Question Forum Dépannage Climatisation : Arrêt split Toshiba RAS-B13E2KVG-E.
Bonjour.
Lorsque je désactive ma climatisation à l'aide de la télécommande, celle-ci passe en mode veille pendant un certain temps avant de s'éteindre complètement.
J'ai consulté le mode d'emploi mais rien ne m'aide à résoudre ce problème.
Y a-t-il une manipulation à effectuer pour que mon split s'arrête normalement ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Veuillez trouver ci-joint une photo de ma télécommande.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Lorsque je désactive ma climatisation à l'aide de la télécommande, celle-ci passe en mode veille pendant un certain temps avant de s'éteindre complètement.
J'ai consulté le mode d'emploi mais rien ne m'aide à résoudre ce problème.
Y a-t-il une manipulation à effectuer pour que mon split s'arrête normalement ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Veuillez trouver ci-joint une photo de ma télécommande.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 juin 2025 à 00:24
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Arrêt split Toshiba RAS-B13E2KVG-E.
Bonjour.
Votre vocabulaire prête à différentes interprétations...
1/ Qu'entendez-vous par "désactiver"? Vous voulez passer en mode veille ou l'arrêter complètement? Et qu'est-ce que vous appelez "mode veille"? Quand on arrête une clim, elle continue de marcher environ une minute pour purger ses calories ou ses frigories.
2/ "pendant un certain temps avant de s'éteindre complètement". Une fois "éteinte", impossible de la rallumer? Le "certain temps", c'est quelle durée approximative?
Essayez de couper le jus 3 mn, il est fréquent que ça fasse disparaître des problèmes (reset complet).
Votre vocabulaire prête à différentes interprétations...
1/ Qu'entendez-vous par "désactiver"? Vous voulez passer en mode veille ou l'arrêter complètement? Et qu'est-ce que vous appelez "mode veille"? Quand on arrête une clim, elle continue de marcher environ une minute pour purger ses calories ou ses frigories.
2/ "pendant un certain temps avant de s'éteindre complètement". Une fois "éteinte", impossible de la rallumer? Le "certain temps", c'est quelle durée approximative?
Essayez de couper le jus 3 mn, il est fréquent que ça fasse disparaître des problèmes (reset complet).
14 juin 2025 à 13:23
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Arrêt split Toshiba RAS-B13E2KVG-E.
Bonjour, il peut y avoir soit la commande IR qui bug quand on appuis sur le bouton stop l'info "passe" ailleurs, soit le récepteur ou les deux.
15 juin 2025 à 08:21
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Arrêt split Toshiba RAS-B13E2KVG-E.
Bonjour,
Je suis désolé de répondre tardivement.
Pour Dom-Aom :
Je souhaiterais que lorsque j'appuie sur le bouton d'arrêt de la télécommande, le split s'arrête immédiatement.
Actuellement, lorsque je veux l'arrêter, l'icône "horloge" s'allume et une petite soufflerie continue pendant 5 à 10 minutes avant que le split ne se coupe.
J'ai essayé de couper l'alimentation électrique pendant 3 minutes, mais cela n'a rien changé.
Cependant, ce problème ne se produit qu'en mode froid.
En mode chaud, le split s'arrête normalement.
Merci.
Pour PL :
Ce problème se produit sur deux climatiseurs différents, un de 2,5 et un de 3 ?
Bonne journée.
Je suis désolé de répondre tardivement.
Pour Dom-Aom :
Je souhaiterais que lorsque j'appuie sur le bouton d'arrêt de la télécommande, le split s'arrête immédiatement.
Actuellement, lorsque je veux l'arrêter, l'icône "horloge" s'allume et une petite soufflerie continue pendant 5 à 10 minutes avant que le split ne se coupe.
J'ai essayé de couper l'alimentation électrique pendant 3 minutes, mais cela n'a rien changé.
Cependant, ce problème ne se produit qu'en mode froid.
En mode chaud, le split s'arrête normalement.
Merci.
Pour PL :
Ce problème se produit sur deux climatiseurs différents, un de 2,5 et un de 3 ?
Bonne journée.
17 juin 2025 à 11:15
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
Arrêt split Toshiba RAS-B13E2KVG-E.
Bonsoir.
La solution a été trouvée.
Il s'agit d'une fonctionnalité des splits Toshiba.
Il s'agit de la fonction "séchage intérieur" qui ne fonctionne qu'en mode froid.
