Question Forum Dépannage Climatisation : Démarrer compresseur sans carte inverter

jeanbernier
Membre inscrit
jeanbernier
12 messages
Bonjour.

J'ai un problème avec une Clim Sooko.
Je souhaiterais démarrer le compresseur sans passer par la carte inverter afin de tester le reste de la climatisation.
J'ai du triphasé et je respecte scrupuleusement la séquence des phases.
Y a-t-il un risque à procéder ainsi ?
Merci.
23 juin 2025 à 08:55
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Démarrer compresseur sans carte inverter

PL
Membre inscrit
PL
13 682 messages
Bonjour,
Citation :
Je souhaiterais démarrer le compresseur sans passer par la carte inverter afin de tester le reste de la climatisation.
Quelle idée !
Citation :
Y a-t-il un risque à procéder ainsi ?
Oui cramer le compresseur.
23 juin 2025 à 16:01
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Démarrer compresseur sans carte inverter

jeanbernier
Membre inscrit
jeanbernier
12 messages
Oui, c'est pratiquement sûr que ça crame.

J'ai du mal à mesurer la résistance des enroulement avec mon multimètre bon marché, je trouve aux environs de 0,5 Ohm, c'est plausible ???
Sur 220 ça fait pas mal de courant !!!!
23 juin 2025 à 23:48
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Démarrer compresseur sans carte inverter

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
729 messages
Bonjour.
Si vous retrouvez 0,5 ohm entre chaque enroulement alors le bobinage est bon.
Vérifiez tout de même entre chaque enroulement avec la terre votre multimètre doit être à ce moment hors plage.
24 juin 2025 à 11:04
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Démarrer compresseur sans carte inverter

jeanbernier
Membre inscrit
jeanbernier
12 messages
J'ai bien vérifié l'isolation avec la terre, c'est bon.

Je vais tester la plaque inverteur sur table, je pense que c'est possible.
Le plus important étant de vérifier le bon fonctionnement du driver IGBT PS21267AP.
Le composant était éclaté et je l'ai remplacé par un composant d'une autre plaque.
Ce n'était peut être pas une bonne idée, il était peut être HS.
Pour tester sur table je vais utiliser une tension plus faible, pour limiter les risques.
Bon, je vous raconterais, vous avez des suggestions ?
24 juin 2025 à 13:52
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Démarrer compresseur sans carte inverter

jeanbernier
Membre inscrit
jeanbernier
12 messages
Bonjour.
Je vous fais part de mes expériences.
La plaque a un circuit d'alimentation élaboré.
Elle fournit le 3,3 et 16v nécessaire pour le contrôle du PS21267. Cette alimentation a le même GND que les 330V continue..
Une autre partie de l'alimentation fourni le 3,3 et 5v pour la plaque de contrôle. Cette alimentation est complètement séparé de la première, elles n'ont pas le même GND.
Étant séparé le communication RX TX entre les deux plaques passe donc par deux optocoupleurs. C'est logique.
Pour la faire marcher sur table j'ai utilisé une batterie de 42v à la place des 330v !
Je peux maintenant forcer les entrés du PS21267 pour voir ce qui se passe en sortie.....
25 juin 2025 à 13:28
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Démarrer compresseur sans carte inverter

jeanbernier
Membre inscrit
jeanbernier
12 messages
Je viens de tester sur table.

En forçant les entrées du driver on peux mesurer les tentions sur U, V et W.
Quand je force Wn, Vn puis Un les sorties correspondent passe bien à zéro.
En forçant Up,Vp et Wp je devrais trouver les 42v de la batterie mais cela reste à la même tentions que au repos 14,5 .......
J'ai l'impression que les 3 IGBT sur le positif sont HS.
Je vais remonter la plaque sur la machine et faire le test suggéré par Dom-Atom avec trois lampes monter entre U,V,W.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
carte clim Sookoschéma clim Sooko

25 juin 2025 à 14:04
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Démarrer compresseur sans carte inverter

jeanbernier
Membre inscrit
jeanbernier
12 messages
Je viens de faire le test avec les 3 lampes : rien.
Cela confirme le problème du CI.
Je ne sais pas si je vais commander un CI ou carrément une "nouvelle plaque"...
À suivre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
test avec les 3 lampes

25 juin 2025 à 17:20
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Démarrer compresseur sans carte inverter

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 202 messages
Bonjour.

