Question Forum Climatisation : Eau qui coule Split Toshiba RAS-B05E2KVG-E

Nldx
Membre inscrit
Nldx
3 messages
Bonjour à tous.

J'ai constaté de l'eau coulant sur 2 de mes splits Toshiba RAS-B05E2KVG-E.
L'installation est neuve, moins d'un an, et c'est à la deuxième ou troisième utilisation que cela a commencé à couler.

De l'eau semble s'accumuler dans le petit bac d'évacuation. J'ai essayé d'enlever le capot pour mieux voir si quelque chose ne bouchait pas, mais sur ce modèle, il semble impossible de le retirer sans enlever tout le bloc.

J'ai ce problème sur 2 de mes 5 splits installés, et ce n'est pas qu'un simple goutte-à-goutte.
Au bout d'une heure, cela commence à former une flaque au sol.
D'avance merci pour votre aide à tous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img20250614111351

14 juin 2025 à 11:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation

Eau qui coule Split Toshiba RAS-B05E2KVG-E

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 179 messages
Bonjour.

J'imagine que vous savez qu'il faut une évacuation des condensats, soit par gravité (il faut alors une pente descendante pour le tuyau d'évacuation dans le trou percé dans le mur), ou par pompe électrique à condensats. Quel système avez-vous sur les 2 splits à problème et sur les 3 sans problème?

Si gravitaire, essayez la manip suivante : une personne souffle à l'autre bout du tuyau et une autre écoute s'il y a des glouglous au niveau du split. La personne qui souffle peut ensuite aspirer et l'autre regarde si le niveau d'eau baisse durant l'aspiration, après avoir ajouté de l'eau dans le bac...

A savoir, il arrive qu'un "U" en bas du tuyau perturbe l'évacuation. On croit bien faire en réalisant une sorte de siphon, mais ça peut apporter des problèmes.
14 juin 2025 à 14:54
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation

Eau qui coule Split Toshiba RAS-B05E2KVG-E

Nldx
Membre inscrit
Nldx
3 messages
Bonjour Dom-Aom,

Merci pour votre retour. Tous les splits fonctionnent de la même manière, sans pompe, avec un tuyau d'évacuation dans les cloisons.
Aucun des tuyaux n'est accessible d'une quelconque manière que ce soit.
14 juin 2025 à 19:54
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation

Eau qui coule Split Toshiba RAS-B05E2KVG-E

PL
Membre inscrit
PL
13 662 messages
Bonjour, il est possible lors de l'installation que le tube en sortie du bac soit en contre siphon, c'est à dire que le trou pour le passages des tubes est plus haut que le bac, l'eau aura beaucoup de difficulté à s'évacuer. A vérifier.
Pour la façade elle doit s'enlever sans démonter tout le bloc.
15 juin 2025 à 08:30
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation

Eau qui coule Split Toshiba RAS-B05E2KVG-E

Nldx
Membre inscrit
Nldx
3 messages
Merci pour votre retour.

Je n'ai pas réussi a retirer la façade complétement, unique le couvercle comme sur la première photo.
J'ai pourtant retiré 2 vis sur le devant et l'ai déclipsée sur le dessus mais malgré ça je n'y arrive toujours pas.

J'ai essayé de chercher des tutos pour ce modèle, sans succès et le manuel d'utilisation/ d'installation ne donne pas d'information concrète.
16 juin 2025 à 12:51
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation

Eau qui coule Split Toshiba RAS-B05E2KVG-E

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 179 messages
Bonjour.

Je vous mets une photo de la partie gauche d'un support qu'on fixe au mur. Pour poser le split, on l'accroche en haut et on le pousse en bas vers le mur pour que 2 pattes crochues fassent "clic" dans les rectangles du bas du support. Donc vous devez faire l'inverse.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
support split

16 juin 2025 à 16:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E
    N°2023 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau soudaine sur le split de ma clim Toshiba RAS-M10SKV-E. :cry: Pouvez-vous m'aider à la réparer en sachant que je n'ai aucune notice, donc je ne peux même pas voir l'intérieur. Merci beaucoup !
  • 2. Unité intérieure Toshiba RAS-B10N3KV2-E fonction en chaud
    N°5966 : Bonjour, Je possède une installation multisplit avec deux groupes extérieurs. Sur les unités intérieures, il y a un bouton "Reset". Quand je lis la notice, en appuyant dessus, l'unité en question est censée se mettre : -...
  • 3. Climatisation Toshiba inverter eau coule goutte à goutte split intérieur
    N°1131 : J'ai une climatisation Toshiba inverter et j'ai de l'eau qui coule goutte à goutte du split, car apparemment il fait de la condensation le technicien s'est déplacé 2 fois ; il dit que tout est ok, le gaz et les filtres sont au...
  • 4. Fuite unité Toshiba RAS-M16YKV-E
    N°4800 : Bonjour. J'ai une fuite sur mon unité Toshiba m16ykve, j'ai lu dans un autre post que cela pouvait venir du condensat en partie bouché. J'ai démonté le cache mais je ne vois toujours pas ce condensat et les tuyaux. La...
  • 5. Clim réversible Toshiba bi split RAS-M13UKV-E carte HS
    N°6169 : Bonjour et à l'aide !!!! J'ai une climatisation réversible Toshiba RAS-M13UKV-E et la carte de l'unité extérieure a cramé (plus de courant en sortie)... Je n'arrive pas à mettre la main sur une carte de secours pour la...
  • 6. Installation Mini Pump Aspen sur Split Toshiba RAS M13SKV E
    N°7182 : Bonjour, J'ai besoin de changer les pompes à condensats et je ne sais comment les brancher. Les anciennes pompes pompes avaient 2 fils et là il y en a 4. Je vous joins une photo du câble de la pompe, une du connecteur où...
  • 7. Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus
    N°6274 : Bonjour, Climatisation Toshiba split à 2 unités murales Daisakai modèle RAS-B10EKVP-E. J'aurai besoin de faire appel à vos services car mon split Toshiba doté de 2 unités murales ne démarre plus. La panne est survenue...
  • 8. Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M07SKV-E
    N°5417 : Bonjour. J'ai une fuite sur deux unités intérieures dans les chambres. Je n'ai pas vu le tuyau d'évacuation ni le bac pour l'eau. Pouvez-vous m'aider ? Climatisation Toshiba RAS-M07SKV-E Merci.
  • 9. Dysfonctionnement splits Toshiba RAS-167KV-E
    N°2639 : Bonjour à tous. Un client possède deux splits Toshiba RAS-167KV-E Toutes les deux ne fonctionnent pas ni chaud ni froid la carte mère intérieure changée et UE RAS-167SAV-E3 changer sous garantie Par contre sur le Split...
  • 10. Télécommande pour split RAS-B10N3KV2-E Toshiba
    N°5970 : Bonsoir, Voilà, je sais que pour ces Splits, on peut mettre la télécommande en filaire, directement raccordé sur le récepteur IR. Toshiba m'a confirmé que les infos de la télécommande passées par ce câblage...
  • 11. Fuite d'eau clim Toshiba RAS-137SKV-E6
    N°5455 : Bonjour, J'utilise ma clim depuis deux ans et aujourd'hui j'ai eu une fuite d'eau lorsque j'ai allumé ma clim Toshiba RAS-137SKV-E6. Maintenant, quand j'allume la clim il y a de la fumée qui sort. Je ne sais pas quoi faire...
>>> Résultats suivants pour : Eau qui coule Split Toshiba RAS-B05E2KVG-E >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite