FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Climatisation76

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 192 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Climatisation76 sur le forum Climatisation

Climatisation76
a posté 729 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour.

Comme dit PL risque de casse et je dirai également rendement inférieur avec du 3/8 vous n'aurez plus 6kW de puissance mais peut-être 4kW.
11 décembre 2024 à 12:38
forum consulter ce sujet Liaisons frigorifiques 1/2 vers 3/8 split Panasonic

Bonjour.

Faites le test avec une pince ampèremétrique sur les fils du compresseur pour voir l'intensité sur les 3 secondes de démarrage.
28 novembre 2024 à 12:41
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi MUZ-AP35 compresseur démarre 3 secondes et coupe.

Publicité

Bonjour.

Cela est assez étrange.
Le mélange de l'air de cuisson avec l'air vicié (reprise des toilettes et de la douche) ne semble pas conforme aux normes.
En cas de vent fort à l'extérieur, l'air des toilettes risque de passer par la cuisine, ce qui n'est pas idéal.
18 novembre 2024 à 20:10
forum consulter ce sujet Un artisan est-il tenu de respecter les normes ?

Bonjour.
Il faut contrôler si le courant arrive bien sur le groupe extérieur.
18 novembre 2024 à 20:04
forum consulter ce sujet Panne d'un split sur les deux climatiseurs Daikin

Bonjour.

A votre place à partir du schéma électrique regardez si vous pouvez intervertir deux sondes (dont celle de l'échangeur notamment) si le défaut revient alors il y a des chances que la tension d'alimentation de la sonde est défectueuse.
Si à la place un autre défaut apparaît (sonde d'air par exemple) alors la sonde d'échangeur est bien défectueuse.
07 novembre 2024 à 19:15
forum consulter ce sujet Code erreur J6 clim Daikin RZP 100 DV1

Bonjour.

Cela peut être du à des câbles mal dénudés a vérifier j'ai déjà eu le cas où les câbles dénudés au cutter faisait disjoncté aléatoirement.
31 octobre 2024 à 06:58
forum consulter ce sujet Climatiseur Panasonic disjoncteur différentiel 40A déclenche régulièrement

Bonjour.

Appelez une société spécialisé dans le froid pour les réparations car les bidouilles finiront par casser votre climatisation.
23 octobre 2024 à 08:22
forum consulter ce sujet Marche aléatoire clim Daikin B07QZ46Q48

Bonjour.

Pour ma part je pousse à 38 bars ( r410 ou r32) je met du mille bulle sur les raccords si pas de fuite alors tirage au vide au minimum 30 minutes sur un Split de petite taille.
Je n'utilise le vacuomètre que sur les grosses installations type VRV ou groupe d'eau glacée pour être sûr que le vide est atteint (2mbar minimum).
09 octobre 2024 à 06:39
forum consulter ce sujet Procédures de tirage au vide

Bonjour.

Sur les VMC il y a parfois un réglage pour l'humidité, si il est régler trop bas la VMC reste "à fond" tout le temps se qui créer une grosse dépression et une perte de toute la chaleur dans le lieu d'habitation.
À vérifier sur votre modèle.
08 octobre 2024 à 17:19
forum consulter ce sujet Bruit climatisation Hitachi neuve

Bonjour.

Il vous suffit de le placer au milieu gauche en orientant les ailettes vers le cuisine, de cette façon le flux d'air sera bien répartit et vous ne prenez ni le souffle sur la table à manger ni sur le canapé.
07 octobre 2024 à 06:17
forum consulter ce sujet Conseils emplacement du split

Bonjour,

Il est nécessaire d'utiliser un thermomètre à contact pour obtenir des valeurs plus cohérentes.
Comment avez-vous réglé l'horloge de fonctionnement de la pompe de piscine ?
05 octobre 2024 à 11:38
forum consulter ce sujet Comprendre fonctionnement PAC piscine Zodiac Z200

Bonjour.