Autant il est simple de commander les IGBT du bas, autant c'est plus compliqué pour ceux du haut (reliés à la HT). Car il faut que leurs grilles soient 15V au delà de la tension de sortie, on appelle ça les tensions bootstrap. Et il faut pour cela tester en dynamique, avec du 15V, une HT (42V est un peu faible) et un générateur de signaux carrés à relier sur les 3 entrées "hautes" successivement.

D'une manière générale, si vous lisez une diode entre U/V/W et la HT, les IGBT du haut sont bons.
27 juin 2025 à 07:54
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs

Démarrer compresseur sans carte inverter

jeanbernier
Membre inscrit
jeanbernier
12 messages
Bonjour,

Vous avez sûrement raison, c'est plus facile de contrôler les IGBT du bas. C'est pour ça que je suis revenu aux tests sur machine avec les 3 lampes. Elles ne s'allument pas.
Finalement j'ai commandé un PS21267 pour le remplacer.
Pour faire des mesures dynamique sur ce genre de machine il faudrait mieux avoir un oscilloscope portable, qu'en pensez-vous ?
Merci.
27 juin 2025 à 19:39
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs

Démarrer compresseur sans carte inverter

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 202 messages
Bonjour.

Pour faire des relevés de signaux sur une clim inverter sous tension, il faut utiliser un scope sans terre. Donc effectivement un portable qui fonctionne sur batterie, ou alors un conventionnel qu'on alimente via une allonge à 2 fils, mais il faut faire alors attention à ne pas toucher en même temps le métal de l'UE et celui du scope, bourre assurée (travailler avec des gants sera une bonne précaution).

Peut-être que votre IPM actuel est bon, mais que la carte refuse de démarrer le compresseur pour une raison qui n'est pas encore trouvée...
28 juin 2025 à 07:58
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs

Démarrer compresseur sans carte inverter

jeanbernier
Membre inscrit
jeanbernier
12 messages
Effectivement je ne suis pas sûr que le problème soit la plaque IPM.
Le ventilateur se met en route, puis s'arrête cycliquement.
La communication, ne marchait pas, j'ai trouvé une piste coupé sur la carte mère que j'ai réparé. Maintenant la communication est OK.
Quel peut être d'autre ?
J'attends la pièce.....
30 juin 2025 à 17:01
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs

Démarrer compresseur sans carte inverter

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 202 messages
Votre piste coupée l'était par la corrosion (taches brunes)? Si oui, il y en a peut-être une autre, ou au niveau d'un trou de communication quand une piste sur la face A continue sur la face B...
01 juillet 2025 à 07:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Dépannage carte électronique climatisation inverter
    N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
  • 2. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 3. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 4. Panne compresseur ou carte inverter clim Sanyo
    N°8652 : Bonjour à tous. Je viens vers vous pour obtenir un éclairage sur mon problème de pompe à chaleur Sanyo SPW CR364GVH56 avec unité intérieure imposante dans le grenier et un réseau de gaines qui distribuent dans 7 pièces...
  • 5. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 6. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 7. Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1
    N°6146 : Bonjour, J'ai besoin d'aide pour ce problème. J'ai lu beaucoup de questions, mais je ne trouve pas la solution. Le Clim était en service pour plus de 2 ans. Après Erreur F1, elle s’est arrêtée pour plus 1 an. Avec des...
  • 8. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
    N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
  • 9. Clim Airton compresseur extérieur se lance plus
    N°3112 : Bonjour à tous. J'ai installé une climatisation Airton il y a bientôt 3 ans. Encore en travaux et non habité ceci a fonctionné très occasionnellement. La veille de la mise en location de mon bien on s'est aperçu...
  • 10. Problème carte électronique compresseur groupe froid pour bateau
    N°3413 : Bonsoir à tous, J'ai un groupe de froid pour un bateau modèle Danfoss, son compresseur ne fonctionne pas, il est relié par 4 fils à une carte électronique modèle 102n3016. Pouvez-vous m'indiquer le problème ? Que seront...
  • 11. Principe de fonctionnement des climatiseurs Multi splits
    N°3411 : Bonsoir à tous, Je vous prie m'orienter par quelques notions théoriques sur le principe de fonctionnement des climatiseurs Multi-Split, j'ai un flou total sur cette technologie, à savoir : 1 - Est-ce qu'un multi Split est...
>>> Résultats suivants pour : Démarrer compresseur sans carte inverter >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite