Question Forum Climatisation : Contact sec sur split Mitsubishi ?

Bikila
Membre inscrit
Bikila
4 messages
Bonjour à tous.

Je suis équipé de domotique Delta Dore et j'aimerais commander des splits Mitsubishi (MSZ-HR25VF-E1) depuis mon application mobile Tydom. Pour cela, j'aurais besoin de savoir s'il existe un contact sec sur la carte électronique. Dans ce cas, je pourrais placer un récepteur de type Tyxia 4600 et le tour serait joué.

Je ne souhaite pas ajuster la température, juste démarrer et arrêter les splits. J'ai trouvé des informations sur la fiche CN104, qui permet seulement d'arrêter mais pas de démarrer.

Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
05 octobre 2025 à 18:19
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Contact sec sur split Mitsubishi ?

AAC
Membre inscrit
AAC
3 350 messages
Bonjour.

Le seul contact sec disponible chez Mitsubishi Electric est le CN104.
De plus, vous disposez d'un module qui peut être branché sur le CN104 pour commander votre matériel à distance.

Cordialement,
maclimatisation.com
05 octobre 2025 à 19:34
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Contact sec sur split Mitsubishi ?

Bikila
Membre inscrit
Bikila
4 messages
Bonjour AAC, merci d'avoir pris le temps de me répondre.

Savez-vous à quoi servent les deux autres fils du connecteur CN104 ? (Voir croquis)
Pouvez vous m'indiquer de quel module vous parlez ?
Peut être le module WIFI, qui se connecte sur le CN105 ?
Merci.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Contact sec sur split Mitsubishi

06 octobre 2025 à 08:49
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Contact sec sur split Mitsubishi ?

AAC
Membre inscrit
AAC
3 350 messages
Bonjour.

Sur le CN105 vous pouvez brancher le module wifi MAC5871IF.
Vous le trouverez facilement sur le net.

Cordialement
maclimatisation.com
06 octobre 2025 à 13:06
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Contact sec sur split Mitsubishi ?

Bikila
Membre inscrit
Bikila
4 messages
Merci.

C'est bien ce que je pensais, ce qui me gène c'est d'avoir encore une autre application ...
J'essaye de centraliser tout avec Delta Dore...
Cordialement.
06 octobre 2025 à 13:10
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Contact sec sur split Mitsubishi ?

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
737 messages
Bonjour.

J'ai déjà installer un module qui se branche sur un connecteur de la carte de l'unité intérieur Mitsubishi permettant d'allumer ou éteindre la clim juste avec un contact sec.
Le client ne gérer pas le mode de fonctionnement ni la température la clim se relancer sur le mode et température régler précédemment.
Renseignez vous auprès de Mitsubishi.
06 octobre 2025 à 15:58
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Contact sec sur split Mitsubishi ?

Bikila
Membre inscrit
Bikila
4 messages
Merci Clim76...

Peut-être une bonne nouvelle !!!
Le CN104, permet juste de l'arrêter, je viens de le tester...
Ça peut être utile dans le cas de l'ouverture d'une fenêtre, par contre, elle ne démarre pas !!!
Votre principe m’intéresse beaucoup, c'est juste pour démarrer et arrêter, en conservant les réglages en place depuis la télécommande.
Pourriez vous me dire auprès de qui je peux m'adresser pour avoir ce type de renseignement ?
Je suis un particulier, je ne sais pas si j'aurai accès aux mêmes données qu'un pro..
Merci encore.
06 octobre 2025 à 17:01
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Contact sec sur split Mitsubishi ?

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 369 messages
Fermeture définitive possible des forums.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.

Pourquoi l'Intelligence Artificielle n'est pas intelligente ?
Dans un futur proche, vous ne pourrez plus poser de questions sur des forums, blogs ou autres...
Il ne restera plus que "l'intelligence" artificielle, qui répond souvent n'importe quoi.
L'Intelligence Artificielle n'est pas intelligente parce qu'elle ne comprend pas le sens des choses, elle n'a pas la capacité de penser ou de raisonner comme le font les êtres humains.

ChatGpt voleur : Pillage des sites web par les géants de l'intelligence artificielle.
06 octobre 2025 à 17:36
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Contact sec sur split Mitsubishi ?

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
737 messages
Bonjour.

Tentez d'envoyer un mail à Mitsubishi pour leur expliquer votre demande et qu'il vous envoi la référence du module.
07 octobre 2025 à 16:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Dégivrage très fréquent PAC Mitsubishi
    N°3837 : Bonjour. Voilà 3 années que j'ai fait installer une PAC Mitsubishi MXZ 5d102va et 4 modules, un MSZ-SF 50VE dans le salon et 3 MSZ-SF20VA pour les chambres. Depuis l’installation je me plains d'avoir des dégivrages toutes...
  • 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 4. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
  • 5. Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA
    N°4579 : Bonjour. J'ai un souci avec un tri split Mitsubishi Electric Réf : MXZ-3E68VA J'ai un problème de tension électrique. En effet j'ai 100 volts entre le neutre et la terre du groupe extérieur ... Je ne sais pas d'où...
  • 6. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
    N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
  • 7. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
  • 8. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
    N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
  • 9. Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV
    N°7675 : Bonjour. Suite à un bruit très important voire une vibration et le fonctionnement du moteur par saccade, un pro de la clim a remplacé le moteur. Cela a fonctionné quelque temps mais avec un léger bruit anormal et le moteur...
  • 10. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
    N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
  • 11. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
>>> Résultats suivants pour : Contact sec sur split Mitsubishi ? >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite