Question Forum Dépannage Climatisation : Démarrer compresseur sans carte inverter
Bonjour.
J'ai un problème avec une Clim Sooko.
Je souhaiterais démarrer le compresseur sans passer par la carte inverter afin de tester le reste de la climatisation.
J'ai du triphasé et je respecte scrupuleusement la séquence des phases.
Y a-t-il un risque à procéder ainsi ?
Merci.
J'ai un problème avec une Clim Sooko.
Je souhaiterais démarrer le compresseur sans passer par la carte inverter afin de tester le reste de la climatisation.
J'ai du triphasé et je respecte scrupuleusement la séquence des phases.
Y a-t-il un risque à procéder ainsi ?
Merci.
23 juin 2025 à 08:55
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Démarrer compresseur sans carte inverter
Bonjour,
Citation :Quelle idée !
Je souhaiterais démarrer le compresseur sans passer par la carte inverter afin de tester le reste de la climatisation.
Citation :Oui cramer le compresseur.
Y a-t-il un risque à procéder ainsi ?
23 juin 2025 à 16:01
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Démarrer compresseur sans carte inverter
Oui, c'est pratiquement sûr que ça crame.
J'ai du mal à mesurer la résistance des enroulement avec mon multimètre bon marché, je trouve aux environs de 0,5 Ohm, c'est plausible ???
Sur 220 ça fait pas mal de courant !!!!
J'ai du mal à mesurer la résistance des enroulement avec mon multimètre bon marché, je trouve aux environs de 0,5 Ohm, c'est plausible ???
Sur 220 ça fait pas mal de courant !!!!
23 juin 2025 à 23:48
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Démarrer compresseur sans carte inverter
Bonjour.
Si vous retrouvez 0,5 ohm entre chaque enroulement alors le bobinage est bon.
Vérifiez tout de même entre chaque enroulement avec la terre votre multimètre doit être à ce moment hors plage.
Si vous retrouvez 0,5 ohm entre chaque enroulement alors le bobinage est bon.
Vérifiez tout de même entre chaque enroulement avec la terre votre multimètre doit être à ce moment hors plage.
24 juin 2025 à 11:04
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Démarrer compresseur sans carte inverter
J'ai bien vérifié l'isolation avec la terre, c'est bon.
Je vais tester la plaque inverteur sur table, je pense que c'est possible.
Le plus important étant de vérifier le bon fonctionnement du driver IGBT PS21267AP.
Le composant était éclaté et je l'ai remplacé par un composant d'une autre plaque.
Ce n'était peut être pas une bonne idée, il était peut être HS.
Pour tester sur table je vais utiliser une tension plus faible, pour limiter les risques.
Bon, je vous raconterais, vous avez des suggestions ?
Je vais tester la plaque inverteur sur table, je pense que c'est possible.
Le plus important étant de vérifier le bon fonctionnement du driver IGBT PS21267AP.
Le composant était éclaté et je l'ai remplacé par un composant d'une autre plaque.
Ce n'était peut être pas une bonne idée, il était peut être HS.
Pour tester sur table je vais utiliser une tension plus faible, pour limiter les risques.
Bon, je vous raconterais, vous avez des suggestions ?
24 juin 2025 à 13:52
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Démarrer compresseur sans carte inverter
Bonjour.
Je vous fais part de mes expériences.
La plaque a un circuit d'alimentation élaboré.
Elle fournit le 3,3 et 16v nécessaire pour le contrôle du PS21267. Cette alimentation a le même GND que les 330V continue..
Une autre partie de l'alimentation fourni le 3,3 et 5v pour la plaque de contrôle. Cette alimentation est complètement séparé de la première, elles n'ont pas le même GND.
Étant séparé le communication RX TX entre les deux plaques passe donc par deux optocoupleurs. C'est logique.
Pour la faire marcher sur table j'ai utilisé une batterie de 42v à la place des 330v !
Je peux maintenant forcer les entrés du PS21267 pour voir ce qui se passe en sortie.....
Je vous fais part de mes expériences.
La plaque a un circuit d'alimentation élaboré.
Elle fournit le 3,3 et 16v nécessaire pour le contrôle du PS21267. Cette alimentation a le même GND que les 330V continue..
Une autre partie de l'alimentation fourni le 3,3 et 5v pour la plaque de contrôle. Cette alimentation est complètement séparé de la première, elles n'ont pas le même GND.
Étant séparé le communication RX TX entre les deux plaques passe donc par deux optocoupleurs. C'est logique.
Pour la faire marcher sur table j'ai utilisé une batterie de 42v à la place des 330v !
Je peux maintenant forcer les entrés du PS21267 pour voir ce qui se passe en sortie.....
25 juin 2025 à 13:28
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Démarrer compresseur sans carte inverter
Je viens de tester sur table.
En forçant les entrées du driver on peux mesurer les tentions sur U, V et W.
Quand je force Wn, Vn puis Un les sorties correspondent passe bien à zéro.
En forçant Up,Vp et Wp je devrais trouver les 42v de la batterie mais cela reste à la même tentions que au repos 14,5 .......
J'ai l'impression que les 3 IGBT sur le positif sont HS.
Je vais remonter la plaque sur la machine et faire le test suggéré par Dom-Atom avec trois lampes monter entre U,V,W.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


En forçant les entrées du driver on peux mesurer les tentions sur U, V et W.
Quand je force Wn, Vn puis Un les sorties correspondent passe bien à zéro.
En forçant Up,Vp et Wp je devrais trouver les 42v de la batterie mais cela reste à la même tentions que au repos 14,5 .......
J'ai l'impression que les 3 IGBT sur le positif sont HS.
Je vais remonter la plaque sur la machine et faire le test suggéré par Dom-Atom avec trois lampes monter entre U,V,W.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 juin 2025 à 14:04
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Démarrer compresseur sans carte inverter
Bonjour.
Autant il est simple de commander les IGBT du bas, autant c'est plus compliqué pour ceux du haut (reliés à la HT). Car il faut que leurs grilles soient 15V au delà de la tension de sortie, on appelle ça les tensions bootstrap. Et il faut pour cela tester en dynamique, avec du 15V, une HT (42V est un peu faible) et un générateur de signaux carrés à relier sur les 3 entrées "hautes" successivement.
D'une manière générale, si vous lisez une diode entre U/V/W et la HT, les IGBT du haut sont bons.
Autant il est simple de commander les IGBT du bas, autant c'est plus compliqué pour ceux du haut (reliés à la HT). Car il faut que leurs grilles soient 15V au delà de la tension de sortie, on appelle ça les tensions bootstrap. Et il faut pour cela tester en dynamique, avec du 15V, une HT (42V est un peu faible) et un générateur de signaux carrés à relier sur les 3 entrées "hautes" successivement.
D'une manière générale, si vous lisez une diode entre U/V/W et la HT, les IGBT du haut sont bons.
27 juin 2025 à 07:54
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Démarrer compresseur sans carte inverter
Bonjour,
Vous avez sûrement raison, c'est plus facile de contrôler les IGBT du bas. C'est pour ça que je suis revenu aux tests sur machine avec les 3 lampes. Elles ne s'allument pas.
Finalement j'ai commandé un PS21267 pour le remplacer.
Pour faire des mesures dynamique sur ce genre de machine il faudrait mieux avoir un oscilloscope portable, qu'en pensez-vous ?
Merci.
Vous avez sûrement raison, c'est plus facile de contrôler les IGBT du bas. C'est pour ça que je suis revenu aux tests sur machine avec les 3 lampes. Elles ne s'allument pas.
Finalement j'ai commandé un PS21267 pour le remplacer.
Pour faire des mesures dynamique sur ce genre de machine il faudrait mieux avoir un oscilloscope portable, qu'en pensez-vous ?
Merci.
27 juin 2025 à 19:39
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Démarrer compresseur sans carte inverter
Bonjour.
Pour faire des relevés de signaux sur une clim inverter sous tension, il faut utiliser un scope sans terre. Donc effectivement un portable qui fonctionne sur batterie, ou alors un conventionnel qu'on alimente via une allonge à 2 fils, mais il faut faire alors attention à ne pas toucher en même temps le métal de l'UE et celui du scope, bourre assurée (travailler avec des gants sera une bonne précaution).
Peut-être que votre IPM actuel est bon, mais que la carte refuse de démarrer le compresseur pour une raison qui n'est pas encore trouvée...
Pour faire des relevés de signaux sur une clim inverter sous tension, il faut utiliser un scope sans terre. Donc effectivement un portable qui fonctionne sur batterie, ou alors un conventionnel qu'on alimente via une allonge à 2 fils, mais il faut faire alors attention à ne pas toucher en même temps le métal de l'UE et celui du scope, bourre assurée (travailler avec des gants sera une bonne précaution).
Peut-être que votre IPM actuel est bon, mais que la carte refuse de démarrer le compresseur pour une raison qui n'est pas encore trouvée...
28 juin 2025 à 07:58
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Démarrer compresseur sans carte inverter
Effectivement je ne suis pas sûr que le problème soit la plaque IPM.
