Problème fonctionnement climatisation Yuzu
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
10120
Questions Forum Dépannage Climatisation : Problème fonctionnement climatisation Yuzu
Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir une maison dans laquelle une climatisation de marque Yuzu (j'ai découvert après coup que la marque avait fait faillite) a été installée par l'ancien propriétaire il y a deux ans.
Il m'a informé que celle du salon, la plus grosse de 5kW, fonctionne bien en mode froid, moyennement en mode chaud, tandis que la petite du coin nuit de 2kW a plus de difficultés à fonctionner en mode froid et chaud.
J'ai examiné de plus près les serrages et j'ai remarqué un espace sur l'endroit entouré en rouge sur la photo.
Il me semble qu'il a dû serrer ou desserrer par erreur cet écrou, ce qui pourrait causer une éventuelle fuite.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos retours, je ne sais pas trop quoi faire.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens d'acquérir une maison dans laquelle une climatisation de marque Yuzu (j'ai découvert après coup que la marque avait fait faillite) a été installée par l'ancien propriétaire il y a deux ans.
Il m'a informé que celle du salon, la plus grosse de 5kW, fonctionne bien en mode froid, moyennement en mode chaud, tandis que la petite du coin nuit de 2kW a plus de difficultés à fonctionner en mode froid et chaud.
J'ai examiné de plus près les serrages et j'ai remarqué un espace sur l'endroit entouré en rouge sur la photo.
Il me semble qu'il a dû serrer ou desserrer par erreur cet écrou, ce qui pourrait causer une éventuelle fuite.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos retours, je ne sais pas trop quoi faire.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 juin 2025 à 08:37
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Problème fonctionnement climatisation Yuzu
Bonjour, ce système de kit est un nid à fuites, je ne serais pas étonné qu'il n'y ait plus de gaz.
15 juin 2025 à 08:24
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Problème fonctionnement climatisation Yuzu
Exactement comme dit PL ces raccords sont à bannir. Rien ne vaut un vrai dudgeon éprouvé à l'azote.
Vérifiez tout de même si des traces grasses huileuses sont aux niveaux des écrous de serrage.
Vérifiez tout de même si des traces grasses huileuses sont aux niveaux des écrous de serrage.
15 juin 2025 à 13:11
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Problème fonctionnement climatisation Yuzu
Que signifierait des traces grasses ?
Merci pour vos réponses.
Merci pour vos réponses.
16 juin 2025 à 14:34
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Problème fonctionnement climatisation Yuzu
Bonjour.
Le fluide frigorigène circule en même temps que de l'huile compresseur, dans les tuyaux. Si fuite, vous allez perdre du fluide sans trace visible, MAIS l'huile qui va s'échapper en même temps va laisser des traces grasses. Donc traces de gras = fuite.
Le fluide frigorigène circule en même temps que de l'huile compresseur, dans les tuyaux. Si fuite, vous allez perdre du fluide sans trace visible, MAIS l'huile qui va s'échapper en même temps va laisser des traces grasses. Donc traces de gras = fuite.
16 juin 2025 à 16:46