Pour ma part au milieu à gauche semble être le meilleur emplacement pour votre murale.
04 octobre 2024 à 06:58
forum consulter ce sujet Conseils emplacement du split

Bonjour.

Votre pisciniste ne dit pas que des bêtises.

En début de remise en chauffe l'eau est froide donc on essaye d'avoir un débit moins important pour maintenir une bonne HP et BP.
Plus la piscine va monter en température plus on ouvre le débit d'eau.
En règle générale si la PAC est bien dimensionné on prend 1 à 2 degrés par jour sur l'eau de la piscine.
04 octobre 2024 à 06:57
forum consulter ce sujet Comprendre fonctionnement PAC piscine Zodiac Z200

Bonjour.

Pour l'option 1, soit vous vissez les dudgeons avec le tube et vous remettez en place la clim avec la tuyauterie qui par dans le plafond ou bien vous coupez les tubes est faites une brasure (moins de risque de fuite).
Pour l'option 2 cela n'est pas faisable.
04 octobre 2024 à 06:52
forum consulter ce sujet Pose de splits avec une sortie à l'arrière droite

Bonjour.

Il est tout à fait possible de cintrer les tubes pour les faire sortir à droite de l'unité lorsque vous cintré les tubes il faut guider le tube au niveau du coude dans la murale.
Normalement des ressort sont déjà présent au niveau du coude sous la mousse.
Dans votre cas du 1/4 3/8 est assez simple à cintré.
Bonne journée.
03 octobre 2024 à 06:29
forum consulter ce sujet Pose de splits avec une sortie à l'arrière droite

La chute de pression au démarrage indique effectivement que le compresseur fonctionne, comme vous le mentionné vérifié aussi que le ventilateur condenseur fonctionne.
Pour la bouteille déshydratante si elle était obstrué par l'humidité alors votre BP devrait être très basse.
27 septembre 2024 à 11:12
forum consulter ce sujet Problème climatisation voiture BMW E46

Le filtre d'habitacle est il propre ?
27 septembre 2024 à 07:03
forum consulter ce sujet Problème climatisation voiture BMW E46

Bonjour.

Est-ce que vous pesez le gaz lorsque vous introduisez ou bien juste au mano à la mode YouTube ?
27 septembre 2024 à 07:02
forum consulter ce sujet Problème climatisation voiture BMW E46

Bonjour.

Sur combien de centimètres monte le tuyau car il y a une hauteur à ne pas dépasser et quel type de tuyau ?
24 septembre 2024 à 04:37
forum consulter ce sujet Code défaut A3 intermittent cassette Daikin

Bonjour.

80 mètres max correspond je suppose au maximum de liaison admissible par le groupe.
Mais le groupe n'est peut être chargé que pour 30m ou 50m.
Si l'appoint n'a pas était effectué alors cela a une incidence sur le fonctionnement.
Et le défaut refoulement fait donc bien penser à un manque de gaz.
Vérifiez votre notice d'installation.
18 septembre 2024 à 06:16
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés

Bonjour.

Disjonctez le groupe extérieur.
Laissez uniquement la bobine 5.
Remettez le courant et écoutez.
On entend normalement après la remise en tension dans la minute qui suit un bruit qui fait tac tac...
Qui correspond à la butée de fermeture.
Ensuite mettre en mode chauffage à 30 degrés l'unité en question à ce moment vous devriez entendre le détendeur s'ouvrir et on le sent plus au moins en mettant sa main sur la bobine.
Vous pouvez comparer avec une autre sortie par la suite.
Si les bruit ne sont pas les mêmes alors le détendeur peut effectivement être bloqué.
18 septembre 2024 à 06:09
forum consulter ce sujet 1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid

Les unités intérieurs en mode ventilation seul avez vous les même valeurs de sonde pipe line et pipe out?
15 septembre 2024 à 11:38
forum consulter ce sujet 1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid

Bonjour

On voit dans les données que les demande d'ouverture détendeurs sont quasi 2 fois plus ouvert sur le départ 5 que sur le départ 4 (EEV veut dire électronique expansion valve)
On a donc une pression hp moins élevé sur le départ 5 que sur le 4 et donc moins de production de chauffage. Peut être les sondes d'échangeur de l'unité 5 en dérive indiquant au détendeur une mauvaise valeur d'ouverture.
15 septembre 2024 à 11:36
forum consulter ce sujet 1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid

Bonjour.