Le ventilateur se met en route, puis s'arrête cycliquement.
La communication, ne marchait pas, j'ai trouvé une piste coupé sur la carte mère que j'ai réparé. Maintenant la communication est OK.
Quel peut être d'autre ?
J'attends la pièce.....
Le ventilateur se met en route, puis s'arrête cycliquement.
La communication, ne marchait pas, j'ai trouvé une piste coupé sur la carte mère que j'ai réparé. Maintenant la communication est OK.
Quel peut être d'autre ?
J'attends la pièce.....
30 juin 2025 à 17:01
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Démarrer compresseur sans carte inverter
Votre piste coupée l'était par la corrosion (taches brunes)? Si oui, il y en a peut-être une autre, ou au niveau d'un trou de communication quand une piste sur la face A continue sur la face B...
01 juillet 2025 à 07:05
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs
Démarrer compresseur sans carte inverter
La piste était franchement cassé avec un peu de pcb, j'ai l'impression de c'était un problème mécanique c'est une résistance plus grosse montée en hauteur.
Une fois la réparation faite l'erreur de communication sur l'unité intérieure a disparue.
J'ai maintenant réparé la plaque inverteur avec le nouveau composants de puissance acheter sur un site chinois à 10€.
Je n'ai pas de problème a parant, mais le compresseur ne démarre pas ...sur le petit afficheur de la plaque mère j'ai une erreur P7 !
D'après ChatGpt c'est une erreur de capteur en sortie du compresseur.....
J'ai trouvé intéressant de demander à ChatGpt, c'est cet erreur P7 n'apparaît dans la doc de Soonko.
Je lui ai demandé comment il a trouvé cette information, il n'a dit que c'est en recoupant divers forum où apparaît cette erreur...
Bon, je vais tester tous les capteurs.
Je vous tiens au courant.
Une fois la réparation faite l'erreur de communication sur l'unité intérieure a disparue.
J'ai maintenant réparé la plaque inverteur avec le nouveau composants de puissance acheter sur un site chinois à 10€.
Je n'ai pas de problème a parant, mais le compresseur ne démarre pas ...sur le petit afficheur de la plaque mère j'ai une erreur P7 !
D'après ChatGpt c'est une erreur de capteur en sortie du compresseur.....
J'ai trouvé intéressant de demander à ChatGpt, c'est cet erreur P7 n'apparaît dans la doc de Soonko.
Je lui ai demandé comment il a trouvé cette information, il n'a dit que c'est en recoupant divers forum où apparaît cette erreur...
Bon, je vais tester tous les capteurs.
Je vous tiens au courant.
26 septembre 2025 à 13:50
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs
Démarrer compresseur sans carte inverter
Fermeture définitive possible des forums fin septembre.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.
Le pillage des sites web par l'intelligence artificielle
Note d'un modérateur encore une preuve que ChatGpt est un voleur.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.
Le pillage des sites web par l'intelligence artificielle
Note d'un modérateur encore une preuve que ChatGpt est un voleur.
Citation :
c'est en recoupant divers forum où apparaît cette erreur
26 septembre 2025 à 13:51
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs
Démarrer compresseur sans carte inverter
Bon, j'ai dû acheter une plaque inverteur. J'en ai trouvé une sur Aliexpress à 70€.
Elle semble fonctionner, mais j'ai dû remplacer l'eeprom de la mienne car celle qui était présente était différente. Après remontage sur la machine outdoor, j'ai l'erreur E5, qui correspond à la protection de tension du compresseur.
Sur les unités intérieures, j'ai l'erreur P1, qui correspond à la protection de tension du module extérieur, donc cela semble cohérent.
J'ai bien 220V en entrée, et 390V en continu après les grosses capacités. Je ne sais pas si cette erreur provient de la plaque inverteur ou d'autre chose.
Demain, je vais vérifier toutes les tensions et les 2 ponts de diode, car j'ai déjà eu un problème avec un pont par le passé.
À demain !
Elle semble fonctionner, mais j'ai dû remplacer l'eeprom de la mienne car celle qui était présente était différente. Après remontage sur la machine outdoor, j'ai l'erreur E5, qui correspond à la protection de tension du compresseur.
Sur les unités intérieures, j'ai l'erreur P1, qui correspond à la protection de tension du module extérieur, donc cela semble cohérent.
J'ai bien 220V en entrée, et 390V en continu après les grosses capacités. Je ne sais pas si cette erreur provient de la plaque inverteur ou d'autre chose.
Demain, je vais vérifier toutes les tensions et les 2 ponts de diode, car j'ai déjà eu un problème avec un pont par le passé.
À demain !