Une fois que vous avez appuyé sur le bouton "arrêt", le mode "séchage intérieur" (voyant horloge interne) s'allume pendant environ 10 minutes et la climatisation s'arrête.
C'est une fonction pour sécher l'intérieur du split.
Pour l'éteindre, il suffit d'appuyer plusieurs fois sur le bouton marche/arrêt.
Merci.
La solution a été trouvée.
Il s'agit d'une fonctionnalité des splits Toshiba.
Il s'agit de la fonction "séchage intérieur" qui ne fonctionne qu'en mode froid.
Une fois que vous avez appuyé sur le bouton "arrêt", le mode "séchage intérieur" (voyant horloge interne) s'allume pendant environ 10 minutes et la climatisation s'arrête.
C'est une fonction pour sécher l'intérieur du split.
Pour l'éteindre, il suffit d'appuyer plusieurs fois sur le bouton marche/arrêt.
Merci.
18 juin 2025 à 18:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité intérieure Toshiba RAS-B10N3KV2-E fonction en chaud
- N°5966 : Bonjour, Je possède une installation multisplit avec deux groupes extérieurs. Sur les unités intérieures, il y a un bouton "Reset". Quand je lis la notice, en appuyant dessus, l'unité en question est censée se mettre : -...
- 2. Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E
- N°2023 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau soudaine sur le split de ma clim Toshiba RAS-M10SKV-E. :cry: Pouvez-vous m'aider à la réparer en sachant que je n'ai aucune notice, donc je ne peux même pas voir l'intérieur. Merci beaucoup !
- 3. Clim réversible Toshiba bi split RAS-M13UKV-E carte HS
- N°6169 : Bonjour et à l'aide !!!! J'ai une climatisation réversible Toshiba RAS-M13UKV-E et la carte de l'unité extérieure a cramé (plus de courant en sortie)... Je n'arrive pas à mettre la main sur une carte de secours pour la...
- 4. Installation Mini Pump Aspen sur Split Toshiba RAS M13SKV E
- N°7182 : Bonjour, J'ai besoin de changer les pompes à condensats et je ne sais comment les brancher. Les anciennes pompes pompes avaient 2 fils et là il y en a 4. Je vous joins une photo du câble de la pompe, une du connecteur où...
- 5. Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus
- N°6274 : Bonjour, Climatisation Toshiba split à 2 unités murales Daisakai modèle RAS-B10EKVP-E. J'aurai besoin de faire appel à vos services car mon split Toshiba doté de 2 unités murales ne démarre plus. La panne est survenue...
- 6. Télécommande pour split RAS-B10N3KV2-E Toshiba
- N°5970 : Bonsoir, Voilà, je sais que pour ces Splits, on peut mettre la télécommande en filaire, directement raccordé sur le récepteur IR. Toshiba m'a confirmé que les infos de la télécommande passées par ce câblage...
- 7. Fuite split clim Toshiba fait du bruit
- N°7661 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum, si dans mon exposé, il manque une information veuillez m'en excuser. Je possède une climatisation réversible Toshiba, bisplit, suite à un mauvais rendement un technicien a constaté un...
- 8. Schéma carte régulation splits RAS-B10N3KV2-E
- N°5969 : Bonjour. Je recherche le schéma électrique de la carte de régulation de mes splits référence RAS-B10N3KV2-E. Merci d'avance. Anthony
- 9. Dysfonctionnement splits Toshiba RAS-167KV-E
- N°2639 : Bonjour à tous. Un client possède deux splits Toshiba RAS-167KV-E Toutes les deux ne fonctionnent pas ni chaud ni froid la carte mère intérieure changée et UE RAS-167SAV-E3 changer sous garantie Par contre sur le Split...
- 10. Fuite unité Toshiba RAS-M16YKV-E
- N°4800 : Bonjour. J'ai une fuite sur mon unité Toshiba m16ykve, j'ai lu dans un autre post que cela pouvait venir du condensat en partie bouché. J'ai démonté le cache mais je ne vois toujours pas ce condensat et les tuyaux. La...
- 11. Fonctionnement clim réversible Toshiba RAS-B10E2KVG-E
- N°8184 : Bonjour. Je suis en location dans un appartement neuf, une clim réversible y est et n'a jamais fonctionné, au démarrage pour la partie chauffe rien ne démarre, l'électricien a changé le groupe extérieur, toujours rien, il...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite