Question Forum Climatisation : Climatiseur fait sauter le disjoncteur différentiel
Bonjour.
Il s’agit d’un climatiseur réversible murale Samsung.
Il A toujours très bien fonctionné, jusqu’au jour où j’ai ouvert la boîte extérieure de l’appareil qui est dehors pour le dépoussiérer.
Depuis (une année déjà) le climatiseur démarre, fonctionne, mais au bout des 40-50 minutes il fait sauter le disjoncteur différentiel. Je remets le disjoncteur et le climatiseur et il saute à nouveau après 20 minutes.
Le disjoncteur divisionnaire est bien de 20A (il ne saute pas, mais seulement le différentiel).
Auriez-vous une idée du problème ?
Merci d’avance.
Il s’agit d’un climatiseur réversible murale Samsung.
Il A toujours très bien fonctionné, jusqu’au jour où j’ai ouvert la boîte extérieure de l’appareil qui est dehors pour le dépoussiérer.
Depuis (une année déjà) le climatiseur démarre, fonctionne, mais au bout des 40-50 minutes il fait sauter le disjoncteur différentiel. Je remets le disjoncteur et le climatiseur et il saute à nouveau après 20 minutes.
Le disjoncteur divisionnaire est bien de 20A (il ne saute pas, mais seulement le différentiel).
Auriez-vous une idée du problème ?
Merci d’avance.
06 juin 2022 à 15:13
Réponse 1 du forum climatisation
Climatiseur fait sauter le disjoncteur différentiel
Bonjour,
Si le différentiel tombe, problème de terre, courant de fuite.
Cela peut provenir de n'importe quelle partie de votre installation, je ne partirai pas sur le compresseur ou les ventilateurs, ce phénomène se produirait au démarrage de l'un ou l'autre, voire à l'enclenchement immédiat du disjoncteur.
Question : vous avez dépoussiéré votre appareil extérieur avec quoi, et dépoussiéré quoi exactement ?
Si le différentiel tombe, problème de terre, courant de fuite.
Cela peut provenir de n'importe quelle partie de votre installation, je ne partirai pas sur le compresseur ou les ventilateurs, ce phénomène se produirait au démarrage de l'un ou l'autre, voire à l'enclenchement immédiat du disjoncteur.
Question : vous avez dépoussiéré votre appareil extérieur avec quoi, et dépoussiéré quoi exactement ?
06 juin 2022 à 17:18
Réponse 2 du forum climatisation
Climatiseur fait sauter le disjoncteur différentiel
Merci.
En effet, à l’aide d’un chiffon, j’ai nettoyé les palles du ventilateur, et tout autour à l’intérieur de la protection métallique.
Comment voir à l’enclenchement immédiat du disjoncteur ?
Comme le disjoncteur saute, le climatiseur se coupe logiquement. Lorsque je remets le disjoncteur, je redémarre le climatiseur via la télécommande et il fonctionne très bien, pour une durée de quelques minutes (moins que lors du premier démarrage de la journée) puis saute à nouveau.
Merci bien.
En effet, à l’aide d’un chiffon, j’ai nettoyé les palles du ventilateur, et tout autour à l’intérieur de la protection métallique.
Comment voir à l’enclenchement immédiat du disjoncteur ?
Comme le disjoncteur saute, le climatiseur se coupe logiquement. Lorsque je remets le disjoncteur, je redémarre le climatiseur via la télécommande et il fonctionne très bien, pour une durée de quelques minutes (moins que lors du premier démarrage de la journée) puis saute à nouveau.
Merci bien.
06 juin 2022 à 17:49
Réponse 3 du forum climatisation
Climatiseur fait sauter le disjoncteur différentiel
Bonjour.
Avec l’arrivée des chaleurs, pfffff.
Quelqu’un peut m’aider ?
Merci bien.
Avec l’arrivée des chaleurs, pfffff.Quelqu’un peut m’aider ?
Merci bien.
15 juin 2022 à 08:57
Réponse 4 du forum climatisation
Climatiseur fait sauter le disjoncteur différentiel
Bonjour.
Comme PL, si le différentiel tombe, c'est une fuite à la terre probable. Pour le confirmer, vous pouvez faire la manip suivante :
1/ coupez le jus, et sur l'UE débranchez le fil jaune/vert en provenance de la maison. Branchez un voltmètre en calibre 500, 700 ou 1000 Volts AC entre ce fil et un élément métallique de l'UE, sachant que la lecture va durer longtemps (assemblez ou scotchez pour que ça tienne).
2/ remettez le jus et mesurez, normalement il devrait y avoir 0 V ou presque.
3/ mettez en marche la clim et toutes les 5 mn, relevez la valeur. Si à un moment elle passe à plusieurs dizaines de V, voire carrément 230, ce sera la preuve qu'une pièce sous tension veut se connecter à la terre. Une dilatation liée à la chaleur (du gaz) est certainement un facteur clef. Attention, c'est juste pour une manip, ne laissez pas la terre déconnectée tout l'été, risque d'électrocution si quelqu'un touche l'UE!!!
Comme PL, si le différentiel tombe, c'est une fuite à la terre probable. Pour le confirmer, vous pouvez faire la manip suivante :
1/ coupez le jus, et sur l'UE débranchez le fil jaune/vert en provenance de la maison. Branchez un voltmètre en calibre 500, 700 ou 1000 Volts AC entre ce fil et un élément métallique de l'UE, sachant que la lecture va durer longtemps (assemblez ou scotchez pour que ça tienne).
2/ remettez le jus et mesurez, normalement il devrait y avoir 0 V ou presque.
3/ mettez en marche la clim et toutes les 5 mn, relevez la valeur. Si à un moment elle passe à plusieurs dizaines de V, voire carrément 230, ce sera la preuve qu'une pièce sous tension veut se connecter à la terre. Une dilatation liée à la chaleur (du gaz) est certainement un facteur clef. Attention, c'est juste pour une manip, ne laissez pas la terre déconnectée tout l'été, risque d'électrocution si quelqu'un touche l'UE!!!
15 juin 2022 à 11:00
Réponse 5 du forum climatisation
Climatiseur fait sauter le disjoncteur différentiel
Bonjour.
Je viens de faire cette manipulation.
Le voltmètre, branché à la masse et à la carcasse de l’appareil UE, avec la clim en marche reste à zéro (0). Parfois il montait vers 80-110 max, mais très aléatoire.
J’ai fait le test environ 30 minutes.
Donc pour moi, les systèmes électriques de la maison sont corrects.
Je pense cependant que l’UE a un problème électrique, en particulier en dessous de la plaquette électronique.
Auriez-vous une idée ?
Merci.
Je viens de faire cette manipulation.
Le voltmètre, branché à la masse et à la carcasse de l’appareil UE, avec la clim en marche reste à zéro (0). Parfois il montait vers 80-110 max, mais très aléatoire.
J’ai fait le test environ 30 minutes.
Donc pour moi, les systèmes électriques de la maison sont corrects.
Je pense cependant que l’UE a un problème électrique, en particulier en dessous de la plaquette électronique.
Auriez-vous une idée ?
Merci.
20 juin 2022 à 20:42
Réponse 6 du forum climatisation
Climatiseur fait sauter le disjoncteur différentiel
Bonjour.
"Parfois il montait vers 80-110 max" : ben voilà! Si le fil de terre avait été connecté normalement, le disjoncteur aurait sauté à ce moment là...
Remettez en marche pour plusieurs heures, toujours sans terre. Si le disjoncteur ne tombe plus durant ces quelques heures, c'est bien un problème de fuite, éventuellement intermittent.
Sur ce forum, on a eu le cas de bobinages d'électrovannes qui avaient le problème, par ex en question 3094 :
Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3
"Parfois il montait vers 80-110 max" : ben voilà! Si le fil de terre avait été connecté normalement, le disjoncteur aurait sauté à ce moment là...
Remettez en marche pour plusieurs heures, toujours sans terre. Si le disjoncteur ne tombe plus durant ces quelques heures, c'est bien un problème de fuite, éventuellement intermittent.
Sur ce forum, on a eu le cas de bobinages d'électrovannes qui avaient le problème, par ex en question 3094 :
Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3
21 juin 2022 à 10:34