage Forum Climatisation : Problème code erreur C9 sur clim Daikin
Bonjour.
J'ai ma climatisation FTXS35CVMB qui clignote et le code C9 s'affiche sur ma télécommande Daikin.
Je n'arrive pas à trouver la sonde d'ambiance sur ma carte si c'est celle que je pense je n'arrive pas à la démonter.
Penser-vous que la sonde peut être sondé à la carte directement ?
Qui aurait le manuel de maintenance ou qui sait ou je peu le trouver ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
J'ai ma climatisation FTXS35CVMB qui clignote et le code C9 s'affiche sur ma télécommande Daikin.
Je n'arrive pas à trouver la sonde d'ambiance sur ma carte si c'est celle que je pense je n'arrive pas à la démonter.
Penser-vous que la sonde peut être sondé à la carte directement ?
Qui aurait le manuel de maintenance ou qui sait ou je peu le trouver ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
26 février 2024 à 13:26
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Problème code erreur C9 sur clim Daikin
Bonjour.
Soit c'est une sonde qui est en aspiration derrière le capot de protection filtre de droite , soit si il y a une petite grille en bas à droite de votre UI si je me rappelle bien, démonter la façade, il y a une petite carte avec la sonde de reprise qui est connectée suivre le petit câble jusqu'au connecteur que l'on décroche.
Éventuellement, nous envoyer une photo.
Soit c'est une sonde qui est en aspiration derrière le capot de protection filtre de droite , soit si il y a une petite grille en bas à droite de votre UI si je me rappelle bien, démonter la façade, il y a une petite carte avec la sonde de reprise qui est connectée suivre le petit câble jusqu'au connecteur que l'on décroche.
Éventuellement, nous envoyer une photo.
26 février 2024 à 15:29
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Problème code erreur C9 sur clim Daikin
Bonjour.
Pour la sonde, voyez en question 2323, les photos en réponses 21 et 22. Ce n'est pas tout à fait votre modèle, mais bon...
Pour la sonde, voyez en question 2323, les photos en réponses 21 et 22. Ce n'est pas tout à fait votre modèle, mais bon...
26 février 2024 à 15:33
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Problème code erreur C9 sur clim Daikin
Merci beaucoup à vous deux, j'ai trouvé la sonde et je suis obliger de la dessouder.
Je ne dispose pas du matériel nécessaire pour changer cette sonde, je vais être obliger de faire appel à un dépanneur
Je ne dispose pas du matériel nécessaire pour changer cette sonde, je vais être obliger de faire appel à un dépanneur
26 février 2024 à 15:49
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Problème code erreur C9 sur clim Daikin
Bonjour, la sonde coûte une quinzaines d'euros.
26 février 2024 à 18:21
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Problème code erreur C9 sur clim Daikin
C'est tout avez un site pour la commander s'il vous plaît ?
26 février 2024 à 18:29
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Problème code erreur C9 sur clim Daikin
A part la sonde d'ambiance que pourrait être la panne ?
26 février 2024 à 18:32
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Problème code erreur C9 sur clim Daikin
Le problème est résolu pour le moment nettoyage du connecter et c'est repartis.
Merci à tous pour votre aide