Il doit y avoir un paramètre à activer dans la régulation, celui que vous indiquez dans l'image correspond à la pompe de circulation je suppose et non la pompe à chaleur.
Le fait que le relais claque dans un sens où l'autre est bon signe seulement il faut informer votre régulation d'utiliser ce thermostat à distance.
Bouquiner votre documentation vous devriez trouver le paramètre.
14 septembre 2024 à 11:40
forum consulter ce sujet Branchement thermostat d'ambiance sur PAC Daikin

Bonjour, la borne 1a (C) correspond au mode froid (cool), essayez plutôt entre 2 et 1 (H) ce qui correspond à heat (chauffage en anglais)
13 septembre 2024 à 23:58
forum consulter ce sujet Branchement thermostat d'ambiance sur PAC Daikin

Bonjour.

Hors tension essayez de mettre la bobine détendeur sortie 4 sur la sortie 5 (la défaillante) et après remettre le courant avec une demande de chaud sur toute les unités.
En fait en mode chaud l'unité à sa ventilation au minimum probablement en attente de recevoir le gaz chaud dans l'unité quel ne reçoit pas c'est pour cela que je suppose que la bobine détendeur est hs ou la carte mère du groupe.
13 septembre 2024 à 11:58
forum consulter ce sujet 1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid

Bonjour.

Récupérer une vieille prise de machine à laver par exemple, vous dénudez les câble pour les brancher au groupe extérieur et vous mettez un enrouleur pris sur une de vos prises maison.
Si sa ne saute plus alors cela viens de votre câble d'alimentation qui va au groupe.
13 septembre 2024 à 06:24
forum consulter ce sujet Disjoncteur qui saute branchement climatisation

Bonjour.

Un circuit avec différentiel de courbe D ne fera pas avancé votre problème puisque maintenant les climatisations résidentiel sont de type inverter et ne dispose plus de compresseurs de type constant.
Vérifiez l'état de la carte extérieur à voir si il n'y aurai pas de marque de brûlée.
12 septembre 2024 à 12:20
forum consulter ce sujet Disjoncteur qui saute branchement climatisation

Bonjour, il semble que cela soit un émetteur de son qui émet le bip de la climatisation lorsque l'on appuie sur la télécommande.
Si la climatisation a disjoncté, débranchez cet élément et remettez le courant.
Si le bip a disparu, alors c'était bien cela.
07 septembre 2024 à 16:16
forum consulter ce sujet Pièce électronique climatiseur qui buzze

Il est probable que le compresseur compresse une partie du gaz sur lui-même, ce qui maintient les températures à proximité du groupe extérieur.
Cependant, le fluide étant paresseux, il passe directement de la compression à l'aspiration dans le groupe.
Cette hypothèse me semble la plus plausible, car le radiateur intérieur ne reçoit ni chaleur ni froid.
07 septembre 2024 à 16:13
forum consulter ce sujet Plus de froid sur Clim Airton inverter TAC-12CHSA/ZI

Bonjour,

Pour moi, la V4V est hors service en interne. Il y a toujours une différence de températures entre le refoulement et le départ chaud (soit en 2, soit en 4 en fonction du mode). Avec un manque de gaz, le compresseur devrait être brûlant et avoisiner les 100 degrés. Je vous suggère d'attendre d'autres avis.
07 septembre 2024 à 12:22
forum consulter ce sujet Plus de froid sur Clim Airton inverter TAC-12CHSA/ZI

Bonjour.

Il existe des paramètres cachés sur les télécommandes sans fil Mitsubishi, je l'ai déjà fait sur leur DRV.
Peut être un paramétrage mais pour cela il faut voir avec l'assistance en ligne de la marque.
06 septembre 2024 à 06:05
forum consulter ce sujet Problème vraiment spécifique sur climatisation Mitsubishi

Bonjour.

A priori le tube n'est pas totalement pincé, si vous n'avez pas de bruit étrange sur cette murale ni même de problème de fonctionnement cela devrait être bon.
Il aurait pu utiliser un ressort à cintrée cela l'aurai grandement aider et ce n'est pas le matériel qui coûte très cher.
On peut toujours rattrapé ce genre de pincement avec une clé à molette si besoin est.
06 septembre 2024 à 06:02
forum consulter ce sujet Tuyau climatisation légèrement pincé

Si le premier est à 85 degrés, le deuxième devrait également être à 85 degrés.
En effet, le tiroir de la vanne v4v oriente le fluide dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire que le tube seul en haut doit avoir la même température que les deux tubes aux extrémités de la vanne v4v (soit à gauche, soit à droite en fonction du mode).
03 septembre 2024 à 18:27
forum consulter ce sujet Plus de froid sur Clim Airton inverter TAC-12CHSA/ZI

Vu les températures 1 et 2 devrait avoir la même valeur, donc une partie du gaz par dans la BP.
03 septembre 2024 à 13:02
forum consulter ce sujet Plus de froid sur Clim Airton inverter TAC-12CHSA/ZI

Bonjour.

Pour les fournisseurs demander à Rolesco dans ma région il travaille avec Panasonic.
03 septembre 2024 à 07:00
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE

Bonjour.

Il est possible que la vanne 4 voie soit percé en interne, du fait la compression en HP dévient également la BP puisque le fluide est fainéant il passe par le vanne pour revenir directement au compresseur.
À la main si tous les tubes de la v4v sont tièdes chaud alors vanne à remplacer.
Mais vu l'âge du groupe le changement de la climatisation serai plus judicieux.
03 septembre 2024 à 06:56
forum consulter ce sujet Plus de froid sur Clim Airton inverter TAC-12CHSA/ZI

Bonjour,
Effectivement, le compresseur est sacrément bruyant.
Cependant, ce qui m'étonne le plus, c'est que les bobines de détendeurs sont également bruyantes.
Ne serait-il pas possible qu'il y ait des tubes en cuivre dans le groupe qui se toucheraient ou toucheraient les tôles, amplifiant ainsi les bruits ?
02 septembre 2024 à 21:19
forum consulter ce sujet Problème bruit compresseur PAC Mitsubishi

Bonjour.

Il est important de noter qu'il existe une différence de température d'environ 10 degrés entre l'entrée d'air du split et le soufflage du split lorsque l'on est éloigné de la consigne (par exemple, une consigne à 16 degrés en mode froid).
En mode chaud, cette différence est plutôt de 20 degrés en moyenne lorsque l'on est également éloigné de la consigne.
Je vous conseille de faire des essais dans un premier temps.
02 septembre 2024 à 21:15
forum consulter ce sujet Problème bizarrerie fonctionnement climatiseur bi-split

Bonjour.

Avec le schéma cela est plus parlant je ne savais pas que les carte utilisées une basse tension pour interpréter une surintensité. Dans mon esprit je croyais toujours que les 3 phases hautes tensions traversés chacune un élément électrique qui en dépassant une limite aller ouvrir ou fermer un contact et donc renvoyer un défaut.
Merci beaucoup pour votre réponse.
31 août 2024 à 08:59
forum consulter ce sujet Thermoseme TE-72B Stop en froid mais fonctionne en chaud

Un grand merci pour ce retour mais je dois l'avouer je suis perdu je croyais que c'était beaucoup plus simple que sa biggrin .
Nos clients ne cherche pas à économiser donc on change directement la carte mais à titre perso je vous met la photo, et j'imagine que simplement en changeant le condo la carte doit repartir de plus belle.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
panne carte inverter clim

30 août 2024 à 19:28
forum consulter ce sujet Thermoseme TE-72B Stop en froid mais fonctionne en chaud

Bonjour Dom-Aom.

