Climatiseur Panasonic disjoncteur différentiel 40A déclenche régulièrement
Actuellement
10 397
questions dans le
forum climatisation
9714
Question Forum Dépannage Climatisation : Climatiseur Panasonic disjoncteur différentiel 40A déclenche régulièrement
Bonjour.
J'ai fait installer il y a quelques mois un climatiseur Panasonic de la gamme multisplit Z Deluxe 4X1 d'une puissance de 8KW avec 2 unités intérieures.
Depuis lors, mon disjoncteur 40A déclenche régulièrement.
Au départ, il n'était pas évident de faire le lien avec la climatisation en raison de divers travaux effectués simultanément (cuisine, etc.). Il était facile de renvoyer la responsabilité à l'un ou l'autre corps de métier.
Cependant, la situation est telle qu'aujourd'hui, je suis obligé de couper le fusible lié à la climatisation pour éviter le déclenchement du disjoncteur 40A.
En effet, si la climatisation est sous tension, le disjoncteur finit par déclencher, même quelques heures plus tard, lorsque la climatisation n'est pas en fonctionnement (juste sous tension et connectée au wifi pour les unités intérieures).
J'ai essayé de contacter le service après-vente de Panasonic, qui m'a renvoyé vers l'installateur (pas de support pour les particuliers).
Cependant, mon installateur ne semble pas en mesure d'identifier le problème et envisage éventuellement de changer le câble d'alimentation.
J'ai de sérieux doutes à ce sujet et j'aimerais avoir des suggestions pour un diagnostic plus précis, avec des prises de mesures, etc.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ?
Avez-vous des idées sur l'origine éventuelle du dysfonctionnement ?
Cordialement.
Vincent
J'ai fait installer il y a quelques mois un climatiseur Panasonic de la gamme multisplit Z Deluxe 4X1 d'une puissance de 8KW avec 2 unités intérieures.
Depuis lors, mon disjoncteur 40A déclenche régulièrement.
Au départ, il n'était pas évident de faire le lien avec la climatisation en raison de divers travaux effectués simultanément (cuisine, etc.). Il était facile de renvoyer la responsabilité à l'un ou l'autre corps de métier.
Cependant, la situation est telle qu'aujourd'hui, je suis obligé de couper le fusible lié à la climatisation pour éviter le déclenchement du disjoncteur 40A.
En effet, si la climatisation est sous tension, le disjoncteur finit par déclencher, même quelques heures plus tard, lorsque la climatisation n'est pas en fonctionnement (juste sous tension et connectée au wifi pour les unités intérieures).
J'ai essayé de contacter le service après-vente de Panasonic, qui m'a renvoyé vers l'installateur (pas de support pour les particuliers).
Cependant, mon installateur ne semble pas en mesure d'identifier le problème et envisage éventuellement de changer le câble d'alimentation.
J'ai de sérieux doutes à ce sujet et j'aimerais avoir des suggestions pour un diagnostic plus précis, avec des prises de mesures, etc.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ?
Avez-vous des idées sur l'origine éventuelle du dysfonctionnement ?
Cordialement.
Vincent
30 octobre 2024 à 09:52
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Panasonic disjoncteur différentiel 40A déclenche régulièrement
Bonjour.
Si votre 40A est aussi différentiel, alors, et uniquement en guise de manip, débranchez le fil de terre qui part du tableau vers le groupe. Si ça ne saute plus, c'est une fuite à la terre. Puis rebranchez ce fil, il doit toujours être branché pour des raisons évidentes de sécurité.
Voyez la question 9579, qui vous incitera à mesurer les tensions phase/terre et neutre/terre. Parce que j'y ai découvert une nouvelle cause de disjonction que j'étais loin d'imaginer... On en apprend à tout âge.
Si votre 40A est aussi différentiel, alors, et uniquement en guise de manip, débranchez le fil de terre qui part du tableau vers le groupe. Si ça ne saute plus, c'est une fuite à la terre. Puis rebranchez ce fil, il doit toujours être branché pour des raisons évidentes de sécurité.
Voyez la question 9579, qui vous incitera à mesurer les tensions phase/terre et neutre/terre. Parce que j'y ai découvert une nouvelle cause de disjonction que j'étais loin d'imaginer... On en apprend à tout âge.
30 octobre 2024 à 13:39
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Panasonic disjoncteur différentiel 40A déclenche régulièrement
Bonjour.
Cela peut être du à des câbles mal dénudés a vérifier j'ai déjà eu le cas où les câbles dénudés au cutter faisait disjoncté aléatoirement.
Cela peut être du à des câbles mal dénudés a vérifier j'ai déjà eu le cas où les câbles dénudés au cutter faisait disjoncté aléatoirement.
31 octobre 2024 à 06:58
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Panasonic disjoncteur différentiel 40A déclenche régulièrement
Bonjour.
Merci pour vos réponses.
Pour le test de débrancher le fil de terre, pas évident de valider du fait que le différentiel peut mettre des heures avant de déclencher.
Est-ce que ça peut rester à l'état pendant des jours pour valider ?
L'installateur est actuellement en train de revoir le câblage d 'alimentation.
Il semble ne pas remettre en cause les composants de la pompe à chaleur du fait que selon lui, il n'y a pas de demande réel de courant lors du déclenchement du différentiel (pour rappel, le différentiel saute quand la clim n'est pas fonctionnel).
Je suis un peu perdu.
Merci pour vos réponses.
Pour le test de débrancher le fil de terre, pas évident de valider du fait que le différentiel peut mettre des heures avant de déclencher.
Est-ce que ça peut rester à l'état pendant des jours pour valider ?
L'installateur est actuellement en train de revoir le câblage d 'alimentation.
Il semble ne pas remettre en cause les composants de la pompe à chaleur du fait que selon lui, il n'y a pas de demande réel de courant lors du déclenchement du différentiel (pour rappel, le différentiel saute quand la clim n'est pas fonctionnel).
Je suis un peu perdu.
05 novembre 2024 à 15:53
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Panasonic disjoncteur différentiel 40A déclenche régulièrement
Bonjour.
Si vous voulez laisser sans terre plusieurs jours, alors il faut protéger l'UE avec une bâche pour que sa carcasse soit inaccessible à une main (d'enfant par ex). En effet, cette carcasse pourrait alors potentiellement monter à la tension secteur, avec un choc électrique à la clef. Et qui dit bâche dit ne pas lancer de chaud ou de froid.
Avez-vous fait les mesures de tensions préconisées?
Si vous voulez laisser sans terre plusieurs jours, alors il faut protéger l'UE avec une bâche pour que sa carcasse soit inaccessible à une main (d'enfant par ex). En effet, cette carcasse pourrait alors potentiellement monter à la tension secteur, avec un choc électrique à la clef. Et qui dit bâche dit ne pas lancer de chaud ou de froid.
Avez-vous fait les mesures de tensions préconisées?
06 novembre 2024 à 08:13
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Panasonic disjoncteur différentiel 40A déclenche régulièrement
Bonjour.
Les mesures sont correct d'après l'installateur.
Il a "refait" le câble d'alimentation.
On est en phase d'observation de nouveau.
A suivre...
Les mesures sont correct d'après l'installateur.
Il a "refait" le câble d'alimentation.
On est en phase d'observation de nouveau.
A suivre...
06 novembre 2024 à 09:06