Merci à tous pour votre aide


26 février 2024 à 19:41
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Problème code erreur C9 sur clim Daikin
Avant de la commander, il faut s'assurer qu'elle ne fonctionne plus. La vôtre est-elle du type des photos mentionnées?
En la chauffant, sa résistance doit diminuer (3% par degré). Parfois, un problème de connectique.
En la chauffant, sa résistance doit diminuer (3% par degré). Parfois, un problème de connectique.
26 février 2024 à 20:13
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Problème code erreur C9 sur clim Daikin
Bonjour, le code erreur de ma clim Daikin est le C4.
Je voudrais commander le sonde R2T mais je sais pas si c'est bien celle-ci.
Comment je peu la contrôler sans la démonter car elle est soudé à la platine.
Merci pour votre aide.
Je voudrais commander le sonde R2T mais je sais pas si c'est bien celle-ci.
Comment je peu la contrôler sans la démonter car elle est soudé à la platine.
Merci pour votre aide.
28 février 2024 à 05:14
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Problème code erreur C9 sur clim Daikin
Bonjour.
Au début vous suspectiez la sonde d'ambiance avec C9. Aujourd'hui vous basculez sur la sonde fixée sur la tuyauterie cuivre avec C4. Vous confirmez les 2 codes, ou il y a une erreur dans l'une des 2 informations? Souvent les 2 sondes sont sur le même connecteur, mais dans votre cas ce n'est pas possible si la sonde d'ambiance est soudée sur une carte. Et je vois mal les 2 sondes panner quasi simultanément.
Quel connecteur avez-vous nettoyé?
Au début vous suspectiez la sonde d'ambiance avec C9. Aujourd'hui vous basculez sur la sonde fixée sur la tuyauterie cuivre avec C4. Vous confirmez les 2 codes, ou il y a une erreur dans l'une des 2 informations? Souvent les 2 sondes sont sur le même connecteur, mais dans votre cas ce n'est pas possible si la sonde d'ambiance est soudée sur une carte. Et je vois mal les 2 sondes panner quasi simultanément.
Quel connecteur avez-vous nettoyé?
28 février 2024 à 09:53
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Problème code erreur C9 sur clim Daikin
Bonjour.
Je vais essayer de répondre au mieux.
J'ai nettoyé les connecteurs sur la carte principale et j'ai démonter la carte ou il y a les led et la sonde d'ambiance et je les nettoyé aussi avec de la bombe de carte électronique.
Le problème a disparu plus aucun voyant clignoté.
Hier matin, de nouveau, la clim en défaut, je refais le test avec la télécommande et la le code C4 apparait et non le code C9. Donc après recherche sur le tableau des correspondances de Daikin il s'avère que se serait la sonde du circuit en liquide, ors celle-ci est aussi soudé sur la carte principale en R2T.
Je pense la changé mais pareil je ne trouve pas la référence de ma clim dans les sites de commande.
Et surtout avec de savoir si c'est bien celle-ci je souhaiterais la testé.
D’où ma question d'hier, faut-il que je dessoude la sonde pour la testé ?
Pensez-vous que se soit que cela un problème de sonde?
Je vais essayer de répondre au mieux.
J'ai nettoyé les connecteurs sur la carte principale et j'ai démonter la carte ou il y a les led et la sonde d'ambiance et je les nettoyé aussi avec de la bombe de carte électronique.
Le problème a disparu plus aucun voyant clignoté.
Hier matin, de nouveau, la clim en défaut, je refais le test avec la télécommande et la le code C4 apparait et non le code C9. Donc après recherche sur le tableau des correspondances de Daikin il s'avère que se serait la sonde du circuit en liquide, ors celle-ci est aussi soudé sur la carte principale en R2T.
Je pense la changé mais pareil je ne trouve pas la référence de ma clim dans les sites de commande.
Et surtout avec de savoir si c'est bien celle-ci je souhaiterais la testé.
D’où ma question d'hier, faut-il que je dessoude la sonde pour la testé ?
Pensez-vous que se soit que cela un problème de sonde?
29 février 2024 à 05:00
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Problème code erreur C9 sur clim Daikin
Bonjour.
J'ai la doc du FTXS35BVMB mais pas du CVMB. J'imagine qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de différence. Sur ma doc, il y a 2 sondes, R1T et R2T, qui arrivent sur les connecteurs S31 et S32. Or vous ne parlez que de R2T?...
Une photo de la carte où arrivent ces 2 câbles?...
J'ai la doc du FTXS35BVMB mais pas du CVMB. J'imagine qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de différence. Sur ma doc, il y a 2 sondes, R1T et R2T, qui arrivent sur les connecteurs S31 et S32. Or vous ne parlez que de R2T?...
Une photo de la carte où arrivent ces 2 câbles?...
29 février 2024 à 13:08
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs
Problème code erreur C9 sur clim Daikin
Tout d'abord merci pour vos réponses et votre aide à tous.
Vous trouverez en pièce jointe ma sonde d'ambiance le connecteur S35 ou S26.
Pour ma sonde liquide repère S32.
J'ai trouver un site pour commander ma sonde R2T, le prix reste raisonnable.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Vous trouverez en pièce jointe ma sonde d'ambiance le connecteur S35 ou S26.
Pour ma sonde liquide repère S32.
J'ai trouver un site pour commander ma sonde R2T, le prix reste raisonnable.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


29 février 2024 à 19:19
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs
Problème code erreur C9 sur clim Daikin
Bonjour.
Suite à vos numéros de connecteurs, j'ai recherché le service manual de votre modèle ; effectivement, les connecteurs que vous citez sont les bons (sauf S35 qui a une fonction spécifique).
Avant de commander quoi que ce soit, testez la sensibilité des sondes à la chaleur avec un ohmmètre. Normalement, la valeur baisse de 3% quand la température augmente de 1°C.
Je le redis, il est suspect que les 2 sondes soient en panne +/- simultanément. Elles sont lues par le microP, du coup c'est peut-être lui qui débloque...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Suite à vos numéros de connecteurs, j'ai recherché le service manual de votre modèle ; effectivement, les connecteurs que vous citez sont les bons (sauf S35 qui a une fonction spécifique).
Avant de commander quoi que ce soit, testez la sensibilité des sondes à la chaleur avec un ohmmètre. Normalement, la valeur baisse de 3% quand la température augmente de 1°C.
Je le redis, il est suspect que les 2 sondes soient en panne +/- simultanément. Elles sont lues par le microP, du coup c'est peut-être lui qui débloque...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 mars 2024 à 07:56
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs
Problème code erreur C9 sur clim Daikin
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
01 mars 2024 à 12:27
Réponse 16 forum climatisation climatiseurs
Problème code erreur C9 sur clim Daikin
Bonjour.
Problème résolu.
C'est bien la sonde R2T qui été HS aussi.
La clim fonctionne bien de nouveau.
Merci à tous et pour votre aide.
Problème résolu.
C'est bien la sonde R2T qui été HS aussi.
La clim fonctionne bien de nouveau.
Merci à tous et pour votre aide.
04 mars 2024 à 14:12