Quel rôle jouent les petit condos sur les phases qui permettent au carte de calculer une surintensités ?
J'ai remplacé une carte inverter aujourd'hui qui faisaient un défaut de surintensité compresseur alors que celui ci ne présenté pas de défaillance, lors de la dépose de la carte HS un petit condo avait perdu son liquide sur l'une des phases compresseur.
J'aimerai comprendre le fonctionnement.
Merci d'avance biggrin
30 août 2024 à 16:53
forum consulter ce sujet Thermoseme TE-72B Stop en froid mais fonctionne en chaud

Bien sur que c'est un forum d'entraide.
Cependant pour un manque de gaz on ne pourra rien faire de plus malheureusement.
30 août 2024 à 14:32
forum consulter ce sujet Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas

Bonjour.

Un circuit fermé ne signifie pas qu'il ne peut pas perdre de gaz, les fuites sa existe (évaporateur, condenseur....)
30 août 2024 à 06:35
forum consulter ce sujet Pas de chaud clim Olimpia Splendid Unico Pro Inverter

Bonjour, si vous avez réussi à mal serrer le gros tube à l'extérieur qui est quand même très accessible, je pense que celui sous la murale doit être encore moins bien serrer.
Donc comme l'indique AAC gros manque de gaz.
30 août 2024 à 06:33
forum consulter ce sujet Code défaut F3 unité extérieure ne démarre pas

Bonjour,

Sur certains modèles Daikin, le flotteur n'est pas une sécurité mais un contact pour lancer la pompe.
Ainsi, si le flotteur est sale ou mis de côté, la pompe ne fonctionne pas et cela peut causer un débordement.

Dans tous les cas, comme l'a cité PL, il est nécessaire de déposer les éléments pour y accéder.
29 août 2024 à 13:26
forum consulter ce sujet Pompe de relevage cassette Daikin

Bonjour, la climatisation ayant 2 ans peut être qu'elle est équipé d'un ventilateur avec retour tachymétrique en espérant que ce ne soit pas la carte du groupe qui n'envoie pas la tension ou ne détecte pas le retour et donc indique un défaut de rotation alors que celui ci tourne librement.
29 août 2024 à 13:23
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE

Bonjour.

Vous stipulez un va et viens de la led 1 et 2, avez vous compter cela devrait indiqué un défaut.
Thermoseme c'est du Hitachi rebadger, dom-aom devrait pouvoir vous aider biggrin
29 août 2024 à 13:19
forum consulter ce sujet Thermoseme TE-72B Stop en froid mais fonctionne en chaud

De mémoire sur VRV 4 rester appuyer une dizaine de seconde sur bs3, les voyant vont passer au carré clignotant jusqu'à ce stabiliser en fixe ce qui signifie que l'adressage est terminé.
Sur VRV 3 de mémoire c'est rester appuyer sur bs5, couper le jus et remettre le jus tout en étant toujours appuyé sur le bouton, à l'aide d'un multimètre en mode continu sur le bus attendre que le 16 V revienne à ce moment relâcher le bouton.
29 août 2024 à 11:08
forum consulter ce sujet Communication VRV et unités intérieures

Bonjour.

La communication se fait par un câble bus alimenté en 16V continu.
Si une unité est hors service le groupe s'arrête et passe en défaut U4.
Si cela n'est pas réparable sur le champ il faut enlever l'alimentation de la cassette par exemple et relancer un adressage du groupe.
28 août 2024 à 15:12
forum consulter ce sujet Communication VRV et unités intérieures